  1. вот схема подключения дома. скажите какая разрешенная мощность для дома
    на схеме ясно указано "Р=94 кВт"

    Номиналов плавких вставок не видно, но по кабелю можно передавать до 175 А. Значит, номинал ПН в ТП - не более 160А. Итого 107 кВА ваш лимит на весь дом - даже в теории. При этом напряжение на вводе в дом не войдёт в ГОСТ из-за потерь(>10% по факту)

     

    Если в вашем доме более 5 этажей, попробуйте, используя ДБН как аргумент, добиться второго ввода на дом:

    Название строения

    (здания, сооружения, помещения)

    и электроприемников электроснабжения _ _ _ _ _ _ _ _ Категория надежности

     

    Жилые здания высотой свыше 5 этажей

    с плитами на природном, сжиженном газе

    или твердом топливе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ II

    2.6 Электроснабжение приемников II категории надежности электроснабжения рекомендуется осуществлять от двух независимых взаиморезервированных источников. Допускается перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом или выездной оперативной бригадой.

    Если же 4-х-5-тиэтажка, то ой.

  2. а где интересно продаются механизмы розетки которые выдерживают 20А (видел только на 16А)?
    в серии Plexo - точно есть :) Партнамбер 557 03, например(в качестве отмазки) ;)

    И не "выдерживают", а "рассчитаны"

     

    Формально - нарушение. Хотя, при одновременном включении чайника и, например, фритюрницы, потребление может достигнуть 18-19А. При этом проводка-соединения и не вспотеют, а 16-ку выбьет.

    Вроде бы лучше УЗО и пару-тройку автоматов. Но:

    2.8.9. Необходимо использовать преимущественно УЗО, являющееся единым аппаратом с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтоков.

     

    и вот тут рассуждения о дороговизне начинаются

    ИМХО, схема потенциально опасная и очень дорогая
    в чем опасность ? (-20А на кухню- рассмотрели) Со ссылками на НТД

     

    2. Освещение лучше защитить УЗО
    лучше. Но.
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общих сетях освещения, не обязательна.
    Был бы деревянный дом, поставил бы обязательно

     

    3. Влажные помещения нужно защищать УЗО с током срабатывания 10мА
    возможно, лучше, но необязательно
    В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток

    в зоне 3 согласно приложению 2, подключенных к сети через разделительные трансформаторы или сети, защищенной устройством защитного отключения (далее - УЗО), реагирующим на дифференциальный ток, с номинальным током, не превышающим 30 мА.

    Так что "нужно" - не то слово.
  3. Но постоянное пугание читателей раздела перекосом фаз, не зависимо от выделенной мощности, и мощности ТП, как по мне - зря.
    идет захлест проводов или дохнет ноль - у нагрузок ЗА местом обрыва средняя точка становится искусственной, и напряжения в фазах распределяются в зависимости от их загруженности.

     

    Критичные места - ВЛ 0,4 и подъездные стояки старого жилого фонда(70% населения страны)

  4. Ведь перекос фаз происходит не в отдельно стоящем доме, а в ТП?
    перекос фаз в идеальном случае - из-за омического сопротивления цепи

    в поганом - из-за проблем с нулевым проводником(обрыв ближе к генератору, как правило)

  5. 1. Схема дифзащиты избыточна.

    3. Управление освещением - достаточно для повышения вероятности получения бытовых травм.

    ссылочку на НТД, ага ?
    2. Стоимость автоматики - раз в 5 выше достаточной
    стоимость всех аппаратов управления в щите - $560

    Cкалькулируйте аналог - в $120 ...нет, даже в 130 баксов. На АВВ, естественно.

     

    4. Защита электрокотла не обеспечивает бесперебойности его питания
    ваши предложения ?

    Чем отличается схема от предлагаемой ТС ?

    На всяк случай, нам важнее защита от прикосновения. А котел - хрен с ним.

     

    5. Недостаточно линий в кухню - перегрузка
    да вы что! У вас есть конкретная технология конкретного проекта ?

     

    6 УЗО перед счётчиком (за границей эксплуатационной ответственности) - нонсенс.
    на всякий случай, в проекте, на базе которого сделан набросок, граница РБПиЭО проходит по разъединителю 6кВ.

    Обратите внимание на название шкафа

     

    7 Стоимость вводной КЛ кабелем нг с медными жилами, сечением 16 мм2, в трубе - раз в 7-10 выше достаточной.
    обратите внимание на выражение "на кшалт". Это раз.

    Два : не зная длины питающей линии, рассуждать о необходимом сечении линии - глупо

    ====================

    нарисуйте свой вариант, глядишь, человеку помощь будет

  6. но в коробку впереть только пару можно.
    потесниться - должно ещё на модуль место найтись.

    На крайний случай оптимизировать щит придется.

     

    ..только схемку чуть не так.
    а як ?

    ==========================

    Хотя таки есть решение и на две релюхи :)

  7. то не у нас, у нас таких нормов нету
    если верить НПАОП 40.1-1.32-01:
    42.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах
    то прокладка разрешена лишь в коробах.

    Я слова "трубы" и "рукава" не нашел :)

  8. Но у меня нет места для такого радиуса. Или использовать автоген?
    не, вы таки на него посмотрите - автоген у него есть, а места - НЕТУ ! :D

    Хоть и автогеном - несущих функций труба же не несет ?

     

    а металлорукав крепить надо очень часто.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Что за труба такая - гибкая? В смысле мягкая?

    гофра-нержавейка. Пять баксов метр

    • Лайк 1
  9. А чем плох металлорукав?
    болтается :)

    Кроме того

    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

     

     

    Из труб это целая конструкция получается. Как защитить изгибы?
    труба ВГП прекрасно гнется, а сам изгиб в потолке спрячется
  10. Ну и пускай это уже будет не РК, а маааааленький щиток
    тогда, тем более, зачем отказываться от лучшего решения ?

     

    Вроде как в обычной домашней сети токи и не слишком большие протекают
    максимум - определяется полным сопротивлением цепи - против Ома нет приёма :)
  11. А провод? Протыкивать довольно жесткий ВВГ в металлорукав 8 метров
    Металлорукав лучше не ставить.

    поставьте стальную трубу, полдюйма, и положите в неё ПВ-1. Или ВВГнгLS 3х1,5

    Оно вам надо, пожар с деревянным перекрытии ?

    ПВС - только от штепселя к потребителю и больше никуда

  12. с проводкой в полости подвесного потолка. Перекрытие деревянное
    для спокойствия, сделайте как в ПУЭ описано

    7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах

    ...

    Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

  13. Три перекрестных , шесть проходных и метров 100 ввг
    три реле, три(пофиг сколько) кнопки и две жилы между постами управления. При этом добавления новых постов управления - НИВАПРОС. Равно как и добавление нагрузки(в щите)

    ...а ведь и контакторы прицепить можно. Тогда и плитой можно управлять... :)

     

    upd: вместо параллельно включаемых кнопок(например, Legrand 7743 13) можно использовать последовательно включаемые 2 проходных(7743 06) и N перекрестных(7743 07) выключателя - если поизвращаться охота)

    • Лайк 1
  14. управлять люстрой на три положения из трех мест.

    пожалуй, перекрёстными не обойтись, таки три бистабильных реле - первое с переключающими контактами.

    (контакты каждого реле показаны над ним)

     

    На четыре щелчка : нет - лампа 2 - лампа 1+2 - лампа 1 - нет

    60710546_.JPG.01334e64564624d4ed93458aca82a46a.JPG

    • Лайк 1
×
×