Строю в Белогородке на Свiтанковiй

alexob

Рекомендовані повідомлення

Мне так говорили, что нормально/правильно ставить маяки - ровнять плоскость стены: отбить малярным шнуром вертикали и горизонтали, поставить дюбель-шурупы, проверить диагонали, а уже на шурупы ставить маяки
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу штукатурки газобетона. Я почему так внимательно все изучаю, и не только в этой теме, мне во вторник начинают гнать стены основного дома... вот и смотрю, у кого как выходит... Ходил к соседу смотреть, так у него после того как выгнали стены из газобетона, то строители терками заглаживали поверхность до совершенно гладкого состояния... у него просто пришла тетя и шпателем нанесла шпатлевку на стены, причем какое-то смешное количество этой шпатлевки на дом пошло... и все, никаких толстых слоев штукатурки и маяков... для этого и геометрия газоблока нужна и важна... у себя так же хочу

аналогично планирую так же

 

Добавлено через 4 минуты

та не,... поверьте, контролировал и строителей, и с уровнем и с правИлом по стенам бегал при кладке - все вроде было ровно. А вот когда начнут делать у вас стены, потом лить армопояса, перемычки и т.п. то там по-любому "съедите" от 0,5 до 1 см. А потом еще 0,6 см маяка, вот и получите 100-процентные 1,5 см.

этого можно избежать таким методом армирования:

676c60e132df.jpg

перемычки можно таким же

59102161eb86.jpg

или таким методом как у Вас

5aec98469b1e.jpg

при таком раскладе получаются везде ровные стены и с газоблока

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сообщите номер телефона строителей которые выводили стены (газоблок), ищу строй бригаду.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли смысл штукатурить стену, где будет камин? Я склоняюсь к тому, чтобы НЕ штукатурить.

 

attachment.php?attachmentid=351677&stc=1&d=1397489115

 

Камин будет такой:

 

attachment.php?attachmentid=351678&stc=1&d=1397489250

1793241454_MagicalSnap-2014_04_1418.24-001.jpg.48d84cd9b6c1cdb5d54d713996f72dfc.jpg

1346944668_MagicalSnap-2014_04_1418.27-002.jpg.10d051065ba74bdc95d32131efa0a177.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли смысл штукатурить стену, где будет камин? Я склоняюсь к тому, чтобы НЕ штукатурить.

 

Смысла нет никакого. Стену эту все равно будете утеплять (точнее теплоизолировть). Или базальтовой ватой или по-модному суперизолом...;)

У меня кстати есть немного о каминах - Каминная топка + Система РГВ + Вентиляция:D:D:D

 

PS Я кстати всю стену заштукатурил...а потом всю ее же зашил гипсокартоном...:fool:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня кстати есть немного о каминах - Каминная топка + Система РГВ + Вентиляция

читал-читал :)

 

Интересно, реально ли сейчас купить топку со старых запасов по старой цене :\"\":

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

читал-читал :)

 

Интересно, реально ли сейчас купить топку со старых запасов по старой цене :\"\":

 

Думаю, что реально только наполовину...

Т.е. "купить топку со старых запасов" - ДА,

а "купить топку по старой цене" - НЕТ...:unknown:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня была чуть иная мысль...

Купить со старых запасов и по старой цене - абсолютно не проблема.

Проблема - найти то место и продавца, где согласятся продать по старой цене :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 палеты (160 мешков) гипсовой машинной штукатурки Knauf MP-75

На сколько квадратов ориентировался?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сколько квадратов ориентировался?

 

Дом 165 м2, но там еще нужно отнять площадь котельной и санузлов, т.к. для них была закуплена цементно-перлитовая.

 

Добавлено через 3 минуты

Вот что-то в душе у меня ковыряло, что не все предусмотрел перед штукатуркой .... и таки ДА :( забыл провода под ColorMatic от котла :o

 

Ну что ж, видимо прийдеться штробить штукатурку. Подскажите, какой провод для этого нада тянуть к котлу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот что-то в душе у меня ковыряло, что не все предусмотрел перед штукатуркой .... и таки ДА забыл провода под ColorMatic от котла

 

Ну что ж, видимо прийдеться штробить штукатурку. Подскажите, какой провод для этого нада тянуть к котлу?

Поддерживаю вопрос так как тоже собираюсь штукатурить,а что это за провод и для чего он нужен?(у меня в компклекте идет VRT-50)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

еще забыл провод управляющий запуском генератора от возможно будущего АВР :o

 

Для него кстати тоже достаточно FTP-кабеля (витая пара)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 варианта:

1. У генератора встроенный АВР

2. АВР отдельно.

Во втором случае FTP будет недостаточно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом 165 м2, но там еще нужно отнять площадь котельной и санузлов, т.к. для них была закуплена цементно-перлитовая.

 

Добавлено через 3 минуты

Вот что-то в душе у меня ковыряло, что не все предусмотрел перед штукатуркой .... и таки ДА :( забыл провода под ColorMatic от котла :o

 

Ну что ж, видимо прийдеться штробить штукатурку. Подскажите, какой провод для этого нада тянуть к котлу?

 

Любой двухжильный... не менее 0.75 квадрата... витых пар там не нужно, Вайлант этого не требует..

 

Еще не забудьте провод от котла к датчику наружной температуры на северную сторону дома..

 

Добавлено через 4 минуты

Поддерживаю вопрос так как тоже собираюсь штукатурить,а что это за провод и для чего он нужен?(у меня в компклекте идет VRT-50)

 

Ваш ВРТ50-это обычный термостат для управления комнатной температурой, правда по немного более сложному принципу управления котлом.

 

Для него подойдет тоже любой провод с 2 жилами сечением от 0,75 квадрата.

 

 

ЗЫ и 470 и 50 желательно вешать на высоте 150 см от пола в эталонном помещении, в идеале самом холодном в доме..

470 вобще можно встроить в котел и никуда не выносить.

 

А еще лучше открыть инструкцию к этим приборам, там все разжевано до мелочей ;-)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 варианта:

1. У генератора встроенный АВР

2. АВР отдельно.

Во втором случае FTP будет недостаточно.

 

В первом варианте, как АВР "понимает" что пропало напряжение? т.е. по идее ему подается напряжение с какой-то фазы от щитка. А затем когда пропадает напряжение, АВР переключает, то от генератора должны идти нагрузочные кабеля в щиток. Или же используется один и тот же провод и для оповещения и для нагрузки? Но что-то тогда не логично в случае трехфазки с генератора.

 

Скажите сколько нада проводов от щитка к генератору (со встроенным АВР), чтобы обеспечить рабочую схему переключения источника электричества?

 

 

 

Во втором варианте, какой нужно провод, сечения и количество жил?

 

Добавлено через 10 минут

Еще не забудьте провод от котла к датчику наружной температуры на северную сторону дома..

 

с этим проводом как раз проблем не будет :beer: котел будет при стене (на северной стороне), так что отверстие забабахать будет не проблемно :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В первом варианте, как АВР "понимает" что пропало напряжение? т.е. по идее ему подается напряжение с какой-то фазы от щитка. А затем когда пропадает напряжение, АВР переключает, то от генератора должны идти нагрузочные кабеля в щиток. Или же используется один и тот же провод и для оповещения и для нагрузки? Но что-то тогда не логично в случае трехфазки с генератора.

 

Скажите сколько нада проводов от щитка к генератору (со встроенным АВР), чтобы обеспечить рабочую схему переключения источника электричества?

 

 

 

Во втором варианте, какой нужно провод, сечения и количество жил?

