Неработает теплый пол.

tuto

Рекомендовані повідомлення

Не будет оно работать так, не продавит петлю 80 метров такая схема.

я предлагаю так:

 

В существующей схеме насос полов перекачивает теплоноситель с подачи напрямую в обратку котла, поэтому и радиаторы не греют.

Термоголовку не надо перенести на подачу?Байпас выбрасываем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не будет оно работать так, не продавит петлю 80 метров такая схема.

я предлагаю так:

 

В существующей схеме насос полов перекачивает теплоноситель с подачи напрямую в обратку котла, поэтому и радиаторы не греют.

 

Если топик сделает так как вы предложили заглушить обратку, то в этом случае ТП вообще никогда ненагреется.

Это по сути тоже самое если закрыть один кран на подаче или обратке и ждать тепла.

А то что начинают тухнуть радиаторы дак это из за того что неправильно подобрали диаметры труб на подачу радиаторов и смесителя ТП. Что есть то и есть и молитвами здесь непоможеш,только операция:).

Вернее может помочь уменьшение скорости на насосе ТП и регулировка краном на обратке.

И ещё уверен что в ветках ТП полно воздуха.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да,схема собрана верно и работать она будет только в том случае если!.

Андрей, там все перепутано, как такой мастер не мог не заметить?! Нужно узлы насоса поменять местами. Тот что сверху ставится на обратную гребенку (в нем, ИМХО, есть обр клапан) вместе с термоклапаном , соответственно в него подключается подача от котла, насос оставить толкать вверх.

1060973833_.jpg.d4be45d913b943523fd81ef32f23d505.jpg

Байпас вообще выбросить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Срантехники, Вы че?

Лежит себе спокойно трЮбочка по которой течет водичка и нагревает радиаторы.

И тус в бочину спокойно лежащей трюбочке засунули насос !!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Андрей, там все перепутано, как такой мастер не мог не заметить?! Нужно узлы насоса поменять местами. Тот что сверху ставится на обратную гребенку (в нем, ИМХО, есть обр клапан) вместе с термоклапаном , соответственно в него подключается подача от котла, насос оставить толкать вверх.

[ATTACH]326126[/ATTACH]

Байпас вообще выбросить.

 

Нет не так, схему сейчас собрали правильно и вопрос в том правильно ли подключили подачу и обратку на узел ТП.

И дальше,если в ветках ТП небудет циркуляции то радиаторы будут тухнуть, а это значит что в ветках ТП есть воздух и при данной конструкции смесительного узла контур радиаторов очень уязвим.

 

Р.S. За всю мою практику ещё небыло ни одного смесительного узла ТП чтобы я его не запустил,максимум 1час и смесительный узел ТП работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Много здесь давали советов и много из них дельные, просто ТС как-то читает сквозь пальцы.

Вот Вам ТС правильно собранная и работающая схема из тех комплектующих, которые вы приобрели. Смотрите сравнивайте и делайте изменения у себя. У Вас можно произвести все изменения ничего не нарушая и не ломая.

Несколько ремарок к фото: насос качает вверх, подача от котла внизу, обратка в котел -вверху. Эти условия -обязательны для правильной работы. Еще термоклапан должен быть установлен именно так как на фото (если на подаче, то в насос американкой).

Первое что Вам нужно сделать-это определить где подача, а где обратка от котла у Вас, а дальше скопировать схему на фото(возможно нужно будет переставить насос, коллекторы местами или байпасс). А то толчете здесь воду в ступе уже почти сутки.

090620112549.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Столкнулся с похожей проблемой. Если ТП отключены - батареи функционируют нормально. Если предварительно нагреть батареи и после этого включить насос - то насос будто вытягивает горячую воду из батарей в ТП, после чего вся система остывает. Производительность насоса - 6. Квартира 75 кв. м. Два контура полов - санузлы 7кв.м и лоджии 15кв.м.

 

Прилагаю фото своего коллектора Comisa

649723d4106ae4679b0dd2276a3d3c67.jpg

Подача снизу. Насос качает вверх, регуляторы не закручены.

 

Если закрыть все батареи и включить ТП и насос, то обратка с полов начинает нагреваться.

 

Одновременно полы и батареи работать не хотят. По отдельности работают. Подскажите что можно сделать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите что можно сделать?
Если у вас свой котел, выбросить нафиг насос ТП. Термоголовку оставить. Если он вам дорог, поставьте его на 1-ю скорость.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

naupv, уважаемый, ткните носом, пожалуйста, где Вы видите термоголовку? Я не вижу, как не старался, не термоголовку, не датчик...

И еще. Вы предлагаете убрать насос, согласен, и котел продавит, но...как по мне, там и так почти половины нет, причем самой важной половины узла, так как будет происходить регулировка температуры? Я имею ввиду, постоянную, желаемую, комфортную температуру пола. Крутя раз за разом шаровые краны, регуляторы на коллекторе? Чем руководствоваться при определении, какими частями тела? Как вообще это (что на фотографии) может корректно работать?

Я серьезно, не исключаю, что просто туплю, всякое бывает.

