ВВГнг 3x4 распред.коробка расходиться на 2 ВВП 3x2,5. Поставил WAGO 222 серии, предполагается максимальная нагрузка 6-7кВт. Вопрос - выдержат? Или ставить серию 773 до 6мм2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как вы по 3*2,5 пропустите 6-7кВт?

У вас должен стоять максимум автомат 20А!!!!, так как минимальное сечение 2,5

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7кВт держит 6мм2 при автомате 32А. Вы что хотите кабелем 3*2.5 комнату обогревать что ли:D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7кВт держит 6мм2 при автомате 32А. Вы что хотите кабелем 3*2.5 комнату обогревать что ли:D

 

От автомата прокладываю ввг 3x4 с РК делю на 2 кабеля ВВП 3x2,5 один кабель для кухни, один в детскую.

 

Добавлено через 3 минуты

........................................................

 

Посоветуете оставить 222 или перестраховаться взять 773?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Omeo, и какой у Вас автомат на кабель в 4 кв.мм.

 

 

От автомата прокладываю ввг 3x4 с РК делю на 2 кабеля ВВП 3x2,5 один кабель для кухни, один в детскую.

Сколько Вас уже таких умников было... И каждый думает, что придумал ноу-хау. Стабильно 1 в месяц появляется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Omeo, и какой у Вас автомат на кабель в 4 кв.мм.

 

25А

 

Сколько Вас уже таких умников было... И каждый думает, что придумал ноу-хау. Стабильно 1 в месяц появляется.

 

Что так нельзя?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что так нельзя?

Это по типу совдеповской разводки, два автомата на всю квартиру, линии освещения и розеток общие. :o Начните с простого, с нормального проекта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуете оставить 222

Клеммы wago не являются узким местом всей проводки, если у вас ток вышел за пределы номинального - значит перегружен сам провод.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это по типу совдеповской разводки, два автомата на всю квартиру, линии освещения и розеток общие. :o Начните с простого, с нормального проекта.

 

а это плохо ?

 

я более 20 лет прожил в квартирах , и блин ни разу не было причины пожалеть о том что на 1м автомате все .

 

Блин электрики ради электрики ..... радость в процессе .... типа даешь больше точек и проводов разных ! денег больше . искусство . глаз радует электрику ....

 

у меня вызывает больше недоумение желание электриков нафигачить проводов и автоматов в квартиру . Счас ремонт делал , так блин нафигачили с умным видом .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а это плохо ?

 

я более 20 лет прожил в квартирах , и блин ни разу не было причины пожалеть о том что на 1м автомате все .

Не сравнивайте тогда, и сейчас! Тогда кроме телека, утюга и в лучшем случае стиральной машинки (типа "Рига", которая билась током - помните?), ни чего в квартирах не было. Сейчас на первом месте стоит вопрос безопасности, а после удобства.

у меня вызывает больше недоумение желание электриков нафигачить проводов и автоматов в квартиру . Счас ремонт делал , так блин нафигачили с умным видом .

Это тогда Вам минус, раз они "нафигачили", а Вы не вникли в суть вопроса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВВГнг 3x4 распред.коробка расходиться на 2 ВВП 3x2,5. Поставил WAGO 222 серии, предполагается максимальная нагрузка 6-7кВт. Вопрос - выдержат? Или ставить серию 773 до 6мм2

 

нет. ставьте 773.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас речь не идет о проекте, конкретный случай. Надо провести такую линию (временно).

Тогда используйте как Вам рекомендовали 773 серию, нагрузка на линию будет переменная как я понимаю.

PS: для 222 серии 2,5 квадрата одножильного провода предел wago.net.ua/products/bclem/4405/4406.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что так нельзя?

Можно, только что это даст? Только лишняя трата денег на провод в 4 кв. мм. АВ номиналом больше 20А на эту линию все-равно ставить нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не сравнивайте тогда, и сейчас! Тогда кроме телека, утюга и в лучшем случае стиральной машинки (типа "Рига", которая билась током - помните?), ни чего в квартирах не было. Сейчас на первом месте стоит вопрос безопасности, а после удобства.

Это тогда Вам минус, раз они "нафигачили", а Вы не вникли в суть вопроса.

 

Еще раз , в последние 10 лет что-то поменялось ?

 

Меня все устраивало .

 

Чем новые "схемы" лучше старых , кроме - более высокой стоимости в следствии большего количества проводов и "точек" ????

 

Один автомат который вырубает все , менее безопасен чем 10 автоматов которые вырубают свою линию ? Почему не 1 розетка = 1 автомат ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще раз , в последние 10 лет что-то поменялось ?

 

Меня все устраивало .

 

Чем новые "схемы" лучше старых , кроме - более высокой стоимости в следствии большего количества проводов и "точек" ????

 

Один автомат который вырубает все , менее безопасен чем 10 автоматов которые вырубают свою линию ? Почему не 1 розетка = 1 автомат ?

Можем пообщаться в отдельной теме, но лично Вас переубеждать не намерен :beer:.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще раз , в последние 10 лет что-то поменялось ?

 

Меня все устраивало .

 

Чем новые "схемы" лучше старых , кроме - более высокой стоимости в следствии большего количества проводов и "точек" ????

 

Один автомат который вырубает все , менее безопасен чем 10 автоматов которые вырубают свою линию ? Почему не 1 розетка = 1 автомат ?

 

А чем частный котедж на два этажа + гараж лучше однокомнатной квартиры?:)

Недано доделывали электрику в таком котедже. Более 100 розеток+свет, три щита. Были свои ньансы, типа начало вырубать УЗО, на некоторых линиях при проверке мегометром сопротивление было не 500-1000МОм и более, а 2-4МОМ (это вписывается в нормы, но все же). Все было устранено методом выключения отдельных автоматов на соответствующие линии и разборкой распред коробок, роль которых выполняли глубокие подрозетники.

А теперь, представьте, что у Вас всего один автомат, распред коробки заштукатурены, куча розеток и этот один автомат выбивает:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А теперь, представьте, что у Вас всего один автомат, распред коробки заштукатурены, куча розеток и этот один автомат выбивает:o

 

т.е. для того чтоб сначала выполнить некачественный монтаж и иметь возможность исправить собственные ошибки ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо провести такую линию (временно).

Нельзя, такую линию (7кВт на 2,5 мм.кв.), если очень нужно, то в месте ветвления 3х4 ставь АВ В16 на каждую линию 2,5мм.кв

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Последовательность: автомат 25А ввг 3x4 РК делим на два провода ВВП 3x2,5, один провод грузим чайник, утюг, микров 4кВт. Второй провод идет на детскую. Пред положительная максимальная суммарная нагрузка 6кВт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

один провод грузим чайник, утюг, микров 4кВт

 

этот греться будет, мощность какую он сможет потянуть 3.5 кВт, это где то 16А автомат. Считайте раз перегреете провод, сопротивление изоляции упадет з 10000Ом до 50Ом, а это уже если не плохо то по крайней мере не очень хорошо для провода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

неправильно понятое поскипал, но все равно лучше использовать ВВГ, сопротивление изоляции 10МОМ и срок службы 30 лет, а у ВВП - 1 МОМ и срок службы 15 лет.

чайник, утюг, микров 4кВт

Это допустимо, т.к. длительно ни один из указанных приборов работать не может.

 

Только не забудьте установить два АВ В16 на каждую линию 2,5.