 

Добавлено через 10 минут

 

 

с этим проводом как раз проблем не будет :beer: котел будет при стене (на северной стороне), так что отверстие забабахать будет не проблемно :)

 

1. Вводный кабель со столба ( от счетчика), заводится в генератор и подсоединяются 3 фазы и ноль на вход АВР, от выхода АВР кабель идёт на щит в дом. Или ввод от щитка в доме кабелем до генератора, оттуда с выхода АВР кабелем на ввод в щиток в дом. Получается 2 кабеля 4*нужное сечение- зависит от мощности, или тем же сечением, что и ввод. Или часть дома на резерв генератора.

2. Я устанавливал 5*1 ( не стандартный, изготавливал сам из провода ПВ-1 1 мм2 ), но у меня уже был генератор, и соответственно образец кабеля для управления. Только он был недостаточной длины, поэтому я перепаял разъемы. Стандартный есть ВВГ 5*1,5. Но, подозреваю, что у разных производителей могут быть разные кабели и разъемы. Если сейчас не известен генератор, модель и кабель, то попробуйте вариант заложить трубу с надежной протяжкой для последующего затягивания в нее управляющего кабеля на генератор.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как инженер электрических сетей рекомендую разделить АВР и генератор. Это облегчит жизнь в случае работ по генратору, плюс замена генератора будет значительно проще. Да и контролировать параметры электросети лучще у себя в доме.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как инженер электрических сетей рекомендую разделить АВР и генератор. Это облегчит жизнь в случае работ по генратору, плюс замена генератора будет значительно проще. Да и контролировать параметры электросети лучще у себя в доме.

А можете более детально рассказать какой провод куда идет и что такое АВР

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во втором случае FTP будет недостаточно.

 

FTP будет недостаточно по причине мАлого сечения или почему? (по жилам их там 8)

 

2. Я устанавливал 5*1 ( не стандартный, изготавливал сам из провода ПВ-1 1 мм2 ), но у меня уже был генератор, и соответственно образец кабеля для управления. Только он был недостаточной длины, поэтому я перепаял разъемы. Стандартный есть ВВГ 5*1,5. Но, подозреваю, что у разных производителей могут быть разные кабели и разъемы. Если сейчас не известен генератор, модель и кабель, то попробуйте вариант заложить трубу с надежной протяжкой для последующего затягивания в нее управляющего кабеля на генератор.

 

Трубу кинуть будет проблематично уже. С паяльником дружу, поэтому могу заложить заранее провода. Т.е. вы говорите что 5 жил будет достаточно, не понятно только почему такое сечение большое 1 мм2, они ж НЕ силовые, а управляющие скорее, или я ошибаюсь?

 

А если я прокину 3 кабеля ШВВПн 2х0,75 (в итоге будет 6 проводов), это будет нормально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

FTP будет недостаточно по причине мАлого сечения или почему? (по жилам их там 8)

 

 

 

Трубу кинуть будет проблематично уже. С паяльником дружу, поэтому могу заложить заранее провода. Т.е. вы говорите что 5 жил будет достаточно, не понятно только почему такое сечение большое 1 мм2, они ж НЕ силовые, а управляющие скорее, или я ошибаюсь?

 

А если я прокину 3 кабеля ШВВПн 2х0,75 (в итоге будет 6 проводов), это будет нормально?

 

В кабеле- образце был провод 1 мм2. И 5 жил. Возможно, в других генераторах другое сечение и число проводов. Провода не силовые, а управляющие, но лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Для скрытой проводки рекомендуется кабель ВВГ. ШВВП вы ставите на свой страх и риск. Ближайший по сечению есть ВВГ 5* 1,5. Или ПВ-1 1 мм2 в гофре 6 раз сложить и протянуть, поставив бирки (метки) соответственно по концам провода.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если делать по правильному то от счетчика, где происходит граница отвествености, провод идет к АВР, к нему же идет провод от генератора, и уже из АВР выходит провод идущий к дому или при совмещение АВР с ГРЩ (главный распределительный щит) выходят линии к потребителям. Если совмещать АВР и генератор, то провод от счетчика идет к генератору и от него выходит линия к ГРЩ.

И АВР Это автоматический выбор резерва, набор управляющих и смловых модулей для перехода с одной линии на другую и обратно, так же нередко может обладать модулем запуска/останова генератора, если таковой умеет понимать удаленный пуск. Как бонус вывод в режиме реального времени параметров сети с логированием, вплоть до веб сервера

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас буду делать закупку АВ, УЗО и т.п., и поэтому создал тему Электрощиток в доме 170 м2 своими руками. Покритикуйте чтобы спецы помогли утвердить правильную схему электрощитовых Ж-)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, закончился у меня этап штукатурки. Сейчас стены уже совсем ровные, можно обои клеить - и визуально дом начал превращаться из "коробки" в уже что-то :)

 

 

P4260196.JPG

 

P4260198.JPG

 

P4260201.JPG

 

P4260202.JPG

 

P4260205.JPG

 

P4260207.JPG

 

P4260216.JPG

 

место щитка на втором этаже

 

P4260219.JPG

 

P4260221.JPG

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Некоторые стены, штукатуры затерли до блеска, рукой трогаешь - гладкие что зеркало. А вот стены, которые уже делались в последние дни, уже не такие гладкие, а шершавые на ощупь, и говорят что до такой "гладкости" как первые стены, это они уже по собственной инициативе сделали, и в этом смысла большого нет, т.к. на обои все равно видно не будет, а если шпаклевать, то даже гладкие прийдется. :confused:

 

еще несколько фоток. Штукатурка по газоблоку (как и говорили) высохла практически за день-два. А вот на армопоясах и кирпиче - подольше будет. Поэтому получаются пятна влажные, портящие эстетику :D

 

P4260231.JPG

 

P4260220.JPG

 

P4260234.JPG

 

P4260235.JPG

 

откос с приоконным профилем с "юбочкой". Действительно эстетичнее выглядит чем без юбочки. У меня есть окна и стем и стем профилем.

 

P4260200.JPG

 

место под камин оставили не заштукатуренным, как и предполагалось

 

P4260197.JPG

 

Добавлено через 36 минут

Всего на этап "штукатурка" было затрачено:

 

Штукатурка гипсовая Knauf MP75 - 165 мешков (по 47 грн)

Штукатурка Knauf Ляйхт Цемент (цементно-перлитовая) (для "мокрых" комнат) - 60 мешков (по 46 грн)

Грунтовка Момент - 60 литров (53 грн за 10 л)

 

Нанесение машинное.

 

2,5 недели времени на 2-х человек.

Заштукатурено 416 м2 стен + 90 м.п. откосов

 

Общая сумма: 37 200 грн.

 

Средняя стоимость метра квадратного штукатурки: 73,51 грн./м2-м.п.

 

Работой в общем-то доволен. У меня правда не с чем сравнить, но вроде все качественно. Были конечно моменты и нюансы, которые исправлялись по ходу. Все откосы (уголки) и маяки, штукатуры выставляли с помощью уровней. Т.к. у меня есть лазерный нивелир, я им предложил пользоваться им. Они отказались. Я не настаивал, но зато следом по свеже установленным маякам и уголкам делал замеры. И оказалось, что некоторые из низ, были криво установлены. Соответственно это было исправлено, и в дальнейшем штукатуры начали использовать нивелир для установки уголков, т.к. действительно удобно - линия прямо перед глазами - остается подровнять правилом-уровнем уголок под линию. Они поняли, что приемку я буду делать этим нивелиром, так почему же не воспользоваться сразу эталоном :D (хотя уровнем перепроверяли - двойной такой контроль). Я его им так и оставил на время работы. Ж-)

 

И с маяками тоже. Нивелир ставишь при стене и направляешь на устанавливаемый маяк - получается четкая вертикаль.

  • Лайк 16