Хочу поделится опытом ну и мудростью своей чтоли
Может кому-то не придется учится на своих ошибках.

Если бы я делал отопление и водоснабжение сейчас, то ставил бы газовый котел одноконтурный только на отопление + на горячую воду хороший электрический бойлер литров на 200-300. По итогу это получится дешевле двухконтурного котла, который я бы покупать не стал потому что:

во-первых, после того, как целое лето не пользуешься отоплением, трехходовый клапан (который переключает контуры отопления и подогрева воды) залипает в положении горячей воды. Чтобы заработало отопление каждую осень приходится снимать-разбирать-чистить этот клапан. Котел Висман витопенд 100 турбо. Сразу скажу, что вода у меня не жесткая. Может конечно если заполнить систему дистилированной водой, то будет все в порядке, но это геморрой не меньший чем чистка этого клапана.

во-вторых, температура воды на выходе из котла постоянно меняется из-за задержки при включении-отключении горелки, смены давления в гидроаккумуляторе и фих его знает почему еще. Эту проблему я побороть смог просто установив после выхода горячей воды из котла самый дешевый бойлер, который для подогрева воды практически не используется, просто в нем все смешивается и на выходе получается вода стабильной температуры.

в-третьих, производительности горячей воды реально хватает только на одну точку разбора. Поэтому получается, что когда кто-то принимает душ, то посуду в это время мыть нельзя. По крайней мере не с моим котлом. Эту проблему помогли решить термостатические смесители. Но так как удовольствие это не из дешевых, в магазинах цены начинаются от двух штук гривен. Если кому-то интересно я покупал напрямую у китайцев на (ссылка устарела). Там в поиске наберете "thermostatic faucet" найдете их там дофига навалом примерно от 100 баксов цены начинаются. (Если кто-то хочет объяснить мне тупому что "китай гавно", то пусть дышит глубже, потому что реально сейчас ВСЁ делается в китае, включая всякие грое и хансгрое. Просто китайцы все делают ровно на столько денег, сколько им платят. По крайней мере те краники, что я у них купил, работают нормально)
Саид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 22:24   #2
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 13,445
Вы сказали Спасибо: 2,933
Поблагодарили 7,175 раз(а) в 4,728 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Саид Посмотреть сообщение
Хочу поделится опытом ну и мудростью своей чтоли
Может кому-то не придется учится на своих ошибках.

Если бы я делал отопление и водоснабжение сейчас, то ставил бы газовый котел одноконтурный только на отопление + на горячую воду хороший электрический бойлер литров на 200-300. По итогу это получится дешевле двухконтурного котла, который я бы покупать не стал потому что:
Цитата:
Сообщение от Саид Посмотреть сообщение


во-первых, после того, как целое лето не пользуешься отоплением, трехходовый клапан (который переключает контуры отопления и подогрева воды) залипает в положении горячей воды. Чтобы заработало отопление каждую осень приходится снимать-разбирать-чистить этот клапан. Котел Висман витопенд 100 турбо. Сразу скажу, что вода у меня не жесткая. Может конечно если заполнить систему дистилированной водой, то будет все в порядке, но это геморрой не меньший чем чистка этого клапана.


во-вторых, температура воды на выходе из котла постоянно меняется из-за задержки при включении-отключении горелки, смены давления в гидроаккумуляторе и фих его знает почему еще. Эту проблему я побороть смог просто установив после выхода горячей воды из котла самый дешевый бойлер, который для подогрева воды практически не используется, просто в нем все смешивается и на выходе получается вода стабильной температуры.


в-третьих, производительности горячей воды реально хватает только на одну точку разбора. Поэтому получается, что когда кто-то принимает душ, то посуду в это время мыть нельзя. По крайней мере не с моим котлом. Эту проблему помогли решить термостатические смесители. Но так как удовольствие это не из дешевых, в магазинах цены начинаются от двух штук гривен. Если кому-то интересно я покупал напрямую у китайцев на
(ссылка устарела). Там в поиске наберете "thermostatic faucet" найдете их там дофига навалом примерно от 100 баксов цены начинаются. (Если кто-то хочет объяснить мне тупому что "китай гавно", то пусть дышит глубже, потому что реально сейчас ВСЁ делается в китае, включая всякие грое и хансгрое. Просто китайцы все делают ровно на столько денег, сколько им платят. По крайней мере те краники, что я у них купил, работают нормально)


Ну и напоследок этого опуса, скажу, что нужно было не по крутому брать ВИССМАН, а итальянца, словака, чеха или китайца, у них ничего не залипает и денег меньше стоят, а у этих хваленых немцев болезнь такая не только у Вас.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 19:19   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 17,917
Вы сказали Спасибо: 2,154
Поблагодарили 34,891 раз(а) в 9,338 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Каноническая история про унтерофицерскую вдову, которая сама себя высекла......


Цитата:
во-первых, после того, как целое лето не пользуешься отоплением, трехходовый клапан (который переключает контуры отопления и подогрева воды) залипает в положении горячей воды. Чтобы заработало отопление каждую осень приходится снимать-разбирать-чистить этот клапан. Котел Висман витопенд 100 турбо. Сразу скажу, что вода у меня не жесткая. Может конечно если заполнить систему дистилированной водой, то будет все в порядке, но это геморрой не меньший чем чистка этого клапана.
Не покупайте пилотных моделей котлов, "дешева рыбка - хренова юшка".

