Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Рекомендовані повідомлення

Тарас добрый вечер!

Есть вопрос, такого плана. Дом из кератерма. Двухэтажный. Перекрытие деревянное. Второй этаж проходит по части первого этажа (по помещению размером по осям 6650х7150). Какой применить швелер (двутавр) размер (стенка получается угловая)? и как правильно его завести и закрепить на армопоясе? Чертеж прилагаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день. Да, такі рішення мені відомі, просто я їх не пропоную із-за того, що часто в моїй практиці будівельники відмовляються робити таку опалубку, напевне це із-за дещо складнішої конструкції.. Але якщо Ви виконаєте таку опалубку, то це навіть краще буде для конструкції фундаменту.

 

Добрий день. Tarras підкажіть чи потрібно звязувати перемичкою(які її розміри?) два торця фундамента(чи це зайве?)на мал., та скільки відступати від старого фундамента в такому випадку(чи заливати впритул),+ потрібно два стовпчика для сходових площадок(на третьому мал.), використати цей перестінок чи заливати окремі колони.Буду вдячний за відповідь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 2 минуты

Шановні форумчани, я вирішив давати консультації у відео-форматі. Це на мою думку більш наглядно і зрозуміло.. Я звичайно не оратор, а тільки вчусь, :) тому не судіть строго :)

(ссылка устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 2 минуты

Шановні форумчани, я вирішив давати консультації у відео-форматі. Це на мою думку більш наглядно і зрозуміло.. Я звичайно не оратор, а тільки вчусь, :) тому не судіть строго :)

(ссылка устарела)

 

Дякую за відповідь! У Вас гарно вийшла консультація у відео форматі. Це дійсно практичніше. На рахунок перемички вирішив щось таке(мал.)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за відповідь! У Вас гарно вийшла консультація у відео форматі. Це дійсно практичніше. На рахунок перемички вирішив щось таке(мал.)

 

Буде надійно :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день всім форумчанам! Даю відповіді на Ваші запитання стосовно конструкиву, у відео форматі. Це значно швидше і зрозуміліше! Задавайте свої запитання (ссылка устарела)

 

Віде-відповіді будуть знаходитись на сайті buildnews.com.ua/ та на моєму каналі

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день шановні форумчани! Вот вже більше року я веду свою вітку, де надаю консультацію в сфері проектування, а саме в конструкторській його частині. Вітку я створив у розділі "Проекты домов и архитектурные решения".

Та оскільки питання по конструктиву можуть винекнути не тільки в процесі проектування, а й в процесі будівництва, я вирішив створити подібну вітку і в цьому розділі.

І так, що ж таке відео-консультація. У звязку із напливом запитань і їх обємністю, мені важко буде писати великі тексти, робити скріни фото і креслень, та щей так, щоб це стало зрозуміло для людей. Тому я буду записувати зображення свого монітора і свої коментарі і подавати відповідь у вигляді короткого ролика.

Перша пробна відповідь записана. Цей процес я буду вдосконалювати. Звісно, всього я знати не можу, тому буває користуюсь порадами колег, яких у мане досить багато врізних організаціях. Як сказав М. Фредерик "Архитектор знает немного обо всем. Инженер знает все об обдном."

 

(ссылка устарела)

 

Моя вітка в розділі проектів

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, Тарас.

Посоветуйте, пожалуйста, какой фундамент выбрать для одноэтажного газобетонного дома размером 10*13, если учесть, что уровень грунтовых вод – 1 м, высота цоколя над землей планируется 60-70 см? Участок будет подсыпаться на 1м. По геологии: 30 см - растительный слой, далее - супесчаная почва.

Варианты фундамента:

1. Лента

2. Сваи ТИСЭ

3. ФБС

4. Плита на подсыпке.

Какой вариант на Ваш взгляд лучше, какой дешевле?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день Tarras.

Посоветуйте пожалуйста как решить проблему недостаточной площади опирания плит перекрытия.

Плиты ПК 63-12, пустотные. Опитаются на армпояс. Опора 5-6 см. Один торец опирается на армпояс внутренней несущей стены, другой – армпояс наружной несущей. Внутренний торец примыкает к торцам плит ПК 30-12, у которых опора в свою очередь 12-14 см.

 

Промежутки между плитами залиты бетоном без армирования.

Плиты лежат 3 года, не сдвигаются, повреждений армпояса не видно, трежин нет.

Над плитами – жилая комната, точнее зал.

 

Можно ли исправить ситуацию?

 

Мне посоветовали :

Усилить внутренние торцы следующим путем : вскрываю пустоты плит с малой опорой и смежных плит с нормальной опорой, вставляю в пустоты лесенку из армртуры, заливаю бетоном ( или фибробетоном).

Усилить наружные торцы следующим путем : вскрываю пустоты, В стене в области пустоты делаю отверстие равное по диаметру соответственно диаметру пустоты,вскрываю пустоту плиты, вставляю лесенку из арматуры, канал соответственно заливаю бетоном ( или фибробетоном) . Возможен ли такой вариант?

Может есть другие варианты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проконсультируйте пожалуйста

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=101516

 

 

(ссылка устарела) на Ваше запитання. Нажаль чомусь на форум не виходить підвантажити відео з ютуба

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, Тарас.

Посоветуйте, пожалуйста, какой фундамент выбрать .....

 

Добрый день Tarras.

Посоветуйте пожалуйста как решить проблему недостаточной площади опирания плит перекрытия. ...

 

Змінено користувачем Tarras
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка устарела) на Ваше запитання. Нажаль чомусь на форум не виходить підвантажити відео з ютуба

а так?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Tarras, дуже дякую за детальну відповідь. А як можна прорахуваті всю цю конструкцію при недостатній площі опори.

Розумію, що Ви професіонал і маєте певне професійне чуття.

Але хочу бути на 100 % впевненим... щоб спокійно спати вночі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

из монолитного стеклофибробетона

нужен документально оформленный расчет тонкостенной монолитной армоцементной конструкции ключевых элементов дома:

-плиты основания дома - СФБ с доп армированием

и собственно оболочки - аки "скорлупы"

 

буду рад помощи!;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

из монолитного стеклофибробетона

нужен документально оформленный расчет тонкостенной монолитной армоцементной конструкции ключевых элементов дома:

-плиты основания дома - СФБ с доп армированием

и собственно оболочки - аки "скорлупы"

 

буду рад помощи!;)

 

Не проблем, скиньте більш детальну інформацію для розрахунку, обо звяжіться зі мною по тел.

 

нуль, девяносто сім, девятсот дваддять пять, девяносто вісім, тридцять вісім.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не проблем, скиньте більш детальну інформацію для розрахунку, обо звяжіться зі мною по тел.

 

нуль, девяносто сім, девятсот дваддять пять, девяносто вісім, тридцять вісім.

Прийнято, обовязково подзвоню.

 

Стосовно розрахунку

Незйомна опалубка з ПБС 35марки

Має от-таку будову (онлайн-калькулятор дуже точно рахує) площі та обєми

матеріалів на каркас

acidome.ru/lab/calc/#7/12_Cone_3V_R4.9_beams200x0

радіус купола 4.9м

висота будинку 5,82м + опорная стена у основания 0,5м загалом 6,83м

площа зовнішньої поверхні будівлі 186,2м2 стіни, покрівля, фундамент 71м2 = 257.2м2, з них 25м2 вікна, двері

 

Другим важливим моментом розрахунку, є параметри СФБ - дуже узагальнено вони відомі

 

Нормативи, щодо вітрових та снігових навантажень - відомі

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прийнято, обовязково подзвоню.

 

Стосовно розрахунку

Незйомна опалубка з ПБС 35марки

Має от-таку будову (онлайн-калькулятор дуже точно рахує) площі та обєми

матеріалів на каркас

acidome.ru/lab/calc/#7/12_Cone_3V_R4.9_beams200x0

радіус купола 4.9м

висота будинку 5,82м + опорная стена у основания 0,5м загалом 6,83м

площа зовнішньої поверхні будівлі 186,2м2 стіни, покрівля, фундамент 71м2 = 257.2м2, з них 25м2 вікна, двері

 

Другим важливим моментом розрахунку, є параметри СФБ - дуже узагальнено вони відомі

 

Нормативи, щодо вітрових та снігових навантажень - відомі

Не зовсім зараз зрозумів що саме повинно бути із склофібробетону, але майте наувазі, що силові конструкції неможуть бути тільки із фібробетону, він використовується із звичайною арматурою і просто додає доддаткової жорсткості і запобігає утворенні мікротріщин. В Українських нормах по розрахунку склофібробетона немає, є розрахунок звичайної металевої фібри.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тарас, добрый день. Если не затруднит прокомментируйте стропилку.

Дом 16х9.4.

Будет мансарда.

Стропила планирую висячие.

В принципе опирать крышу не хочется но есть возможность с одной стороны на расстоянии 4 м и 7.5 м опереть на несущую стену. Рис 2.

Вопрос - что порекомендуете на стропила и на ферму и каким шагом?

Если брус будет 150х50 - какой необходим шаг стропил?

Опираться будет на мауэлрат 150х100

Стены - термодом. Вопрос, не сильно ли такая стропильная система дает горизонтальный распор на стены? Потому как 1.2 м верха стены будут доливаться именно для опирания крыши только по периметру дома и поперек противоположные стены между собой на этой высоте никак не завязаны.

 

Сильно не пинайте за рисунки. Мне в паинте проще чем в Арконе

Утепляться будет по перемычке и части стропил.

Кровля - Иванофранковский шифер.

Регион - Донецкая обл.

 

 

 

Еще вопрос. Если взять вместо 150х50 бруса две обрезные доски 25х150 и между ними пройтись тем же ПВА и шурупами сантиметров через 10-15 - говорят будет прочнее бруса. Что скажете?

Заранее спасибо за советы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тарас, добрый день. Если не затруднит прокомментируйте стропилку.

Дом 16х9.4.

Будет мансарда.

.........

 

Крокву і затяжку рекомендую з бруса 50х200мм. Розкоси з бруса 50х150мм. Крок рам 800мм. Розпор на стіну від одної крокви - 500кг.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...