-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
engeneer's Achievements
-
Лента 6 Вт довольно тусклая. Достаточная для ночника, но слабовата для комфортного освещения. Хотя восприятие света очень индивидуально. Советую попробовать два варианта. Дешевые ленты брать - себе дороже. Сложно монтировать, нужны дополнительные отводы из-за тонких дорожек. Они быстро прогорают и кластеры в лучшем случае гаснут, в худшем - начинают мигать. Цена брендовой ленты 6 Вт (Rishang RN0860TA-B-NW) - 87 грн. Четыре катушки обойдутся в 1740 грн, стоит ли экономить? Качественную ленту 6 Вт вообще достаточно запитать с одной стороны, падения яркости не будет видно. Но в Вашей ситуации удобно будет сделать четыре точки подключения по углам, если запитать участки 5 метров с двух сторон, будет лучше. Сопротивление провода 2х2,5 на длине 4 метра = 0,06 Ом. При токе 9 Ампер падение составит 0,5 Вольт, этим можно пренебречь.
-
Первый шаг - визуальный. Обычно, провода заводятся в щит в изоляции и уже внутри щита распускаются на ноль-фазу-землю. Если снять защитный щиток, возможно, сможете увидеть от какого кабеля какие провода расходятся. Второй шаг - творческий. Посмотрите по номиналу автоматов и сечению проводов. Обычно, на розетки закладывается 2,5, на свет 1,5, на плиту и духовку 4,0. Автоматы 16, 20 и 25А - розеточные, бойлер, кондиционеры, 6 и 10А - свет, 32 или 40А - электроплита. Высока вероятность, что порядок нулевых проводов соответствует порядку автоматов. Третий шаг - самый долгий и самый надёжный. Отключите все автоматы. Отсоедините первый нулевой провод и включите автоматы. Одна группа не будет работать. Промаркируйте нулевой провод. Вновь отключите все автоматы, верните нулевой провод на место и отключите следующий. И т.д.
-
Проводов в коробочке достаточно. Для коммутации дополнительного перекрестного выключателя достаточно двух фазных проводов, которые идут между проходными выключателями и постоянные ноль и фаза, чтобы запитать реле. Всё это в коробочке есть. Всё, что должен сделать дополнительный выключатель - пропустить через себя эти два фазных провода или поменять их местами. Вопрос в другом - может ли само смарт-реле работать по перекрестной схеме? Судя по всему, нет. Тогда нужно будет поставить дополнительное реле с двумя перекидными контактами. Чтобы ответить наверняка, нужно понять внутреннюю схему смарт-реле - там кроме простого включателя есть входы S1 и S2 - как они коммутируются в общую схему?
-
Ну да, по сути, АВР здесь и нужен. Вопрос - какой. Во-первых, в классических АВР обычно общий ноль, а здесь объединять нули не стоит, счётчики могут рассматривать "чужой" ноль как заземление и выдавать ошибку. Во-вторых, цена вопроса - в готовых АВР (город-город или город-генератор) много ненужных функций - контроль фазы, временные задержки на переключение, блокировки, контроль запуска генератора и др. Отсюда и цена, которая стартует от нескольких тысяч грн. Здесь можно решить в разы дешевле. Например, контактор Hager 25А 2НО+2НЗ (ESC427) по прайсу 1177 грн. Но у моей схемы на одном реле тоже есть подводный камень. Если питание двух линий от одной фазы - проблем точно не будет. Если от двух фаз - теоретически возможна аварийная ситуация, если замыкающий контакт реле сработает раньше чем размыкающий - тогда фазы могут встретиться. Этого можно легко избежать, если поставить два реле - отключение линии соседа происходит сразу, а включение своей линии через 0,5-1,0 секунды - для этого понадобятся три реле - 2НЗ контакта для линии соседа, таймер задержки включения и реле 2НО контакта для своей линии.
-
Задача решается элементарно просто на одном реле, если немного перефразировать условие. Есть две линии - основная (условно, Ваша) и вспомогательная (соседа). На основную ставим реле с катушкой 220В, двумя парами НЗ контактов и двумя парами НО контактов. Через НЗ контакты приходит линия соседа - она будет работать, пока реле не запитано. Через НО контакты подается Ваша линия - она включится при включении питания.
