Interso Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Добрый день, уважаемы форумчане. Нужна помощь в уяснение ситуации и устранении проблемы. В 2-х этажном коттедже имеется водяной теплый пол (первого этажа) и батареи отопления в каждой комнате на 1-м и 2-м этажах. 24 кВт турбированный котел Vaillant с бойлером 120 л. и комнатным программатором. Всё уже два года исправно функционирует, греет исправно, терморегуляторы пола и каждой батареи регулируют. Кроме одной существенной неприятности: при выкручивании регуляторов любой из батарей больше определенной величины (в данном случае 2,5) батареи каждые 2-3 часа начинают дребезжать и вибрировать (чаще по очереди). Устраняется незначительным поворотом ручки в большую или меньшую сторону. Через 2-3 часа все снова. Я не специалист в теплотехнике, но подозреваю, что водяная система батарей завоздушена и пузыри блуждают по трубам, заходя в клапана терморегуляторов. Подскажите, плз., что можно сделать. Систему отопления монтировал опытный специалист, но сейчас он в недоумении. В прошлом году поменяли терморегуляторы на всех батареях – ничего. У вас в системе завышен расход теплоносителя и по всей видимости нет общего перепускного клапана. В вашем котле есть байпасный клапан,который с завода отрегулирован на среднее положение. Снимите крышку котла и плоской отвёрткой поверните винт байпаса на один оборот против часовой стрелки,если не поможет с шумом значит вращайте этот винт ещё пока не добьётесь положительного результата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol.vaa Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 У вас в системе завышен расход теплоносителя и по всей видимости нет общего перепускного клапана. В вашем котле есть байпасный клапан,который с завода отрегулирован на среднее положение. Снимите крышку котла и плоской отвёрткой поверните винт байпаса на один оборот против часовой стрелки,если не поможет с шумом значит вращайте этот винт ещё пока не добьётесь положительного результата. спасибо за быстрый ответ, но байпасный клапан в котле не нашел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 спасибо за быстрый ответ, но байпасный клапан в котле не нашел Он встроен в трёхходовой клапан. На фото указал стрелкой,там винт под плоскую отвёртку. Процесс регулировки:Когда ваши термоголовки начнут петь,в это время начинайте крутить винт против часовой стрелки до исчезновения пения, крутить надо по тихоньку, по обороту. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol.vaa Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Он встроен в трёхходовой клапан. На фото указал стрелкой,там винт под плоскую отвёртку. Процесс регулировки:Когда ваши термоголовки начнут петь,в это время начинайте крутить винт против часовой стрелки до исчезновения пения, крутить надо по тихоньку, по обороту. Добрый день. Нашел, покрутил, все исправил. Теперь знаю как с этим бороться. Большое спасибо, Андрей! Вы настоящий Мастер! Впрочем, я тут уже не один год и каждый раз нахожу отзывчивых и грамотных людей. Замечательный форум! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаневич Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Вылаживаю фото как перевернули трёхходовой клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаневич Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 и как было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Вылаживаю фото как перевернули трёхходовой клапан. Ну я так думаю,что вам наверное доставляет удовольствие смотреть как переделывают с неправильного в неправильное. И мануал выложил в посте №142 и нарисовал рисунок в посте №200. Всё равно одно и тоже,блин тоска,как ещё по другому можно достучатся.:( 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаневич Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Ну я так думаю,что вам наверное доставляет удовольствие смотреть как переделывают с неправильного в неправильное. И мануал выложил в посте №142 и нарисовал рисунок в посте №200. Всё равно одно и тоже,блин тоска,как ещё по другому можно достучатся.:( Доброго дня уважаемый Interso! Очень большая просьба объяснить мне на нормальном языке где и что должно стоять на моей конструкции. И почему именно так, что бы я мог объяснить и доказать своим профессионалам. Заранее благодарен!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Доброго дня уважаемый Interso! Очень большая просьба объяснить мне на нормальном языке где и что должно стоять на моей конструкции. И почему именно так, что бы я мог объяснить и доказать своим профессионалам. Заранее благодарен!!! Почему именно так,потому что в этом положении трёхходовик работает как смесительный а в вашем случае он работает как распределительный. Читайте мануал от производителя,который рекомендует как устанавливать трёхходовик. Рисунок в посте №200, там чётко показано как должно быть на вашем коллекторе и даже символы на трёхходовике нарисовал что бы не дай бог не перепутали. Ладно ещё раз выложу.a7d6c3e4eae0554d063b6bdcb379d1c7.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol.vaa Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Добрый день, уважаемые форумчане, Андрей, ака Interso! У меня есть еще одна проблема по ТП. Перестала регулироваться температура по одной из 5-и зон обогрева коттеджа (уже давненько, но с нынешней ценой на газ это напрягает). Одна из зон постоянно включена на обогрев и не реагирует на терморегулятор. Более того, ничего не меняется даже если его снять или поставить на это место (зона номер 1) терморегулятор с другой зоны. Привожу фотку гребенки в состоянии поплавков при полностью выкрученных регуляторах. Прошу помощи, плз.! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 (змінено) Добрый день, уважаемые форумчане, Андрей, ака Interso! У меня есть еще одна проблема по ТП. Перестала регулироваться температура по одной из 5-и зон обогрева коттеджа (уже давненько, но с нынешней ценой на газ это напрягает). Одна из зон постоянно включена на обогрев и не реагирует на терморегулятор. Более того, ничего не меняется даже если его снять или поставить на это место (зона номер 1) терморегулятор с другой зоны. Привожу фотку гребенки в состоянии поплавков при полностью выкрученных регуляторах. Прошу помощи, плз.! По всей видимости у вас термоэлектрическая головка вышла из строя. Из вашего объяснения я понял что эта термоголовка нормально открытая что есть не нормально,основное время ваша термоголовка находилась под напряжением и наверное навернулась. Вам для таких целей нужна термоэлектрическая головка нормально закрытая, ну а напряжение питания там уж сами смотрите,они есть на 12v и 220v также там нада смотреть коммутацию на термостате который управляет этой головкой. P.S. Кстати могу подогнать одну термоэлектрическую головку Heimeier EMO T 230V(NC) art.1831-00.500 Змінено 14 грудня 2015 користувачем Interso 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol.vaa Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 По всей видимости у вас термоэлектрическая головка вышла из строя. Из вашего объяснения я понял что эта термоголовка нормально открытая что есть не нормально,основное время ваша термоголовка находилась под напряжением и наверное навернулась. Вам для таких целей нужна термоэлектрическая головка нормально закрытая, ну а напряжение питания там уж сами смотрите,они есть на 12v и 220v также там нада смотреть коммутацию на термостате который управляет этой головкой. P.S. Кстати могу подогнать одну термоэлектрическую головку Heimeier EMO T 230V(NC) art.1831-00.500 Добрый день, Андрей. Вы наверное не поняли, я снимал термоголовку – ничего не менялось, по прежнему подогрев зоны был непрерывным. Затем я переставил точно такую же термоголовку FIV ReGolo с другой зоны обогрева (с 4-й) на это место (в зону 1), а с 1-ой поставил на 4-ую и там термоголовка успешно работает, а на 1-ой, с другой головкой, по-прежнему проблема. Я разбираюсь в электронике и предполагаю, что дело настройках гребенки или в проводке (как будто цела). На фото вид установленной термоголовки - двухконтактное подключение, 220В. Не могу понять, что происходит? И еще один вопрос: при нормальной работе на табло котла Vaillant периодически возникает надпись « 5Еr » - это код ошибки? И что бы это значило? До регулировок байпасного клапана этого не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Добрый день, Андрей. Вы наверное не поняли, я снимал термоголовку – ничего не менялось, по прежнему подогрев зоны был непрерывным. Затем я переставил точно такую же термоголовку FIV ReGolo с другой зоны обогрева (с 4-й) на это место (в зону 1), а с 1-ой поставил на 4-ую и там термоголовка успешно работает, а на 1-ой, с другой головкой, по-прежнему проблема. Я разбираюсь в электронике и предполагаю, что дело настройках гребенки или в проводке (как будто цела). На фото вид установленной термоголовки - двухконтактное подключение, 220В. Не могу понять, что происходит? И еще один вопрос: при нормальной работе на табло котла Vaillant периодически возникает надпись « 5Еr » - это код ошибки? И что бы это значило? До регулировок байпасного клапана этого не было. На табло у вас высвечивается напоминание что нада делать сервис котлу "SEr" В настройках котла зайдите в меню d84 и установите прочерк "-",таким образом ваш котелок больше не будет делать вам напоминания об очередном техническом обслуживании. С завода там забита цифра 3000 часов,после которых будут напоминания. Добавлено через 10 минут Добрый день, Андрей. Вы наверное не поняли, я снимал термоголовку – ничего не менялось, по прежнему подогрев зоны был непрерывным. Снимите термоголовку и нажмите шток клапана на коллекторе, что бы убедится работает ли клапан.