Строим Дом

Партнер раздела: HAGER
Перезагрузить страницу

Ввод, заземление (зануление) ОТ и ДО...

Ответ
 
Опции темы
Старый 16.06.2011, 21:32   #1
Igor_M
Супер старожил форума
Аватар для Igor_M
 
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,557
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Exclamation Ввод, заземление (зануление) ОТ и ДО...

Во первых строках хочу сразу отметить, что здесь очень много информации по сабжу, но она отрывочна и распорошена...
За последнее время изучал, спрашивал, получал...
Пытался тему соорудить, но она сильно "распределилась"...
Отдельное спасибо 2 sanykrimea, Шарманщик, Слава Щ. и др... (сорри, всех и не упомнишь...)
Хочу теперь последовательно изложить как я предполагаю это реализовать.
-----------------------
Итак, стартовая позиция.
Есть КТП №1857 на 160КВА (реально 120) (фото1). Как мне пояснили, с глухозаземленной нейтралью. Выделено 10КВт 3 фазы.
На распредустройстве (РУ) стоит щиток (фото 2). К счетчику идут 4 провода и от него те же 4 провода выходят. Провод ПВ-3 10мм2. Я так понимаю, что от трансформатора провода фазные (L1, L2, L3) идут к автомату, а от него дальше - к счетчику. Проводник PEN внутри РУ разделен на PE и N, и провод N идет тоже к счетчику (минуя автомат).
От счетчика все 4 провода проходят к распредкоробке (пластиковой), которая закреплена ниже щита учета (видно внизу на фото 3)
Общая длина линии от КТП до вводного щита (ЩВ) в подвале дома примерно 45 м. Схема "трассы" на фото 4.

Нужно завести кабель в дом, установить щит ввода и сделать заземление.

Сорри за многабукафф, по другому не умею...
Буду разбивать на разные посты поэтапно...
Ежели что не так, надеюсь гуру меня поправят...
Миниатюры
101118-забор3.jpg   110508_счетчик.jpg   101122-забор1.jpg   Кабель ввода.JPG  

Последний раз редактировалось Igor_M; 16.06.2011 в 23:49.
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 22:43   #2
Igor_M
Супер старожил форума
Аватар для Igor_M
 
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,557
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question Этап 1 - схема заземления и сколько должно быть жил

Если я правильно разобрался, то схема заземления аолучается TN-C-S.
Т.е. на КТП нейтраль глухозаземлена (имеем PEN), потом "отделен" N, который и выходит с тремя фазами в распредкоробку. Потом уже идет раздельно PE и N... где-то так:

Вот тут получается для меня непонятно - откуда мне взять PE, чтобы дотянуть его до дома? Т.е. по идее кабелей должно быть ПЯТЬ?
Плиз подскажите или я что-то напутал и надо тянуть L1, L2, L3 и N, а РЕ оставить в покое? А сделать свой РЕ от контура заземления?
Но тогда получится схема ТТ?
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 23:06   #3
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,362
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Вот тут получается для меня непонятно - откуда мне взять PE, чтобы дотянуть его до дома?
Из PEN РЕ и N получаются на главной заземляющей шине (ГЗШ), которая находится во ВУ или ВРУ (вводные устройства) дома. К ГЗШ подключаются PEN, заземляющее устройство и проводники СУП (фундамент, трубы и проч.) От ГЗШ перемычка к шине N. РЕ раздаются с ГЗШ (можно к ней отдельную шину РЕ подключить). N раздаются с шины N.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
MickNich (21.01.2014), Альберт777 (04.06.2014)
Старый 17.06.2011, 00:24   #4
Igor_M
Супер старожил форума
Аватар для Igor_M
 
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,557
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question Где взять PEN?

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Из PEN РЕ и N получаются на главной заземляющей шине (ГЗШ), которая находится во ВУ или ВРУ (вводные устройства) дома. К ГЗШ подключаются PEN, заземляющее устройство и проводники СУП (фундамент, трубы и проч.) От ГЗШ перемычка к шине N. РЕ раздаются с ГЗШ (можно к ней отдельную шину РЕ подключить). N раздаются с шины N.
В ВУ находится ГЗШ - понятно.

Как раз вопрос а том - где взять PEN?

От РУ (ящик на КТП) у меня выходит 4 провода и как я предполагаю это L1, L2, L3 и N. Допустим, я их дотянул до ВУ в доме. С фазами понятно - посадил на автомат трехполюсный, N подсоединил к к ГЗШ - ДА?
Если на ту же ГЗШ подключить отдельно сделанный контур заземления (РЕ), то не будет ли это похоже на схему ТТ?
(ссылка на изображение устарела)

Может быть прав был один из приходивших электриков, который сказал, что сделанное ЗУ нужно будет с одной стороны подключить к ГЗШ ВУ (в доме), а с другой стороны - прикрутиться к корпусу РУ на КТП? Там в первом посте на на фото 3 если увеличить, то видно приваренный к корпусу щита РУ штырь, от которого идет дальше соединение со штырем, уходящим в землю рядом со столбом.... Это ж и есть РЕN?
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 08:48   #5
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,362
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Как раз вопрос а том - где взять PEN?
PEN образуется из проводника, подключённого к заземлённой средней точке трансформатора. Тот штырь возле РУ и есть заземление средней точки. Отходящий от КТП проводник в составе питающего кабеля сечением 16 мм2 - это PEN. Перед счётчиком и автоматами он должен попасть на ГЗШ и там разделится. ЗУ подключается только к ГЗШ.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 16:41   #6
Igor_M
Супер старожил форума
Аватар для Igor_M
 
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,557
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Lightbulb По-моему там сейчас так...

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
PEN образуется из проводника, подключённого к заземлённой средней точке трансформатора. Тот штырь возле РУ и есть заземление средней точки. Отходящий от КТП проводник в составе питающего кабеля сечением 16 мм2 - это PEN. Перед счётчиком и автоматами он должен попасть на ГЗШ и там разделится. ЗУ подключается только к ГЗШ.
Отходящий от КТП... в распредкоробку (РК) попадает 4 кабеля ПВ-3 10мм2.
Вот попытался на рисунке изобразить как я себе это представляю.

Все вы правильно написали - PEN попадает на ГЗШ и там разделяется на N и РЕ. Только вот это самое ГЗШ находится на столбе за пределами участка. И там же оно разделяется и в распредкоробку после АВ и Счетчика приходит только N.... Все это - на столбе...

В итоге мне доступны для прокладки в дом L1, L2, L3 и N, а РЕ для ВРУ (в доме) придется брать от повторного контура заземления?
Понятно, что на ВРУ в ДОМЕ линии N и РЕ НЕ СОЕДИНЯЮ - они идут дальше каждый своей дорогой...
А что, если повторный контур соединить с заземлением КТП (показано штриховой линией)?
Тогда вроде должна получиться схема TN-S?
Миниатюры
КТП-дом_1.GIF  

Последний раз редактировалось Igor_M; 17.06.2011 в 19:10.
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 16:58   #7
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,362
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Не обязательно соединять два ЗУ . Если получили 5 проводов, то ведите их к дому, РЕ-проводник на ГЗШ, к ней ЗУ и СУП. От неё РЕ по группам. N - на свою шину. Сечение кабеля - в зависимости от нагрузки (не по минимуму для РЕN)

ПУЭ
Цитата:
ГЛАВА 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности

1.7.84. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:

1) РЕ (РЕN)-проводники электроустановки;

2) заземляющий проводник повторного заземления на вводе в электроустановку (если выполняется повторное заземление);

3) металлические трубы коммуникаций (водоснабжения, канализации, теплофикации и т.п.). Если какой-либо трубопровод имеет изолирующую вставку на вводе в здание, то к основной системе уравнивания потенциалов присоединяют только ту часть трубопровода, которая находится со стороны здания относительно изолирующей вставки;

4) металлические части строительных конструкций;

5) систему молниезащиты, если она имеется, а нормативные документы, касающиеся молниезащиты, не запрещают присоединять ее к защитному заземлению;

6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздухопроводы следует присоединять к РЕ-шине щитов питания вентиляторов и кондиционеров;

7) заземляющий проводник функционального заземления, если оно имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети функционального заземления к заземляющему устройству защитного заземления;

8 ) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

Проводящие части, входящие в здание снаружи, следует соединять в непосредственной близости к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части следует присоединять к ГЗШ (1.7.126-1.7.130) с помощью проводников системы уравнивания потенциалов (1.7.148-1.7.150).

Присоединять проводники основной системы уравнивания потенциалов к заземлителям молниезащиты и естественным заземлителям следует в разных местах.

Последний раз редактировалось sanykrimea; 17.06.2011 в 17:23.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 17:36   #8
Igor_M
Супер старожил форума
Аватар для Igor_M
 
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,557
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Red face Как раз проводов ЧЕТЫРЕ...

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Не надо ничего соединять. Если получили 5 проводов, то ведите их к дому, РЕ-проводник на ГЗШ, к ней ЗУ и СУП. От неё РЕ по группам. N - на свою шину. Сечение кабеля - в зависимости от нагрузки (не по минимуму для РЕN)

ПУЭ
Так я ж писал в последнем посте - проводов четыре:
"В итоге мне доступны для прокладки в дом L1, L2, L3 и N"
Может, пятый, т.е. РЕ просто взять от болта, приваренного на щите РУ (которое на столбе) и протянуть отдельным кабелем (параллельно 4-х жильному) и подключить на ГЗШ ВРУ в доме?
Примерно ТАК?
Миниатюры
КТП-дом_2.GIF  
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 18:05   #9
Hans
Старожил форума
 
Регистрация: 06.07.2007
Адрес: Киев, Подгорцы
Пол: Мужской
Сообщений: 2,700
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
По умолчанию

а я бы повторный заземлитель вмонтулил еще до счетчика, на столбе.
Hans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 18:05   #10
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,362
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Может, пятый, т.е. РЕ просто взять от болта, приваренного на щите РУ (которое на столбе) и протянуть отдельным кабелем (параллельно 4-х жильному) и подключить на ГЗШ ВРУ в доме?
А как в плане надёжности соединяется корпус РУ с заземлителем и нулём? Лучше в щитке со счётчиком поставить шину, на ней разделить PEN, N - через счётчик, PE - к дому. Та схема подключения счётчика неправильна. Сечение PEN не может быть менее 10 мм2 медь, а перемычка в цепи напряжения счётчика меньше (судя по максимальному току счётчика). Берите РЭС и переключайте счётчик. Или договаривайтесь с владельцем КТП и подключайте РЕ на PEN шину РУ.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 19:09   #11
Igor_M
Супер старожил форума
Аватар для Igor_M
 
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,557
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question А годится ли счетчик?

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
А как в плане надёжности соединяется корпус РУ с заземлителем и нулём? Лучше в щитке со счётчиком поставить шину, на ней разделить PEN, N - через счётчик, PE - к дому. Та схема подключения счётчика неправильна. Сечение PEN не может быть менее 10 мм2 медь, а перемычка в цепи напряжения счётчика меньше (судя по максимальному току счётчика). Берите РЭС и переключайте счётчик. Или договаривайтесь с владельцем КТП и подключайте РЕ на PEN шину РУ.
Счетчик-то опломбирован РЭСом. Очевидно, PEN заходит внутрь РУ (что на столбе) и там уже разделяется на две шины - PE и N. Какое сечение
PEN сказать не могу (он к счетчику НЕ подводится), поскольку видимыми являются только L1, L2, L3 и N - у них сечение 10мм2 медь... по логике PEN никак меньше 10 квадратов быть не может.
Счетчик нашел свой в инете (см. фото).
Написано номинальный ток 10А, максимальный - 85А...
Еще нашел паспорт данного счетчика - www.teletec.com.ua/upload/file/3fd_pasport.pdf
а также техническое описание (там подробно и шина расписана и все такое)
www.teletec.com.ua/upload/fil...spluatacii.pdf
Насколько я понял, счетчик подключен правильно... вот "потянет" ли он вновь согласованные 10КВт (вместо ранее выделенных 5КВт, по которым и подбирался и устанавливался счетчик)?