Змінено користувачем Профессионал
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я серьезно, не исключаю, что просто туплю, всякое бывает.
Бывает, в этот раз пронесло, головы точно нет, протупил я. Сказывается скорость просмотра таких шедевров, в подсознании всегда голова присутствует:)

 

вместо насоса трубу или заглушить выводы?
Заглушить и установить обыкновенный термостатический радиаторный кран 3/4, с термоголовкой и выносным капилляром. Кран на подачу или обратку (только ставить в направлении по стрелке на кране!), капилляр на обратный коллектор. И перекройте или выбросите байпас (хромированная трубка).
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот здесь выше писали, что на ТП от котла нужна своя ветка. Можно ли считать, что расстояние в 1 метр от котла до тройника на ТП (25 ППР) на подаче - это практически своя ветка? Мой ТП работает отлично при такой схеме, радиаторы при этом тоже (котел Беретта Сити 24 турбо, ТП на элементе FTC 15-50). На котле максимум двойка, головка ТП обычно 30 градусов (если, например, 35 то уже существенно тепло), головки на радиаторах не больше 3.

Хотя, наверное, стоило бы поменять балансировочный кран вверху на обратке на 3/4.

20151206_195210.thumb.jpg.68d2968e81b6ffde141599aa69b72cf0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Заглушить и установить обыкновенный термостатический радиаторный кран 3/4, с термоголовкой и выносным капилляром. Кран на подачу или обратку (только ставить в направлении по стрелке на кране!), капилляр на обратный коллектор. И перекройте или выбросите байпас (хромированная трубка).

А як воно буде працювати в такому випадку? Скажімо виставили на котлі температуру 60 град. Термоголовка закриється і поли почнуть вистигати доки не опуститься температура до температури відкривання головки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у вас свой котел, выбросить нафиг насос ТП. Термоголовку оставить. Если он вам дорог, поставьте его на 1-ю скорость.

 

Снял смесительный узел. Докупил пару расходомеров. Так как подача осталась внизу, поменял местами коллектора. Докуплю удлинителей для подключения. Также появилась возможность установить солевой (полифосфатный) фильтр в систему отопления для уменьшения жёсткости воды.

umiagchitel-vody-protochnyy2.jpg

Что скажете?

c7a011fdff224934b9513e658c603708.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу полифосфатного фильтра. Сам фильтр подходит для воды температурой до 40 градусов. Да и в системе уже накипь образовалась. Поэтому не вижу смысла в его установке в СО.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что скажете?

Скажу.

Какие удлинители? Припаяйте кусак трубы, на нижний (ПОДАЧА из СО, если так коллекторы стоят!) термоклапан с головой и капилляром.

Про фильтр вам сверху написали, он ставится на подпитку системы, т.е. на холодную воду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не греется обратка с полов (верхняя труба). Батареи греются быстро, а вот пол очень медленно.

782d73cf183062bcb734e849713b92c5.jpg

Если даже закрыть все батареи, то за час обратка не нагревается. Расходомер показывает расход не более 1 литра в минуту. Попробовал даже убрать расходомер - без улучшения. Напомню, что длина магистрали небольшая - 2 санузла и две лоджии в двухкомнатной квартире. Возможно нужно больше времени, т.к. снизу теплоизоляции как таковой нет и соседи снизу еще не заселились и квартиру не отапливают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не греется обратка с полов (верхняя труба). Батареи греются быстро, а вот пол очень медленно.

782d73cf183062bcb734e849713b92c5.jpg

Если даже закрыть все батареи, то за час обратка не нагревается. Расходомер показывает расход не более 1 литра в минуту. Попробовал даже убрать расходомер - без улучшения. Напомню, что длина магистрали небольшая - 2 санузла и две лоджии в двухкомнатной квартире. Возможно нужно больше времени, т.к. снизу теплоизоляции как таковой нет и соседи снизу еще не заселились и квартиру не отапливают.

 

А оно Вам надо, работающий теплый пол? Потом чем заняться, ну вдруг угадаете с энного раза? А так: разобрал-собрал, прослезился, разобрал-собрал, прослезился....романтика!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

розетка установлена на монтажную пену - верх "профессионализма". Также и с полами, сначала нужно изучить теорию, и понять как оно работает, зачем там всякие компоненты. А потом собирать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

розетка установлена на монтажную пену - верх "профессионализма". Также и с полами, сначала нужно изучить теорию, и понять как оно работает, зачем там всякие компоненты. А потом собирать.

 

Спасибо за критику. А по существу подсказать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за критику. А по существу подсказать?

Байпас закрыт?

через петлю в ведро проливали?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если даже закрыть все батареи, то за час обратка не нагревается. Расходомер показывает расход не более 1 литра в минуту. Попробовал даже убрать расходомер - без улучшения.

Песец, ну почему все такие злорадные и сердитые? Как говорил здесь один ПУП,- "художника обидеть может каждый":)

Отвинчивание расходомера ничего не даст. Расход литр для такого творения, очень мал, присутствует воздух, боритесь и не сдавайтесь, прочитайте внимательно пост выше (№48)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Байпас закрыт?

через петлю в ведро проливали?

Байпас прикручен. Не греется.

Через петлю буду пробовать.

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...