Цитата:
во-вторых, температура воды на выходе из котла постоянно меняется из-за задержки при включении-отключении горелки, смены давления в гидроаккумуляторе и фих его знает почему еще. Эту проблему я побороть смог просто установив после выхода горячей воды из котла самый дешевый бойлер, который для подогрева воды практически не используется, просто в нем все смешивается и на выходе получается вода стабильной температуры.
Опять же, не покупайте двуконтурников, слушайте монтажников, не гонитесь за вкусной ценой и фильтруйте услышанное через сито здравого смысла. Двуконтурник на дом - сие глупость великая есть.

Цитата:
в-третьих, производительности горячей воды реально хватает только на одну точку разбора. Поэтому получается, что когда кто-то принимает душ, то посуду в это время мыть нельзя. По крайней мере не с моим котлом. Эту проблему помогли решить термостатические смесители. Но так как удовольствие это не из дешевых, в магазинах цены начинаются от двух штук гривен. Если кому-то интересно я покупал напрямую у китайцев на (ссылка устарела). Там в поиске наберете "thermostatic faucet" найдете их там дофига навалом примерно от 100 баксов цены начинаются. (Если кто-то хочет объяснить мне тупому что "китай гавно", то пусть дышит глубже....
Вам стоило бы вздохнуть глубже вместе с нами, поскольку Ваша проблема решается простой установкой на магистраль горячей воды простенького клапан-смесителя ценой АЖ 400...500 грн - и не стоит платить по "от 100 баксов" за замену каждого смесителя в доме.

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что Вы либо спроектировали и собрали свою систему сами, либо монтажник Вам попался с нешироким кругозором, либо советов Вы ничьих не слушали.. или не спрашивали.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Сергей 31 (25.09.2011)
Старый 25.09.2011, 19:24   #4
DVIJOK
Старожил форума
Аватар для DVIJOK
 
Регистрация: 08.04.2008
Адрес: Киев, Боярка
Пол: Мужской
Сообщений: 1,739
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 614 раз(а) в 386 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
По умолчанию

от воды... стоит виссман в/пенд сто. 3 года стоит. Пашет на ура(тьфу-тьфу-тьфу). Вообще ничо не залипает. И что странно, никаких скачков по температуре воды.
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 20:04   #5
SON
Форумная легенда
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 11,011
Вы сказали Спасибо: 6,008
Поблагодарили 6,522 раз(а) в 4,255 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от DVIJOK Посмотреть сообщение
3 года стоит. Пашет на ура(тьфу-тьфу-тьфу). Вообще ничо не залипает.
Сплюньте и постучите по дереву.:D
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 15:59   #6
taras1981
Новичок
 
Регистрация: 15.01.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 19
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
на магистраль горячей воды простенького клапан-смесителя ценой АЖ 400...500 грн -
а можно с єтого места поподробнее.
спасибо
taras1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 17:37   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 17,917
Вы сказали Спасибо: 2,154
Поблагодарили 34,891 раз(а) в 9,338 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от taras1981 Посмотреть сообщение
а можно с єтого места поподробнее.
спасибо
Да нет там ничего космического, только мозг включить и совета спросить... Читайте.
Миниатюры
R156_0246EN.pdf  
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 17:45   #8
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
 
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,275
Вы сказали Спасибо: 2,225
Поблагодарили 1,902 раз(а) в 1,134 сообщениях
По умолчанию

Тогда получается если не двухконтурник, то одноконтурник и управление в ручном режиме? Так, для интиреса.

Последний раз редактировалось Svet_LED; 28.09.2011 в 18:55.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 17:54   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 17,917
Вы сказали Спасибо: 2,154
Поблагодарили 34,891 раз(а) в 9,338 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Нет,это автоматическое задавание верхней границы температуры. Стабильно.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 15:26   #10
Саид
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 19
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Нет,это автоматическое задавание верхней границы температуры. Стабильно.
Это что же получается, если мне нужна водичка "погорячее", то нужно бежать в топочную этот краник подкручивать? Не, так не катит.
Саид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 16:34   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 17,917
Вы сказали Спасибо: 2,154
Поблагодарили 34,891 раз(а) в 9,338 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

В 97% случаев водички погорячее 56 градусов в быту не требуется. ...
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 16:38   #12
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 13,502
Вы сказали Спасибо: 4,726
Поблагодарили 15,574 раз(а) в 5,889 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
В 97% случаев водички погорячее 56 градусов в быту не требуется. ...
СЏ Р±С‹ даже сказал 45.....РЅРµ РїРѕРјРЅСЋ РєРѕРіРґР° крутил РЅР° своем котле крутилку высС?Рµ 45.....это опасно для Р·РґРѕСЂРѕРІСЊСЏ
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 16:40   #13
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 13,502
Вы сказали Спасибо: 4,726
Поблагодарили 15,574 раз(а) в 5,889 сообщениях
По умолчанию

Я бы даже сказал 45...яне помню когда я последний раз крутил крутилку на своем котле высше 45...это опасно для здоровья и способствует образованию накипи в котле(2-хконтурнике)
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 10:43   #14
Саид
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 19
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
В 97% случаев водички погорячее 56 градусов в быту не требуется. ...
Я думаю в 97% случаев водичку погорячее 56 градусов газовый котел вообще сделать не в состоянии. Если ее конечно не подогреть предварительно на пути из скважины. То есть если на этом терморегуляторе выставить 56, то толку от него вапще никакого - он же будет просто прогонять через себя то, что течет по горячей трубе. Соответственно те же перепады при включении-отключении горелки и открывании второго крана.

Я предполагал, что идея заключается в том, чтобы выставить на этом терморегуляторе наиболее комфортную температуру теплой воды (38 градусов например) и тогда можно открывать тупо горячий кран. Вот только получается один маленький недостаток - если в ванной вода остыла, а журнальчик еще не дочитал, то по быстрому добавить горяченькой не получится.
Саид вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании