Старый 24.12.2018, 08:45   #21
sandl
Новичок
 
Регистрация: 16.07.2018
Пол: Мужской
Сообщений: 13
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ромаш Посмотреть сообщение
Підкажіть, будь ласка, як буде працювати тепла підлога + радіатори якщо не ставити насосно-змішувальний вузол? Вся система буде працювати в низькотемпературному режимі від конденсаційного котла. Крок укладки труби 15 см, радіатори з розрахунку 1,5м2/1 ребро біметалевого радіатора + термоголовки. Тепловтрати будинку 70Вт/м2
Возможно будет работать так, как в первом сообщении. Насоса котла не будет хватать продавить нужное количество теплоносителя через теплый пол
sandl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sandl за это полезное сообщение:
Ромаш (25.12.2018)
Старый 24.12.2018, 16:50   #22
Interso
Супер старожил форума
Аватар для Interso
 
Регистрация: 23.02.2010
Адрес: Киев-Березань
Пол: Мужской
Сообщений: 5,838
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 1,696 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sandl Посмотреть сообщение
Нужно ли дополнительно доставлять смесительный узел + насос?
Не спешите ставить насос и смесительный узел,вашу схему ТП можно использовать по принципу RTL,тоисть по температуре обратки,для этого вам всего навсего надо капилярный зонд закрепить на обратном коллекторе,термоголовку установите на температуру 30 градусов,ну а дальше уже будете смотреть. уменьшать или подымать температуру.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Ромаш (25.12.2018)
Старый 26.12.2018, 22:16   #23
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 12,962
Вы сказали Спасибо: 2,787
Поблагодарили 6,836 раз(а) в 4,507 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Не спешите ставить насос и смесительный узел,вашу схему ТП можно использовать по принципу RTL,тоисть по температуре обратки,для этого вам всего навсего надо капилярный зонд закрепить на обратном коллекторе,термоголовку установите на температуру 30 градусов,ну а дальше уже будете смотреть. уменьшать или подымать температуру.
Андрей извиняюсь, но совет бредовый. Установив клапан с капилляром уменьшаем и так малый расход. При достижении темпер-ры обратки в 30, представь, что зайдет в подачу на больших площадях? РТЛ и рассчитан на площади от 12 до 20 квадратов, что бы кипяток не пошел в пол.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 22:47   #24
Ромаш
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 14.04.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 74
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Ромаш с помощью AIM
По умолчанию

Підкажіть, будь ласка, чи можна переробити даний колектор так щоб обратка була не з нижньої гребінки справа, а з верхньої зліва (там де на малюнку термодатчик), а сам датчик просто примотати до верхної гребінки? Нажмите на изображение для увеличения
Название: колектор ТП 1.jpg
Просмотров: 77
Размер:	174.1 Кб
ID:	648299
Ромаш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 23:08   #25
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 12,962
Вы сказали Спасибо: 2,787
Поблагодарили 6,836 раз(а) в 4,507 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ромаш Посмотреть сообщение
Підкажіть, будь ласка, чи можна переробити даний колектор так щоб обратка була не з нижньої гребінки справа, а з верхньої зліва (там де на малюнку термодатчик), а сам датчик просто примотати до верхної гребінки? Вложение 648299
Можна, тільки і насосну частину перевернути.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Ромаш (06.02.2019)
Старый 07.02.2019, 11:42   #26
Скромный прораб
Старожил форума
Аватар для Скромный прораб
 
Регистрация: 29.09.2017
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 2,577
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 1,428 раз(а) в 933 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Можна, тільки і насосну частину перевернути.
Как это? Чиркните
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 18:13   #27
DaniMax
Форумчанин
 
Регистрация: 02.02.2015
Пол: Мужской
Сообщений: 466
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 176 раз(а) в 141 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
По умолчанию

Имелось в виду вот так.
Миниатюры
колектор%20ТП%201[1].jpg  
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DaniMax за это полезное сообщение:
naupv (08.02.2019), Скромный прораб (07.02.2019)
Старый 22.05.2019, 10:01   #28
VeNick
Форумчанин
 
Регистрация: 07.05.2009
Адрес: 101-й километр
Пол: Мужской
Сообщений: 176
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 37 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию

Добрый день. Нужен совет форумчан по устройству гребенки ТП.
Дом 95 м.кв. + мансарда 75 м.кв. Соответсвенно два контура отопления с радиаторами подключено непосредственно сразу после газового настенного котла (не конденсационного) с управлением от выносного термостата. Система настроена и работает уже не один год.
Дополнительно планирется устройство ТП во входном коридоре , кухне и столовой на 3 контура длиной 26+26+47 м.п. трубой 16х2.
Советуют не ставить смесительный узел, а подключить эти 3 контура к существующей системе через гребенку без смесительного узла и краны RTL на обратке, т.к. площади небольшие.
Но есть сомнения относительно:
- продавит ли насос котла эти три дополнительные контура?
- не будет ли проблем с трубой ТП при подаче высокотемпературного носителя 60+ град. сразу после котла?

