Комнатный регулятор для котла и теплого пола?

Oleg_Nikopol

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего организовать одновременное отключение (включение) котла и насоса теплого пола, чтобы использовать только один терморегулятор.

Котел WESTEN PULSAR 240 Fi.

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А низзя так... Смотря сколько того пола, конечно, но прогнозирую, что будут провалы температуры оного и комфорта почти ноль.

 

Регулятором проще отключать циркуляцию в радиаторном контуре, а ТП не трогать и котел не выключать

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том, что даже на минимальной температуре котла он периодически раз в 3-5 минут пусть и не надолго, но все равно включается. Хотя в помещении достаточно тепло.

Поставив комнатный регулятор, я отключу котел и он некоторое время работать не будет (пока температура в помещении не опустится ниже установленной на регуляторе), при этом насос теплого пола будет продолжать работать.

Теплый пол в доме отапливает кухню, прихожую, ванную комнату и зал, где и является основным источником отопления. В остальных комнатах только радиаторы.

 

Вот я и думаю, а может стоит вместе с котлом отключать и насос ТП, чтобы он не маслал впустую?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете делать как считаете нужным, но все равно будете переделывать .... :)

 

Пока в комнате с регулятором опустится температура - полы изрядно остынут. Котел стартанет, радиаторы живо нагонят темп воздуха, котел выключится опять, а полы так и не успеют нагреться в силу своей инерционности.

 

Казалось бы - что тут страшного - опставим регулятор в комнату, где полы - основные. А фигушки - тогда будет свистопляска с радиаторами + все равно загоним котел в тактование... :)

 

Вобщем-то тактует - ну и бог с ним, жизнь у него такая, сложная...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так в том то и дело, что я еще не определился, как нужно делать. Поэтому и задаю вопросы на этом достопочтенном форуме!

 

Интересно, за сколько остынут полы, ведь если они медленно набирают температуру, значит медленно будут ее отдавать?

А если оставить циркулировать насос теплого пола, тогда, теплоноситель по инерции будет некоторое время нагреваться от полов?

 

Для меня задача комнатного регулятора не столько обеспечить комфорт в помещении - он уже обеспечен, сколько сэкономить газ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отключив насос ТП, газ экономить Вы не будете, пусть себе работает и гоняет воду по контурам, все должна сделать термоголовка с выносным датчиком на гребенке (если такова имеется).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплый пол в доме отапливает кухню, прихожую, ванную комнату и зал, где и является основным источником отопления. В остальных комнатах только

 

Поставте ваш комнатный регулятор в зале где есть ТП-это будет ваша эталонная комната.

Насос ТП подключите паралельно насосу котла, и в настройках котла поставте выбег насоса на максимум.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отключив насос ТП, газ экономить Вы не будете, пусть себе работает и гоняет воду по контурам, все должна сделать термоголовка с выносным датчиком на гребенке (если такова имеется).

 

Отключив насос я хотел экономить электроэнергию.

Насос тянет 85 Вт в час - за 6-10 часов выйдет до 850 Вт, за месяц порядка 20 кВт - не шибко много, но все равно приятно.

А термоголовка с датчиком есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отключив насос я хотел экономить электроэнергию.

Насос тянет 85 Вт в час - за 6-10 часов выйдет до 850 Вт, за месяц порядка 20 кВт - не шибко много, но все равно приятно.

А термоголовка с датчиком есть.

 

+ Экономия ресурса работы насоса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Поставте ваш комнатный регулятор в зале где есть ТП-это будет ваша эталонная комната.

Насос ТП подключите паралельно насосу котла, и в настройках котла поставте выбег насоса на максимум.

 

Думал так сделать, но сомневаюсь, что это правильно.

Ведь в обычном режиме работы котла насос гоняет воду по контуру ТП.

Тут без мнения спецов в этом вопросе не обойтись.

Да и вообще интересно, как питается насос в котле?

Это просто транзит с выключателем или идет через схему и блок питания самого котла?

 

Добавлено через 1 минуту

+ Экономия ресурса работы насоса.

 

Теоретически да, но частые включения/выключения насоса тоже наверное не очень хорошо для него?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Думал так сделать, но сомневаюсь, что это правильно.

Ведь в обычном режиме работы котла насос гоняет воду по контуру ТП.

Тут без мнения спецов в этом вопросе не обойтись.

Да и вообще интересно, как питается насос в котле?

Это просто транзит с выключателем или идет через схему и блок питания самого котла?

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

Теоретически да, но частые включения/выключения насоса тоже наверное не очень хорошо для него?

 

Ну если это нехорошо для насоса то наверное надо сделать чтоб и в котле постоянно работал насос.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Ну если это нехорошо для насоса то наверное надо сделать чтоб и в котле постоянно работал насос.

 

В некоторых котлах так и есть, по-моему в Ferolli насос работает постоянно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

В некоторых котлах так и есть, по-моему в Ferolli насос работает постоянно.

О каком котле речь, о напольном чугунном или навесном?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше всего организовать одновременное отключение (включение) котла и насоса теплого пола, чтобы использовать только один терморегулятор.

Котел WESTEN PULSAR 240 Fi.

 

 

а почему вопрос только с использованием одного терморегулятора?

 

Добавлено через 5 минут

 

Для меня задача комнатного регулятора не столько обеспечить комфорт в помещении - он уже обеспечен, сколько сэкономить газ.

