И снова генератор и котел. Нужен четкий совет.

ХХХХ

Рекомендовані повідомлення

Вот счетчик. Провод от генератора заведен в счетчик.Счетчик опломбирован. Где его нужно ставить?

 

 

Ну я не ренген, сквозь дверцу коробки счетчика заглянуть не могу, а пока ответ как и прежде - возле счетчика.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Доброго всем дня подскажите советом,стоит в доме котел

termocomfort.com.ua/baxi-fourtech-240-i.html

перед котлом стоит

voltmarket.com.ua/UPI40012EL

работает все прекрасно НО приобрел электростанцию

(ссылка устарела)

 

на случай откл. электричества и все как работает станция котел не работает бесперебойник то на 220 переходит то на аккумулятор и все время клац клац ,попробовали без бесперебойника включить работает.,таже ситуация и по компу перед которым стоит бесперебойник он вообще отключается и не включает компьютер.

подскажите в чем проблема.Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите в чем проблема

 

вероятней всего требуется регулировка бензогенератора, пригласите продавца пусть подрегулирует.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Прошу сразу не бить ногами, а объяснить чайнику, т.е. как можно доходчиво вот такую ситуацию. Супруг хочет подключить аварийное питание от генератора Кипор IG1000, проводка для этого выведена, но вопрос заключается в том как подать на щиток там где фаза-фазу, а где "0"-0, а лучше по другому выразиться как определить на выходе генератора фазу и "0". Отверткой-индикатором и тестером пробовал (приборы рабочие), лампочкой индикатором тоже. Втыкал индикатор в розетку генератора светится в обоих случаях, лампочка индикатор не горит если один конец повесить на другой "0", а второй воткнуть поочередно в розетку генератора, а если два конца в генератор то светится, тестер тоже что не то показывал
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У генераторов нет четкого понятия где ноль,где фаза.

Один вывод генератора соединяете с нулем Вашего щитка, второй провод подключаете к нагрузке.

Если используется перекидной рубильник (сеть-генератор), то переключается только фазный провод, ноль всегда остается подключенным.

Все просто :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

независимо от системы заземления?

почему не переключать и фазу и ноль одновременно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У генераторов нет четкого понятия где ноль,где фаза.

Один вывод генератора соединяете с нулем Вашего щитка, второй провод подключаете к нагрузке.

Если используется перекидной рубильник (сеть-генератор), то переключается только фазный провод, ноль всегда остается подключенным.

Все просто :)

 

Извините, для правильного понимания процесса еще раз повторюся, у нас в дом заведена фаза на щиток через автомат, "0" на атвомат не подключен. При подаче питания от генератора выключается автомат подачи питания от так называемой сети и сюда подключаем любой провод от генератора, а второй на "0". Просто супруг мучается вопросом если в генераторе фаза не определена, то не может она пойти при подключении на "0" который автоматом не выключается ну и дальше куда ведут провода. Сорри за может быть глупые вопросы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, для правильного понимания процесса еще раз повторюся, у нас в дом заведена фаза на щиток через автомат, "0" на атвомат не подключен. При подаче питания от генератора выключается автомат подачи питания от так называемой сети и сюда подключаем любой провод от генератора, а второй на "0". Просто супруг мучается вопросом если в генераторе фаза не определена, то не может она пойти при подключении на "0" который автоматом не выключается ну и дальше куда ведут провода. Сорри за может быть глупые вопросы.

 

Любой провод от генератора на фазу и любой провод от генератора на ноль. Какой мощности генератор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Любой провод от генератора на фазу и любой провод от генератора на ноль. Какой мощности генератор?

мощность-1Квт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мощность-1Квт

 

Можете тогда сделать провод 2,5 квадрата с обоих концов вилки в включать ген. в любую розетку не забывая при этом предварительно выключить вашу фазу от сети!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете тогда сделать провод 2,5 квадрата с обоих концов вилки в включать ген. в любую розетку не забывая при этом предварительно выключить вашу фазу от сети!

и можна сесть за преднамеренное убийство. 1 КВА это 0,8 КВТ, что он может потянуть? К нему переноску и включать через неё котёл и одну лампочку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете тогда сделать провод 2,5 квадрата с обоих концов вилки в включать ген. в любую розетку не забывая при этом предварительно выключить вашу фазу от сети!

 

И рано или поздно ТС мой клиент на ремонт, а оно уже не ремонтируется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если используется перекидной рубильник (сеть-генератор), то переключается только фазный провод, ноль всегда остается подключенным.

Присоединяюсь к вопросу - почему нельзя размыкать ноль?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему НЕЛЬЗЯ? Можно. Но не нужно, если гена подключен более-менее стационарно. В отличии от подстанции, где обязательно размыкать оба провода.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

М-дааа... Человек задал вопрос-все молчат. Я дал совет и тут началось! Обозвали даже убийцей. А то,что фазу проверять бьет-не бьет это нормально. А может у человека дома холодильник и три лампочки только, то что я неверно посоветовал?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете тогда сделать провод 2,5 квадрата с обоих концов вилки в включать ген. в любую розетку не забывая при этом предварительно выключить вашу фазу от сети!

 

Ну я допустим об - в любую розетку не забывая при этом предварительно выключить вашу фазу от сети - забудет гарантированно! проверено!

 

Ну почему так сложно поставить переключатель на вводе и решить срузу все проблемы и по переключению и по нулю, и по гарантии того что никогда встречка не попадет на генератор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

~Sveta~ ! НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО ЧТО Я ВАМ СКАЗАЛ! Я НЕ ХОЧУ ВАС УБИВАТЬ!

 

Добавлено через 4 минуты

Ну я допустим об - в любую розетку не забывая при этом предварительно выключить вашу фазу от сети - забудет гарантированно! проверено!

 

Ну почему так сложно поставить переключатель на вводе и решить срузу все проблемы и по переключению и по нулю, и по гарантии того что никогда встречка не попадет на генератор.

 

Всё верно! Но ТС вообще только искал фазу на гене. Да,я неправ. Надо было направить поискать нужную тему здесь на форуме, благо их тута предостаточно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Serg-Solar Заголовок вашего поста номер два. Задокументировано.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-Бабушка, подай вон тот провод.

-Вот, держы сынок.

-Я же говорил, что это ноль, а ты фаза,фаза.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Serg-Solar Заголовок вашего поста номер два. Задокументировано.

 

Смайлики слева виден был? хотел написать для Вас задокуммментрованнно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну почему так сложно поставить переключатель на вводе и решить срузу все проблемы и по переключению и по нулю, и по гарантии того что никогда встречка не попадет на генератор.

Так и не прозвучал четкий ответ на вопрос

почему не переключать и фазу и ноль одновременно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах