мастерок Опубліковано: 16 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2019 Господа электрики,необходимо помочь моему хорошему знакомому решить довольно таки не стандартную проблему.Вопрос денег не стоит. Вводные следующие.Дом практически готов к заселению,но недавно,после дождя,чисто случайно дотронулись до первой ступени бетонной лестницы на 2 этаж и офигели-она была реально горячая.Выключают всё питание на дом-остывает,и так играются уже неделю.Явно проблема с электрикой,но УЗО и автоматы не выбивают.Дом вроде как покупался,поменялась там куча исполнителей,мой коллега зашёл туда уже на этапе малярки.Удалось только выяснить что гипсари жаловались что их било током когда сверлили отверстия в монолитном межэтажном перекрытии.Греющуюся ступень начали разбивать,никаких проводов не увидели,только поняли что она заливалась отдельно от всей лестницы.Дом расположен в Междуречье,кто имеет время,желание и приборы,вэлком ко мне в личку,дам контакт коллеги,как обычно нужно на вчера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 16 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2019 Ищите проблему не в лестнице а гдето посреди второго этажа либо в перекрытии. Судя по всему арматура перекрытия находится под фазой а основная утечка происходит по лестнице в землю, причем горячая она потому что там самое большое сопротивление (переход с арматуры в грунт). Обследуйте всю поверхность перекрытия снизу и сверху в первую очередь. Начните отключать автоматы в щитке по одному, следя за показаниями счетчика. Когда определите какой автомат отключает подогрев лестницы (тоесть потребление на счетчике пропадет) - смотрите куда ведет автомат, к каким розеткам или выключателям. Катати говоря, большая вероятность что утечка в линии освещения первого этажа, которая обычно замурована в перекрытии. На освещение часто не ставят УЗО, это может объяснить почему оно не срабатывает. Вобщем начните с автомата на освещение первого этажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 16 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2019 а ввод в дом водушный или подземный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 16 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2019 Господа электрики,необходимо помочь моему хорошему знакомому решить довольно таки не стандартную проблему. Тепловизором глянуть бы на лестницу и на щиток - увидим через какой автомат мощща прёт. Ну а дальше по месту искать что и откуда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2019 Темка созданна не для обсуждения,я сам электрик и теорий у меня тоже много.Тема создана для поиска человека который сможет за деньги решить эту проблему на месте.Спасибо apasasika за предложение своих услуг,контактные данные моего товарища у него в личке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 17 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2019 Господа Дом расположен в Междуречье,кто имеет время,желание и приборы,вэлком ко мне. Именно в южной части Междуречья и располагалась страна, которую мы называем Шумером. Я ничего в расположении объекта не напутал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2019 Сорри,по наивности думал что весь мастеровой народ знает о коттеджном городке "Междуречье" который расположен сразу за обводным каналом между речками Днепр и Десна.От плотины ГЭС до проблемного дома где то 2 км. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 17 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2019 Сорри,по наивности думал что весь мастеровой народ знает о коттеджном городке "Междуречье" который расположен сразу за обводным каналом между речками Днепр и Десна.От плотины ГЭС до проблемного дома где то 2 км. Вася, оно- Межречье 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 19 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2019 Вася, оно- Межречье Татьяна, спасибо. А то междуречье как-то за тридевять земель находится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 19 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2019 Господа электрики Всё оказалось просто и банально: Ввод, 3 реле напряжения, розеточные линии задиффованы, всё освещение висит без дифов. Одна из линий освещения висела в замыкании на стену дома(профиль, дюбель, саморез) - хз. Ток, который грел ступеньку - всего 1,7-1,8 ампера. Ну и ещё одна ветка висит тоже на коротком. В общем, явно есть вопросы к тому, кто всё это делал изначально. Ну и фото с места событий. Честно говоря, даже немного расстроился, настолько всё просто и без изюминки... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 19 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2019 Как я и предполагал... Освещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2019 Всё оказалось просто и банально: Ввод, 3 реле напряжения, розеточные линии задиффованы, всё освещение висит без дифов. Одна из линий освещения висела в замыкании на стену дома(профиль, дюбель, саморез) - хз. Ток, который грел ступеньку - всего 1,7-1,8 ампера. Ну и ещё одна ветка висит тоже на коротком. В общем, явно есть вопросы к тому, кто всё это делал изначально. Ну и фото с места событий. Честно говоря, даже немного расстроился, настолько всё просто и без изюминки... Как и чем находили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 19 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2019 Как и чем находили? Начал с опроса свидетелей, имея в виду слова великого УЧИТЕЛЯ: "все врут". Дальше беглый осмотр щита тепловизором - никаких явных точек утечки. Дальше измерителем петли фаза-ноль меряю фазу-ноль(370-400 ампер под автоматом С40) и фаза-земля(220-250 ампер). Ну а потом проверяю дифы на утечку и смотрю что не под дифами. А не под дифами освещение только и парочка ещё непонятных автоматов. Токовые клещи показывают проблемную фазу и определяется нужная линия. Линия идёт на свет в с/у. при включении одного из выключателей ловлю козу и отстреливает автомат. скидываю выключатели и нахожу один из них - тот, который включает козу и через который фигачит 400вт мощи. То есть имеем 2 линии, которые уходят в неизвестность(землю). Дальше мегерю их на 1000В относительно линии из щита, торчащих из стены выводов на подсветку, куда они должны, теоретически, идти - без толку. всё ок. Относительно земли, нуля и саморезов в гипсе - единицы Ом. А 2 конца на подсветку которые идут, мегерю относительно всего перечисленного - никакого результата. Вывод: ....... Ночь на дворе, спать пора. Утром отвечу на вопросы, если будут... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 Начал с опроса свидетелей, имея в виду слова великого УЧИТЕЛЯ: "все врут". Дальше беглый осмотр щита тепловизором - никаких явных точек утечки. Дальше измерителем петли фаза-ноль меряю фазу-ноль(370-400 ампер под автоматом С40) и фаза-земля(220-250 ампер). Ну а потом проверяю дифы на утечку и смотрю что не под дифами. А не под дифами освещение только и парочка ещё непонятных автоматов. Токовые клещи показывают проблемную фазу и определяется нужная линия. Линия идёт на свет в с/у. при включении одного из выключателей ловлю козу и отстреливает автомат. скидываю выключатели и нахожу один из них - тот, который включает козу и через который фигачит 400вт мощи. То есть имеем 2 линии, которые уходят в неизвестность(землю). Дальше мегерю их на 1000В относительно линии из щита, торчащих из стены выводов на подсветку, куда они должны, теоретически, идти - без толку. всё ок. Относительно земли, нуля и саморезов в гипсе - единицы Ом. А 2 конца на подсветку которые идут, мегерю относительно всего перечисленного - никакого результата. Вывод: ....... Ночь на дворе, спать пора. Утром отвечу на вопросы, если будут... Я тоже мегерил линию на 1000В как то результатів не давало, а потом на 2500прошелся оно и показало)) спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 20 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2019 Я тоже мегерил линию на 1000В как то результатів не давало, а потом на 2500прошелся оно и показало)) спасибо за ответ. На 2500В тоже крутанул. Аналогичный результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...