Если всё нормально,значит проверяйте термоголовку,подключите к термоголовке 220в и через 3-5мин шток в термоголовке должен немного выдвинуться на 3-4мм,это при том если термоголовка нормально-открытая. Если термоголовка нормально-закрытая,то всё должно произойти на оборот,тоисть шток должен на 3-4мм втянутся. Если с этим всё в порядке,значит проблема в термостате,либо он неисправен либо не правильно подключён. Скажите что у вас написано на термоголовке NC или NO? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol.vaa Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 На табло у вас высвечивается напоминание что нада делать сервис котлу "SEr" В настройках котла зайдите в меню d84 и установите прочерк "-",таким образом ваш котелок больше не будет делать вам напоминания об очередном техническом обслуживании. С завода там забита цифра 3000 часов,после которых будут напоминания. Отлично, спасибо, успокоили. Андрей, а Вы не могли бы провести ТО котла, года полтора его не было? И сколько это может стоить? Я живу в пригороде Киева, 15мин. маршруткой от Теремков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol.vaa Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Снимите термоголовку и нажмите шток клапана на коллекторе, что бы убедится работает ли клапан.Если всё нормально,значит проверяйте термоголовку,подключите к термоголовке 220в и через 3-5мин шток в термоголовке должен немного выдвинуться на 3-4мм,это при том если термоголовка нормально-открытая. Если термоголовка нормально-закрытая,то всё должно произойти на оборот,тоисть шток должен на 3-4мм втянутся. Если с этим всё в порядке,значит проблема в термостате,либо он неисправен либо не правильно подключён. Скажите что у вас написано на термоголовке NC или NO? Я не теплотехник и не монтировал гребенку. Термоголовка, это устройство с белой крышкой? как-то строемно снимать, нажимать не понимая где что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Я не теплотехник и не монтировал гребенку. Термоголовка, это устройство с белой крышкой? как-то строемно снимать, нажимать не понимая где что. Да,так как я и думал, у вас термоголовки нормально-открытые,что не есть харашо. Для вашей системы должны быть термоголовки нормально-закрытые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol.vaa Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Да,так как я и думал, у вас термоголовки нормально-открытые,что не есть харашо. Для вашей системы должны быть термоголовки нормально-закрытые. и как это исправить? ведь все остальное работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 и как это исправить? ведь все остальное работает Ну я же выше писал процедуру выявления поломки. Да оно работает,но соль в том что ваши термоголовки в не отопительный сезон или во время когда нет запроса на тепло они постоянно под напряжением. Грубо говоря около 8ми месяцев под напряжением,и постепенно одна за другой исчерпают свой ресурс работы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol.vaa Опубліковано: 31 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2016 Уважаемы форумчане, настоятельно рекомендую Мастера Андрея, ака Interso, как отзывчивого и компетентного специалиста! Когда у меня в ночь с субботы на воскресенье, в лютый мороз, перестал работать котел отопления, он приехал (в воскресенье!), нашел и устранил неисправность. Попутно заменил вышедший из строя термоклапан и дал несколько ценных советов. Большое спасибо, Андрей! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol.vaa Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Добрый день. Хочу снова поблагодарить Андрея, ака Interso, за проведенную у меня дома работу по установке электрокотла в параллель к газовому. После оценки стоимости энергоресурсов и сравнения их с домашним бюджетом пришел к выводу, что использование электрокотла для периодической работы вместо газового будет оправдано экономически. Обратился в Андрею и он очень оперативно мне его установил. Подход мне понравился: вначале было знакомство с имеющимся оборудованием и схемой его подключения, потом пару дней разработка схемы интеграции электрокотла в существующую теплоценталь, закупка комплектующих и, наконец, 2 дня работы и, вуаля! Две недели система работает без замечаний: днем газовый (греет теплые полы и бойлер в доме), ночью электрокотел (поддерживает сниженную (на 5-6 грд.