Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

как правильно загильзовать котел?

sand61111

Рекомендовані повідомлення

в колонку-не течет-это-точно

 

ВоПчем мысли вслух, :) может быть натолкнут на дальнейшие поиски причины. Вы все таки на месте, а принимать роды по телефону - сами понимаете. :D

Конденсат может образовываться только там, где дымоход находится в "холодной" зоне, т. е. там, где шахта выше кровли и на куске АЦ трубы. В этом случае текло бы и в колонку, и стена была бы мокрая. У Вас этого не наблюдается, в т.ч. и ниже подключения котла.

Сгнивший т.н. конденсатоотводичик и днище котла наталкивают на то, что проблема кроется в самом котле, или в условиях его работы.

Можно начать с малого.

1. Снять грибок с дымохода.

2. Проверить тягу, но не в нижней дверце, а непосредственно в месте подключения котла.

3. Дать доступ воздуха к котлу, убрав все "доработки".

4. Шахта одной стенкой граничит с ванной, как на счет прохождения и утечки труб в этом помещении?

5. Трещина в ТО котла на "холодную" может и не проявляться.

 

Это все к тому, что гильзовка нержой проблему может не решить, а наоборот, конденсата станет больше и попадание его в котел останется.

 

сказали-что должна вылетать через верх,у меня не вылетает,но гудит хорошо-сказали что у меня тяга удовлетворительна

А в акте так и написали, вместо м/с или м3/ч - "газетка улетает херовенько". :D

Просто люди, пишущие такие акты должны иметь хотя бы поверенный анемометр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще здесь обсуждается.

 

Как из углекислого газа и воды получить серную кислоту? Уголная кислота получится только при температуре, ниже 20 градусов. Да и слабая она.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4. Шахта одной стенкой граничит с ванной, как на счет прохождения и утечки труб в этом помещении?

5. Трещина в ТО котла на "холодную" может и не проявляться.

шахта-не граничит с ванной-шахта дымохода находиться посредине ванной и к стенкам помещения ванной комнаты-не примыкает,то что котел целый и не течет-это 100%,я немного в этом разбираюсь:) и трубы все также без утечки

еще что интересно-у меня остался параллельно угольный котел-решил оставить,он также в этот дымоход врезан-ниже газового,с него выход-я зачеканил тряпками,так вот когда я топил угляным котлом-тяга тоже была плохая при температуре 0 и +,приходилось все время дров подбрасывать-иначе котел тух-хотя дымоход прямой с котла.А до этого был дымоход непрямой с коленами-стальной трубой проходил горизонтально через помещение ванной и кухни около 4м и дальше в кирпичную шахту врезался-так вот-тяга при этом была сумасшедшая:D0очень хорошая-только часто забивался горизонтальный участок-через 2 месяца приходилось чистить,а потом я убрал старый дымоход и построил новый и начались мучения с тягой-хотя все вроде правильно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Безопасность же Ваша...

А если во время работы котла образуется "обратная тяга"? И дымовые газы через колонку пойдут в дом? Это СМЕРТЬ!!!!

кроме того теоретически возможен подмес воздуха через топку неработающего прибора и соответственное понижение тяги. Зажигаете котел и по методу проверки тяги подносите к заборнику воздуха газовой колонки бумажную полоску(зажженная спичка не подойдет поскольку она сама создаст тягу). Если воздух забирает - глушите выход из колонки и делайте отдельный канал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возможен подмес воздуха через топку неработающего прибора и соответственное понижение тяги

в связи со снижением разрежения в канале, неполным замещением кислородом топлива в топке, понижением температуры газов и уменшением скорости газов в канале ... причем это может быть не только причиной надмерного количества конденсата и бесспорно отражаться на КПД прибора... Это вопрос Вашей безопасности!!!

Меняется ли тяга при закрытой / открытой форточке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

А подскажите, пожалуйста, кто знает - как крепится дымоход в кирпичном канале?

Вот я его туда засунул, например, а как его раскрепить, чтобы он не болтался как палка в ведре?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите, пожалуйста, кто знает - как крепится дымоход в кирпичном канале?

Вот я его туда засунул, например, а как его раскрепить, чтобы он не болтался как палка в ведре?

Нсли из нержавейки:

На верх одеваете штуковину которая называется окончание дымохода. Она же защити кирпич от промокания сверху и компенсирует удлинение трубы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите, пожалуйста, кто знает - как крепится дымоход в кирпичном канале?

Вот я его туда засунул, например, а как его раскрепить, чтобы он не болтался как палка в ведре?

 

У производителей (Коминвент, София) бывают специальные хомуты для этого.

Но обычно это проблемы не представляет, если не трясти дом с дымоходом как ведро с палкой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...