Omeo Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 ВВГнг 3x4 распред.коробка расходиться на 2 ВВП 3x2,5. Поставил WAGO 222 серии, предполагается максимальная нагрузка 6-7кВт. Вопрос - выдержат? Или ставить серию 773 до 6мм2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 ........................................................ Номинальный ток: 32 А для 4 мм2; 24 А для 2,5 мм2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 А как вы по 3*2,5 пропустите 6-7кВт? У вас должен стоять максимум автомат 20А!!!!, так как минимальное сечение 2,5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 7кВт держит 6мм2 при автомате 32А. Вы что хотите кабелем 3*2.5 комнату обогревать что ли:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Omeo Опубліковано: 30 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 7кВт держит 6мм2 при автомате 32А. Вы что хотите кабелем 3*2.5 комнату обогревать что ли:D От автомата прокладываю ввг 3x4 с РК делю на 2 кабеля ВВП 3x2,5 один кабель для кухни, один в детскую. Добавлено через 3 минуты ........................................................ Посоветуете оставить 222 или перестраховаться взять 773? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Omeo, и какой у Вас автомат на кабель в 4 кв.мм. От автомата прокладываю ввг 3x4 с РК делю на 2 кабеля ВВП 3x2,5 один кабель для кухни, один в детскую. Сколько Вас уже таких умников было... И каждый думает, что придумал ноу-хау. Стабильно 1 в месяц появляется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Omeo Опубліковано: 30 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Omeo, и какой у Вас автомат на кабель в 4 кв.мм. 25А Сколько Вас уже таких умников было... И каждый думает, что придумал ноу-хау. Стабильно 1 в месяц появляется. Что так нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Что так нельзя? Это по типу совдеповской разводки, два автомата на всю квартиру, линии освещения и розеток общие. Начните с простого, с нормального проекта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Посоветуете оставить 222 Клеммы wago не являются узким местом всей проводки, если у вас ток вышел за пределы номинального - значит перегружен сам провод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Omeo Опубліковано: 30 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Сейчас речь не идет о проекте, конкретный случай. Надо провести такую линию (временно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Это по типу совдеповской разводки, два автомата на всю квартиру, линии освещения и розеток общие. Начните с простого, с нормального проекта. а это плохо ? я более 20 лет прожил в квартирах , и блин ни разу не было причины пожалеть о том что на 1м автомате все . Блин электрики ради электрики ..... радость в процессе .... типа даешь больше точек и проводов разных ! денег больше . искусство . глаз радует электрику .... у меня вызывает больше недоумение желание электриков нафигачить проводов и автоматов в квартиру . Счас ремонт делал , так блин нафигачили с умным видом . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 а это плохо ? я более 20 лет прожил в квартирах , и блин ни разу не было причины пожалеть о том что на 1м автомате все . Не сравнивайте тогда, и сейчас! Тогда кроме телека, утюга и в лучшем случае стиральной машинки (типа "Рига", которая билась током - помните?), ни чего в квартирах не было. Сейчас на первом месте стоит вопрос безопасности, а после удобства. у меня вызывает больше недоумение желание электриков нафигачить проводов и автоматов в квартиру . Счас ремонт делал , так блин нафигачили с умным видом . Это тогда Вам минус, раз они "нафигачили", а Вы не вникли в суть вопроса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 ВВГнг 3x4 распред.коробка расходиться на 2 ВВП 3x2,5. Поставил WAGO 222 серии, предполагается максимальная нагрузка 6-7кВт. Вопрос - выдержат? Или ставить серию 773 до 6мм2 нет. ставьте 773. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Сейчас речь не идет о проекте, конкретный случай. Надо провести такую линию (временно). Тогда используйте как Вам рекомендовали 773 серию, нагрузка на линию будет переменная как я понимаю. PS: для 222 серии 2,5 квадрата одножильного провода предел wago.net.ua/products/bclem/4405/4406.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Что так нельзя? Можно, только что это даст? Только лишняя трата денег на провод в 4 кв. мм. АВ номиналом больше 20А на эту линию все-равно ставить нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Не сравнивайте тогда, и сейчас! Тогда кроме телека, утюга и в лучшем случае стиральной машинки (типа "Рига", которая билась током - помните?), ни чего в квартирах не было. Сейчас на первом месте стоит вопрос безопасности, а после удобства. Это тогда Вам минус, раз они "нафигачили", а Вы не вникли в суть вопроса. Еще раз , в последние 10 лет что-то поменялось ? Меня все устраивало . Чем новые "схемы" лучше старых , кроме - более высокой стоимости в следствии большего количества проводов и "точек" ???? Один автомат который вырубает все , менее безопасен чем 10 автоматов которые вырубают свою линию ? Почему не 1 розетка = 1 автомат ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Еще раз , в последние 10 лет что-то поменялось ? Меня все устраивало . Чем новые "схемы" лучше старых , кроме - более высокой стоимости в следствии большего количества проводов и "точек" ???? Один автомат который вырубает все , менее безопасен чем 10 автоматов которые вырубают свою линию ? Почему не 1 розетка = 1 автомат ? Можем пообщаться в отдельной теме, но лично Вас переубеждать не намерен . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Еще раз , в последние 10 лет что-то поменялось ? Меня все устраивало . Чем новые "схемы" лучше старых , кроме - более высокой стоимости в следствии большего количества проводов и "точек" ???? Один автомат который вырубает все , менее безопасен чем 10 автоматов которые вырубают свою линию ? Почему не 1 розетка = 1 автомат ? А чем частный котедж на два этажа + гараж лучше однокомнатной квартиры? Недано доделывали электрику в таком котедже. Более 100 розеток+свет, три щита. Были свои ньансы, типа начало вырубать УЗО, на некоторых линиях при проверке мегометром сопротивление было не 500-1000МОм и более, а 2-4МОМ (это вписывается в нормы, но все же). Все было устранено методом выключения отдельных автоматов на соответствующие линии и разборкой распред коробок, роль которых выполняли глубокие подрозетники. А теперь, представьте, что у Вас всего один автомат, распред коробки заштукатурены, куча розеток и этот один автомат выбивает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 А теперь, представьте, что у Вас всего один автомат, распред коробки заштукатурены, куча розеток и этот один автомат выбивает т.е. для того чтоб сначала выполнить некачественный монтаж и иметь возможность исправить собственные ошибки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Надо провести такую линию (временно). Нельзя, такую линию (7кВт на 2,5 мм.кв.), если очень нужно, то в месте ветвления 3х4 ставь АВ В16 на каждую линию 2,5мм.кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Omeo Опубліковано: 1 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Последовательность: автомат 25А ввг 3x4 РК делим на два провода ВВП 3x2,5, один провод грузим чайник, утюг, микров 4кВт. Второй провод идет на детскую. Пред положительная максимальная суммарная нагрузка 6кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 один провод грузим чайник, утюг, микров 4кВт этот греться будет, мощность какую он сможет потянуть 3.5 кВт, это где то 16А автомат. Считайте раз перегреете провод, сопротивление изоляции упадет з 10000Ом до 50Ом, а это уже если не плохо то по крайней мере не очень хорошо для провода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: 2 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 неправильно понятое поскипал, но все равно лучше использовать ВВГ, сопротивление изоляции 10МОМ и срок службы 30 лет, а у ВВП - 1 МОМ и срок службы 15 лет. чайник, утюг, микров 4кВт Это допустимо, т.к. длительно ни один из указанных приборов работать не может. Только не забудьте установить два АВ В16 на каждую линию 2,5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...