с таким вариантом сомнительно, что получится. а сколько потребляет и какой метраж?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О каком котле речь, о напольном чугунном или навесном?

 

В навесном Ferolli по моему насос работает постоянно.

Но это так к сведению.

У меня котел Westen и там насос работает периодически.

 

Добавлено через 11 минут

а почему вопрос только с использованием одного терморегулятора?

 

Добавлено через 5 минут

 

с таким вариантом сомнительно, что получится. а сколько потребляет и какой метраж?

 

1. Потому что два терморегулятора стоят в два раза дороже, чем один. А если использовать разные регуляторы, то работать они будут скорее всего не синхронно.

 

2. Метраж чего? Если дома, то 100 метров, теплого пола 60.

Расход газа, когда регулятор на котле стоит на минимум 10 кубов в сутки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Потому что два терморегулятора стоят в два раза дороже, чем один. А если использовать разные регуляторы, то работать они будут скорее всего не синхронно.

 

2. Метраж чего? Если дома, то 100 метров, теплого пола 60.

Расход газа, когда регулятор на котле стоит на минимум 10 кубов в сутки.

1. так вы сэкономить на газе хотите или на оборудовании контроля ?

 

Ну не бывает так...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. так вы сэкономить на газе хотите или на оборудовании контроля ?

 

Ну не бывает так...

 

Ну знаете, как тот еврей...:)

Хочу сэкономить на всем...

 

А что бы вы предложили в моей ситуации?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А термоголовка с датчиком есть.

 

300 гривен терморегулятор подключаете к насосу и экспериментируйте. А как поведет себя котел с такой штукой никто Вам с полной уверенностью не скажет пока не увидит всю схему...К примеру если бы у вас стоял тепло аккумулятор и там для пола готовилась водичка с гистерезисом градусов в пять, а насосом вы бы брали оттуда сколько надо по температуре в комнате, тогда бы и котел не тактировался и комфортно было и насос лишнего не крутил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

300 гривен терморегулятор подключаете к насосу и экспериментируйте. А как поведет себя котел с такой штукой никто Вам с полной уверенностью не скажет пока не увидит всю схему...К примеру если бы у вас стоял тепло аккумулятор и там для пола готовилась водичка с гистерезисом градусов в пять, а насосом вы бы брали оттуда сколько надо по температуре в комнате, тогда бы и котел не тактировался и комфортно было и насос лишнего не крутил.

 

Очень интересно про теплоаккумулятор, но думаю, что коэффициент вложенные средства/сэкономленный газ на доме в 100 квадратов был бы очень невелик, чтобы рассматривать данную (безусловно очень оригинальную) идею всерьез.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 кВт - не шибко много, но все равно приятно

5 грн в месяц? и подрыв комфорта))) Мурава прав!

Хочу сэкономить на всем...

Окна ставнями закройте и экономия газа будет по существенней.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[

 

В навесном Ferolli по моему насос работает постоянно.

Но это так к сведению.

У меня котел Westen и там насос работает периодически.

 

 

И в том и в том котле можно сделать чтобы насос работал постоянно или сделать чтоб отключался после команды комнатного термостата.

Почитайте документацию на котёл, настройке выбега насоса.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 грн в месяц? и подрыв комфорта))) Мурава прав!

 

Окна ставнями закройте и экономия газа будет по существенней.

 

Да 5 грн. в месяц действительно не деньги, хоте если пересчитать на 10 лет, да плюс индекс инфляции - как раз хватит на 2 комнатных регулятора - один для котла, а второй для насоса ТП...:good:

А между ставнями и окном проложить 5 см. пенопласта, тогда вообще будет тепло - газ обратно в систему начну отдавать!:beer:

 

Добавлено через 16 минут

 

Почитайте документацию на котёл, настройке выбега насоса.

Да, почитаю. Осталось только решить стоит ли подключать насос теплого пола параллельно насосу котла.

Есть сомнения, что может выйти перегруз по току и сгорит предохранитель на плате котла.

 

Добавлено через 31 секунду

Насос у вам одну скорост поддерживает?

 

На котле одна скорость, на ТП три скорости.

Змінено користувачем Oleg_Nikopol
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все можно сделать.

У брата в доме отопление на первом этаже ТП а на втором радиаторы.

Мы поставили

www.teplota.com.ua/shop/UID_2761_.html

 

Один датчик стоит на первом этаже, а второй на втором.

В приемнике есть релюхи и клемники которые проключают еще и 220В. На клемники первого датчика мы посадили насос. Теперь когда тушится ТП останавливается и насос.

 

Дискомфорта с теплым полом НЕТ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все можно сделать.

У брата в доме отопление на первом этаже ТП а на втором радиаторы.

Мы поставили

www.teplota.com.ua/shop/UID_2761_.html

 

Один датчик стоит на первом этаже, а второй на втором.

В приемнике есть релюхи и клемники которые проключают еще и 220В. На клемники первого датчика мы посадили насос. Теперь когда тушится ТП останавливается и насос.

 

Дискомфорта с теплым полом НЕТ.

 

О!

Очень интересно.

У нас как раз есть в продаже регуляторы этого производителя, а отзывов по ним негусто.

Как ваше мнение.

Насколько качественно изготовлены, как удобство пользования?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах