Повідомлення, опубліковані користувачем PA3

  1. п.7.1.79 в упор не видим?

    я просил цитату "незапамятных времен"

    ---------------------------------------

    Единственное предположение: вы настолько юны, что 1999-й год для вас - седая древность. Мальчик буквально...

    Аж завидую !

  2. С чего вы решили первую попавшуюся розетку отнести к специальной?
    повторяю: не "первую попавшуюся", а - выделенную специально для подключения холодильника

    Вы бы хоть схему ТС-а посмотрели, что ли

  3. Электрики по всему дому так ставят.
    "из того, что было..."

    Дело в том, что в щите должно стоять автомату - ограничивающему мощность вашей квартиры. Как правило, 25А 3Р

     

     

    а есть ли в природе нормальное РН с реле на ток от 32А и с корпусом не более, чем 2 модуля
    УЗМ-50М, УЗМ-51М

    от ленинградского "Меандра"

  4. Требования по установке УЗО было указано еще в ПУЭ с незапамятных времен.
    c каких это незапамятных ? Докажите ваше утверждение цитатой, лучше сканом ПУЭ "незапамятных времен" издания.

    Мне, например, очень свежи в памяти предохранители-"пробки" :)

    =====================

     

    Это в вашем случае, я же говорю о холодильнике и насосе при использовании розетки.
    ну, если вы так явно признаетесь, в том, что говорите о каком-то отвлеченном случае "розетка и насос", то вы просто-напросто - признаетесь в оффтопе. Ибо данны

     

    Добавлено через 1 минуту

    То что вы любую розетку относите к спец розетке доказывайте свои утверждения.
    извините, вы о чём ? И, на каком наречии ?
  5. 0. Перед счетчиком обычный автомат на 3ф. и 40 А.
    странно это. Вам разрешили 24 кВт на квартиру ??

    1. Хочу перестраховаться
    ваше право. Но, почитайте - за все реле. Да и не нужен вам контактор-то, ставьте 3 РН и всё.

    2. Вводный это какой?
    Извините, это контактор, оказывается :) .

    3. Зачем кондеям УЗО?
    для большей электробезопасности. Кроме того, у вас и тёплый пол там же.
  6. Спец розетки
    что такое "спец розетка"? Пожалуйста, повысьте мою грамотность - цитатой из ПУЭ или ГОСТ

    Спец розетки в жилых зданиях допущены для линий электроплит
    точную цитату, пожалуйста.

    Теперь же в соответствии с Гост 50571.3-2009 установка УЗО обязательна.
    я же вам показал, когда этот ГОСТ допускает отсутствие УЗО. Повторю ещё раз:
    Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:

    - штепсельных розеток для использования под наблюдением квалифицированных или обученных лиц, например, в некоторых коммерческих или индустриальных помещениях или

    - специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения отдельной единицы оборудования.

    в нашем случае:

    1 - холодильник и

    2 - циркуляционный насос. А также

    3 - розетка "охрана", про которую вы забыли :)

  7. 1. Спорить не о чем.

    2. Диф защата для ванной это требование.

    видите ли
    6.1.1. Настоящий раздел Правил распространяется на установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, территорий предприятий и учреждений, на установки оздоровительного ультрафиолетового облучения длительного действия, установки световой рекламы, световые знаки и иллюминационные установки.
    ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)

    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

     

    А.1.6 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативными документами.

    Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.8, или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору

    =============

    по термину "спец.розетка" вы таки осознали, до какой глупости договорились :)

  8. 1. ГОСТ 50571-11 не обязывает к установке дифзащиты на освещение ванных.

    А ПУЭ уже не нужно соблюдать?

    а что говорит ПУЭ ? Приведите цитату

     

    Если освещение сгруппировано таким образом, то УЗО необходимо
    1. необходимость таки спорна

    2. А зачем таким образом группировать - закладывая себе головняк на завтра ?

     

    При ЗУ 4 Ом у ТС, ток КЗ будет ниже чем 44-50А
    приведите свой расчет - посмотрим, кто ошибается.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Сказано о спец розетке.
    приведите расшифровку терпина "спец.розетка" - из ПУЭ или ГОСТа :)

     

    Добавлено через 1 минуту

    Мне не надо втюхивать еще какие то решения.

    ну, ходи непросвещённым.

    "Ученье свет, а неученье - тьма"

  9. 0. Какой аппарат защиты у вас в этажном щите ?

    -------------------------------------------------

    1. Поскольку новостройка, реле напряжения вам не особо надо - и обвес к нему тоже.

    2. Номинал вводного УЗО неоправданно завышен

    3. Кондеи и теплый пол(!) - обязательно УЗО(дифавтомат). Крайне желательно их разнести в разные группы

    4. Освещение разделить на

    - жилые

    - коридор-кухня-кладовка

    - ванная(желательно с УЗО - вдруг вы розетку для бритвы-плойки поставите)

    5. Автоматы берите с характеристикой В

  10. Каким образом это применимо к холодильнику?
    таким образом, что в данную конкретную розетку, единственную на линии, будет включен только холодильник.

    Будем менять стандартную вилку?
    есть решения, применение которых не позволит воткнуть стандартную вилку в стандарную розетку, если на то пошло

    У нас есть такие приборы.

    Но мы вам о них не расскажем

     

    В этой группе находится опасная зона, ванная.
    1. ГОСТ 50571-11 не обязывает к установке дифзащиты на освещение ванных.

