Andrey Melnick Опубліковано: 4 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2011 Вот, как я писал в одной из веток - подключаю землю к нулю, и напряжения у меня выравниваются, но заметил, что после этого стало появляться такое: счетчик НИК - стал иногда моргать всеми тремя диодами фаз A,B,C В инструкции этот сигнал говорит: "Обратное направление тока в одной из фаз (реверс)" Что это значит и чем мне грозит?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Вот, как я писал в одной из веток - подключаю землю к нулю, и напряжения у меня выравниваются, но заметил, что после этого стало появляться такое: счетчик НИК - стал иногда моргать всеми тремя диодами фаз A,B,C В инструкции этот сигнал говорит: "Обратное направление тока в одной из фаз (реверс)" Что это значит и чем мне грозит?! я ж Вам говорил, что нейтраль с землей нужно соединять До счетчика, а не после. Вы сказали, что ничего, счетчик ведет себя нормально и считает нормально. Теперь у вас появляются вдруг вопросы по индикаторам счетчика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 "Обратное направление тока в одной из фаз (реверс)" Что это значит и чем мне грозит?! 1. РЭС может обвинить в воровстве электроэнергии 2. Может возникнуть перенапряжение на потребителе. Еще раз настоятельно рекомендую: разберитесь с нулевым проводом от столба, не ждите беды! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 1.Обвинить сможет - доказать не сможет. Этому счётчику ноль нужен только для питания схемы. 2. Не может. Ноль заземлён. Подключена земля после нуля счётчика - вот он и моргает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 1.Обвинить сможет - доказать не сможет. Этому счётчику ноль нужен только для питания схемы. 2. Не может. Ноль заземлён. Подключена земля после нуля счётчика - вот он и моргает. Ну да, верно. Перенапряжения не будет, если ноль заземлен. Но тогда и реверсивного тока не должно быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 У тс кривой ноль, поэтому счётчик видит утечку по заземлению мимо своего ноля. По фазам считает правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 5 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Выход - не обращать внимания на моргания ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Выход - писать письмо в РЕМ. Кроме ревизии ноля на вводе и правильном подключении заземления - допишите пункт о подмигивании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Выход - не обращать внимания на моргания ?! К примеру отгорит ноль гдето до вашего столба, а у вас через счетчик ноль на землю и тогда ваши соседи воспользуются вашей землей. Как к этому отнесется ваш счетчик и линия? По любому земля+ноль до счетчика. А ругается на реверс, вероятно, потому, что видит скоко по фазе пошло а назад через ноль не прошло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 К примеру отгорит ноль гдето до вашего столба, .. Как к этому отнесется ваш счетчик ..? Никак. Он трёхфазный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 К примеру отгорит ноль гдето до вашего столба, а у вас через счетчик ноль на землю и тогда ваши соседи воспользуются вашей землей. Как к этому отнесется ваш счетчик и линия? По любому земля+ноль до счетчика. А ругается на реверс, вероятно, потому, что видит скоко по фазе пошло а назад через ноль не прошло. У меня до аварии на подстанции все моргало как надо А В С. После - были перепутаны фазы (видимо электрики чейго-то там мудрили)- фазометр Vpower ругался на неочередность фаз, а светодиоды на счетчике вообще перестали моргать... Во как... но расход считает... Я сначала задергался -думал млин! счетчик помер или еще что, позвонил проконсультировался - электрик сказал забить на вопрос - -типа все нормально, очередность фаз индикации это мелочи... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 ...электрик сказал забить на вопрос - -типа все нормально, очередность фаз индикации это мелочи... При несоблюдении очерёдности фаз счётчик считает + 5%. Мелочь, конечно.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Никак. Он трёхфазный. Да может счетчику и ниче не станется, а вот подвоящему клемнику на нем и подводящему нулю при всей нагрузке соседской. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Да может счетчику и ниче не станется, а вот подвоящему клемнику на нем и подводящему нулю при всей нагрузке соседской. Это да, кирдык однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Как по мне, так тут вариант один, договорится с рэсовцами (прошу не путать с РЭС), бутыль и еще чего нибудь. Пускай штыль забьют и ноль заземлят. А то РЭС начнет расказывать о черезмерных нагрузках и еще о чем нибудь, как они это умеют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 5 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2011 Да, таки думаю по весне - штырь у своего столба заделать... А можете подробнее пояснить насчет клемника и соседей: Сообщение от Dalet "Да может счетчику и ниче не станется, а вот подвоящему клемнику на нем и подводящему нулю при всей нагрузке соседской." Это да, кирдык однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 Да, таки думаю по весне - штырь у своего столба заделать... А можете подробнее пояснить насчет клемника и соседей: Сообщение от Dalet "Да может счетчику и ниче не станется, а вот подвоящему клемнику на нем и подводящему нулю при всей нагрузке соседской." Это да, кирдык однозначно. Грубоговоря, если без формул, то по нулю течет разница трехфазных токов. Тоесть к примеру по каждой фазе по 100А, то по нулю ничего практически не будет. А если только по одной 100А то и по нулю 100А. Вот эти 100А и потекут через ноль к вашей земле, а там узкое место клемник счетчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2011 Есть вероятность КЗ на заземление через клеммник. Там токи около 500 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 При несоблюдении очерёдности фаз счётчик считает + 5%. Мелочь, конечно.)Можно поподробней? Что бы при подключении счетчика можно было требовать соблюдения очередности фаз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Можно поподробней? Что бы при подключении счетчика можно было требовать соблюдения очередности фаз. Такое явление присутствует в старых механических счетчиках, "самоход" - вроде так в народе называется, а как по науке не знаю. У меня тоже три фазы и старый счетчик (не электронный) так вот данное явление наблюдалось часто, токо этот самоход зараза всегда в мою сторону а не наоборот. А соблюсти очередность фаз РЭС-овци обязаны, если им об этом напомнить, ну и конечно если у них есть чем направление проверить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Такое явление присутствует в старых механических счетчиках, "самоход" - вроде так в народе называется, а как по науке не знаю. У меня тоже три фазы и старый счетчик (не электронный) так вот данное явление наблюдалось часто, токо этот самоход зараза всегда в мою сторону а не наоборот. А соблюсти очередность фаз РЭС-овци обязаны, если им об этом напомнить, ну и конечно если у них есть чем направление проверить.Сейчас у нас в основном электронные ставят. Тем не менее хотелось бы все законно, но без этих погрешностей в большую сторону, а то у нас применяют лимитирование. Больше лимита намотал, плати по большему тарифу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Сейчас у нас в основном электронные ставят. Тем не менее хотелось бы все законно, но без этих погрешностей в большую сторону, а то у нас применяют лимитирование. Больше лимита намотал, плати по большему тарифу. На каждом счетчике, на клемнике, есть обозначение А,В,С. Явно электрик не знает где у него А,В,С, на столбе или вводном кабеле. Для этого есть прибор - указатель последовательности фаз или направления, по нему он определяет и подключает к Вашему счетчику. И все. Если у Вашего электрика нет такого прибора, то можно воспользоваться реле контроля фаз с функцией контроля последовательности фаз. И не главное какой провод А, а главное направление. Направление это грубо говоря в какую сторону будет вращаться трехфазный мотор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Если у Вашего электрика нет такого прибора, то можно воспользоваться реле контроля фаз с функцией контроля последовательности фаз.Заморачиваться с удорожанием щитка нет ни какого желания, реконструкция и так не дешева. И не главное какой провод А, а главное направление. Направление это грубо говоря в какую сторону будет вращаться трехфазный мотор.То есть возможно А-В-С, В-С-А, С-А-В, но не А-С-В, В-А-С, С-В-А? Вообще то АВС сдвинуты относительно друг друга на 120 гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2011 Заморачиваться с удорожанием щитка нет ни какого желания, реконструкция и так не дешева. Да и не нужно, просто средство для определения последовательности фаз должно быть у каждого электрика. То есть возможно А-В-С, В-С-А, С-А-В, но не А-С-В, В-А-С, С-В-А? Вообще то АВС сдвинуты относительно друг друга на 120 гр. Гдето так, да запутаться можно легко. Сдвиг, да, но если меняете последовательность, то меняется направление сдвига. Вот простой пример: Например у Вас насос на скважене 380В (трехфазный), если Вы правильно все подключили то он у вас будет работать, а если нет, то качать будет не туда, не вту сторону, или вообще не будет если у него есть защита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДимДимыч Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 Пару раз пропадал за неделю свет -толи авария, толи что-то чинили.После этого на счетчике (НИК 3201 трехфазный) начали мигать последовательно светодиоды А-В-С. Что за причина и что с этим делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...