korund Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Как и у многих, у кого установлены проточные нагреватели, либо двухконтурные котлы с оными, рано или поздно, из-за наличия в воде солей, возникает проблема: Чистка (промывка от накипи) контура ГВС. Некоторые находят выход в звонке на сервис,- это правильно, но недешево (п.803). Мои же неоднократные звонки на сервис перед началом отопительного сезона не увенчались успехом - никто так и не приехал (заняты!) Поэтому решил промыть контур ГВС в своем газовом котле сам: 1. Снял, очистил и промыл (специальную) колбочку для (специальной) соли, которая (специально) нужна для того, чтобы в нагревателе не образовывалась накипь. Предварительно не забыв перекрыть краны ПЕРЕД и ПОСЛЕ колбочки. 2. Засыпав в колбочку два пакетика лимонной кислоты (ранее купленных по 3грн/шт), установил колбу на место. Открыл ВХ и ВЫХ краны. 3. Открыл кран горячей воды, установив нагреватель на полную мощность (у меня это 60градусов). Подождал минуту, пока вся кислота в колбочке растворится и пройдет через систему. 4. Снова снял колбочку (перекрыв вх и вых краны), насыпал в неё свежей (специальной!) соли и установил обратно. ФСЁ. Цена вопроса: 6грн и пол-часа времени. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alsu Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 К сожалению в своем двухконтурном не нашла колбочки со специальной солью Где ее нужно искать? И где покупать специальную соль и какую? Котел работает 3 года, наверное тоже почистить надо..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkonst Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 К сожалению в своем двухконтурном не нашла колбочки со специальной солью Где ее нужно искать? И где покупать специальную соль и какую? Котел работает 3 года, наверное тоже почистить надо..... В современном двухконтурном котле промываются 2 теплообменника с демонтажем оных, на специальном оборудовании с специальной промывкой. Заодно чистится и камера сгорания. Так что, наверное, не стоит браться за промывку без полной уверенности в своих силах. Периодичность промывки зависит от жесткости используемой воды. Показания к промывке - уменьшение выхода горячей воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 В современном двухконтурном котле промываются 2 теплообменника с демонтажем оных, на специальном оборудовании с специальной промывкой. Заодно чистится и камера сгорания. Так что, наверное, не стоит браться за промывку без полной уверенности в своих силах. Периодичность промывки зависит от жесткости используемой воды. Показания к промывке - уменьшение выхода горячей воды. Не совсем понятно какие 2 теплообменника в котле (хотя немного догадываюсь)... По поводу "специальной" промывки это уже интересно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 18 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 К сожалению в своем двухконтурном не нашла колбочки со специальной солью Колбочка эта ставится на подаче холодной воды в котел. Вне котла. Где ее нужно искать? И где покупать специальную соль и какую? Котел работает 3 года, наверное тоже почистить надо..... В Эпике или любом магазине сантехнике в отделе фильтров для воды. Про "наверное тоже почистить надо..." выше правильно ответили,- пока вода хорошо бежит и котел страшных звуков не издает - все в порядке. Удачи! Добавлено через 5 минут В современном двухконтурном котле промываются 2 теплообменника с демонтажем оных, на специальном оборудовании с специальной промывкой.... Вот, эти магические слова и удорожают промывку котла до 1000грн!... kkonst, не в обиду,- просто в тему. Удачи! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkonst Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Вот, эти магические слова и удорожают промывку котла до 1000грн!... kkonst, не в обиду,- просто в тему. Удачи! Нивапрос Мне, например, проще заплатить 600 грн за промывку, (первую за 7 лет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
свет2000 Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Нивапрос Мне, например, проще заплатить 600 грн за промывку, (первую за 7 лет) добавлю еще страшную тайну в качестве спец промывки(или спец солей) чудно подходит уксус 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 20 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 добавлю еще страшную тайну в качестве спец промывки(или спец солей) чудно подходит уксус Я занимаюсь сервисом, у тех, кому легче заплатить 600 грн. Есть несколько вариантов. 1. Снимаю, и мою на базе.. 2. Насос циркуляционный. 3 шланга 1/2. Шланги одеваю на подачу холодной и выход теплой воды из котла. На шланг холодной воды подключаю насос с шлангом. Далее делаю раствор лимонной кислоты в теплой воде (ведро 10 л ), бросаю в ведро шланги и включаю насос на пол часа. Потом по степени загрязнения меняю раствор. Но как сказали, я использую специальный насос, специальные шланги, специальное ведро, специальную кислоту ) и все это стоит много денеХ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 20 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 Полифосфатные фильтры это хорошо, но засыпку нужно менять как минимум раз в год (производители рекомендуют раз в пол года). А то многие думают - пока соль не растворится . По образовании накипи, всё зависит от процентного содержания солей, и внимание маленькая хитрость ..... температуры воды. У меня в двухконтурном она порядка 40 градусов. Когда хочется принять ванну добавляем на регуляторе ГВС. Холодный кран почти и не трогаем. Военного в промывке ни чего нет, но и лезть туда без полного понимания того зачем, а главное как это сделать, не следует. А в технике хорошо работает пословица "Пока работает, не трогай". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 20 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 У меня в двухконтурном она порядка 40 градусов. Когда хочется принять ванну добавляем на регуляторе ГВС. А що за котел? У мене також виставлено 40 гр. але така справа що це нижній поріг Т, тобто котел вмикається на нагрів коли Т падає нижче 40 гр, і гріє поки Т не підніметься здається до 65. Відповідно коли підкручуємо вище то цей інтервал зменшується. У вас інакше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 20 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 А що за котел? У мене також виставлено 40 гр. але така справа що це нижній поріг Т, тобто котел вмикається на нагрів коли Т падає нижче 40 гр, і гріє поки Т не підніметься здається до 65. Відповідно коли підкручуємо вище то цей інтервал зменшується. У вас інакше? Где-то тут было www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=619336#post619336. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkonst Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Я занимаюсь сервисом, у тех, кому легче заплатить 600 грн. Есть несколько вариантов. ........... Но как сказали, я использую специальный насос, специальные шланги, специальное ведро, специальную кислоту ) и все это стоит много денеХ Ну ежели 600 грн много денег - тоді ой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Я на котле, вторичный теплообменник отмачиваю раз в год обычным Силитом.Не знаю как другие марки,но мой Аристон как конструктор лего:D,всё на защелках,только теплообменник на двух винтах,и не вижу причин платить 600 грн и выше,за полчаса потраченного мной времени на чистку котла. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 26 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 Ну ежели 600 грн много денег - тоді ой Ну, если раз в сем год, то нет. А есть клиенты, которые вызывают раз в два месяца... А умягчитель денег нет поставить ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkonst Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Ну, если раз в сем год, то нет. А есть клиенты, которые вызывают раз в два месяца... А умягчитель денег нет поставить ) Это, наверное, народ запуганный "Водной техникой". А по сути, вода в Киеве не жесткая - 12-18 dh. Нет особого смысла и умягчать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Это, наверное, народ запуганный "Водной техникой". А по сути, вода в Киеве не жесткая - 12-18 dh. Нет особого смысла и умягчать. Бывает и такая вода. ПыСы. Я не из водной техники. Но, по моему опыту, бывает такая вода, когда люди раз в год глубинник меняют. Крыльчатка убиваеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Бывает и такая вода. ПыСы. Я не из водной техники. Но, по моему опыту, бывает такая вода, когда люди раз в год глубинник меняют. Крыльчатка убиваеться. Бывает непонимаю только откуда вржавчина в скважине берется.... для города вполне нормальная тема.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Бывает непонимаю только откуда вржавчина в скважине берется.... для города вполне нормальная тема.... Ржавчина в скважине, это вопрос из курса химии школьной программы. Двох валентное и трех валентное железо.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Ржавчина в скважине, это вопрос из курса химии школьной программы. Двох валентное и трех валентное железо.... У меня к примеру, как и большинства знакомых скважина сделана пластиковой трубой и никакого даже намека на ржавчину в фильтрах нет другое дело известковые отложения... Так вот вопрос в том сами грунтовые воды содержат в себе содержат в себе эти соли, или все же основным источником является железная обсадная труба.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 У меня к примеру, как и большинства знакомых скважина сделана пластиковой трубой и никакого даже намека на ржавчину в фильтрах нет другое дело известковые отложения... Так вот вопрос в том сами грунтовые воды содержат в себе содержат в себе эти соли, или все же основным источником является железная обсадная труба.... в моей практике много скважин из пластиковой обсадной, и содержанием железа более 1. Вчерашний анализ из новой скважины выдал 4,3 по железу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Подниму ка старую тему своим вопросом : котел Beretta city csi 24 , полет 3 года, скважина свисток , вода жесткая. Тумблер гвс на котле за 3 года только уменьшал нагрев, в + ни разу не накручивали. В чем причина ? С накипи? Как промыть теплообменник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 В чем причина ? Для начала датчик темп. на ГВС проверьте. Если в норме - мыть ТО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Для начала датчик темп. на ГВС проверьте. Если в норме - мыть ТО. Как это сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Как это сделать? Тестером. :D В паспорте находите "Датчик NTC контура ГВС", смотрите месторасположения его в котле, отсоединяете разъем, меряете. При комнатной температуре прим. 10 кОм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 28 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Тестером. :D В паспорте находите "Датчик NTC контура ГВС", смотрите месторасположения его в котле, отсоединяете разъем, меряете. При комнатной температуре прим. 10 кОм. Ыыыы )))Семен Семёныч!! ))))) чета вообще соображалка не сработала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...