Прошу ГУРУ дать заочный диагноз:

Новострой от КГС 3к. 1/9 этаж, кирпич, нар. утеплитель (вобщем теплый дом).

Что имеем: разводка по полу, радиаторы чугунные.

В кухне и ванной вместо радиаторов инсталированы ТП.

Суть проблемы:

С приходом крепких морозов заметил, что одна из комнат прохладнее остальных (18С по сравнению 23 с остальными). Проверил радиаторы все горячие, кроме одного - в месте подачи радиатор горячий, а низ радиатора холодный, в т.ч. отвод обратки (клапан подачи и вентиль обратки полностью открыты!).

Первое подозрение на воздух, слил 2 ведра - воздуха не было.

Далее подозревал засорение клапана подачи/вентиля обратки - закрыл оба, открыл "воздушку", поочередно открывал подачу/обратку - напор через воздушку "шо дурной", не в этом причина.

На этом этапе заступорился, потому как не знаю где еще искать причину...

Разводку всей квартиры не знаю, есть только пару фоток, где вскрывали стяжку.

01.thumb.jpg.650dd200f79ae9dda9ca63c10573c190.jpg

02.thumb.jpg.3d1b850cdcca8ddc6379b92c1fa7b2b4.jpg

Также привожу фотку злощастного радиатора и схематический план квартиры.

radiator.thumb.jpg.2adb31eb5e5ec68d0def53cd9b173af4.jpg

plan.thumb.jpg.3d464a5c08571845e08de74da2240bf0.jpg

Буду благодарен за любой совет! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу ГУРУ дать заочный диагноз:

Новострой от КГС 3к. 1/9 этаж, кирпич, нар. утеплитель (вобщем теплый дом).

Что имеем: разводка по полу, радиаторы чугунные.

В кухне и ванной вместо радиаторов инсталированы ТП.

Суть проблемы:

С приходом крепких морозов заметил, что одна из комнат прохладнее остальных (18С по сравнению 23 с остальными). Проверил радиаторы все горячие, кроме одного - в месте подачи радиатор горячий, а низ радиатора холодный, в т.ч. отвод обратки (клапан подачи и вентиль обратки полностью открыты!).

Первое подозрение на воздух, слил 2 ведра - воздуха не было.

Далее подозревал засорение клапана подачи/вентиля обратки - закрыл оба, открыл "воздушку", поочередно открывал подачу/обратку - напор через воздушку "шо дурной", не в этом причина.

На этом этапе заступорился, потому как не знаю где еще искать причину...

Разводку всей квартиры не знаю, есть только пару фоток, где вскрывали стяжку.

[ATTACH]161492[/ATTACH]

[ATTACH]161493[/ATTACH]

Также привожу фотку злощастного радиатора и схематический план квартиры.

[ATTACH]161496[/ATTACH]

[ATTACH]161495[/ATTACH]

Буду благодарен за любой совет! :beer:

 

Попробуйте те радиаторы которые полностью горячие немного прикрутить.Может быть что нехватает протока на дальний радиатор.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу ГУРУ дать заочный диагноз:

Новострой от КГС 3к. 1/9 этаж, кирпич, нар. утеплитель (вобщем теплый дом).

Что имеем: разводка по полу, радиаторы чугунные.

В кухне и ванной вместо радиаторов инсталированы ТП.

Суть проблемы:

С приходом крепких морозов заметил, что одна из комнат прохладнее остальных (18С по сравнению 23 с остальными). Проверил радиаторы все горячие, кроме одного - в месте подачи радиатор горячий, а низ радиатора холодный, в т.ч. отвод обратки (клапан подачи и вентиль обратки полностью открыты!).

Первое подозрение на воздух, слил 2 ведра - воздуха не было.

Далее подозревал засорение клапана подачи/вентиля обратки - закрыл оба, открыл "воздушку", поочередно открывал подачу/обратку - напор через воздушку "шо дурной", не в этом причина.

На этом этапе заступорился, потому как не знаю где еще искать причину...

Разводку всей квартиры не знаю, есть только пару фоток, где вскрывали стяжку.

[ATTACH]161492[/ATTACH]

[ATTACH]161493[/ATTACH]

Также привожу фотку злощастного радиатора и схематический план квартиры.

[ATTACH]161496[/ATTACH]

[ATTACH]161495[/ATTACH]

Буду благодарен за любой совет! :beer:

 

прикрыть краны на ближних к коллектору радиаторах...Крутить обратку...Для начала оставить открученым кран на 1 оборот..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В кухне и ванной вместо радиаторов инсталированы ТП.

 

Если это не проблема врезки ТП, то скорее всего обратка от радиатора забита между арматурой обратки и тройником радиатора 3 комнаты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прикрыть краны на ближних к коллектору радиаторах...Крутить обратку...Для начала оставить открученым кран на 1 оборот..

 

Один радиатор (кухня) совсем закрыл, еще один прикрыл, обратку ставил и на 1 оборот и открывал полностью - изменений ноль :(

Сегодня вечером попробую закрыть все радиаторы и ТП кроме проблемного, посмотрим...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикрывание остальных радиаторов и ТП лишь незначительно помогает проблеме :(

Я так понимаю, что замена радтатора (более мощный) ничего не даст?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикрывание остальных радиаторов и ТП лишь незначительно помогает проблеме :(

Я так понимаю, что замена радтатора (более мощный) ничего не даст?

 

Там есть шестигранный винт, из которого выходит шток для термоголовки, установите его в положение 6 (бывает 7) на против пропиленной риски.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Там есть шестигранный винт, из которого выходит шток для термоголовки, установите его в положение 6 (бывает 7) на против пропиленной риски.

 

Стоит на "6", я даже разбирал термоклапан - всё ок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стоит на "6", я даже разбирал термоклапан - всё ок.

 

А у Вас случаем обратка и подача не спутаны?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

А у Вас случаем обратка и подача не спутаны?

Нет.

Как я упоминал, проводил эксперимент: открыл воздушку и поочередно открывал подачу и обратку. Так вот, отличным напором с подачи шла горячая, а с обратки - теплая.

Теряюсь в догадках, в чем подвох... и не самая дальняя ветка, и не забитая... а проток слабый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клапан термоголовки так ставить нельзя, он должен быть в горизонтальной оси, но мне кажется, что все болезни от теплого пола идут.