-
Подключение генератора через щиток как резервный источник питания
engeneer відповів у розділі Генератори
Изменил сообщение я вот по какой причине. Вначале подумал, что собираетесь занулить генератор - то есть, подключить заземление корпуса к городскому нулю от щита. Так тоже можно сделать, но не совсем грамотно. Потом обратил внимание на заземление - то есть, свой собственный контур генератора. И, насколько понял, Вы собираетесь разорвать городской ноль и сформировать собственный. Это более грамотное решение. То есть, от генератора к дому будут идти две жилы вместо трех, верно? -
Подключение генератора через щиток как резервный источник питания
engeneer відповів у розділі Генератори
Организовать виртуальный ноль от заземления? Да, можно. Но не напрямую, а через мощный низкоомный резистор. -
Подключение генератора через щиток как резервный источник питания
engeneer відповів у розділі Генератори
Можно к любой земле, это абсолютно неважно. Можно забить свой отдельный контур, подключить к контуру другого здания и т.д. -
Подключение генератора через щиток как резервный источник питания
engeneer відповів у розділі Генератори
Обычно, подключают к городскому нулю. Можно к "виртуальному нулю" - то есть, к земле через низкоомный резистор (4-6 Ом) или через мощную лампу накаливания. От фазировки генератора зависят только платы розжига газовых котлов и некоторые ИБП. Инверторный холодильник и все остальные приборы будут корректно работать и без фазировки. -
Подключение генератора через щиток как резервный источник питания
engeneer відповів у розділі Генератори
У однофазных генераторов нет фазы и нуля. Если любой из выводов подключить к городскому нулю, второй автоматически становится фазой. -
Логика включения инвертора и генератора разная, и и это непосредственно касается щита. Вообще тема резервирования в щите не продумана. Если генератор и инвертор плюс-минус одной мощности, нужно выделить критичные нагрузки, которые будут запитаны от инвертора - желательно, чтобы они не превышали 4 кВт. Я бы убрал кондиционеры, варочную, стиралку - здесь решать Вам. Нужно резервировать свет, охрану, ворота, роутеры, розетки для гаджетов, холодильник, аквариум, рабочие места. По желанию - мультимедиа, часть кухонных розеток. Переключатель резерва можно ставить в качестве байпаса - на случай выхода инвертора из строя - но вообще инвертор должен быть подключен постоянно. Если на нем есть генераторный вход - генератор лучше подключить к нему. Линию от инвертора можно рассматривать как четвертую фазу, соответственно, логика щита меняется. Второй момент, который не нравится - это включение всего дома через реле контроля фазы и контактор. При уходе одной из фаз за рабочий диапазон, нарушении чередования фаз или исчезновении одной из фаз реле отключит весь дом, хотя необходимости в этом нет - однофазные нагрузки могут при этом работать в штатном режиме, если есть хотя бы одна нормальная фаза.
-
Непонятна коммутация инвертора и генератора на переключатель ввода резерва. Инвертор сам справляется с этой задачей, все критичные нагрузки могут быть запитаны от инвертора. Можно предусмотреть байпас на случай выхода его из строя. При пропадании городской сети эти нагрузки будут продолжать работать от инвертора в обычном режиме - сколько хватит аккумуляторов. Генератор логично подать на вход инвертора, а, если мощность генератора достаточна, подать дополнительно на мощные нагрузки (типа теплового насоса и пр.) через АВР или перекидной рубильник. Напишите модель и конфигурацию инвертора и характеристики генератора, попробуем доработать вместе.
-
Нет, не пробовал. Когда-то брал для клиента регистратор СинПро - пару недель записывали на флэшку показатели напряжения - чтобы корректно подобрать стабилизатор. Штука полезная. Думаю, здесь что-то подобное. Есть более умные приборы, с контролем гармоник, интерфейсами и трансформаторами тока, но там и цена другая. Чтобы понять что происходит с напряжением и такого хватит.