Теперь еще осталось "найти" РЕ (еще лучше PEN) и "организовать" вывод РЕ в распредкоробку, чтоб я мог тащить сразу кабель ВВГ 5х10...
Буду вызванивать хозяина КТП и просить его открыть "ящик Пандорры"
Глядишь и прояснится... сфоткаю и покажу, что там внутри...
Миниатюры
Счетчик мой.jpg  
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 19:21   #12
Шарманщик
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,348
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,505 раз(а) в 2,897 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
... вот "потянет" ли он вновь согласованные 10КВт (вместо ранее выделенных 5КВт, по которым и подбирался и устанавливался счетчик)?..
Потянет, он и 15кВт потянет.
А вот свой РЕ тянуть к PEN ТП - спорно, как на мой взгляд.
Первый вопрос - а зачем???
Тут же подсказка, а может на эти денежки свой контур забабахать???? Надёжный и правильный, а не надеяться на ржавый штырь возле ТП.
Завести оный на собственную ГШЗ - ведь по пути, до щитка дома УЗО не стоит?
Ну дык чо мучаться? - соедини хоть сто раз N и РЕ после вводного автомата и ничего интересного...
Ну дык и считаем N и РЕ от поставщика, как 2 шт PEN, заводим их на ГШЗ в доме, туда же собственный РЕ от контура и выделяем N для собственного пользования....или я что-то упустил из виду???...да нет вроде бы...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
MickNich (21.01.2014)
Старый 17.06.2011, 20:01   #13
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,362
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Потянет, он и 15кВт потянет.
А вот свой РЕ тянуть к PEN ТП - спорно, как на мой взгляд.
Первый вопрос - а зачем???
Тут же подсказка, а может на эти денежки свой контур забабахать???? Надёжный и правильный, а не надеяться на ржавый штырь возле ТП.
Без этого ржавого штыря все остальные контуры превращаются в простое железо и могут служить контурами только для молниезащиты. Надёжным и правильным своим контуром можно повторно заземлить РЕ на вводе в дом, тем более он в проекте есть.
Другое дело, что владельцу КТП это не надо - контур КТП проходит обязательные поверки и лишний провод ему ни к чему, хотя ничего страшного для РУ нет, это TN-S.
Лучше заставить РЭС привести свой косяк в соответствие нормам.
А В РУ РЕ шина вряд ли есть - PEN шина заземлена.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 20:18   #14
Igor_M
Супер старожил форума
Аватар для Igor_M
 
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,557
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Red face Из опубликованного (не мной)...

Цитата:
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Потянет, он и 15кВт потянет.
А вот свой РЕ тянуть к PEN ТП - спорно, как на мой взгляд.
Первый вопрос - а зачем???
Тут же подсказка, а может на эти денежки свой контур забабахать???? Надёжный и правильный, а не надеяться на ржавый штырь возле ТП.
Завести оный на собственную ГШЗ - ведь по пути, до щитка дома УЗО не стоит?
Ну дык чо мучаться? - соедини хоть сто раз N и РЕ после вводного автомата и ничего интересного...

Ну дык и считаем N и РЕ от поставщика, как 2 шт PEN, заводим их на ГШЗ в доме, туда же собственный РЕ от контура и выделяем N для собственного пользования....или я что-то упустил из виду???...да нет вроде бы...
Если не тянуть от КТП отдельно РЕ, а "забабахать" свое ЗУ, то это будет схема ТТ, что не есть гуд... Получится похожее на это:


Конечно, на ржавый штырь возле КТП смотрим с опаской, поэтому и думаем все-таки сделать "повторное заземление"...

Что вы имеете ввиду под "ничего интересного"? Мы ж с вами знаем, что после разделения PEN на PE и N их потом нигде соединять нельзя...

Еще раз акцентирую внимание на том, что от поставщика (т.е. от КТП после счетчика) мы имеем ЧЕТЫРЕ провода - L1, L2, L3 и N...
Вопрос в том, где найти на РУ (на столбе) РЕ или PEN, чтоб подключиться к нему и тянуть в дом ПЯТЬ кабелей - L1, L2, L3, N и РЕ (именно РЕ).
Чтоб в итоге получилсь схема TN-S...


