читайте ГОСТ. Внимательно читайте.Обычная розетка под это не подходит. И уже объяснял почему. -
п.7.1.79 в упор не видим?
я просил цитату "незапамятных времен"
---------------------------------------
Единственное предположение: вы настолько юны, что 1999-й год для вас - седая древность. Мальчик буквально...
Аж завидую !
-
повторяю: не "первую попавшуюся", а - выделенную специально для подключения холодильникаС чего вы решили первую попавшуюся розетку отнести к специальной?Вы бы хоть схему ТС-а посмотрели, что ли
-
"из того, что было..."Электрики по всему дому так ставят.Дело в том, что в щите должно стоять автомату - ограничивающему мощность вашей квартиры. Как правило, 25А 3Р
УЗМ-50М, УЗМ-51Ма есть ли в природе нормальное РН с реле на ток от 32А и с корпусом не более, чем 2 модуляот ленинградского "Меандра"
-
c каких это незапамятных ? Докажите ваше утверждение цитатой, лучше сканом ПУЭ "незапамятных времен" издания.Требования по установке УЗО было указано еще в ПУЭ с незапамятных времен.Мне, например, очень свежи в памяти предохранители-"пробки"
=====================
ну, если вы так явно признаетесь, в том, что говорите о каком-то отвлеченном случае "розетка и насос", то вы просто-напросто - признаетесь в оффтопе. Ибо данныЭто в вашем случае, я же говорю о холодильнике и насосе при использовании розетки.Добавлено через 1 минуту
извините, вы о чём ? И, на каком наречии ?То что вы любую розетку относите к спец розетке доказывайте свои утверждения. -
из этой же темыМожет есть у кого разобраный новый шнайдер домовой?-----------------------
Legrand 033 87
- 1
-
странно это. Вам разрешили 24 кВт на квартиру ??0. Перед счетчиком обычный автомат на 3ф. и 40 А.
ваше право. Но, почитайте - за все реле. Да и не нужен вам контактор-то, ставьте 3 РН и всё.1. Хочу перестраховаться
Извините, это контактор, оказывается .2. Вводный это какой?
для большей электробезопасности. Кроме того, у вас и тёплый пол там же.3. Зачем кондеям УЗО? -
что такое "спец розетка"? Пожалуйста, повысьте мою грамотность - цитатой из ПУЭ или ГОСТСпец розетки
точную цитату, пожалуйста.Спец розетки в жилых зданиях допущены для линий электроплит
я же вам показал, когда этот ГОСТ допускает отсутствие УЗО. Повторю ещё раз:Теперь же в соответствии с Гост 50571.3-2009 установка УЗО обязательна.
в нашем случае:Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:- штепсельных розеток для использования под наблюдением квалифицированных или обученных лиц, например, в некоторых коммерческих или индустриальных помещениях или
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения отдельной единицы оборудования.
1 - холодильник и
2 - циркуляционный насос. А также
3 - розетка "охрана", про которую вы забыли
-
я там не был - цель стояла только инфу достать...
Угу
"Мопед не мой, я только разместил об'яву"
- 3
-
видите ли1. Спорить не о чем.2. Диф защата для ванной это требование.
6.1.1. Настоящий раздел Правил распространяется на установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, территорий предприятий и учреждений, на установки оздоровительного ультрафиолетового облучения длительного действия, установки световой рекламы, световые знаки и иллюминационные установки.ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
А.1.6 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативными документами.
Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.8, или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору
=============
по термину "спец.розетка" вы таки осознали, до какой глупости договорились
-
а что говорит ПУЭ ? Приведите цитату1. ГОСТ 50571-11 не обязывает к установке дифзащиты на освещение ванных.А ПУЭ уже не нужно соблюдать?
1. необходимость таки спорнаЕсли освещение сгруппировано таким образом, то УЗО необходимо2. А зачем таким образом группировать - закладывая себе головняк на завтра ?
приведите свой расчет - посмотрим, кто ошибается.При ЗУ 4 Ом у ТС, ток КЗ будет ниже чем 44-50АДобавлено через 1 минуту
приведите расшифровку терпина "спец.розетка" - из ПУЭ или ГОСТаСказано о спец розетке.Добавлено через 1 минуту
Мне не надо втюхивать еще какие то решения.ну, ходи непросвещённым.
"Ученье свет, а неученье - тьма"
-
0. Какой аппарат защиты у вас в этажном щите ?
-------------------------------------------------
1. Поскольку новостройка, реле напряжения вам не особо надо - и обвес к нему тоже.
2. Номинал вводного УЗО неоправданно завышен
3. Кондеи и теплый пол(!) - обязательно УЗО(дифавтомат). Крайне желательно их разнести в разные группы
4. Освещение разделить на
- жилые
- коридор-кухня-кладовка
- ванная(желательно с УЗО - вдруг вы розетку для бритвы-плойки поставите)
5. Автоматы берите с характеристикой В
-
таким образом, что в данную конкретную розетку, единственную на линии, будет включен только холодильник.Каким образом это применимо к холодильнику?
есть решения, применение которых не позволит воткнуть стандартную вилку в стандарную розетку, если на то пошлоБудем менять стандартную вилку?У нас есть такие приборы.
Но мы вам о них не расскажем
1. ГОСТ 50571-11 не обязывает к установке дифзащиты на освещение ванных.В этой группе находится опасная зона, ванная.2. Зачем ставить групповое УЗО_на_весь_свет ? Для того, чтоб обесточить его(весь !) при утечке в ванной ?
формально - обязан, поскольку питание получает СИПом - ВЛ, сиречьТо есть ТС должен выполнять этот пункт?!
При обрыве питающего нуля и сопротивлении заземлителя 10 Ом ток однофазного КЗ составит не более 20-21 А. При 4 Омах - 44-50 А.Здесь можно по подробнее?Номинал АЗ в схеме ТС - 32А
-
или под рубильник убрать или вынести в щит учёта, но там места не хватитвот на входе у меня получается сам ввод кабеля на узм-51м?
можно на N посадить. А можно и не сажать.по узм-51-там выход НОЛЬ тоже есть-надо ли их все вместе соединить и тогда завести на переключатель -генератор-сеть? -
таки да. Точно так же нет необходимости искать розетки с металлическими корпусамиТ.е., кабель ложить ТОЛЬКО в металле, а коробку можно пусть и не горючую, но пластмассовую?... -
реальная цена реверсного ОТ40 - $80. А МПО Электромонтаж - контора (очень)жадная. Зато почти всё есть и удобный сайт - с онлайн проверкой по наличию.Хотел еще спросить почему такое удивление от перекидного рубильника АВВ --ЭТО дорого 1.700 рублей?Кстати в электромонтаже на Планерной метро такой же вроде как 3400 рублей
при условии комплектации на АВВ - 62 тысячи. Со щитом, кросс-модулем, гребенками.и того щит выйдет под 40 тысяч.Но, Дога ради, сначала таки определитесь со схемой - раз и навсегда. А потом начинайте собирать.
большой щит задешево не соберешь. Если откровенную гадость не ставить. Ну, корпус щита попроще выбрать можно - тот же ИЭК, например. Но - металл ! И желательно - 1,2 ммДумаю вот уменьшить кол-во линий-может объединить какие-то.А вот с уменьшением количества линий не надо спешить
- 1
-
"недочетал", это эпидемия:Гост 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током.
там же.Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:- штепсельных розеток для использования под наблюдением квалифицированных или обученных лиц, например, в некоторых коммерческих или индустриальных помещениях или
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения отдельной единицы оборудования.
...аж неудобно
Чем же тогда лучше АВ+АВ+УЗО, чем АВ+УЗО+АВ?я расписывал ранее. Повторю(раз уж традиция):
1. Линия защищена от КЗ и в УЗО
2. Все токоведущие жилы кабеля заведены в один АЗ
По УЗО в цепях освещения:
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется. -
Начали, вообще-то, за переноски:
длина шнура у девайса с картинки - 1,85 м. Не удлинитель ?
У вас всегда ли количество работающих электроприборов соответствует количеству установленных стационарно штепсельных разъемов_в_данном узле ?
что угодно. В моей детской был вовсе не один удлинитель - ибо надо было включать паяльник, лампу, ЛАТР, БП, музычку etc etcЧто он там забыл? -
600-1000 Вт. Проверьте на счетахЕсли принять за среднее потребление дома 3-5кВт и КПД на такой мощности снизить до 80%, то тепла навыделяется аж 60-100Вт.
абсолютные потери, а не относительные.Мне почему-то кажется, что раз мощности после стабилизаторов суммируются, то и потери от КПД нужно тоже суммировать.Так что - креститесь, когда кажется.
-
о цирк.насосе и холодильнике
Поясните, на каком основании?из соображений меньшей вероятности отключения важных потребителей.
про расположение УЗО - под ВА:
этот ВА и будет защищать сеть от КЗ и в УЗО, и в нагрузкеА вышестоящих АВ для защиты УЗО нет?
п. 7.1.76. Который прямо рекомендует использование дифавтоматов(см.цитату)Читаем источник, ПУЭ 77.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
..........
А у вас какой источник? Еще доводы в пользу ДИФа будут?
Поясните, зачем ТСу 4 Ом?
А добиться 4 Ом я предлагаю исходя из того, что при однофазном КЗ на N - должен и вводной ВА отработать.1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного токаЯ вообще считаю, чем лучше земля, тем лучше
-
О необходимости применения сетевых фильтров при использовании дорогостоящей аппаратуры сказано очень много, поэтому лишний раз повторяться не стоит.Речь не о соответствии и допуске, речь о его (не)нужности.
это уже будет другая схема электроустановки и другой разговорВынесут ли мне счётчик на улицу... -
стандартные установочные коробки для пустотелых стен. С сертификатом соответствия требованиям ППБ
- 1
-
я ж не против. Только термин изначально был применен не мной отнюдь.Только, что слово «бесперебойность» в применении к тому щиту ни к чему
одно "но": это вводное УЗО не защищает ничего, кроме разводки внутри металлического ЩР. Остальное защищено индивидуальными УЗО.А придётся. У мну домик деревянный.
скажем, соответствующий стандартам и допущенный к продажеКакой такой удлинитель — в детской? -
_Вячеслав_,
Да всё проще: у вас и вам подобных нет ни возможностей, ни желания проводить объективные тесты. Поскольку результаты оных несколько будут отличаться от ваших заклинаний
какие эксперты ? Сделайте инструментальный контроль. Или вы не читаете, что вам пишут ?Да хоть 20 таблиц перед Вами будет - Вы скажете "а кто эксперты?"----------------------------
строго говоря, подобные темы являются оффтопом для раздела "Электрика. Освещение"
Внутренности НВА различных производителей.
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Другого "Домового" у меня для вас нет.