С) температуру полов и бойлера). Итог: в 2 раза снижено потребление газа (и оплата, соответственно) и в 3 раза повышено потребление электричества (с оплатой по нынешним тарифам с их градацией по объемам потребления). Общая стоимость энергоресурсов снизилась незначительно, НО, для существенной экономии необходимо переходить на 2-х тарифную систему оплаты электрики (тогда все ночное электричество подешевеет в 2 раза), чем сейчас и занимаюсь. Хорошо бы еще встроить в систему таймер для более точного управления (переключения) работой котлов з.ы. на двухэтажный термодом 180м*2 у меня газовый котел с тепловой мощность 24 кВт., электрокотел брал на 9 кВт. В общем, снова СПАСИБО Андрею, он знает свое дело туго! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Хорошо бы еще встроить в систему таймер для более точного управления (переключения) работой котлов Вы указывали, что в электронике разбираетесь. Гляньте, может есть возможность с двухтарифного счетчика (будущего) снимать сигнал - какой тариф, и этим сигналом управлять переключением котлов. Если можнро, то точнее и не придумаешь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol.vaa Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 Вы указывали, что в электронике разбираетесь. Гляньте, может есть возможность с двухтарифного счетчика (будущего) снимать сигнал - какой тариф, и этим сигналом управлять переключением котлов. Если можно, то точнее и не придумаешь Хорошая идея, спасибо. Хотя, проблемы следования за тарифом нет: ночной тариф всегда с 23:00 до 7:00. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 Хотя, проблемы следования за тарифом нет Погрешность таймера есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhivun Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 (змінено) [ATTACH]498243[/ATTACH]С глубоким уважением обращаюсь к оракулам сантехнического ремесла. Проблема с проверкой работоспособности системы ТП. ДАНО: Котел Протерм 21 кВт Гребенка ТП 8 контуров (самый длинный прибл. 60-65 м.) Насос на гребенке ТП Wilo 25/6 Туба для ТП - Golan Aqua-Pex PE-RT 16х2,0мм. Что было сделано: 1.Заново проверили систему на предмет «завоздушенности» - снова ее прокачали, каждый контур в отдельности. 2.Проверили проток обратки на коллеторе - есть 3. Проверили проток через термостатическую головку на смесительном клапане - есть. Тесты: 1. Нагревали распределительный коллектор до 60-70* потом отключали эл. Котел (оставался работать только насос ТП на 3-ке) на подаче труба не нагревалась (даже по истечении 5-10 мин.). 2. Термостатическая головка на смесительном клапане снята, датчик температуры не поднялся даже до 35*. Все тесты проводились на одном контуре Ротаметр и клапан регулировки расхода воды открыты, так и на всех. По умолчанию все остальные контуры на основном распределительном коллекторе (радиаторы + ГВС) закрыты. На обратке регулирующий клапан выкручен на полную. Ротаметры стоят как вкопаные. Понимаю что нет протока, а причину понять нет мыслительного потенциала. Взываю к коллективному разуму. Змінено 29 березня 2016 користувачем Zhivun дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 [ATTACH]498243[/ATTACH]С глубоким уважением обращаюсь к оракулам сантехнического ремесла. Проблема с проверкой работоспособности системы ТП. ДАНО: Котел Протерм 21 кВт Гребенка ТП 8 контуров (самый длинный прибл. 60-65 м.) Насос на гребенке ТП Wilo 25/6 Туба для ТП - Golan Aqua-Pex PE-RT 16х2,0мм. Что было сделано: 1.Заново проверили систему на предмет «завоздушенности» - снова ее прокачали, каждый контур в отдельности. 2.Проверили проток обратки на коллеторе - есть 3. Проверили проток через термостатическую головку на смесительном клапане - есть. Тесты: 1. Нагревали распределительный коллектор до 60-70* потом отключали эл. Котел (оставался работать только насос ТП на 3-ке) на подаче труба не нагревалась (даже по истечении 5-10 мин.). 2. Термостатическая головка на смесительном клапане снята, датчик температуры не поднялся даже до 35*. Все тесты проводились на одном контуре Ротаметр и клапан регулировки расхода воды открыты, так и на всех. По умолчанию все остальные контуры на основном распределительном коллекторе (радиаторы + ГВС) закрыты. На обратке регулирующий клапан выкручен на полную. Ротаметры стоят как вкопаные. Понимаю что нет протока, а причину понять нет мыслительного потенциала. Взываю к коллективному разуму. Из фото вроде всё правильно сделано. Приглашайте мастера для настройки системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...