Прошу совета форумчан!
VeNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 10:10   #29
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 17,450
Вы сказали Спасибо: 2,034
Поблагодарили 33,241 раз(а) в 8,971 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Делайте с узлом: для пола важен регулярный и нормативный расход теплоносителя по контурам.

Хотя, вариант с ртл тоже должен работать. Четкого и однозначного ответа о насосе вобщем-то нету
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 22.05.2019, 10:25   #30
VeNick
Форумчанин
 
Регистрация: 07.05.2009
Адрес: 101-й километр
Пол: Мужской
Сообщений: 176
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 37 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Делайте с узлом: для пола важен регулярный и нормативный расход теплоносителя по контурам.
Да, это больше вопрос комфорта, и с узлом это решается неплохо. Но есть ли в этом смысл , кугда это нежилые помещения и нет постоянного пребывания в них + програматор настроен на работу котла как раз утром и вечером, когда все дома.

Цитата:
Хотя, вариант с ртл тоже должен работать. Четкого и однозначного ответа о насосе вобщем-то нету
Я больше склоняюсь к этому бюджетному и простому варианту, но о своих сомнениях я уже писал выше. Больше всего беспокоит высокая температура теплоносителя на входе в ТП - труба ПЕРТ тип 2 ?
VeNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2019, 17:43   #31
Nero85
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 18.10.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 57
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Помогите определится с коллектором для тп:
Котел турбированный висман, в доме чугунные батареи, в санузле прокладываю тп и ставлю полотенчик, в следующем году буду делать тп в кухне. Нужен ли мне коллектор со всем навесным или можно сделать по простой схеме? Нужен ли трехходовой клапан?
Пока планирую коллектор на три контура (тп санузел/полотенчик/тп кухня). Фото взял для примера с 7 сообщения этой темы www.stroimdom.com.ua/forum/a...4&d=1538905292
Nero85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2019, 18:38   #32
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 20,373
Вы сказали Спасибо: 5,309
Поблагодарили 12,644 раз(а) в 6,969 сообщениях
По умолчанию

РТЛ вентили, на обратках каждого контура теплого пола. К системе каждый контур подключать, как радиатор через тройники.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Nero85 (05.09.2019)
Старый 05.09.2019, 23:19   #33
Nero85
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 18.10.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 57
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
РТЛ вентили, на обратках каждого контура теплого пола. К системе каждый контур подключать, как радиатор через тройники.
Вот по этой схеме?
Миниатюры
Podkljuchenie-teplyh-polov-cherez-termostat.jpg  
Nero85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nero85 за это полезное сообщение:
Сергей 31 (06.09.2019)
Старый 10.10.2019, 09:50   #34
Nero85
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 18.10.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 57
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nero85 Посмотреть сообщение
Помогите определится с коллектором для тп:
Котел турбированный висман, в доме чугунные батареи, в санузле прокладываю тп и ставлю полотенчик, в следующем году буду делать тп в кухне. Нужен ли мне коллектор со всем навесным или можно сделать по простой схеме? Нужен ли трехходовой клапан?
Пока планирую коллектор на три контура (тп санузел/полотенчик/тп кухня). Фото взял для примера с 7 сообщения этой темы www.stroimdom.com.ua/forum/a...4&d=1538905292
Решил делать как на фото. Подскажите нужно ли ставить трехходовой клапан или можно подключать к котлу так?
Nero85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 14:00   #35
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,744
Вы сказали Спасибо: 5,811
Поблагодарили 6,303 раз(а) в 4,111 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nero85 Посмотреть сообщение
Решил делать как на фото.
Ну и нафига Вам целый узел подмеса на 2 контура?
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2019, 21:44   #36
Nero85
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 18.10.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 57
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Ну и нафига Вам целый узел подмеса на 2 контура?
В следующем году добавиться еще один контур. Уже установил, пытался здесь на форуме разузнать как сделать правильно-не удалось.
Nero85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2019, 21:14   #37
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 12,962
Вы сказали Спасибо: 2,787
Поблагодарили 6,836 раз(а) в 4,507 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nero85 Посмотреть сообщение
В следующем году добавиться еще один контур. Уже установил, пытался здесь на форуме разузнать как сделать правильно-не удалось.
Вы же скомуниздили мою фотку, там все правильно. Что Вам еще не ясно и что не удалось?
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Nero85 (16.10.2019)
Старый 16.10.2019, 22:06   #38
Nero85
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 18.10.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 57
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Вы же скомуниздили мою фотку, там все правильно. Что Вам еще не ясно и что не удалось?
Спасибо, сделал по вашей фотке-все получилось. Хотел делать без узла подмеса (чтоб котловой насос качал контур пола), но незнал как правильно, пришлось делать как на вашей фотке.
Nero85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2019, 21:02   #39
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 12,962
Вы сказали Спасибо: 2,787
Поблагодарили 6,836 раз(а) в 4,507 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nero85 Посмотреть сообщение
Спасибо, сделал по вашей фотке-все получилось. Хотел делать без узла подмеса (чтоб котловой насос качал контур пола), но незнал как правильно, пришлось делать как на вашей фотке.
Если использовать котловой насос, двух или трех ходовой клапан остается, насосная группа на коллекторе не ставится. Но нужен байпас для двухходового
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании