При утечке в любой цепи обесточится вся хата.
А так, нормативы соблюдены, всё вполне электробезопасТно
-
не понял.зачем потребителя посылать заведома неправельному решению, или у вас так проектировщиков принято?Попробуйте сформулировать вопрос ещё раз, и по возможности, на одном из двух общепринятых здесь языков
-
Energon, смотри пост нумер 128
-
Повторюсь: АВ перед счетчиком на 40 А, на входе в квартиру - 32 А. Сечение провода на входе в квартиру - 6 мм2.
В чем Вы видите нарушение?
Расчетная мощность вашей квартиры - 11,0 кВт.
Расчетный ток - ~18A. Отсюда, АЗ должен иметь номинал 25А.
У вас "по проекту" стоит 40-ка. Налицо нарушение ПУЭ со стороны проектировщика. А именно: п.3.1.4. ; п.1.3.10.
Автомат с характеристикой С не сработает при токе = 1,13*Inom. У вас, это 45,2А
Допустимый же длительный ток для медного проводника 6 кв.мм составляет 40А.
Делайте выводы.
---------------------------
Это в том случае, если ВА на 40А - наименьший аппарат защиты в этажном щите, а 32А находится в квартирном щите
Если же 40ка - ДО счетчика, а 32 - после(но, в этажном щите), то остаётся только нарушение п.3.1.4. ПУЭ
-
вы человеку прайс на рабочее время светотехника озвучьтенайдите того, кто сделает расчет. желательно, чтобы это был светотехник. -
и весь дом будет работать
придется или реле приоритета нагрузок ставить
или генератор - киловатт на 10-20
-
потому что есть норматив.ИМХО если у человека проводка позволяет, то почему бы и не взять сколько дают, а не сколько "должен"потому что нарушение этого норматива может привести к выходу электроустановки(здания) из строя.
аналогия
почему бы не ездить в булочную на скорости какой хочется, ведь мотор - позволяет ? А не сколько там "должно" по ПДД...
-
про OSRAM HALOPAR 20 GU10:(отзывы клиентов - в неделю менял по 5-10 лампочек, после защиты можно не менять по месяцу)Product featuresAverage life: 2,000 h
ТС-у - меряйте напряжение, проверяйте подключение нейтрального провода у вас в щите и дальше.
-
смотрим на картинку, ищем допконтакт(хотя надо - переключающую группу):а дополнительного контакта, мы там не видим да?(ссылка на изображение устарела)
как думаете, дизель-генератор "на 380", это большая редкость ?так они предназначенны для переключения в сети 380 на 380. а в сети ноль то общий.И почему это "380 на 380" не должно соответствовать ГОСТу ? ink_stroi цитату же дал...
Видите как оборачивается ? "Не держись Уставу яко слепой стены"
Потому как забыли одну фразу из этого же ГОСТа:
Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителям и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем.Кстати, нарисуйте мне, КАК случайно ток генератора попадет в сеть - через нейтраль, при отключенном фазном проводе ?
==============
вот вам РФ:ТС из РФ, поэтому требования для РФ.(ссылка на изображение устарела)
И что ? Опять "недочетал"
==============
про вводной автомат на 4Р
здесь неправ, зарапортовался.Если у ШУ, то - нельзя(знак при переносе не сменил )Скажем, "не обязательно".
изготовитель от -25 до +50С даёт рабочий диапазон температур. Но лучше - под крышу.Как это УЗО будет работать при минусовой температуре?=================
ink_stroi,
вы же грамотный человек - нарисуйте ТС-у ваш вариант вводного узла ШР
-
по уму как то так - переключение на генератор должно производиться таким образом, чтобы исключить саму возможность, даже случайную, попадания тока генератора в сеть.
а теперь расскажите это тем, кто рисует АВРы и ставит ЩАПыВ системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводникЯ за то немногое время, что в ЭУ ковыряюсь, не видел
ни одного 4-хполюсного АВРа во ВРУ,
ни одного 4-хполюсного секционника,
ни одного 4-хполюсного ЩАПа.
Аналогично, расскажите это:
скажем, фирме АВВ - за то, что она делает, например, OT630E03C
(только не говорите, что им ТОЛЬКО две фазы и N переключают)
неоправданно дорого + вопрос где расщепление PEN-проводника. Достаточно простого ВН типа 04345(Legrand)А чем вам УЗО S, в качестве вводного аппарата не подходит?Четырёхполюсник ставить - вопрос где расщепление PEN-проводника. Если у ШУ, то - нельзя.
ставь переключатель типа 04386(Legrand) в начале этой линии, и горя не знайтеЛиния потребителей генератора у меня красная--нижняя. -
ну и слава Догу тогда. В чем проблема ?Розрахунковім періодом вважаеться період 3 15 числа по 14 число включно
ещё одна глупость. Вы норму ПУЭ, мной цитированную, прочтите и - осознайте.амечательно. Берем ТУ на 6 кВт 380В, прокладываем ввод квадратов так 16 по меди и ставим вводной автомат на 80А. ПУЭ позволит. -
на самом деле дико корявая система. Обычная практика - "не позднее Х дней до начала корректируемого периода"Но до конца этого месяца мне договор дает право увеличить лимитА если так, как вы написали, "10 дней до конца", то понедельник - 21-е.
А инспектор в отгуле...
кроме того, не забывайте, что
Пропозиції споживача щодо необхідного йому обсягу електричної енергії та строків постачання є пріоритетними для оформлення договірних величин споживання електричної енергії за наявності виробничих можливостей у постачальника електричної енергії.Скажут - "Дарагой ! НЭТУ ! Завтра прихади, на март будэт мощност."
Добавлено через 1 минуту
это вам РЭС скажет.У нас мощностей хватает. -
Телефоны
ой, спасибо, кормилец ! Шо б без тебя делали ?!
-
не нужен. Ставьте вводным аппаратом реверс-рубильник, и уберите УЗМ под него.Вводной автомат в доме В32А 4-х полюсной-4Р
нормально.1. Правильно ли автомат стоит 20А
ерунда.2. Читал такую фразу-что ноль сети и генератора нельзя объединять.
см. первый абзац поста3. Какой поставить автомат на вводе в дом
они 440 вольт выдерживаюти останутся целы узм-51 -
простите, но это вы чушь написать изволили.Автомат устанавливается согласно договорной мощности, не больше и не меньше.Номинал вводного аппарата защиты выбирается согласно ПУЭ:
а договорные величины энергопотребления определяются, исходя из реальной потребности потребителя, и фиксируется в Приложении №1 к Договору ЭСНоминальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках(пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
вот и заплатите по штрафному тарифы за сверхлимитное потреблениеНа этот месяц планировалось столько. Но превысили. -
Почему считаете, что нужно ограничиться 25 А?
не "нужно". А "должна" - эксплуатирующая организация ограничить ваше энергопотребление. Именно - установкой ВА на ближайший больший номинал, от вашего расчетного тока.
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках(пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).Так, если у вас разрешенная мощность 11 кВт(скорее всего, так и есть), то автомат в щите должен быть(в теории) на 20А. На практике же обычно ставят 25А.
-
На основании чего будет штрафной тариф
на основании Договора Энергоснабжения. Если превышены величины договорного потребления. Если не превышены, никто вам ничего и не скажет
-
А почему не видите смысла брать на утечку 10 мА?
потому что в ста% случаев утечка мимо корпуса устройства не пойдет, а он у вас и так заземлен.
-
ставьте на утечку 30мА, не морочьте себе головы.Если на расположенные в разных санузлах бойлер и стиралку брать 2 раздельных дифавтомата (16А, 10 мА)Добавлено через 1 минуту
зайдите в любой магазин, и попросите продавца-консультанта показать вам клеммную коробку электроплитыизвиняюсь а есть плиты на 380 если да то какой марки спасибо -
правильно. Я, например, холодильник могу перенести7.1.71 говорит о линиях питающих переносное оборудованиеа ТС его носить не будет. И выделил для того специальную группу.
поэтому ещё раз читайте исключения - в ГОСТе, а также 7.1.68 и 7.1.82 ПУЭ. Попробуйте понять, то что прочтёте.
может, перестанете тогда паниковать
В случае не соблюдения требований электробезопасности, человек этого уже не узнает.
вы изучили. Но не поняли. Бывает.Десятилетие это уже срок, за который можно было изучить НТД. -
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.
опять "недочетал"
7.1.79 говорит о том, что ЕСЛИ(7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).) вы ставите УЗО на розетки, то оно должно быть на 30мА или меньше. Вы прочитайте, и - попробуйте понять смысл прочтенного.
Кроме того:
в случае отключения холодильника потребитель рискует получить пищевое отравление - это опасно.7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).-----------------------------
я уже писал, что некоторое время назад я перестал мерять свой опыт работы в ЭУ - месяцами :D
-
вы не в теме. Договорная мощность ограничена бумажкой - Приложение №1 к договору ЭС.Договорная мощность ограничена вводным автоматом.---------------
Ну, и так... Подумайте, какая должна быть уставка защиты, чтоб ограничить потребление до уровня 1000 кВт*ч в месяц.
Подсказка: в месяце 720 часов
==========================
к ТС - не будет к вам претензий. Просто разок заплатите по штрафному тарифу.
А энергосбыт вас только крепче полюбит - деньги из воздуха.
-
Вам же говорят, вы нарушаете не только Гост50571.3-2009 но и ПУЭ.
приведите цитату из ПУЭ, где меня обязывают ставить УЗО - на розетку именно холодильника. Которая находится в помещении - не особо опасном, и не с повышенной опасностью.
А "говорят" - в пользу бедных
-
Вам уже и ПУЭ привел
повторяю ещё раз, коли вы не замечаете:
Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:- штепсельных розеток для использования под наблюдением квалифицированных или обученных лиц, например, в некоторых коммерческих или индустриальных помещениях или
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения отдельной единицы оборудования.
А ПУЭ 7.1.79 говорит о том, что УЗО следует ставить на утечку до 30 мА. Почувствуйте разницу с 7.1.82, например - где установка УЗО обязательна
Щиток в дом и схема!
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
тоже мне бином Ньютона.
Знаешь, почему на Красной площади ещё никого не изнасиловали ?
Другое дело, что "недочетал" по миру бродит
--------------------------------------
На самом деле-то сборка щита дело простое:
1. У тебя есть разрешенная мощность --> номинал вводного аппарата
2. Хороший тон - селективное УЗО на вводе. При питании от ВЛ - обязаловка
3. Разбиваем нагрузки на функциональные группы и подвешиваем под дифзащиту по потребности
4. По величине нагрузок выбираем номиналы срабатывания АЗ
5. По АЗ выбираем проводники
6. Рюшечки
7. Определяем производителя начинки и технологию сборки