  1. 8 хвилин тому, volomoto сказав:

    Неправильно рахує чи взагалі не враховує те, увімкнено між СТ та інвертером? Бо в мене друге і це якось тупо.

    01,02,2023- по даним інвертора постійне споживання десь 5 кВт(опалення). Тобто 5*24=96. Він нарахував  споживання від мережі - 14. Вироблено 34, продано 27. Де він ті 14 взяв я не знаю. В мене було враження що він то рахує, то не рахує. Я потім просто придбав ще один лічильник щоб рахувати без інвертора, правда поки не поставив.

    • Лайк 1
  2. 59 хвилин тому, volomoto сказав:

    Знайшов багу в Deye, коли той працює в режимі Selling first.

    Ось такий лист накатав в підтримку:

     

    Поки в мене дейе працював як мережевий без продажу він нормально рахував все що проходило на вхід в будинок, і те що було до нього увімкнено і те що на бекапі. А потім я не пам'ятаю - чи при початку продажу чи вжен коли я додав акуми він перестав правильно рахувати те що увімкнено між СТ та інвертером. 

    • Лайк 1
    • Конфуз 1
  3. 1 година тому, vadym petrov сказав:

    Добрий, чи є сенс ставити ЗТ на 6квт станції? утилізувати самому всі 6квт не виходить.

    І як воно рахує, якщо я з однієї фази буду вдень споживати, а в іншу продавати?

    Воно так й буде рахувати - продаж + купівлю одночасно. А потім в акті буде написано - придбано Х, продано Y, до заліку по результатам місяця X-Y. Ставити чи не ставити - витрат там буде тільки лічильник, минулого року я брав десь за 11000. 11000/5=2200 кВтгод вам треба продати щоб це окупити. Чи спожити 11000/2.5=4400 вночі. Варто чи не варто далі рахувати вам. 

    • Лайк 1
  4. 21 хвилину тому, Sharkan сказав:

    Цікаво, а сонячні колектори будуть більш ефективні ніж тандем сонячні панелі+ТЕН ?
    По ідеї не мали би, оскільки їх тепло знову ж таки залежить від наявності сонця.

    Хтось пробував аналізувати це питання - або порівнювати ?

    Якщо вам тільки гріти воду то ККД сонячних колекторів заявляють 70-80% проти 20-22% у сонячних панелей. 

    • Лайк 3
    • Дякую 1
  5. 1 хвилину тому, Sharkan сказав:

    Цікавий варіант, тобто Ви по суті пропонуєте щоб бойлер вмикався тільки в певний період часу щодня, коли пік (наприклад з 12:00 до 16:00), а решту часу інвертор надавав напругу іншим споживачам, підмішуючи потужність до однієї з фаз будинку, правильно?

    Але тоді ціль "гріти воду" розмазується і є ризик, що бойлер не буде нагрітий. Чи я не правий?

     

     

     

    Якщо бойлер кіловат, панелей 1,5 кіловата то +- пара годин від піка повинно бути 70-80% від номіналу у сонячний день чого цілком повинно вистачити на нагрів без мережі. Якщо він щось візьме з мережі то за інший час споживання можливо перекриє (дуже залежить від загального споживання будинку) те що він візьме від мережі. Але в похмуру погоду доведеться таймер вимикати вручну щоб не грівся від мережі.

    • Лайк 1
  6. 19 хвилин тому, volomoto сказав:

    Ніяк :) Тобто із 100% впевненістю можна знати, коли пік сонця був вчора.

    Та географічний пік завжи в той самий час, якщо панелі не рухаються то пік кожного дня в той самий час. Ну може +- але не багато

  7. 10 хвилин тому, volomoto сказав:

    Малоймовірно що знайдете такі, бо по складності вони недалеко втекли від інверторів, а використання дуже нішеве. Ви за 350$ можете купити на алі гібридний інвертор на 3 кВт, який має і MPPT, і зараядку акумів, і ДБЖ, і генерацію стандартної напруги 220 В 50 Гц. Є суто мережеві інвертори з лімітером десь в таку ж ціну, якщо не хочете заморочуватись з акумуляторами. Тоді з системи буде хоч якийсь толк, бо досвід показує, що в сонячній енергетиці  півміри еквівалентні викиданню грошей на вітер. Різні кулібіни будуть говорити, як вони обхитрили всіх, але в кулібіна, як і в самурая, нема мети, а тільки шлях.

    Враховуючи його питання - в нього нема у планах ставити панелей щоб інвертор видав 220/1,2-2кВт. А якщо потужності не вистачить інвертор не запуститься. Я б спитав чи може інвертор за $350 змішувати мережу та але він сказав що не бажає вдень витрачати на це мережу. Моя пропозиція - інвертор з підмісом, таймер на бойлер щоб бойлер вмикався у пік сонця, в інший час інвертор підмішує та економить.

    • Лайк 2
  8. 6 хвилин тому, Sharkan сказав:

    Дякую, зрозуміло і логічно. Напевно в моєму випадку без МППТ таки не обійтись. Я про них колись давно читав - але вже ж прогрес пішов вперед - треба знову розбиратись. МППТ купується один на всі панелі, правильно ? Тобто якщо 4 панелі включити таки послідовно, то одного МППТ буде достатньо щоб керувати системою панелі + ТЕН ?

    Головне знайти такий мппт, бо наприклад якщо ви подивитесь али то вам буде купа мппт для зарядки акумів, а не просто вихід з максимальною потужністю. 

    • Лайк 1
  9. 41 хвилину тому, Sharkan сказав:

    Ні, ну звісно тільки на ФЕМ я не розраховую. Догрів буде і тепловим насосом, при необхідності - і ТЕНом на 220.

    То тоді зустрічне питання: де можна толком почитати про МРРТ контролери (можна англійською, не проблема) ?

    І ще - розкрийте будь ласка питання "комбайн у вигляді сонячного інвертора" - дуже цікаво! І думаю не тільки мені :)

    Та якщо англійською не проблема то пошук MPPT controller дасть вам купу результатів. Вам просто треба зрозуміти що ви бажаєте - спочатку ви приєднаєте панелі до тена. Потім будете шукати MPPT контролер котрий би міг видавати на тени максимум незважаючи на струм та напругу на тенах, потім взимку вам не буде цього вистачати та ви поставите перемикач, потім вам набридне бігати туди сюди та буде бажання використовувати ті 50-150 вт хоч якось одночасно з мережею та ви придбаєте інвертер з можливостю підмісу сонця до мережі. Потім ще може акумултори буде бажання поставити.  

    Так може одразу, якщо є бюджет, поставити інвертер з підмісом з мережі? Щоб не витрачати час та гроші на проміжні варіанти?

    • Лайк 3
  10. 23 хвилини тому, volomoto сказав:

    Ну ок, подивився сирі дані і там дійсно кожних 3 секунди оновлюється, але що секунда, що три — це всеодно сприймається як реальний час, якщо порівнювати з 1 хв.

    image.thumb.png.0616c448fb92f8ca8f9d88d0cbaf126e.png

     А що він забирає? Бо я ще забираю все про мережу, загалом десь 80 параметрів. Скільки в солармана?

  11. 43 хвилини тому, volomoto сказав:

    Це всеодно багато. Solar assistant дає оновлення дашборда кожної секунди, а історичні дані зберігаються з гранулярністю 10 с.

    Я не знаю де той solar assistent бере дані кожної секунди, але мій deye не віддає нічого по RS485 частіше ніж 5-7 секунд. Питати можна й частіше , тільки він ну дуже повільно відповідає і частіше 3-5 секунд я нічого не зміг забрати. Я забираю раз на 10 секунд, польот трохи більше року нормальний.

    • Лайк 1
  12. 7 годин тому, yur43 сказав:

    при таких умовах мабуть дуга при розмиканні контактів під сантиметр?

    Десь так, коли шуп тестера прибирав наживо її побачив. 

    • Лайк 2
  13. 7 хвилин тому, porterlv сказав:

    Пройшовся по діагоналі, зрозумів що всіх бентежить температура в 70 - 80 градусів. Але про перегрів і проблеми з ним нічого не знайшов.

    Пишемо у гуглі igbt transistor solar inverter, бо які саме там стоять я не знаю. 

    Заходимо за першим посиланням , шукаємо там (там, доречі, у табличці температура 150 вказана) хоч якийсь транзистор та дивимось даташит - з котрого розуміємо що транзистор повинен працювати до 150 градусів. Далі можна знайти що від температури залежить струм, але то нюанси - якщо проектувальник читав даташит та передбачив термозахист то коли температура досягне критичної воно повинно вимкнутись чи знизити струм, як тут пропонували.

    Тобто відповідно на даташиту на цей транзистор 70-80 це нормальна робоча температура. Що саме стоїть у реальному інверторі можна подивитись та почитати даташит.

    • Лайк 3
  14. 9 хвилин тому, Sharkan сказав:

    Ну нарешті - хоч хтось та грів напряму від панелей, дякую Вам!

     

    Будь ласка, поділіться досвідом. Гріли просто напряму до панелей підключеним ТЕНом?

    Якщо так, то  скільки панелей було задіяно? Яка напруга була на виході? Реально бойлер нагрівало від панелей? 

    Коли мені приїхали панелі мені стало цікаво що з ними можна зробити - розклав на газоні 6 чи 7 панелей щоб було типа 220-250 холостого, підключив електропліту, поміряв струм - десь 7 А, поміряв тепловізором температуру - 300 градусів на плиті було. От чого не пам'ятаю так це напругу, тому реальну потужність не скажу. Тобто можу сказати що якщо взяти панелей на пару кВт, то можна щось на електроплиті приготувати. Головне то за термостатом дивитись, бо постійна напруга йому може не сподобатись.

    • Дякую 1
  15. Тільки що, Dmode сказав:

    Так @volomoto ж ніби зі Львова, а то є трохи дальше від моря...

    Мова не про нього, я не пам'ятаю з ким ми порівнювали генерацію, він відносно недалеко від мене. 

  16. 3 хвилини тому, vadym petrov сказав:

    Він, або хтось інший вище писав, що живе в одному районі з вами. Можете написати які у вас панелі стоять?

    В мене панелі стоять 600 м від моря, в нього далі та й відносно моря в нас різні розташування. Тому незважаючи що ми живемо десь 30-50 км один від одного море дуже впливає на погоду.

    райзен 405 стоять.

    • Лайк 1
    • Дізлайк 1
  17. 14 хвилин тому, vadym petrov сказав:

    Хтось може пояснити в чому різниця у volomoto і k-master, і як зробити щоб генерувало при хмарній погоді хоча б 10% як у volomoto?

    Різниця у погоді в різних місцевостях. Щоб було як у volomoto то требьа придбати земельну ділянку біля volomoto. 

    • Лайк 4
    • Дізлайк 1
  18. 20 годин тому, BAV_Lug сказав:

    Помиляєтесь - існує. Та відмінно працює в мене вже три місяці. Більш того, це дешевше ніж тягнути два кабелі. Китайці іноді створюють цікаві девайси. 

    можна посилання нм це?

  19. 1 годину тому, bs0d сказав:

    Підніму тему власного споживання інвертора, може у когось вийшло змусити працювати той Low power mode.

    Тільки коли міряєте дивитись не на показники інвертора, а на прибори. Наприклад в мене при відсутності мережі споживання від мережі 12 Вт. Я так думаю китайці не дуже переймались точністю вимірювань, калібровкою та екраном ліній вимірювань від завад. Чи то може у китайців супер технології, котрі можуть викачати з мережі при її відсутності 12 Вт. Може в них фізика якась інша.

    • Лайк 1
  20. 05.09.2023 в 11:13, igorrius сказав:

    ну хоть 10 процентов мощности от номинальной мощности панели можно вытянуть в зимний пасмурный день ?

    Дні бувають різні. Коли є ті 5-10 процентів, а іноді пів процента, ледве на власне споживання інвертора вистачає.