d1c0br4z Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Добрый день! Очень прошу прокомментировать знающих людей примерную комплектацию электрощитка, которую планирую ставить себе в 2 к. квартиру. Схема которую нарисовал, прикрепляю ниже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Я не консультант, но вижу ошибку - на кухне и в ванной суммарный ампертраж автоматов превышает ампертраж УЗО. Если кухня еще не так "страшно" (ограничена вводным автоматом) - то ванная - нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 И на УЗО 10 ма много навешано - могут быть ложные срабатывания 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 29 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 Вводной,какой? И я бы поменял бы на УЗО местами свет.Что бы розетки и свет были на разных УЗО... Если сработает по розеткам,то свет будет с другого УЗО. На плиту,не маловато будет?У меня индукция 7,2кВатт.(32А поставил) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 29 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 Стиральная машина при 10мА может выбивать узо. Стиралку на другое Узо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 29 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 Вводной,какой? Я предполагаю, что вводной - 32А, т.к. выключатель нагрузки не может быть больше номинала, чем вводной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 29 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 Я про кабель,забыл уточнить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 29 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 1. УЗО обычно идет с номиналами 25А, 40А, 63А. 2. Освещение под УЗО бы не ставил. Лишнее это. 3. Розетки+кондеры жилых комнатах посадил под одно УЗО. Экономия 1 УЗО. 4. На вводе лучше АВ, чтобы подстраховать тот хлам, который обычно в этажном щите ставят. 5. Мелочь в правильности схемы - ноль через РН насквозь не проходит. 6. Если для дома предусмотрены электроплиты, то номинал вводного АВ в этажном щите по правильному должен быть выше 32А. Что в реальной жизни у вас - не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 Можно немного поменять схему и сделать "центральный выключатель" и отдельную неотключаемую линию на холодильник, роутер, аквариум и пр. Это удобно. Можно добавить низковольтную линию и вывести несколько "светлячков" в туалет, ванную, кухню, коридор. У себя так сделал, это удобно. Недочёты, которые заметил, уже все перечислили: - свет с силовыми линиями под одними УЗО - нехорошо - УЗО 32/0,03 нет, замените на 40/0,03 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...