aidback Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Все на рисунке Коротко, стропильная нога 150х50, мауерлат 100х100, "затяжка" 150х50 крепится к кирпичной стене анкерами 150мм, стропила заводятся в стену на 7-9 см и крепятся к "затяжке", с другой стороны все по стандарту через мауерлат. Шаг стропил 80 см. Будет ли жить такая схема!?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Уточните: 1. Длина пролёта. 2. Угол наклона. 3. Какое кровельное покрытие 4. Утепление будет по стропилам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 4 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Уточните: 1. Длина пролёта. 2. Угол наклона. 3. Какое кровельное покрытие 4. Утепление будет по стропилам? 1. На рисунке есть 4.25 2. 25-27 град. 3.Металочерепица РУУККИ монтерей 4.Утепления будет частичное, только в топочной а это 3-я часть. Пысы. присторйка - гараж с топочной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 где на рисунке затяжка? куда она приходит? пока что без затяжки 200*50 шаг 600 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 4 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 где на рисунке затяжка? куда она приходит? пока что без затяжки 200*50 шаг 600 затяжкой я назвал брус на стене в который будут дополнительно уперты и закреплены стропила. Как уменьшить сечение стропил не потеряв прочности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 затяжкой я назвал брус на стене в который будут дополнительно уперты и закреплены стропила. Отобразите графически. Не понятно. Как уменьшить сечение стропил не потеряв прочности? Уменьшить шаг! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 4 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 собственно это, стрелка красным цветом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 [ATTACH]120001[/ATTACH] собственно это, стрелка красным цветом... понятно. Это не затяжка а прогон. пристенный прогон. надо менять схематику. пока что шаг 300. это дурость Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 4 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 понятно. Это не затяжка а прогон. пристенный прогон. надо менять схематику. пока что шаг 300. это дурость как тогда лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 как тогда лучше? Шаг 900-1000 смело. Только тогда обрешётка 120*35 - 120*40 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 Только тогда обрешётка 120*35 - 120*40 ниразу так не увеличивал .хотя? на практике стоит и ничё.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 4 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2011 ниразу так не увеличивал .хотя? Дюймовка не держит нагрузку. Можно уменьшить шаг (стропил, хотя это уже фермы) но тогда перерасход леса на стропилку. Тридцатка идёт в ноль без запаса Тридцатьпятка как раз с хорошим запасом на "экстрим" С нашим глобальным потеплением (похолоданием, замоканием и т.д.) пренебрегать не стОит. на практике стоит и ничё.. Ну ведь ни одна ваша крыша ещё не простояла 100 лет. А всякое бывает. Норма снеговой нагрузки ведь не предусматривает средне-статистические осадки а как раз таки исходит из максимально экстремальных снегов в регионе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 [ATTACH]120033[/ATTACH] [ATTACH]120034[/ATTACH] Шаг 900-1000 смело. Только тогда обрешётка 120*35 - 120*40 такой вариант не подходит, въезд в гараж 2.5 м а стенка 2.25 м, тогда ферма будет опущена на 15 см (вычел мауер), получается въезд выше а балка ниже, щя попробую сообразить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 [ATTACH]120033[/ATTACH] [ATTACH]120034[/ATTACH] Шаг 900-1000 смело. Только тогда обрешётка 120*35 - 120*40Нормальный вариант. Кстати, можно обойтись и без стойки, а только с подкосом. Стропы 50*150, а затяжка и подкос 50*100. Правда там просится стойка, связующая верх стропы и затяжку, но можно как и у Вас - на пристенный прогон. Шаг 1000 подтверждаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Нормальный вариант. Кстати, можно обойтись и без стойки несоветую . жесткость из триугольника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Такой вариант не будет жить? Мне высота потолка нужна 2.50 мин а лучше 2.8-3м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 [ATTACH]120110[/ATTACH] Такой вариант не будет жить? Мне высота потолка нужна 2.50 мин а лучше 2.8-3м никакого толку от вашей подстропилины. поднимите стены . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 (змінено) никакого толку от вашей подстропилины. тогда какое может быть еще решение, Акро сделал все класно, но потолок будет ниже въезда ворот...... Стены уже сделаны!!! Змінено 5 липня 2011 користувачем aidback Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 вам уже максимум подняли на h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 вам уже максимум подняли на h Вы меня не поняли, въезные ворота и стены начинаются на одном уровне, но высота стены под мауер 2.25+мауер 0.10 = 2.35 Высота проема для ворот 2.50, теперь прикидываем ка оно выглядит, ворота подымаем вверх(открываем), а там балка толщиной 0.15, зачем тогда такие ворота!????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 (змінено) несоветую . жесткость из триугольникаВы, батенька, опять "по-наитию"? ;) Вся ферма состоит их треугольников (если заметили), и не обязательно из прямоугольных...:D Это так, для общего развития...;) [ATTACH]120110[/ATTACH] Такой вариант не будет жить? Мне высота потолка нужна 2.50 мин а лучше 2.8-3мТакой вариант жить будет, но...... минимальное сечение стропилины = 50*250!. Но тогда раскос уже не требуется совсем...Т.е. чистая стропило. Увы... P.S. Или поднимайте стену по схеме от "Акро". Змінено 5 липня 2011 користувачем OlegArh 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Вы, батенька, опять "по-наитию"? ;) Вся ферма состоит их треугольников (если заметили), и не обязательно из прямоугольных...:D Это так, для общего развития...;) Такой вариант жить будет, но...... минимальное сечение стропилины = 50*250!. Но тогда раскос уже не требуется совсем...Т.е. чистая стропило. Увы... P.S. Или поднимайте стену по схеме от "Акро". еще маленький вопросик, если я все же оставлю 200х50 при указаном уклоне,под металочерепицу, неужто мало? пы.сы. второй конец стропила заходит в стену на 8-10 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 (змінено) еще маленький вопросик, если я все же оставлю 200х50 при указаном уклоне,под металочерепицу, неужто мало? пы.сы. второй конец стропила заходит в стену на 8-10 см.Вопрос не в том - насколько заходит, а втом, что несущая способность стропило недостаточна. P.S. А на сколько Вы хотите поднять потолок (нижний пояс фермы) от мауэрлата? Могу поднять ~ на 25 - 35 см., но схема фермы "немного" поменяется...зато стропило будет 150*50. Если поднимать больше, то "вырастет" и высота стропил. Змінено 5 липня 2011 користувачем OlegArh 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Вопрос не в том - насколько заходит, а втом, что несущая способность стропило недостаточна. Это я к словам Акро - "пока что без затяжки 200*50 шаг 600 " Просто по вашему чертежу не видно (не указан) шаг стропил,....?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Это я к словам Акро - "пока что без затяжки 200*50 шаг 600 " Просто по вашему чертежу не видно (не указан) шаг стропил,....??Я задавал шаг 1000 мм. %) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз