APC - MGE Galaxy 3500

vshtark

Рекомендовані повідомлення

1,6 - 1,75 вольт на ячейку, в зависимости от нагрузки.

В конце разряда +/-154 V

Стало быть ИБП корректирует минимальное напряжение разряда АКБ в зависимости от разрядного тока, что есть правильно. Но тогда величина минимального напряжения массива АКБ (эти самые +-155) не является постоянной и ее нельзя задать в качестве сигнала для запуска генератора. Думаю, надо использовать аларм о критическом пороге разрядки АКБ, наверно, есть такой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стало быть ИБП корректирует минимальное напряжение разряда АКБ в зависимости от разрядного тока, что есть правильно. Но тогда величина минимального напряжения массива АКБ (эти самые +-155) не является постоянной и ее нельзя задать в качестве сигнала для запуска генератора. Думаю, надо использовать аларм о критическом пороге разрядки АКБ, наверно, есть такой.
да, есть такой. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем добрейшего. Поделюсь тем , как пришлось воплощать в жизнь несколько хотелок заказчиков. Итак, задание: Сделать так, чтоб при пропадании основной сети дом переходил на ИБП, при понижении напряжения на АКБ до определенного предела происходил запуск генератора который будет заряжать батарейки и одновременно питать объект. То есть, задача в принципе стандартная))).

При монтаже всего этого добра столкнулся с тем, что при заряде АКБ, генер не справляется с нагрузкой и уходит в защиту по перегрузу. Поборол эту проблемку установив новатековское ОМ-110 (ограничитель мощности), настроив его таким образом, что при подходе нагрузки до 60-70% от номинала генератора, отключается зарядка инвертора и генератор работает только на нагрузку.

Устанавливаемые инвертора (APS, люксеоны и ему подобные) не оснащены выходом управления генератором, поэтому пришлось использовать реле контроля напряжения АКБ. Поначалу поставил несколько шраковских реле, но они не совсем удобны в настройке, очень трудно угадать нижний предел по напряжению АКБ. Решил использовать относительно недорогие контроллеры для солнечных панелей C2430, где можно довольно точно задавать верхний/нижний пределы по отключению/включению нагрузки. Автоматика поторофранковская серии СЕ, где использую свободно программируемый вход. Также в этой автоматике можно задавать время реакции на замыкание/размыкание контактов, что позволяет задавать определенный алгоритм запуска/остановки станции.

 

Ну где-то так....

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При монтаже всего этого добра столкнулся с тем, что при заряде АКБ, генер не справляется с нагрузкой и уходит в защиту по перегрузу.

---

Тоже самое наблюдается и с клиновидным ремнём в автомобиле. Когда на посаженой вусмерть АКБ, вдруг, заводится двигатель и некоторое время слышится мерзкое пищание резины, проскальзывающей по железу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бред и неуки)))) А Вилсон переплата.

Модель P50-3 на 50кВА/40кВт, 3 фазы, 1500 об/мин, дизель с турбонаддувом в составе:

- Панель автоматичного управління

- Автоматичний підзаряд акумуляторної батареї

- Автоматичний підігрівач охолоджувача

- Шумопоглинаючий всепогодній капот

- Паливний бак розміщений в рамі

- Акумуляторна батарея

- Глушник вихлопних газів

- Панель автоматичної передачі навантаження для зовнішнього встановлення

 

Обошелся примерно $17тыс. В гривнах по курсу межбанка на день оплаты.

С годовым сервисом, гарантией 24 месяца.

 

Не вижу альтернатив в таком качестве и цене.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Модель P50-3 на 50кВА/40кВт, 3 фазы, 1500 об/мин, дизель с турбонаддувом в составе:

- Панель автоматичного управління

- Автоматичний підзаряд акумуляторної батареї

- Автоматичний підігрівач охолоджувача

- Шумопоглинаючий всепогодній капот

- Паливний бак розміщений в рамі

- Акумуляторна батарея

- Глушник вихлопних газів

- Панель автоматичної передачі навантаження для зовнішнього встановлення

 

Обошелся примерно $17тыс. В гривнах по курсу межбанка на день оплаты.

С годовым сервисом, гарантией 24 месяца.

 

Не вижу альтернатив в таком качестве и цене.

 

Разумеется какие тут альтернативы. Судя по всему Вам он обошелся в 17400дол, это оптовая цена Мадека. То что Вы здесь на васеуслышанье красуетесь своими скидками на Мадеке то на самом деле ерунда, подумаешь коммерческая тайна, да кому это интересно, главное же похвастаться.

 

Теперь по тех вопросам. Тот перечень приимуществ которые Вы выложили присущ как стандартная комплектация практически любому производителю.

 

А вот по происхождению данной лошадки я не зря у Вас в самом начале спросил. Итак, Вам должны били долождить что мотор произведен на лицензионном китайском заводе, альтернатор также, да и общая сборка там же. И никакого, кроме лейбы, они отношения к Perkins уже не имеют, хотя вид тот же.

 

Возьмете ножик и пройдетесь по мотору пошкрябаете и найдете оригинальные закрашенные шильдики.

 

И к стати на все эти вещи Вас должна была натолкнуть мысль о низкой цене, реально низкой по рынку для такого класса и имени генератора.

 

Удачи))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разумеется какие тут альтернативы. Судя по всему Вам он обошелся в 17400дол, это оптовая цена Мадека. То что Вы здесь на васеуслышанье красуетесь своими скидками на Мадеке то на самом деле ерунда, подумаешь коммерческая тайна, да кому это интересно, главное же похвастаться.

 

Теперь по тех вопросам. Тот перечень приимуществ которые Вы выложили присущ как стандартная комплектация практически любому производителю.

 

А вот по происхождению данной лошадки я не зря у Вас в самом начале спросил. Итак, Вам должны били долождить что мотор произведен на лицензионном китайском заводе, альтернатор также, да и общая сборка там же. И никакого, кроме лейбы, они отношения к Perkins уже не имеют, хотя вид тот же.

 

Возьмете ножик и пройдетесь по мотору пошкрябаете и найдете оригинальные закрашенные шильдики.

 

И к стати на все эти вещи Вас должна была натолкнуть мысль о низкой цене, реально низкой по рынку для такого класса и имени генератора.

 

Удачи))))

О Мадеке я не говорил ни слова - это ваши домыслы, а не мое хвастовство. Потенциальных покупателей, посетителей этого форума вопрос цены интересует не в последнюю очередь. Я поделился информацией за какую цену купил сам и могу подсказать где за эту цену сможет купить заинтересованный человек.

 

То, что генератор произведен в Китае мне абсолютно насрать - там производится ВСЕ, начиная от Мерседесов, заканчивая айфонами и теми-же APC Galaxy, поэтому я даже не задавал глупых вопросов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я поделился информацией за какую цену купил сам и могу подсказать где за эту цену сможет купить заинтересованный человек.

 

У как, дак, это, я готов, я заинтересован, а то у меня такой скидки на Мадеке нет, я даже готов забрать все свои домыслы назад. Куда бежать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У как, дак, это, я готов, я заинтересован, а то у меня такой скидки на Мадеке нет, я даже готов забрать все свои домыслы назад. Куда бежать?

 

Давайте свой телефон в личку - я передам человеку, который занимается продажей этих генераторов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте свой телефон в личку - я передам человеку, который занимается продажей этих генераторов.

 

Скинул....:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
А Вы пробовали уже отключить одну фазу? ИБП продолжает работать от сети?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы пробовали уже отключить одну фазу? ИБП продолжает работать от сети?

 

Это провокационный вопрос))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это провокационный вопрос))))

Я ничуть не провоцирую. Мне интересно. По идее должен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я ничуть не провоцирую. Мне интересно. По идее должен.

 

Не должен, это есть авария сети, далее переход на акб без вариантов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы пробовали уже отключить одну фазу? ИБП продолжает работать от сети?

Пробовал - переходит на батареи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А модель 3/1 Вы не хотели? По идее должна быть удобнее и не реагировать на пропадение фазы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А модель 3/1 Вы не хотели? По идее должна быть удобнее и не реагировать на пропадение фазы.

 

идея то такое, а по жизни перейдет на АКБ, вот только у нее можно эту отпавшую повесить на ту что в наличии и тогда заработает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А модель 3/1 Вы не хотели? По идее должна быть удобнее и не реагировать на пропадение фазы.

Не. У меня кондиционер 3-фазный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приехал наконец генератор:

 

fg_wilson-1.jpg

 

fg_wilson-2.jpg

 

Горловина бака:

fg_wilson-3.jpg

 

Аккумулятор:

fg_wilson-4.jpg

 

Задержку в 2 недели объяснили дополнительной проверкой производителем конечных покупателей представителя в санкционных списках. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

В теме некоторые теоретики писали, что ИБП Galaxy перейдет на батареи как только напряжение выйдет за рамки допусков +/- 10%.

На практике оказалось, что это не так. ИБП прекрасно работает без перехода на батареи и при бОльших перепадах напряжения:

galaxy_voltages-1.jpg

 

galaxy_voltages-2.jpg

 

galaxy_voltages-3.jpg

 

Единственный Fault, который вылазит при таком отклонении - невозможность перейти на байпас. Что логично. И пришлось увеличить допуск падения напряжения до 80% от номинала на АВР, т.к. при заводской настройке в 85% он считал, что 193 В - это за пределами допуска:

 

galaxy_voltages-4.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в мануале нигде не указано напряжение перехода на АКБ? Должен работать как минимум при -20%, а то и -30%. По работе м Eaton знаю - к них напряжение перехода 120/140/160В при 33/66/100% нагрузки, а у Riello вообще от 85В при нагрузке до 50%.

 

P.S. А сколько гарантия на батареи? APC, знаю их быстро убивает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в мануале нигде не указано напряжение перехода на АКБ? Должен работать как минимум при -20%, а то и -30%. По работе м Eaton знаю - к них напряжение перехода 120/140/160В при 33/66/100% нагрузки, а у Riello вообще от 85В при нагрузке до 50%.

 

P.S. А сколько гарантия на батареи? APC, знаю их быстро убивает.

 

Батареи, которые шли в комплекте - 10 летние. Которые докупались - 5 летние. Но это срок службы, а гарантия одна на все - 2 года.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...
Ви його не продаєте випадково? :)

Нет, не продаю.

Пользуюсь уже третий год, и ни разу не пожалел.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах