Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Смеситель нужно ставить. 1. кондесационный котел может нагревать воду до 90 гр. и если сбой в автоматике или неправильно задана температура на котле. для этого существуют защиты 2. большой разбор горячей воды и насос работает на бойлер, циркуляции в системе теплых полов не будет. котлы и так работают в приоритете на ГВС и смеситель тут не при чем 3. сервис не возьмет на гарантию оборудование Это из области: только что сам придумал...Главное чтобы правильно котел был обвязан, смеситель никогда не был обязательным элементом в обвязке, тем более низкотемпературного котла который еще с рождения прденазначен для работы на маленькие температуры, а не на высокие со слеждующим понижением их с помощью какой-то хреновины Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 И гидрострелка лишняя. Есть ситуации когда она действительно нужна. Но в большинстве случаев срабатывает шаблонное мышление: конденсационник- гидрострелка. Если будет несколько насосов по контурам теплого пола, то гидрострелка гууд, а смеситель там не нужен! А Если что то когда то там будет устанавливаться то потом смеситель можно будет поставить при обвязке этого оборудования! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 И гидрострелка лишняя. Есть ситуации когда она действительно нужна. Но в большинстве случаев срабатывает шаблонное мышление: конденсационник- гидрострелка. я в подобной системе буду ставить, но потому , что в котле свой насос, а для ТП двух этажей я буду ставить еще 2 отдельных насоса, чтобы это все дело развязать пристрою ГС... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 И гидрострелка лишняя. .... Да ну тебя... Учишься тут , учишься, умные книжЪки читаешь дабы не ударить мордой в септик, а потом приходит опытний порутчик и всех приземляет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Дорогие форумчане, спасибо за дискуссию. За пол дня и такая куча новых терминов: "гидрострелка", "смесительный узел". Только успевай гуглить. Есть ''Стрелка" а есть "Гидрострелка" и если вы в свою систему её забьёте в назначенный час по вашему адресу, то мы все туда приедем делать разборки по гидравлике:beer: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Да ну тебя... Учишься тут , учишься, умные книжЪки читаешь дабы не ударить мордой в септик, а потом приходит опытний порутчик и всех приземляет... часто надо понимать что между строк у поруччика написано: "но есть случаи когда....." Главное научиться различать когда эти случаи есть, а когда их нет, вот это и есть профессионализм)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soffenok Опубліковано: 11 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 А нужно ли несколько насосов? Или для 200 м кв справится и один? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 А нужно ли несколько насосов? Или для 200 м кв справится и один? я предпочту поставить 2 насоса: на 1 и второй этаж...ИМХО..так правильнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 На ТП, при данной площади, у Вас получится минимум 2. Вот немного не спел)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soffenok Опубліковано: 11 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Есть ''Стрелка" а есть "Гидрострелка" и если вы в свою систему её забьёте в назначенный час по вашему адресу, то мы все туда приедем делать разборки по гидравлике:beer: это легко! в разборке и родится истина. а то теперь опять стало непонятно как систему строить(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Мужики, так задача не городить, а без всяких прибамбасов от одного конденсационника. 200 м2 пола это на пределе, но вполне может получится. При условии к колекторам П.П. 40 мм., труба пола 20 мм. Считать нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soffenok Опубліковано: 11 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Труба теплого пола 16 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Мужики, так задача не городить, а без всяких прибамбасов от одного конденсационника. 200 м2 пола это на пределе, но вполне может получится. При условии к колекторам П.П. 40 мм., труба пола 20 мм. Считать нужно. а нам после праздников погородить хочется) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 а нам после праздников Что значит после? Праздники продолжаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Труба теплого пола 16 мм. Нормально! Это мы о своем)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Труба теплого пола 16 мм. Отказать 16 мм. 20 мм и то не факт что выйдет. Я и так за Вас борюсь, как могу. 2-3 тыс евро Вам экономлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Мужики, так задача не городить, а без всяких прибамбасов от одного конденсационника. 200 м2 пола это на пределе, но вполне может получится. При условии к колекторам П.П. 40 мм., труба пола 20 мм. Считать нужно. Если так условно взять что потребление дома будет составлять 16кВт при температуре 40 и дельта 5*С то получится примерно 2800л/ч. Как по мне котловой насос будет справлятся на приделе своих возможностей. По этому и нужен смесительный узел на который можно поставить насос с большей производительностью, ненадо два , достаточно будет одного, ну и естественно что нужна гидрострелка для того чтобы розвязать между собой насосы ну и температуру подачи поднять с 40*С до 50*С. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soffenok Опубліковано: 11 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Отказать 16 мм. 20 мм и то не факт что выйдет. Я и так за Вас борюсь, как могу. 2-3 тыс евро Вам экономлю. Как же я ее откажу, если она уже в стяжке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Отказать 16 мм. 20 мм и то не факт что выйдет. Я и так за Вас борюсь, как могу. 2-3 тыс евро Вам экономлю. прошу обратить внимание 3,5 куба.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 По этому и нужен смесительный узел У конденсационника насос может быть и 25/7. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Если так условно взять что потребление дома будет составлять 16кВт при температуре 40 и дельта 5*С то получится примерно 2800л/ч. Как по мне котловой насос будет справлятся на приделе своих возможностей. По этому и нужен смесительный узел на который можно поставить насос с большей производительностью, ненадо два достаточно будет одного, ну и естественно что нужна гидрострелка для того чтобы розвязать между собой насосы ну и температуру подачи поднять с 40*С до 50*С. зачем смеситель если ставишь ГС?? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Как же я ее откажу, если она уже в стяжке? гидрострелка +2 насоса... для небольшой экономии 1 насос, но мощный.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 прошу обратить внимание 3,5 куба.... Де ты взял 3,5 м3. Расчетная на пол 60 Вт/м2. Все что больше радиаторы. Цель одна: все одним котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Как же я ее откажу, если она уже в стяжке? Значит не повезло. При таком раскладе и гидрострелка и два смесительных узла обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Де ты взял 3,5 м3. Расчетная на пол 60 Вт/м2. Все что больше радиаторы. Цель одна: все одним котлом. эт я сильно угрубил, вон Андрей посчитал точнее...2,8 60 вт -это ты как-то преумньшил....80-90 Вт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування