  1. Так в схеме 4-полюсные УЗО только вводное селективное и на котёл. Остальные все УЗО 2-полюсные.

    Mea culpa, привык больше на однолинейки смотреть. Тогда да, разница в цене другая, не сто, а сто сорок долларов. Но всё равно их надо снимать.

    Три вводных:

    1. В комнате на 2-ом дите влезло в розетку - кухня, 1-й этаж без света, комп - обесточен. На компе крутилась 1С, накрылась.

     

    2. В кухне из чайника плюхнуло - 2-й этаж и ванные без света, комнатные розетки погасли. А хозяйка в ванной голову мыла, пока чайник закипал

     

    3. В насосе села изоляция(крот кабель укусил) - встал циркуляционный насос, котельная без света, автоматика котла обесточена. А хозяин споткнулся в темном коридоре...

     

    И добавьте 4 клеммника на N после этих УЗО.

    • Лайк 1
  2. Этот СНиП распространяется строго на предприятия.
    а вот это вопрос. Дело в том, что этот СНиП выпущен взамен СНиП III-33-76, который применялся, цитата:
    при производстве и приемке работ по монтажу и наладке электротехнических устройств: подстанций и распределительных устройств, силового и осветительного электрооборудования, электропроводок, токопроводов, кабельных и воздушных линий.

     

    Добавлено через 4 минуты

    Техническое решение принимает только конструктор.

    С натяжкой - может принять владелец (собственник) здания

    конструктор - верно.

    Собственник - только с "натяжкой" в прокуратуре. Если он не является хотя бы ГИПом проекта, естественно.

    А то есть примеров принятия решений - ЧСХ, собственниками, вы знаете же.

     

    Ежели чего, то

    Власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.
  3. ЧТО такое 7ДА и какое узо 3 УЗО 4п ----имеете ввиду-не могу понять??
    7(семь) ДА(дифавтоматов)

    и убрать все групповые 4п(четырёхполюсные)УЗО (о, Доже ! они у вас размножаются !)

    Реле выбора фаз вам нафиг не надо. Просто поставьте переключающий рубильник для запитки от генератора на:

    циркуляционник

    холодильник

    охрану

    насос

    освещение жилых помешений и с/у

    Тип рубильника, например, OT25F3C или три штуки E214-25-101

     

    И ещё раз: УЗМ уберите ПОД вводное УЗО. Оно понадежнее будет

     

    Добавлено через 11 минут

    а зачем при вводе селективное УЗО

    а чтобы при больших токах утечки сперва отработала защита пониже.

     

    Фактически вводное УЗО, это противопожарные мероприятия

  4. чиго так резко?

    экономия в сто долларов, которая значительно ухудшает работу схемы ?

    Залило плафон во дворе и отключился котел ?

    Дите полезло пальцем в розетку и оставило полдома без света ?

    Нашо нужна она такая ?

     

    ИЭК... вот не люблю я этот китай. Тем более, что их ДА занимают по 4 модуля.

    И непригодны под монтаж гребенками.

     

    Вот на времянку их ставить можно. Там, где 4-6-12 модулей в щите

  5. завтра выложу схему. спасибо что помагаете
    погляжу, что там.

     

    А вашей ситуации спасаться можно

    - или установкой газового котла

    - и утеплением квартиры

    - и переходом на многотарифный учёт

     

    Вряд ли вам дадут перевестись на тариф для электроотопления, учитывая, что вы микрорайоном успешно угробили ЦО.

    Хотя, чем чёрт не шутит - вдруг таки ДА! попробуйте субсидию на ЖКХ получить, если счета превышают. ЕМНИП, 15% вашего дохода. Может это и сподвигнет собес за вас вписаться в РЭСе

  6. а рамки бюджета тут принимаються в счет или нет?
    в текущих ценах на АВВ разница составит :

    +7(ДА)х$42 - 3(УЗО)х$63

    - около ста долларов. При общей смете объекта >>$70K

    ...и ежемесячном счете за электроэнергию долларов от 150

     

    На спичках экономить будем ? Или посоветуем товарищу ИЭК ? :(

     

    ======================

    ""7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п""

    А можно немного пояснее объяснить--а то я не электрик

    и эта строчка мне совсем непонятна!

    По каждому блоку:

    1. убираем УЗО

    2. ставим отдельные дифавтоматы на розетки и наружное освещение и, желательно, на освещение с/у-ванных(вдруг вы оттуда на бритву-фен розетку включите)

    3. На автоматику котла, насос(тут спорно) и охрану ставим просто автоматы.

     

    К тому же я в Подмосковье, а эта "7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п " может у нас ее и не найти.
    как д...ров за баней. И дешевле, чем на Украине.

     

    3 УЗО на 4П----ЭТО имеете ввиду узо котла который, что ли?
    нет. Этот узел изменений не требует

    ---------------------------

    Непонятно, в чём дефицитность УЗМ-51. Обратитесь в ЭТМ, например. У них, в отличие от МПО Электромонтаж, вменяемая цена.

     

    Теперь вопросы к вам:

    - где стиральная машина ?

    - будет ли посудомоечная машина ?

    - что с кондиционированием(летом и по 38 С бывает)

  7. Нет, почитав форум, решил купить то что нужно и не экономить
    в чем экономия-то ? :)

    Возможность устройства сменяемой проводки, это плюс или минус ?

     

    А ежели вовсе не экономить - обратитесь к продукции от Helucabel или Nexans. Вот уж у кого есть репутация

  8. на щитовой дома разрешенная мощность 500 кВт.

    а вот это есть неправда.

    Для передачи такой мощности вам потребовался бы 2 ввода, на 750 А каждый. По ряду причин я считаю такое(в вашем случае) нереальным.

    Вашему дому полагается мощности всего-то до 100 кВт при этом

    2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений(лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования(щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).

    -----------------------

    Вы бы в вашем ЖЭКе или РЭСе взяли бы однолинейную схему ВРУ дома, и показали бы тут. Или акт разграничения, его достаточно будет

    • Лайк 1
  9. тут он треба затвердити бюджет на 2013р...

    хлопче, не вчиться нічому у ВРУ !

    Цей ваш бюджет потрібно було розглянути ще на початку грудня !

     

    Та й ліжко метр_сорок завширки - це неподобство. Без аніяких "але"

     

    Добавлено через 2 минуты

    Даешь 220!
    ...вольт в кожну ногу !
    • Лайк 3
  10. Просьба к Вам: впредь будьте, пожалуйста, сдержаннее, терпеливее и содержательнее, берегите время Ваших коллег

    алаверды: не оффтопьте.

     

    алаверды_2: прокомментируйте своё утверждение о запорожском ПНП в свете их(торговой марки) каталога

  11. А чем полезнее дифы?

    Места меньше занимают?

    Вроде как по грамотному если,то это автомат + узо.

    во-первых, вы обеспечите группы раздельной защитой от прикосновения

    во-вторых, ноль линии будет подключен к тому же аппарату защиты, что и фаза. А не к клеммнику "N после УЗО"

    в-третьих

    "По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока."

     

    Я писал, и ещё повторю:

    я бы добавил 7 ДА на 2п и избавился бы от 3 УЗО 4п
  12. Кто говорит о многожильных? Многожильный - это с числом жил более 6-и.

     

    Например, ВВГ 3х2,5 мм2 - трёхжильный, ПВС 2х0,75 - двухжильный. Применяются в электроустановках жилого дома.

    хорошо, пусть будет слово "многопроволочных жил"

    Только ПВС - от штепселя и далее. И никак выше к генератору

     

    Там у вопрошающего провод ПНП от TM Electro Cable Group ООО "ЗЗЦМ"
    шутка юмора в том, что ни на сайте ЗЭЦМ, ни на сайте(и в их каталоге) Electro Cable Group - НЕТУ продукции с названием ПНП
  13. Допустим, там 37 проволок в одной жиле (провод ПВС, шнур ШВВП или ещё какой КГ)

    В электроустановках жилого дома - о многожильных проводниках вообще речи идти не может

  14. Требуется соединить попарно и воедино 1-ВВГ 3*4 + 10-ВВП 3*2,5.
    images?q=tbn:ANd9GcSR8AKR_nflTMhjI2Wxhtlha6wJOXRlbuOEkFDhoNzsqQAqiajf8Q

     

    Вот нашел картинку того на чем думаю остановиться. Таких 3 шт в коробку (фаза+0+земля) на расстоянии друг от друга и наверное хватит.

    не рекомендую. Лучше уж поставьте 3М-овские аналоги СИЗов на 10-30 кв.мм

    На крайняк изолированные винтовые клеммы.

    Но, если уж и этого нет, то кросс-модуль типа показанного 252.jpg

     

    Добавлено через 2 минуты

    Механическое "повреждение" жилы обеспечивает газонепроницаемость соединения
    лично я - против любого повреждения на токоведущей жиле. Тем более, когда АЗ на ней - впритык. Типа 16А автомата на 1,5 кв.мм.
  15. В новострое проводка сделана кабелем TM Electro Cable Group ООО "ЗЗЦМ" 2011, кто-нибудь использовал данный кабель? Стоит ли его заменить ?
    измерьте сечение и сопротивление жил и изоляции. И всё станет ясно
  16. У меня там СИП на столбах наверное 4х25 или еще толще.

    Новая линия к новому дому от трансформатора в 350 метрах от дома.

    Небольшое сечение. И далеко.

    Учитывая, что у вас киловатт 15 нагрузки, да вы не один, возможно и будет гулять напряжение из ГОСТа - вниз.

     

    а вместо Меандровских УЗМ поищите что-то местного производства. На 32А вам хватит. И ставьте - после вводного УЗО(на 40А). Поищите, тут на форуме кто-то сравнительные испытания сих устройств делал.

    • Лайк 1
  17. У меня уже на столбах СИП-линия новая-только поставили

    --А ПОЧЕМУ ПО ВАШЕМУ не надо уже узм-51?

    Разве не будет еще скачков напряжения на линии ?

    у вас гарантированно не будет перехлестов проводов на линии 0,4 кВ, это хорошо. А если у вас ещё и приличное сечение линии и, как говорите, повторное заземление есть - откуда "скачкам" взяться ?

     

    Заземление же меряйте не количеством железа, а его электрическим сопротивлением - не более 4 Ом