Dantust974 Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Строители накосячили с фундаментом-цоколем. Залили боковую стену (4,5 метра) вместо прямого угла по оси, с кривизной на 8 см. Подскажите пожалуйста! Нужно ли дозаливать участок при продолжении стены или не замарачиватся??? Сверху будет еще армированный пояс высотой 38 см. Также прошу посоветовать монолитчиков и бетонщиков (с руками и головой), а также умеющие читать нормально проекты. Только с рекомендациями. За ранее благодарен . Косяк фундаменту.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Это не фундамент , это косяк . долить можно , но это ничего кроме эстетики не даст . тут нужно определяться с тем что потом ставить на этот фундамент . можно ли его использовать . толщина глубина фундамента , из чего стены будут , этажи , перекрытия ... можно ли попытаться вписать в него то что на него будут ставить . PS. а "залито" означает что все остальное не залито ? в каком состоянии ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dantust974 Опубліковано: 28 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Фундамент заливается по частям, поскольку дом строится впритык к соседскому. Сначала заливалась подпорная стена, она же является стеной фундамента (цоколя), и боковая стена - на рисунке желтым цвт. Высота фундамента 2.60, ширина 50 см. Сверху будет потом армапояс 38 см. Перекрытие будут плиты либо монолит (думаю)? Всего будет цоколь + 2 этажа. Стены кирпич 1,5 +утепл+ 0.5 кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 оставьте как есть. Поясом дальше выровняете. Закасяченную часть можно спрятать в грунт. на несущую способность не повлияет. Можно поравнять цоколь, наклеив ЭППС в месте косяка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 оставьте как есть. Поясом дальше выровняете. А 8см армопояса буде висіти в повітрі? Це більше як ширина цеглини. Що робити - в кожного своя думка. Але з даними майстрами я особисто вже б не мав ніяких справ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 А 8см армопояса буде висіти в повітрі? Це більше як ширина цеглини. Пусть висит, что ему станется? Под кладку лицевого кирпича такое специально в целях экономии делают, а тут на-шару вышло! ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 А 8см армопояса буде висіти в повітрі? Це більше як ширина цеглини \\\\\\\цеглина 12 см. Навесающая часть не работает отдельно от остального армопояса. Сдвиньте книгу на край стола, чтобы ее часть на пару см висела в воздухе. Висит? Не падает? Тут также. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Це більше як ширина цеглини. Де що незрозуміло висловився. Це більше за допустимий "випуск" цеглини. Сдвиньте книгу на край стола, чтобы ее часть на пару см висела в воздухе. Висит? Не падает? Тут также. Не пишіть дурниць. 12-8=4 Чи не так? По Вашому 8 з них в повітрі. Ставлю хороший коньяк, якщо це продемонструєте - фото цеглини, де 8см в повітрі, а 4см на столі. Хіба що там у Вас яблука в космос летять, а не падають на землю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Не пишіть дурниць. 12-8=4 Чи не так? По Вашому 8 з них в повітрі. Ставлю хороший коньяк, якщо це продемонструєте - фото цеглини, де 8см в повітрі, а 4см на столі. Хіба що там у Вас яблука в космос летять, а не падають на землю. если кирпич перевязан другим кирпичом то можно сделать ступеньки гораздо больше . можно и повесить на 4см в пол кирпича, если в начале положить кладку на что-то чтоб не упало просто . Но хорошо ли это ? И вопрос даже не в этом , а в том что фундамент в месте стыковки станет уже , плюс арматура лежит в других направлениях . т.е. уже надо выкручиваться . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 ИМХО фундамент шириной 34 (50-2*8) см выдержит "все что угодно", поэтому вопрос скорее чисто в эстетике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Стоит выравнивать монолитным поясом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор, иди в игнор. Умнік, поклади на стіл цеглину, щоб 8 з 12см було в повітрі. Якщо не вдається - то ніко нікуди не посилай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Кирпич? А почему именно кирпич, давай детскую игрушку возьмем. Смотри на картинку и неси коньяк. Зачем ложить кирпичь на треть опоры постели кирпича? Армопояс 38 см, выступает 8 см т.е. 20% ширины. Примительно к любимому кирпичу это будет 5 см отдлины, 2,5 см от ширины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dars Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Где-то я читал, что допустимый свес - треть длины камня. длина камня 25 см, т.е. 8 см - в допуске.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 Армопояс 38 см, выступает 8 см т.е. 20% ширины. Нехай армопояс. Але звичайне армування вже не підійде. Чи не так? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 8 см - в допуске.. коньячку плеснуть? Добавлено через 2 минуты Чи не так? не так. Делается армопояс без оглядки на предыдущие косяки. Не пойму в чем проблема. У самого такой же косяк см 6 пожалуй, все выровнял кладкой до ноля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 30 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2013 У самого такой же косяк см 6 пожалуй, все выровнял кладкой до ноля. Тепер все стало на свої місця - самозаспокоєння.:D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dantust974 Опубліковано: 2 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 (змінено) Благодарю всех за предложения. Результат 2 спец. За «Надо переделывать», 5 спец (в т.ч. 2 конструктора на Форуме) - «Не надо переделывать». Пока останавливаюсь, как есть. Буду заливать монолитный пояс. Добавлено через 5 минут Возник очередной вопрос по фундаменту. Планировалась заливка фундамента-цоколя по схеме, указанной ниже. Фактически 1,5 стены залито. На стене (которая является как бы подпорной) кроме нижнего армирования делалась вертикальная сетка с арматуры 12. В других стенах сетка не предусмотрена. В новой бригаде возникли опасения, что нижней армировки мало на стену высотой 2,6 метра. Что надо дополнительно армировать стену. Нужно ли это делать??????? Схему разработал специалист по укреплению фундаментов. Конструктор по телефону подтвердил. Просьба проконсультировать Специалистов и Конструкторов!!! За ранее благодарен.Армировка.pdf Змінено 2 жовтня 2013 користувачем Dantust974 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dantust974 Опубліковано: 2 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 Структура грунта.Структура Грунта.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 Умнік, поклади на стіл цеглину, щоб 8 з 12см було в повітрі. Якщо не вдається - то ніко нікуди не посилай. главная ваша ошибка в том что вы пытаетесь рассмотреть отдельный кирпич а не кладку . отдельный кирпич упадет . кладка с углами - нет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 самозаспокоєння. Отнюдь. Сопромат и статика сооружений, теоретическая механика, строительные конструкции. Изучал подобные дисциплины. В свое время. Давно, очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 По схеме армирования... Вообще-то неясно какая нагрузка будет на фундамент, поэтому чисто гипотетически рассуждаем... 1.В Вашей схеме смысла в монолитном поясе никакого, ну разве что выровнять косяк с заливкой... 2.На высоту 2.6м стена должна армироваться как продольными (ф12) через 40см так и поперечными через 40-50см (ф8) арматуринами. Т.е. мысленно соедините верхний пояс с нижним, распределите средние арматурины (+дополнительные + хомуты), и получите то что нужно. 3.При Вашей высоте очень жёсткой монолитной стены 2-й ряд арматуры ф12 (которая снизу в подошве) вообще лишён смысла. Ширина фундамента (подошвы?) у Вас нигде не указана, если 50см, то у Вас неслабый перерасход бетона... Ну это такое... Вот только что смысла спрашивать что и как, если почти вся стена уже залита? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Сопромат и статика сооружений, теоретическая механика, строительные конструкции. Изучал подобные дисциплины. В свое время. На певно вивчали погано, поверхнево, тобто відвідували заняття. В Вас один "косяк" підганяє іншого. "Делается армопояс без оглядки на предыдущие косяки. Не пойму в чем проблема. У самого такой же косяк см 6 пожалуй, все выровнял кладкой до ноля." Це в цій темі. В сусідній:" так провисел цоколь несколько месяцев. правда нитивидная трещинка в месте премыкания к другой стене обозначилась, но то объяснимо и поправимо." Іце не вперше. Ообисто в мене "через жо.у висить" балкон. Хоча я впевнений, що без землетрусу він не впаде - страхувався кількісттю та діаметрами арматури та якісттю бетону. Так мені зараз що, рекомндувати усім так робити? Добавлено через 7 минут На стене (которая является как бы подпорной) кроме нижнего армирования делалась вертикальная сетка с арматуры 12. В других стенах сетка не предусмотрена. Вертикальне армування робиться двома сітками - аналогічно перекриттю. З діаметрами та кроками до Andrei constructor, Drosselbeere. Як на мене - 10мм арматура з кроком 20см на 20см. В іншому варіанті через декілька років можливі проблеми та нові теми з порадами, вартість виконання яких значно дорожча від правильного виконання робіт зараз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dantust974 Опубліковано: 3 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 (змінено) Вот только что смысла спрашивать что и как, если почти вся стена уже залита? Кроме опорной стены (в которой есть вертикальная сетка) залита боковая - 4 метра. Если монолитная стена - 2,6 м. в обязательном порядке должна иметь вертикальное армирование, то не поздно ее снести (эти 4 метра). Остальную часть стен залить не высокую бетонную подушку, а затем поставить блоки. И сверху потом залить армированный пояс. ???????? Добавлено через 27 минут Я понимаю, что конструкция достаточно проблемная. Понимаю что нужен хороший проект с четкой конструкторской частю. но проект был, при участии архитектора и строит. фирмы ( с рекоменд. строят церковь). Шурфовку стены соседского здания (раньше стена была моей тоже) нехорошие люди нормально не сделали, соответственно проектное решение никудышное. Архитектор вышла замуж и уехала за границу. Когда услышала про проблему совсем пропала. Предложения по укреплению дома делал специалист по реконструкции домов. Общался з конструктором известной компании подтвердил возможность данного решения. Смущает только то, он так оперативно все это подтвердил!!!!!! Потому и обратился к форумчанам за советом. Змінено 3 жовтня 2013 користувачем Dantust974 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 3 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2013 Dantust974, обратитесь к конструктору, например Tarras ибо что бы нормально вникнуть в вашу проблему надо быть телепатом, да и вытягивать с вас инфу как пинцетом крупинки собирать не с руки)))). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз