SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

Сложно сказать, может газ клапан подгорел, в любом случае смотреть нужно, тем более начиная с напряжений питания и наличием 220в на входе...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Включается горелка и начинает жужжать, после этого горелка выключается. Затем все повторяется сначала. Никаких ошибок не выдает. Помогите выяснить причину.

похоже плата не увидела пламени, проблемы элек-да росжига, проблемы с тем же клапаном, но начать лучше с проверки питания

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Эл. котел Kospel L2, 8 квт, подключен на 380 в. На одном контуре 4 стальных радиатора, на втором ТП. Котел работал без нареканий 3 месяца. Сейчас перестал выходить на заданную температуру теплоносителя. Больше 47 градусов при включенных двух контурах не выдает. Постоянно показывает работу на максимуме. Если контуры закрыть, начинает медленно разгоняться. Сервис тупит уже неделю. Приезжали, проверили сопротивление ТЭНов, говорят в норме. Подскажите, что это может быть? Гарантия закончилась вчера(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

залил водой вентилятор vitodens 100w, сгорела плата управления вентилятором, микросхема так точно, кто то их чинит? продается только в сборе с вентилятором.

1.thumb.JPG.54b99ccc5c7b46f9683666b5d654e814.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжение истории.

В общем на плате сгорел предохранитель, блок питания и ещё что-то возле него :) ( названия не запомнил). Вобщем перепаяли мне все это, поставили. Вроде котел включился, но как всегда есть "но". Начало жужжать в этом месте см. фото. Включается горелка и начинает жужжать, после этого горелка выключается. Затем все повторяется сначала. Никаких ошибок не выдает. Помогите выяснить причину.

 

Выяснили причину. Поскольку ставили не родимый блок питания, он не "вытянул" на себе работу котла. Поставили другой все заработало, правда не знаю надолго ли. Извините, что без проф терминов, в электронике я "0":)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Эл. котел Kospel L2, 8 квт, подключен на 380 в. На одном контуре 4 стальных радиатора, на втором ТП. Котел работал без нареканий 3 месяца. Сейчас перестал выходить на заданную температуру теплоносителя. Больше 47 градусов при включенных двух контурах не выдает. Постоянно показывает работу на максимуме. Если контуры закрыть, начинает медленно разгоняться. Сервис тупит уже неделю. Приезжали, проверили сопротивление ТЭНов, говорят в норме. Подскажите, что это может быть? Гарантия закончилась вчера(

 

Какие два контура если на котле вход и выход? Фазы все есть? На теплообменнике 3 тена подключенных в треугольник, должно быть между тенами 380в сколько по факту?? Эти котлы простые как двери, соответственно надежные, больше информации, а то типа машина не заводится, колеса проверяли...

 

Добавлено через 3 минуты

залил водой вентилятор vitodens 100w, сгорела плата управления вентилятором, микросхема так точно, кто то их чинит? продается только в сборе с вентилятором.

 

Ну макросхему и в инете купить можно, но как можно халить плату водой? В трубу что ли шланг всунули??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[ATTACH]535342[/ATTACH]купить можно только под заказ , а это месяц ждать и не факт что только она накрылась, на месте ее нету, у китайцев ее цена 50гр против вентилятора +-5500гр у нас , как то хочется и подождать, пока за окном +5-5гр оно даже не в напряг + зазор в цене греет:), вот только меня это смущает:):

Вт

15.11

 

n.moon.c4.png Пасмурно −18 d.sun.png Ясно −9

Вот тут у человека заработало после замены микросхемы, котел другой , но вентилятор по первым цифрам похож, что обнадеживает, тоже кстати сдох от воды и в инете таких хватает

 

monitor.net.ru/forum/ebmpapst-rg-130-0800-info-453147.html

 

Лично у меня началось, с того что снял свечу розжига проверить зазоры и почистить . ну как тут теперь не заглянуть в дырочку и не посмотреть что в горелку:), засунул эндоскоп, качество видео так себе , но что там куча грязи было понятно, снял горелку, на фото видно , что не зря. Пропылесосил, хотел протереть флянец который к резинке прилегает, поставил чашечку с водой на котел, промыл, все собрал, включил (кожух не одевал) ,все работает. Начал собирать инструмент который тоже положил на котел и цепонул чашку , она даже не опрокинулась , просто с нее плюхнуло гр 30 , и по горелке,по корпусу турбины(с наружи) пару капель забежало в вентилятор, а так как его плату никогда не чистили , там было 1мм пили . как то так

PS рассмотрю все:покупку платы(б/у или новой), вентилятора б/у в сборе, ремонт платы, ну и собственно цену нового вентилятора vitodens 100-w WB1B 9-35кВт

2.thumb.JPG.1e483debe8bd7b98095c2a00d499a917.JPG

3.thumb.JPG.3a921efbb7f00f7466f8947e29952805.JPG

4.thumb.JPG.e8c3da72e597dbe432c696a777ade636.JPG

Змінено користувачем looncap
добавил фото
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котел феролли старенький

проблема в высоком давлении понятно, протекает какой то бачок (самая дорогая запчасть в котле) в ее замене нет рациональности - так сообщили мастера, которые взялись для запайки и ничего не сделав отдали обратно.