В посте №8 я пытался "модифицировать" эту схему, добавав туда "повторное" ЗУ...(о чем здесь выше писалось).
Миниатюры
TT.JPG   TN-S.gif  
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 22:32   #15
Шарманщик
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,348
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,505 раз(а) в 2,897 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

Да нет, ТТ, тут не при делах...
Я ж писал, считайте тот N, что Вам доступен, PEN (что в общем-то так и есть)- проводником, далее, всё по уму - ГШЗ в щите дома, бросаем на неё того, кого токо что обозвали "PEN" от ТП и РЕ от Вашего контура, далее выделяем "чиста-голубой" N и желто-зелёный РЕ - где Вы тут нарушения нашли?
И не путайте сами себя, со столба пришло 4 проволочки?
Ежели - да, дык Ваш N, корректнее обозвать PEN, а в дом Вы тянете 4х10(16) мм2, а в доме, N от ТП - на ГШЗ, РЕ от Вашего контура - на ГШЗ, далее, как сказано выше на две строчки...и вуаля, у Вас появился искомая ПЯТАЯ "проволочка"....

Теперь сложилась картинка????
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
MickNich (21.01.2014)
Старый 17.06.2011, 22:44   #16
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,362
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
И не путайте сами себя, со столба пришло 4 проволочки?
Ежели - да, дык Ваш N, корректнее обозвать PEN, ..
Вряд ли PEN - через счётчик идёт, а сечение перемычки N в нём не 10 мм2
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 22:53   #17
Шарманщик
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,348
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,505 раз(а) в 2,897 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
......Еще раз акцентирую внимание на том, что от поставщика (т.е. от КТП после счетчика) мы имеем ЧЕТЫРЕ провода - L1, L2, L3 и N...
Вопрос в том, где найти на РУ (на столбе) РЕ или PEN, чтоб подключиться.....
Я вот на эти фразы и опираюсь....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 23:14   #18
Igor_M
Супер старожил форума
Аватар для Igor_M
 
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,557
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question PEN через счетчик???

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Вряд ли PEN - через счётчик идёт, а сечение перемычки N в нём не 10 мм2
Цитата:
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Я вот на эти фразы и опираюсь....
Я тоже думаю, что вряд ли... По крайней мере во всех рекомендациях читал, что PEN разделяется на PE и N ДО счетчика. При этом N идет через счетчик, а РЕ - напрямую...
Еще больше меня утверждает в этой мысли то, что PEN равно как и РЕ не должны нигде прерваться (перекоммутироваться)...

2 Шарманщик - еще раз внимательнее вчитайтесь в те фразы, которые я написал... и посмотрите рисунки...

Завтра буду искать PEN... или РЕ...
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 11:02   #19
Шарманщик
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,348
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,505 раз(а) в 2,897 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что вряд ли... По крайней мере во всех рекомендациях читал, что PEN разделяется на PE и N ДО счетчика. При этом N идет через счетчик, а РЕ - напрямую...
Еще больше меня утверждает в этой мысли то, что PEN равно как и РЕ не должны нигде прерваться (перекоммутироваться)...

2 Шарманщик - еще раз внимательнее вчитайтесь в те фразы, которые я написал... и посмотрите рисунки...
Эк Вас приподняло-то...прям зазор образовался между планетой и подошвами....
Ну-с, давайте-ка по "гамбурскому счёту":
Первая фраза - "...читал, что разделяется.." - ПОЧЕМУ и ДЛЯ чего разделяется???? В каких случаях??? Чо, этажный щиток показать в многоэтажке и поспрошать, а иде тута РЕ??? и иде тута N?????
После счетчика....блин...тупые спецы целые страницы исписали в поисках оных и спорах, как "ЭТО" воплотить на этаже, а оне - вона где!!!!

Второй перл: "...PEN и РЕ не должны нигде прерываться и перекоммутироваться...." - и в этот бред, Вы рекомендуете мне "ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ВЧИТЫВАТЬСЯ" ?????????????????????????????????????????

Вот уж увольте от такого удовольствия - "не по Сеньке шапка"- безграмотности мне и без Ваших опусов хватает....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Igor_M (18.06.2011)
Старый 18.06.2011, 11:07   #20
Шарманщик
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,348
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,505 раз(а) в 2,897 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Вряд ли PEN - через счётчик идёт, а сечение перемычки N в нём не 10 мм2
Саня, это просто обалдеть..........ленивый чел, не способный заглянуть в собственный щит учёта, вынуждает остальных делать какие-то иллюзорные выводы и за них же раздаёт "шлепки и затрещины"(с).....
Куды катимся?????
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании