ink_stroi Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Прошу не смеяться, но ситуация такова: 1 Компы 4 шт (для каждого - 1системный блок+ 2 монитора) выключаются при просадке напряжения(для 1-фазного UPS-а). 2. На линии питания (бардак) ноль берется с 1 фазного UPS(10000кВА), 3 фазы с другого UPS(3х - фазного, 20000 кВа). 3 Вопросы : а) Почему выключаются ПК? б) ни 1 ПК не сгорел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 что за ИБП, АРС? попробуйте обратится в сервис, даже если он не на гарантии. у нас была подобная проблема, сервис все решил. как именно - не узнавал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Прошу не смеяться, но ситуация такова: 1 Компы 4 шт (для каждого - 1системный блок+ 2 монитора) выключаются при просадке напряжения(для 1-фазного UPS-а). 2. На линии питания (бардак) ноль берется с 1 фазного UPS(10000кВА), 3 фазы с другого UPS(3х - фазного, 20000 кВа). 3 Вопросы : а) Почему выключаются ПК? б) ни 1 ПК не сгорел? Чето ниче не понятно. Как так ноль с одного ИБП а фаза с другого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 конечно, если это проблема с ИБП и отключается ИБП при просадке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 что за ИБП, АРС? Да АРС. Но такую схему(дурацкую) встречаю впервые. 1фазный UPS при посадке разрывает ноль и в результате... Дело в том, что на предложение запитать наши ПК от персональных UPS приняли в штыки (хотя 5 UPS валяются без дела) - не дай бог каждому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 конечно, если это проблема с ИБП и отключается ИБП при просадкеНет, от него еще стойка связи запитана(за ее отключения не вкурсе - проблемы пока нет), но у нас объект - диспетчерский пункт (перекачка нефти). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Как так ноль с одного ИБП а фаза с другого?Вот и прикинь, чего ждать в этой ситуации. Но меня интересуют вопросы в посте №1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Прошу не смеяться, но ситуация такова: 1 Компы 4 шт (для каждого - 1системный блок+ 2 монитора) выключаются при просадке напряжения(для 1-фазного UPS-а). 2. На линии питания (бардак) ноль берется с 1 фазного UPS(10000кВА), 3 фазы с другого UPS(3х - фазного, 20000 кВа). 3 Вопросы : а) Почему выключаются ПК? б) ни 1 ПК не сгорел? Если ИБП в порядке, то проблема в БП компьютеров. Входные конденсаторы должны обеспечивать до 30 мсек работы, а переключение ИБП - до 10 сек. Если компьютры перегружаются/выключаются - время реакции ИБП больше времени работы конденцаторов БП. Короче - блоки питания под замену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Короче - блоки питания под замену. ПК - HP Z 400. 1 месяц эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Вот и прикинь, чего ждать в этой ситуации. Но меня интересуют вопросы в посте №1. При переходе на батареи ноль ИБП отвяжится от нуля сети и все начьнет улетать кудато, а тут еще фаза с другого ИБП, короче капец. Делать сквозной ноль на том ИБП откуда ноль, но ИБП может на это очень ругнуться, я думаю АРС не любит сквозного нуля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Если ИБП в порядке, то проблема в БП компьютеров.При такой дурацкой схеме питания, сам не вкурсе - чего ждать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Если ИБП в порядке, то проблема в БП компьютеров. Входные конденсаторы должны обеспечивать до 30 мсек работы, а переключение ИБП - до 10 сек. Если компьютры перегружаются/выключаются - время реакции ИБП больше времени работы конденцаторов БП. Короче - блоки питания под замену. Предлагаю ТС. Если не поможет то за Ваш счет, ну чтоб самому наверняка в денежку не попасть. А попадет, бо не поможет. Оосбенно цена НР Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Подключите компы правильно - ноль и фаза с одного блока и не боритесь с идиотами, создавшими такую проблему... Свет-то (т.е. лампочки на потолке) у Вас включен по такой же схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Прошу всех обратить внимание на вопросы поста №1. Если чего произойдет (авария), я сошлюсь на кривую схему. Меня интересуют последствия (ноль с 1 УПС-а(коммутируемого) - 3 фазы с другого УПС-а) - для самообразования. Ведь не каждый день встречаешь такое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Подключите компы правильно - ноль и фаза с одного блока и не боритесь с идиотами, создавшими такую проблему... Свет-то (т.