  1. пришел к мнению что щита собирать на форуме гиблое дело

    тоже мне бином Ньютона.

    Знаешь, почему на Красной площади ещё никого не изнасиловали ?

     

    Другое дело, что "недочетал" по миру бродит :)

    --------------------------------------

    На самом деле-то сборка щита дело простое:

    1. У тебя есть разрешенная мощность --> номинал вводного аппарата

    2. Хороший тон - селективное УЗО на вводе. При питании от ВЛ - обязаловка

    3. Разбиваем нагрузки на функциональные группы и подвешиваем под дифзащиту по потребности

    4. По величине нагрузок выбираем номиналы срабатывания АЗ

    5. По АЗ выбираем проводники

    6. Рюшечки

    7. Определяем производителя начинки и технологию сборки

  2. зачем потребителя посылать заведома неправельному решению, или у вас так проектировщиков принято?
    не понял.

    Попробуйте сформулировать вопрос ещё раз, и по возможности, на одном из двух общепринятых здесь языков

  3. Повторюсь: АВ перед счетчиком на 40 А, на входе в квартиру - 32 А. Сечение провода на входе в квартиру - 6 мм2.

    В чем Вы видите нарушение?

    Расчетная мощность вашей квартиры - 11,0 кВт.

    Расчетный ток - ~18A. Отсюда, АЗ должен иметь номинал 25А.

     

    У вас "по проекту" стоит 40-ка. Налицо нарушение ПУЭ со стороны проектировщика. А именно: п.3.1.4. ; п.1.3.10.

    Автомат с характеристикой С не сработает при токе = 1,13*Inom. У вас, это 45,2А

    Допустимый же длительный ток для медного проводника 6 кв.мм составляет 40А.

    Делайте выводы.

    ---------------------------

    Это в том случае, если ВА на 40А - наименьший аппарат защиты в этажном щите, а 32А находится в квартирном щите

    Если же 40ка - ДО счетчика, а 32 - после(но, в этажном щите), то остаётся только нарушение п.3.1.4. ПУЭ

  4. ИМХО если у человека проводка позволяет, то почему бы и не взять сколько дают, а не сколько "должен"
    потому что есть норматив.

    потому что нарушение этого норматива может привести к выходу электроустановки(здания) из строя.

     

    аналогия

    почему бы не ездить в булочную на скорости какой хочется, ведь мотор - позволяет ? А не сколько там "должно" по ПДД...

  5. (отзывы клиентов - в неделю менял по 5-10 лампочек, после защиты можно не менять по месяцу)
    про OSRAM HALOPAR 20 GU10:
    Product features

    Average life: 2,000 h

    ТС-у - меряйте напряжение, проверяйте подключение нейтрального провода у вас в щите и дальше.

  6. а дополнительного контакта, мы там не видим да?
    смотрим на картинку, ищем допконтакт(хотя надо - переключающую группу):

    (ссылка на изображение устарела)

    так они предназначенны для переключения в сети 380 на 380. а в сети ноль то общий.
    как думаете, дизель-генератор "на 380", это большая редкость ?

    И почему это "380 на 380" не должно соответствовать ГОСТу ? ink_stroi цитату же дал... :)

    Видите как оборачивается ? "Не держись Уставу яко слепой стены"

    Потому как забыли одну фразу из этого же ГОСТа:

    Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителям и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем.

    Кстати, нарисуйте мне, КАК случайно ток генератора попадет в сеть - через нейтраль, при отключенном фазном проводе ?

    ==============

    ТС из РФ, поэтому требования для РФ.
    вот вам РФ:

    (ссылка на изображение устарела)

    И что ? Опять "недочетал"

    ==============

    про вводной автомат на 4Р

    Если у ШУ, то - нельзя
    здесь неправ, зарапортовался.

    (знак при переносе не сменил :) )Скажем, "не обязательно".

     

    Как это УЗО будет работать при минусовой температуре?
    изготовитель от -25 до +50С даёт рабочий диапазон температур. Но лучше - под крышу.

    =================

    ink_stroi,

    вы же грамотный человек - нарисуйте ТС-у ваш вариант вводного узла ШР :)

  7. по уму как то так - переключение на генератор должно производиться таким образом, чтобы исключить саму возможность, даже случайную, попадания тока генератора в сеть.

    В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник
    а теперь расскажите это тем, кто рисует АВРы и ставит ЩАПы

    Я за то немногое время, что в ЭУ ковыряюсь, не видел

    ни одного 4-хполюсного АВРа во ВРУ,

    ни одного 4-хполюсного секционника,

    ни одного 4-хполюсного ЩАПа.

     

    Аналогично, расскажите это:

    скажем, фирме АВВ - за то, что она делает, например, OT630E03C

    (только не говорите, что им ТОЛЬКО две фазы и N переключают)

     

    А чем вам УЗО S, в качестве вводного аппарата не подходит?
    неоправданно дорого + вопрос где расщепление PEN-проводника. Достаточно простого ВН типа 04345(Legrand)

    Четырёхполюсник ставить - вопрос где расщепление PEN-проводника. Если у ШУ, то - нельзя.

     

    Линия потребителей генератора у меня красная--нижняя.
    ставь переключатель типа 04386(Legrand) в начале этой линии, и горя не знайте
  8. Розрахунковім періодом вважаеться період 3 15 числа по 14 число включно
    ну и слава Догу тогда. В чем проблема ?

     

    амечательно. Берем ТУ на 6 кВт 380В, прокладываем ввод квадратов так 16 по меди и ставим вводной автомат на 80А. ПУЭ позволит.
    ещё одна глупость. Вы норму ПУЭ, мной цитированную, прочтите и - осознайте.
  9. Но до конца этого месяца мне договор дает право увеличить лимит
    на самом деле дико корявая система. Обычная практика - "не позднее Х дней до начала корректируемого периода"

    А если так, как вы написали, "10 дней до конца", то понедельник - 21-е.

    А инспектор в отгуле...

    кроме того, не забывайте, что

    Пропозиції споживача щодо необхідного йому обсягу електричної енергії та строків постачання є пріоритетними для оформлення договірних величин споживання електричної енергії за наявності виробничих можливостей у постачальника електричної енергії.

    Скажут - "Дарагой ! НЭТУ ! Завтра прихади, на март будэт мощност."

     

    Добавлено через 1 минуту

    У нас мощностей хватает.
    это вам РЭС скажет.
  10. Вводной автомат в доме В32А 4-х полюсной-4Р
    не нужен. Ставьте вводным аппаратом реверс-рубильник, и уберите УЗМ под него.

    1. Правильно ли автомат стоит 20А
    нормально.

     

    2. Читал такую фразу-что ноль сети и генератора нельзя объединять.
    ерунда.

     

    3. Какой поставить автомат на вводе в дом
    см. первый абзац поста

     

    и останутся целы узм-51
    они 440 вольт выдерживают
  11. Автомат устанавливается согласно договорной мощности, не больше и не меньше.
    простите, но это вы чушь написать изволили.

    Номинал вводного аппарата защиты выбирается согласно ПУЭ:

    Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках(пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
    а договорные величины энергопотребления определяются, исходя из реальной потребности потребителя, и фиксируется в Приложении №1 к Договору ЭС

     

     

    На этот месяц планировалось столько. Но превысили.
    вот и заплатите по штрафному тарифы за сверхлимитное потребление
  12. Почему считаете, что нужно ограничиться 25 А?

    не "нужно". А "должна" - эксплуатирующая организация ограничить ваше энергопотребление. Именно - установкой ВА на ближайший больший номинал, от вашего расчетного тока.

    3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках(пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).

     

    Так, если у вас разрешенная мощность 11 кВт(скорее всего, так и есть), то автомат в щите должен быть(в теории) на 20А. На практике же обычно ставят 25А.

  13. На основании чего будет штрафной тариф

    на основании Договора Энергоснабжения. Если превышены величины договорного потребления. Если не превышены, никто вам ничего и не скажет

  14. Если на расположенные в разных санузлах бойлер и стиралку брать 2 раздельных дифавтомата (16А, 10 мА)
    ставьте на утечку 30мА, не морочьте себе головы.

     

    Добавлено через 1 минуту

    извиняюсь а есть плиты на 380 если да то какой марки спасибо
    зайдите в любой магазин, и попросите продавца-консультанта показать вам клеммную коробку электроплиты
  15. 7.1.71 говорит о линиях питающих переносное оборудование
    правильно. Я, например, холодильник могу перенести :)

     

    а ТС его носить не будет. И выделил для того специальную группу.

    поэтому ещё раз читайте исключения - в ГОСТе, а также 7.1.68 и 7.1.82 ПУЭ. Попробуйте понять, то что прочтёте.

    может, перестанете тогда паниковать

    В случае не соблюдения требований электробезопасности, человек этого уже не узнает.

     

    Десятилетие это уже срок, за который можно было изучить НТД.
    вы изучили. Но не поняли. Бывает.
  16. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

    опять "недочетал"

     

    7.1.79 говорит о том, что ЕСЛИ(7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).) вы ставите УЗО на розетки, то оно должно быть на 30мА или меньше. Вы прочитайте, и - попробуйте понять смысл прочтенного.

     

    Кроме того:

    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
    в случае отключения холодильника потребитель рискует получить пищевое отравление - это опасно.

    -----------------------------

    я уже писал, что некоторое время назад я перестал мерять свой опыт работы в ЭУ - месяцами :D

  17. Договорная мощность ограничена вводным автоматом.
    вы не в теме. Договорная мощность ограничена бумажкой - Приложение №1 к договору ЭС.

    ---------------

    Ну, и так... Подумайте, какая должна быть уставка защиты, чтоб ограничить потребление до уровня 1000 кВт*ч в месяц.

    Подсказка: в месяце 720 часов

    ==========================

    к ТС - не будет к вам претензий. Просто разок заплатите по штрафному тарифу.

    А энергосбыт вас только крепче полюбит - деньги из воздуха.

  18. Вам же говорят, вы нарушаете не только Гост50571.3-2009 но и ПУЭ.

    приведите цитату из ПУЭ, где меня обязывают ставить УЗО - на розетку именно холодильника. Которая находится в помещении - не особо опасном, и не с повышенной опасностью.

     

    А "говорят" - в пользу бедных

  19. Вам уже и ПУЭ привел

    повторяю ещё раз, коли вы не замечаете:

    Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:

    - штепсельных розеток для использования под наблюдением квалифицированных или обученных лиц, например, в некоторых коммерческих или индустриальных помещениях или

    - специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения отдельной единицы оборудования.

     

    А ПУЭ 7.1.79 говорит о том, что УЗО следует ставить на утечку до 30 мА. Почувствуйте разницу с 7.1.82, например - где установка УЗО обязательна

×
×