    2. Зачем ставить групповое УЗО_на_весь_свет ? Для того, чтоб обесточить его(весь !) при утечке в ванной ?

     

    То есть ТС должен выполнять этот пункт?!
    формально - обязан, поскольку питание получает СИПом - ВЛ, сиречь

     

    Здесь можно по подробнее?
    При обрыве питающего нуля и сопротивлении заземлителя 10 Ом ток однофазного КЗ составит не более 20-21 А. При 4 Омах - 44-50 А.

    Номинал АЗ в схеме ТС - 32А

  11. вот на входе у меня получается сам ввод кабеля на узм-51м?
    или под рубильник убрать или вынести в щит учёта, но там места не хватит

     

    по узм-51-там выход НОЛЬ тоже есть-надо ли их все вместе соединить и тогда завести на переключатель -генератор-сеть?
    можно на N посадить. А можно и не сажать.
  12. Хотел еще спросить почему такое удивление от перекидного рубильника АВВ --ЭТО дорого 1.700 рублей?

    Кстати в электромонтаже на Планерной метро такой же вроде как 3400 рублей

    реальная цена реверсного ОТ40 - $80. А МПО Электромонтаж - контора (очень)жадная. Зато почти всё есть и удобный сайт - с онлайн проверкой по наличию.

    и того щит выйдет под 40 тысяч.
    при условии комплектации на АВВ - 62 тысячи. Со щитом, кросс-модулем, гребенками.

    Но, Дога ради, сначала таки определитесь со схемой - раз и навсегда. А потом начинайте собирать.

    Думаю вот уменьшить кол-во линий-может объединить какие-то.
    большой щит задешево не соберешь. Если откровенную гадость не ставить. Ну, корпус щита попроще выбрать можно - тот же ИЭК, например. Но - металл ! И желательно - 1,2 мм

    А вот с уменьшением количества линий не надо спешить

    • Лайк 1
  13. Гост 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током.
    "недочетал", это эпидемия:
    Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:

    - штепсельных розеток для использования под наблюдением квалифицированных или обученных лиц, например, в некоторых коммерческих или индустриальных помещениях или

    - специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения отдельной единицы оборудования.

    там же.

    ...аж неудобно :(

     

    Чем же тогда лучше АВ+АВ+УЗО, чем АВ+УЗО+АВ?

    я расписывал ранее. Повторю(раз уж традиция):

    1. Линия защищена от КЗ и в УЗО

    2. Все токоведущие жилы кабеля заведены в один АЗ

     

    По УЗО в цепях освещения:

    А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
  14. Начали, вообще-то, за переноски:

    длина шнура у девайса с картинки - 1,85 м. Не удлинитель ?

     

    У вас всегда ли количество работающих электроприборов соответствует количеству установленных стационарно штепсельных разъемов_в_данном узле ?

     

    Что он там забыл?
    что угодно. В моей детской был вовсе не один удлинитель - ибо надо было включать паяльник, лампу, ЛАТР, БП, музычку etc etc
  15. Если принять за среднее потребление дома 3-5кВт и КПД на такой мощности снизить до 80%, то тепла навыделяется аж 60-100Вт.
    600-1000 Вт. Проверьте на счетах

     

    Мне почему-то кажется, что раз мощности после стабилизаторов суммируются, то и потери от КПД нужно тоже суммировать.
    абсолютные потери, а не относительные.

    Так что - креститесь, когда кажется.

  16. о цирк.насосе и холодильнике

    Поясните, на каком основании?

    из соображений меньшей вероятности отключения важных потребителей.

     

    про расположение УЗО - под ВА:

    А вышестоящих АВ для защиты УЗО нет?
    этот ВА и будет защищать сеть от КЗ и в УЗО, и в нагрузке

     

    Читаем источник, ПУЭ 7

    7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

    ..........

    А у вас какой источник? Еще доводы в пользу ДИФа будут?

    п. 7.1.76. Который прямо рекомендует использование дифавтоматов(см.цитату)

     

    Поясните, зачем ТСу 4 Ом?
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока
    А добиться 4 Ом я предлагаю исходя из того, что при однофазном КЗ на N - должен и вводной ВА отработать.

    Я вообще считаю, чем лучше земля, тем лучше

  17. Речь не о соответствии и допуске, речь о его (не)нужности.
    О необходимости применения сетевых фильтров при использовании дорогостоящей аппаратуры сказано очень много, поэтому лишний раз повторяться не стоит. :)

    Вынесут ли мне счётчик на улицу...
    это уже будет другая схема электроустановки и другой разговор
  18. Только, что слово «бесперебойность» в применении к тому щиту ни к чему
    я ж не против. Только термин изначально был применен не мной отнюдь.

     

    А придётся. У мну домик деревянный.
    одно "но": это вводное УЗО не защищает ничего, кроме разводки внутри металлического ЩР. Остальное защищено индивидуальными УЗО.

     

    Какой такой удлинитель — в детской?
    скажем, соответствующий стандартам и допущенный к продаже

    ltbp_DSC04018.jpg

  19. _Вячеслав_,

    Да всё проще: у вас и вам подобных нет ни возможностей, ни желания проводить объективные тесты. Поскольку результаты оных несколько будут отличаться от ваших заклинаний

     

    Да хоть 20 таблиц перед Вами будет - Вы скажете "а кто эксперты?"
    какие эксперты ? Сделайте инструментальный контроль. Или вы не читаете, что вам пишут ?

    ----------------------------

    строго говоря, подобные темы являются оффтопом для раздела "Электрика. Освещение"

×
×