е. лампочки на потолке) у Вас включен по такой же схеме?У нас был УПС на 9 эт. здание (1 год и его убили). Теперь наши умельцы (яйцеголовые) помимо кривой схемы еще и опыты проводят. Сам в шоке, но хочу быть готовым к самому плохому. Для этого хочу разобраться в физике процесса. Есть 5 УПС-ов для ПК, но их подключать запрещают, типа нужно разобраться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Предлагаю ТС. Если не поможет то за Ваш счет, ну чтоб самому наверняка в денежку не попасть. А попадет, бо не поможет. Оосбенно цена НР Уже не надо блоки менять, перечитал дважды первое сообщение Думаю автор некорректно описал проблему. Как вы себе это вообще представляете - ноль через один ИБП, а фаза через другой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Как вы себе это вообще представляете - ноль через один ИБП, а фаза через другой? Смысла рисовать схему не вижу. Был УПС на все здание(сожгли) теперь "кулибинствуют". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Прошу всех обратить внимание на вопросы поста №1. Если чего произойдет (авария), я сошлюсь на кривую схему. Меня интересуют последствия (ноль с 1 УПС-а(коммутируемого) - 3 фазы с другого УПС-а) - для самообразования. Ведь не каждый день встречаешь такое. сделайте фото, чтобы на нем было четко видно что и как питается. при возникновении какой-либо претензии в вашу сторону, покажите фото и скажите "а я вас предупреждал" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 ....Есть 5 УПС-ов для ПК, но их подключать запрещают, типа нужно разобраться. Это не яйцеголовые - они просто мудаки и голова у них - яйцеподобная! Почему яйцеподобная?...Ну, ответ я думаю Вы уже знаете... Исходите от простого - я уже писал - лампочки святятся? Оч хор. - значит ноль и фаза имеет место быть - насколько мощная - Ну когда компы "гаснут" - свет остаётся? Ежели - "да" - тогда включайте УПСы в параллель лампадкам - и забудьте о проблемах - нехай мудаки и далее поджаривают стабы-упсы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Это не яйцеголовые - они просто мудаки и голова у них - яйцеподобная! Запрещают ставить УПСы (для каждого ПК) мое начальство - отдел АСУ, но это в случае чего их головняк. Исходите от простого - я уже писал - лампочки святятся? Оч хор. - значит ноль и фаза имеет место быть - насколько мощная - Ну когда компы "гаснут" - свет остаётся? Ежели - "да" - тогда включайте УПСы в параллель лампадкам - и забудьте о проблемах - нехай мудаки и далее поджаривают стабы-упсы... Есть 2 щита розеток. 1 - ПК, 2 - видеостена и еще чего то. По проекту эти 4 компа должны быть запитаны с 1-фазного УПС-а АРС 10000кВА и этого вполне достаточно, но мое начальство притащило еще УПС 3-ф АПС 20000 кВА и щит ПК запитали - фазы с УПСа 3-ф, а ноль с 1-ф УПСа остался. С УПС 3-ф АПС 20000 кВА запитано 2 щита и в щите №2 ноль есть, может это прояснит при просадке на УПС 1-фазном: а) Почему выключаются ПК? б) ни 1 ПК не сгорел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 ink_stroi Правильно сформулированный вопрос залог правильного ответа... например б) ни 1 ПК не сгорел? Подразумевает что вы интересуетесь у собеседников не обладают ли они телепатическим способностями чтоб угадать сгорел ли хоть один ПК? Если ближе к проблеме - самое логичное запитать нормально от более мощного бесперебойника с нулем и фазами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 ink_stroi Правильно сформулированный вопрос залог правильного ответа... Вопросы: а) Почему выключаются ПК? и почему при этом б) ни 1 ПК не сгорел? Все остальное пока мало волнует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Наверное, в блоках питания компьютеров срабатывает защита от просадки напряжения ( супервизор ), вот они и выключаются 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Наверное, в блоках питания компьютеров срабатывает защита от просадки напряжения ( супервизор ), вот они и выключаютсяТакого не встречал, попробую поискать инфу на БП для НР Z400. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Четыре стандартных системника и 8 мониторов не то что 10 кВА а и З кВА потянет без проблем, я думаю или что-там что-то не то накоммутировали (может где-то землю с нулем перепутали, или фазу до и после бесперебойника, или какой-то мощный потребитель кроме компов висит) или бесперебойники не для компов. Надо посмотреть время переключения на батарею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...