-Караванщик- Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 У меня есть сейчас 5кВт 25А 220в в гараже на участке. Уже выгнал коробку и крышу, пришла пора заводить комуникации в дом. Поехал сегодня в РЕС писать заяву на 15кВт 380в, думаю чтоб было с запасом на случай отключения газа и т.п. (дом до 180м2 общ пл, для семьи из 4 чел). В РЕСе чел ответственный (нач нужного мне отдела) сказал шо будет дюже дорого и шо не надо париться и хватит вам 5кВт и у всех так и всем хватает. Отсюда вопрос: как бы вы поступили на моем месте? Может быть сейчас кинуть в дом то что есть, а если не будет в дальнейшем хватать то тогда и заниматься этим вопросом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikon Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 Подсказка - надо поменять автомат, при этом оставить надпись 25А. И будет вам счастье Неофициально через электриков в РЭС естесственно... :wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 Можно ламерский вопрос? Я вот все время читаю ветки про эти разрешенные КВатты. А как это реализуется? Чем ограничивается потребление? Я что-то не соображу. Вот у меня от столба просто кабель на три фазы (получилось "пробить" в свое время в правлении) идет к счетчику и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikon Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 Та у тебя ж дачный кооператив!!! Там все можно решить проще на уровне председателя. Разрешенные киловаты - это то, что прописано в договоре с ОБЛЭнерго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 18 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 Подсказка - надо поменять автомат, при этом оставить надпись 25А. И будет вам счастье Неофициально через электриков в РЭС естесственно... :wink: Хорошая идея. Имеется ввиду вводной автомат, тот который опечатан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 На автоматах "Моллер", лезвие, гелиевая ручка. Можно просто перерисовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikon Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 Хорошая идея. Имеется ввиду вводной автомат, тот который опечатан? Именно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 У меня есть сейчас 5кВт 25А 220в в гараже на участке. Уже выгнал коробку и крышу, пришла пора заводить комуникации в дом. Поехал сегодня в РЕС писать заяву на 15кВт 380в, думаю чтоб было с запасом на случай отключения газа и т.п. (дом до 180м2 общ пл, для семьи из 4 чел). В РЕСе чел ответственный (нач нужного мне отдела) сказал шо будет дюже дорого и шо не надо париться и хватит вам 5кВт и у всех так и всем хватает. Отсюда вопрос: как бы вы поступили на моем месте? Может быть сейчас кинуть в дом то что есть, а если не будет в дальнейшем хватать то тогда и заниматься этим вопросом? У меня заведено 15Квт 3 фазы. Хотел больше - но не дали. Заводил пару лет назад - цена была более, чем умеренная. Я бы не стал играть в игры и заменой автоматов, т.к. в случае, когда мощности линии будет реально не хватать, к вам приедет проверка и будут проблемы. ИМНО - 5кВт для дома категорически мало. Чайник, утюг и стиральная машина включенные одновременно создадут проблему. ЗЫ. Электрики в РЭС часто имеют невысокую квалификацию, я бы очень осторожно относился бы к их советам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 18 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 У меня заведено 15Квт 3 фазы. Хотел больше - но не дали. Заводил пару лет назад - цена была более, чем умеренная. Я бы не стал играть в игры и заменой автоматов, т.к. в случае, когда мощности линии будет реально не хватать, к вам приедет проверка и будут проблемы. ИМНО - 5кВт для дома категорически мало. Чайник, утюг и стиральная машина включенные одновременно создадут проблему. ЗЫ. Электрики в РЭС часто имеют невысокую квалификацию, я бы очень осторожно относился бы к их советам. Сколько это стоило тогда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 Сколько это стоило тогда? Менее 1Куе под ключ (т.е. электричество заведено на щиток дома) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 Можно ламерский вопрос? Я вот все время читаю ветки про эти разрешенные КВатты. А как это реализуется? Чем ограничивается потребление? Я что-то не соображу. Вот у меня от столба просто кабель на три фазы (получилось "пробить" в свое время в правлении) идет к счетчику и все. В энергосбытах стандартная бумажная процедура до 5 кВт бытовой потребитель физ. лицо индивидуальний жилой дом.. Для ЧП и юр.лиц ограничение только от мощи сети на данном участке. 3ф 380 В нужно обоснование и там трохи правила другие. Насчет дороже. Поих правилам мы должни оплачивать поектные работы и экспертизы если понадобится, так как линия к дому , счетчик и все что до него их (берется на баланс энергоснабжающей орг.) должно выполнятся из их материалов и оборудования, все что после счетчика Ваше. Время, какие-то планы перспективного развития и тп, отсусуствие материалов, нехватка бригад плодят вокруг РЭСов кучу контор, созданых родственниками начальников оных для заветного процесса. По закону РЭС не вправе Вам ни в чем отказывать так как все бумажные формальности выполнимы Вами. А то что у них ТП не то , линий нет .и тп. не наши проблемы. Минимум что они обязаны если нет возможности (отказ в выдачи ТУ) включить Вас в план развития. Но суровые реалии жизни отсуствия финансирования на развитие сетей ставит нас в зависимость от каки-хто знакомых и тп..размер стоимости услуг которых по моему опыту от 200 до 1000 у.е. без работ и материалов. Не в той стране живем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 У меня три фазы общей мощность 5кВт. Пока не построился и не знаю хватит или нет. Но... Сейчас живем в панельном доме, двухкомнатная квартира. Насколько знаю в квартиру дается до 1,5-2 кВт. Сколько раз замечал с утра глажу, жена феном сушит голову, работает или бойлер или стриралка, в двух комнатах горит свет. И все в порядке. Но потребляемая можность гораздо выше 1,5 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 У меня три фазы общей мощность 5кВт. Пока не построился и не знаю хватит или нет. Но... Сейчас живем в панельном доме, двухкомнатная квартира. Насколько знаю в квартиру дается до 1,5-2 кВт. Сколько раз замечал с утра глажу, жена феном сушит голову, работает или бойлер или стриралка, в двух комнатах горит свет. И все в порядке. Но потребляемая можность гораздо выше 1,5 кВт А вы посмотрите на номинал автоматов и пробок. Мы до этого жили в старойхрущевке и автоматом на 16А. Приходилось планировать работы - или чай попить или постирать . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstanta Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 Мы покпали участок 2,5лет назад в черте города.У предыдущих хозяев свет был обрублен за неуплату.Мы изначально хотели провести 380В.Вместе с пректом,счетчиком,подключением обошлось 1000д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 У меня три фазы общей мощность 5кВт А как считается общая мощность при трехфазном подключении? Правильно ли я понимаю - разведя все три фазы, вы получаете по 1,6 кВт на каждую??? Или у меня с физикой напряг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 220в 63А ставили автоматы которые я давал ) дачный кооператив. 380 буду наверное брать ...но когда они утрясут с передачей на балланс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joe Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 А как считается общая мощность при трехфазном подключении? Правильно ли я понимаю - разведя все три фазы, вы получаете по 1,6 кВт на каждую??? Или у меня с физикой напряг? По моему, на каждой по 5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 Тогда совокупная мощность будет 15... или не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Joe Опубліковано: 18 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2008 Сужу косвенно: в ТУ написано "5 кВт... установить автомат на 10 А". 10 А это 2,2 кВт. Учитывая, что автоматов на 7 А нет, то, полагаю, получаемые 2,2 кВт х 3 фазы = 6,6 и должны получиться, как максимальное приближение к 5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 19 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2008 5 кВт 380 - это по 5 получится в каждой , грубо конечно... Но теоретические основы электротехники в данном случае и не нужны По крайней мере мне в ТУ прописали автомат 25 А при установочной мощности 5 кВт 3 фазы. Вообще никаких проблем насчет 380 не было. Делал правда 3 года назад. Ну и - новый (относительно) поселок под жилищное строительство Стоимость ТУ и проекта зависела ( мне считали) от заявленной мощности А если 10 А автомат на 3 фазы - это уже плохо, ибо будет действительно маловато... ЗЫ: Даже в дачных кооперативах выбирать автоматы надо обоснованно, иначе проще и дешевле рубильник поставить, все равно с автоматом на 63 ампера сначала проводка скорее всего сгорит чем автомат сработает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
void* Опубліковано: 19 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2008 у меня 20кВа, 3 фазы Манипуляциии с вводными автоматами - до поры до времени, 5 кВа ИМХО мало - сварочный автомат при его пусковых токах будет выбивать Вводные автоматы обычно ставят дешевые и они очень быстро ломаються - потом дождись электриков чтоб заменили ну и тп... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 19 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2008 у меня 20кВа, 3 фазы Манипуляциии с вводными автоматами - до поры до времени, 5 кВа ИМХО мало - сварочный автомат при его пусковых токах будет выбивать Вводные автоматы обычно ставят дешевые и они очень быстро ломаються - потом дождись электриков чтоб заменили ну и тп... Хм, у меня на освещение на второй этаж поставлен автомат 10А. Пока освещать там особенно нечего - временно кинул на него розетку именно под включение ламп. Случайно в воскресенье воткнул туда сварочный и спокойно варил им каркас для закрытия проема между панелями. Электрод "тройка" - выбило только когда начал резать метал - варит спокойно. Ну и в старом домике пробки были на 10А - варил без проблем, выбивало только когда резал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 19 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2008 Объяняю: 380 и общая мощность 5 кВт, т. е. на каждой фазе по 1,66... Летом напряжение на каждой фазе было от 205 до 220. Автомат на щитке стоит насколько помню на 16 А. Сварку подключали когда делали врезку в водопровод, ничего не выбивало. Конечно если в доме ставить электросайну, электрокотел то 5 кВт явно не хватит. На остальные нужды ИМХО вполне, правда у нас городской водопровод, т. е. насоса нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 19 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2008 у меня вводной автомат а потом щиток с домовыми в которых мощьность уже обоснована ) а 63 влепил чтоб взять максимум с линии. када плачу за свет бугалтер кооператива фигеет потсоянно. я со свими 2-3 тыс квт за 3 месяца на порядки отличаюсь от остальных дачников ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Baciluki Опубліковано: 19 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2008 Мы себе взяли 30кВт 3ф 380В Можно было и 50кВт, трансформатор наш с соседями и мощность брали кому сколько надо было (естественно и платили по киловатам за подключение) Решили что нам должно хватить 30кВт, лучше пускай будет с запасом чем не хватит Сегодня газ основной источник тепла а завтра может быть электричество, тем более если немного заморочиться и перевести свой счетчик на двух зоновую оплату (вроде так называеться) то можно дом ночью обогревать электричеством, но для этого надо переделывать котельную а у меня нет ни сил ни финансов этим заниматься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...