  1. Но те, кто хочет устроить тест
    Слава, приведите результаты измерений:

    1. Использована аппаратура_имярек и АС_имярек(параметры),

    сравнивались соединения кабелем_имярек и проводом ШВВП того же сечения,

    соединения применены(указываем вид и марку)

    2. Комплект измерительных приборов состоит из: (список)

    3. Измерены следующие параметры: (список)

    4. Сводная таблица результатов

     

    Вот тогда можно о чем-то говорить. А не растекаться мыслию по маслу. На которое, вообще-то, есть техрегламенты и - соответствующие надзорные службы.

    Ну и цены на масло не различаются на порядок.

  2. Белка9,

    В Киеве в трамвае в университет едет негр.

    Читает газету «Молодь Украiни» на украинском языке. Рядом стоит здоровый такой «борец за чистоту нации».

    Вылупился на негра и спрашивает:

    - Може ти хочешь сказати, що ти розумiеш, що тут написано?

    - Так, я розумiю.

    - Може ти хочешь сказати, що ти живеш у Києвi?

    - Так, я живу у Києвi.

    - Може ти хочешь сказати, що ти украiнець?

    - Так, я украiнець.

    - А хто ж я тодi такий?

    - А біс тебе знає. Може, москаль, а мо' й жид.

    • Лайк 4
  3. разница между теми намного по дороже проводами через которые я слышал свой комплект и этими которые я взял у Вячеслава,НЕ КАКОЙ!
    то есть что шнурок за сто баксов, что за 10 - разницы нет. Что и требовалось доказать.

     

    Провели полноценный и честный тест драйв!
    катались на проводах ?

     

    И спасибо грамотному продавцу Вячеславе,который
    который таки нашел безграмотного лоха и окучил его.

    (склонение по падежам человек не освоил, как и многое другое)

     

    Ваша Супра 2х4 по 52 гривны за метр в слепом тесте не будет отличаться от ШВВП того же сечения, который впятеро дешевле

  4. PA3, компы ТАК не обесточиваются, чтоб аж форматирование слетело.
    только надо добавлять: "как правило". Я сталкивался несколько раз с последствиями аварийного отключения компьютеров. Терялось по 2-3 рабочих дня

    а критичные данные бэкапить надо. Хотя, на домашних компах таковых обычно нет.
    А всякие кустари-надомники ? Их заметно больше стало, чем 10 лет назад.

    Понятно, что можно ИБП использовать, можно ноутбуки юзать - это спасает.

    Но это не отменяет ошибки в схеме

    2.8.6. При последовательной установке УЗО должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатых схемах УЗО, размещенные ближе к источнику питания, должны иметь уставку и время срабатывания в три раза больше, чем УЗО, размещенные ближе к потребителю.
    т.е. селективное УЗО, будьте-нате - если выпендриться решили.

    Или - не морочьте головы и ставьте ВН, как все.

     

    И тогда при залитии удлинителя в детской не выбьет ничего, кроме УЗО пострадавшей группы

  5. а разве ЭТО опасно?

    это нехорошо с точки зрения т.н. "бесперебойности"

     

    Этак, моетесь вы в ванной, ваш комп считает какую задачу - и в это время детка разлила воду на удлинитель в детской. Комп обесточился - так, что слетело форматирование винта, а вы весь мыльный скачете наощупь по хате, ибо темно в девять вечера.

    Чо, все живы.

  6. Расшифруйте, плиз...

    нет селективности по времени срабатывания. По току - есть в диапазоне утечек 0...50мА, выше - нет.

    Т.е. при достаточно больших утечках(в одной группе) верхнее УЗО может и раньше выключиться - обесточив всех.

  7. Нашел у нормальных представителей за 6.700р

    Выходной автомат 3P меняю на днях на селективное узо 4Р 63А/300мА

    меняйте на сорокаамперное(экономия 130 баксов) - все равно вводной автомат на 32А.

    И тогда вводным аппаратом домового щита станет любимый реверс-рубильник.

     

    А вот вводной автомат перед счетчиком положено ставить 4-х полюсный

    7.1.53. Перед счетчиком, который установлен на квартирном щитке, расположенном в передней квартиры в нишах, должен быть установлен рубильник или двухполюсный выключатель для безопасной замены счетчика.
    ...хотя СП говорит
    16.10. Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    об отключении лишь фаз :)
  8. Точнее:

    1. УЗО 30мА получается зразу за 300мА

    2,Где ставити ВВодной АВ, ? Как на схеме, или перед счетчиком?

    Подскажите ПОЖАЛУСТА!!!:beer:

    Вводное УЗО - указанное не пойдет. Надо ставить селективное.

    Вводной автомат(на 2 полюса) ставьте ПЕРЕД счетчиком

    11.9 Перед средством учета, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более чем 10 м по длине проводки для безопасной замены средства учета должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз.

     

    Также необходима защита розетки в щите(они, как правило на 10А) и уменьшение номиналов автоматов до приемлемых

  9. но вариант - "неуспел, пока фотал, потом поставил" - возможен, правда?
    что вижу, о том пою. В принципе, это единственное нарушение, опасное для юзера

     

    2. Шина РЕ - если не ошибаюсь - сие конструктивом самой железяки обусловлено
    всё одно - нарушение

     

    не нарушается, а скорее многоступенчатым становиться
    при утечке в цепи одного из "нижних" УЗО - негарантировано НЕсрабатывание вводного. Так что, если на вводе не S - имеем предпосылку к нарушению нормальной работы установки.

    Доказать обратное могут только электроиспытания, причем - только во всем диапазоне токов, вплоть до трёхкратного номинала АЗ в этажном щите

    Так что ВН на вводе - предпочтительнее.

  10. и по моему это не диллеры

    это представительство Хагера в России. Для них штука баксов не цифра

    есть где тоже самое за 25
    адрес точно не М. Арнаутская ?

     

    Соберете, покажите, что получится

     

    Добавлено через 4 минуты

    ХАГЕР селективное узо 6.700р

    упал со стула

  11. Итак:

    1. - ?

    2. - ?

    3. - ?

    1. Нет заземления щита(видимого)

    2. Шина РЕ - труднодоступна для обслуживания

    3. Неоправданно применено вводное УЗО, если оно таки селективное

    3'. В случае неселективного вводного УЗО нарушается селективность защиты от утечек тока.

     

    п.3 На электробезопасность не влияет ни в каком случае

  12. да ну, космические цены прям
    это, "по-божески" считается.

    Зарплаты выше, расходы на аренду площадей выше - так что ценник прёт, шо наски***еный.

    А ведь можно ТС-а попросить отправить на обсчёт схемку в пару каких-нибудь сборочных контор на два-три варианта комплектующих, а потом сроки и ценник тут тиснуть.

    Не думаю, что за рекламу посчитают. Не так ли ? :)

  13. Да вот завтра еду закупаться к Хагерами
    это вам сюда

    Рубильник буду брать АВВ- 1500-1700РУБ у нас.
    это где такие цены ? 400 гривен, или около того за реверсную ОТ-шку?

     

    Добавлено через 35 секунд

    Ну Вы прям как в той пословице: "И швец и жнец и на дуде игрец".
    "А ещё мы выгуливаем собак"
  14. высоким параметром электро/пожаро безопасности
    ну как бы присутствует))

    зануление корпуса неочевидно, есть ли

    высокая бесперебойность
    ради красного словца...

    Ладно бы, ИБП был вкрячен :)

     

    На самом деле, всегда можно что-то улучшить.

    А в большинстве случаев - надо бы исправлять...

    Ради примера - картинко БУКЕТА. Руки и голову под поезд

    2012-07-09-12_19_18.thumb.jpg.cb1598cf101bb31db61977913bf230aa.jpg

  15. На сколько модулей мне нужен щит в дом-к этой схеме
    я УЖЕ насчитал более 70 модулей - по крайнему варианту, без учета выбора фаз)

    Так что - 96 модулей, и не факт, что запас места будет

    Так как я вообще не электрик
    зови электрика, плати денег - дом, что ли чужой ?

    Или : "Бабла немеряно, х... ним ! " ?

    =========================

    или заказали щит
    +50...70% от стоимости комплектующих. В т.ч. и щита

     

    =========================

    2. Освещение лучше защитить УЗО
    что-то я совсем затупил :)

    Даже и в деревянном доме УЗО не обязательно - при наличии на вводе УЗО с дифтоком до 300мА :)

    При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:

     

    Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.

    Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.

    Так что - УЗО S на 100мА - и, начинаем удешевлять схему щита ;)

    Но скрытая проводка - все равно в металлических трубах...

  16. И вто тут опять нестыковка - судя по использованной НВА щит бюджетный, а выбран самый дорогой вариант.
    ХЗ, может и дешевый - "слепила из того что было"

    Может, из УЗО выдрали катушку :) и стал - ВН

     

    Так что - лабораторию надо натравить на них !

  17. А без разницы. Электронные вроде могут, но точно не скажу.

    ну тогда - вышепоказанные релюхи:

    + меньше места

    + дешевле по закупке

    + быстрее и дешевле в монтаже

    (и песец клубу юных техников :D )

  18. я не считаю оптимальным использование двух последовательно соединенных УЗО.
    в данном случае - излишек, да.

    НО ! Аппарат, отключающий щит от питания - нужен. Варианты - 2п ВА/ВН/УЗО S

     

    А про шину земли - это щиток такой.
    я прицепил ИЭКовскую картинку :)

    Если даже и щит такой - два уголка и латунная шина позволяют сделать по-людски(и целых 10" времени)

×
×