установили вентиль на батарею что бы приспускать в ручную воду и понижать давление.

купить новый котел сейчас нет возможности.

ДАвление при температуре 65 (на котле выставлено) 3.5атмосферы, в квартире прохладно (первый этаж, с подвала тянет холодом) - а еще морозы не начались.

при поднятии температуры растет сильнее давление, стравливать нужно через каждые несколько часов.

может есть какой то недорогой способ это устранить, или автоматизировать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котел феролли старенький

проблема в высоком давлении понятно, протекает какой то бачок (самая дорогая запчасть в котле) в ее замене нет рациональности - так сообщили мастера, которые взялись для запайки и ничего не сделав отдали обратно.

установили вентиль на батарею что бы приспускать в ручную воду и понижать давление.

купить новый котел сейчас нет возможности.

ДАвление при температуре 65 (на котле выставлено) 3.5атмосферы, в квартире прохладно (первый этаж, с подвала тянет холодом) - а еще морозы не начались.

при поднятии температуры растет сильнее давление, стравливать нужно через каждые несколько часов.

может есть какой то недорогой способ это устранить, или автоматизировать?

 

Купить внешний раширительный бак, кстати родные в инете от700грн, если я правильно понял что у вас бак протекает, если теплообменник то перекрываем подачу холодной воды и пользуемся дальше

 

Добавлено через 1 минуту

[ATTACH]535342[/ATTACH]купить можно только под заказ , а это месяц ждать и не факт что только она накрылась, на месте ее нету, у китайцев ее цена 50гр против вентилятора +-5500гр у нас , как то хочется и подождать, пока за окном +5-5гр оно даже не в напряг + зазор в цене греет:), вот только меня это смущает:):

Вт

15.11

 

n.moon.c4.png Пасмурно −18 d.sun.png Ясно −9

Вот тут у человека заработало после замены микросхемы, котел другой , но вентилятор по первым цифрам похож, что обнадеживает, тоже кстати сдох от воды и в инете таких хватает

 

monitor.net.ru/forum/ebmpapst-rg-130-0800-info-453147.html

 

Лично у меня началось, с того что снял свечу розжига проверить зазоры и почистить . ну как тут теперь не заглянуть в дырочку и не посмотреть что в горелку:), засунул эндоскоп, качество видео так себе , но что там куча грязи было понятно, снял горелку, на фото видно , что не зря. Пропылесосил, хотел протереть флянец который к резинке прилегает, поставил чашечку с водой на котел, промыл, все собрал, включил (кожух не одевал) ,все работает. Начал собирать инструмент который тоже положил на котел и цепонул чашку , она даже не опрокинулась , просто с нее плюхнуло гр 30 , и по горелке,по корпусу турбины(с наружи) пару капель забежало в вентилятор, а так как его плату никогда не чистили , там было 1мм пили . как то так

PS рассмотрю все:покупку платы(б/у или новой), вентилятора б/у в сборе, ремонт платы, ну и собственно цену нового вентилятора vitodens 100-w WB1B 9-35кВт

 

Купить в инете макросхему, занести в любую мастерскую чтоб пепепаяли и проверили хотя бы тестером что еще не здохло и пробовать, пробуем сами- проверяем питание, если есть пробуем менять макросхему, хуже однозначно не будет, микросхема типичный драйвер двигателя, вполне могла квакнуть..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котел феролли старенький

проблема в высоком давлении понятно, протекает какой то бачок (самая дорогая запчасть в котле) в ее замене нет рациональности - так сообщили мастера, которые взялись для запайки и ничего не сделав отдали обратно.

установили вентиль на батарею что бы приспускать в ручную воду и понижать давление.

купить новый котел сейчас нет возможности.

ДАвление при температуре 65 (на котле выставлено) 3.5атмосферы, в квартире прохладно (первый этаж, с подвала тянет холодом) - а еще морозы не начались.

при поднятии температуры растет сильнее давление, стравливать нужно через каждые несколько часов.

может есть какой то недорогой способ это устранить, или автоматизировать?

Если имееется ввиду расширительный бачок , то как может повышатся давление при его протечке?, или его заглушили просто?, как вариант клапан превышения давления, но это не выход из ситуации,постоянно подпитывать прийдется все равно вручную, я уже не говорю о том сколько накипи вы в теплообменник насобираете в таком режиме, теплообменник кстати намного дороже стоит,

так что вариант от leapold самое оно коль в средствах так ограничены, дешевле увы нет, или же ваяйте этот расширительный бачек сами, самая дорогая запчасть вообщето никак не расширительный ,

Змінено користувачем serg1001
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При включении горячей воды,котел зажигается, работает 5-10 секунд и отключается.Через 5 секунд включается опять 5-10 секунд работает и отключается. И так постоянно. Напор нормальный. Данная проблема возникала постепенно, интервалы включения- отключения были больше.Сейчас котел постоянно вкл. и откл., вода бежит еле теплая. На отопление работает нормально.Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При включении горячей воды,котел зажигается, работает 5-10 секунд и отключается.Через 5 секунд включается опять 5-10 секунд работает и отключается. И так постоянно. Напор нормальный. Данная проблема возникала постепенно, интервалы включения- отключения были больше.Сейчас котел постоянно вкл. и откл., вода бежит еле теплая. На отопление работает нормально.Подскажите пожалуйста в чем проблема?

 

Мыть теплообменник

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста в чем проблема?

Датчик температуры на ГВС для начала проверьте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возникла такая проблема с котлом Беретта сити 24 (турбированый). Переодически блокируется (мигает красная лампочка), проблема возникает при разжиге котла (проиходит разжиг и через несколько секунд котел переходит в блок). Как я понял срабатывает датчик ионизации пламнени, Проблема возникает в основном утром и вечером когда напряжения в сети ниже поблемы начинаются уже при 215 вольтах купил стабилизатор но он картину не поменял в связи с погрешностью стабилизации 220+- 7%. Зазор проверял. електрод чистил. Раньше года три четыре работал при таком напряжении без проблем. Сейчас подозреваю три виновника неисправностей, электрод, трансформатор электрода, или плата управления. может кто-то подскажет или выскажет свое мнение, жду, ато идут холода.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Отстроить/проверить давление газа на горелке.

2. Проверить конденсаторы в схеме опознавания пламени.

Дадите фото платы - тыкну. Т.к. на Сити дохрена модификаций.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Отстроить/проверить давление газа на горелке.

2. Проверить конденсаторы в схеме опознавания пламени.

Дадите фото платы - тыкну. Т.к. на Сити дохрена модификаций.

я бы еще посмотрел высоковольтный конденсатор, и вообще цепь питания

учитывая

когда напряжения в сети ниже поблемы начинаются уже при 215 вольтах
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4c270cf47db0.jpg.f3031e7d8df5e831e45a7e003579f868.jpg

Почистите от пыли кисточкой горелку.

Можно попробовать чуть уменьшить зазор между электродом и горелкой.

Сделайте U-манометр, проверьте давление газа на минимуме, т.е. отключив один провод с модулирующей катушки клапана (голубенькая :)) В книжке миним./максим все расписано.

Скорее всего плата не при делах.

 

ПыСы. Дымоход на улице гляньте на предмет мусора или гнезда. :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверил минимум и максимум были занижены отрегулировал проблема не устранилась. Дымоход чистый. С зазорами эксперементировал несколько дней назад результат нулевой
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверил минимум и максимум были занижены отрегулировал проблема не устранилась. Дымоход чистый. С зазорами эксперементировал несколько дней назад результат нулевой

 

Ну тогда пора менять кондеры в бп как и писали выше начиная с сетевых 2шт и по питанию чипа БП и по выходу 3 шт итого аж 6 шт, с походом за новыми и заменой в 2 часа можно уложиться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

 

Неделю назад включил котел на даче, греет воду в теплых полах (Электрический котел Астон, 6Квт);

Приехал сегодня, котел не работает, выбило автомат, давления в системе нет.

 

Начал добавлять в систему воду (под давлением 3,5) - из котла потекла ручьем вода.

Предполагаю, что где-то течь, и по сухому ходу он рванул ( не сработала система отключения котла по сухому ходу.

 

Вопросы:

1. Есть ли смысл восстанавливать котел или покупать новый?

2. Как обнаружить место течи? Это реально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему 3,5? Достаточно 1.

 

У меня просто подсоединена система теплого пола через кран к воде. С учетом того, что на манометре насоса стоит 3.5 atm, потому и написал что 3,5...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вдруг в котле есть подрывной клапан, то он настроен на 2.5 бара. Что выше сбрасывает, вот и потекло.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверил минимум и максимум были занижены отрегулировал проблема не устранилась.

Распишите подробно как ведет себя котел с момента розжига до появления ошибки.

Померьте напругу электрод-корпус и ток ионизации.

Конденсатор проверяли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах