Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Дешевый тепловой насос с монтажем 14Квт вода-вода

Entheos

Рекомендовані повідомлення

Т.е. возможно измерение скорости потока?

 

Да. Реальный обьемный проток. (л/мин.)

Считалка СОР и кол-во полученного и выданного тепла.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно.

Ну что-ж... Пропишите сколько у Вас циркуляционник протянет....Хоть гарантию не давайте больше чем на пару месяцев))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну что-ж... Пропишите сколько у Вас циркуляционник протянет....Хоть гарантию не давайте больше чем на пару месяцев))))

Дома у меня уже проработал 5700 часов.

Опишите пожалуйста, что с ним должно случиться и по каким причинам.

Чтоб без полунамеков, несолидно как-то. :)

P.S. У меня такое чувство, что наша страна - это отдельная планета, и мировой инженерный опыт ей побоку. Вы считаете, что это я придумал эту схему что-ли? Ничего, что она эксплуатируется в Европе и по всему миру наравне со всеми остальными? Как Америку открываем..

 

Добавлено через 12 минут

Медленно делают) отставание -те же 5-10 лет.

__________________

Наверное слабый спрос...:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дома у меня уже проработал 5700 часов.

Опишите пожалуйста, что с ним должно случиться и по каким причинам.

Чтоб без полунамеков, несолидно как-то.

P.S. У меня такое чувство, что наша страна - это отдельная планета, и мировой инженерный опыт ей побоку. Вы считаете, что это я придумал эту схему что-ли? Ничего, что она эксплуатируется в Европе и по всему миру наравне со всеми остальными? Как Америку открываем..

1) Он не предназначен для перекачки неподготовленной воды. Вода -же со скважины,без дополнительных фильтров,содержит крупновзвешенные частицы ( песок,абразив),постоянный контакт со свежими растворами металлов и солей и т.д с которыми он не сталкивается при обычных условиях работы( т.е. Вы выводите его за пределы да-же обычной гарантии)(ссылка устарела).(ссылка устарела)

2) Явите миру европейскую или американскую схему с применением именно циркуляционного насоса для прокачки воды через первичный контур ТН (я таких схем не знаю)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 700 ??? почему не 6 800 или 9 100? Как подсчет вели?

По количеству суток непрерывной работы ТН. Хотя, до этого этот самый насосик еще год отработал в системе дровяного отопления :)

 

Добавлено через 8 минут

Он не предназначен для перекачки неподготовленной воды. Вода -же со скважины,без дополнительных фильтров,содержит крупновзвешенные частицы ( песок,абразив),постоянный контакт со свежими растворами металлов и солей и т.д с которыми он не сталкивается при обычных условиях работы( т.е. Вы выводите его за пределы да-же обычной гарантии

Ну вот опять.. :)

крупновзвешенные частицы ( песок,абразив)
:shock:

Вы определенно не хотите почитать мой пост... Или хотя-бы изучите чуть-чуть характеристики скважин водяных вообще. Скважина которая гонит песок - это вообще не скважина, а халтура.

Свежие растворы металлов..:0000 футуризм какой-то

Простите, при всем уважении, как Вы будучи компетентным могли бы такое написать?

 

Добавлено через 25 минут

Явите миру европейскую или американскую схему с применением именно циркуляционного насоса для прокачки воды че- рез первичный контур ТН (я таких схем не знаю)

Вот официальный мануал по инсталляции суперхита Viessmann Vitocal 300 www.bgtherm.com/products/heating/cauldrons/water_heating/d/Installation/VITOCAL%20300%20M1%20GB.pdf

откройте страницу 17 - там схема вода-вода.

с применением именно циркуляционного насоса для прокачки воды

Предложите другой вариант насоса для такого применения :)

А зачем мне что-либо Вам доказывать? Я делюсь ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ, а не теориями и страшилками. Вы не верите? Ну и ладно! По большому счету мне все равно, в том числе и то, какие там у них насосы применяются. Это работает у меня, и меня это устраивает.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, показатели:

при Т подачи 35С:

Т кипения 1С

Перегрев 9К

Т конденсации 37С

Переохлаждение 8К

Ток компрессора 5.4А

Потребление 2870W

Тепловая мощность 13200 Вт

СOP 4.6

Температура воды на входе-выходе из испарителя - 12-7С

--- добавлено: только что ---

при Т подачи 54С:

Т кипения 3С

Перегрев 7К

Т конденсации 56С

Переохлаждение 8К

Ток компрессора 7.4А

Потребление 4200W

Тепловая мощность 11590Вт

СOP 2.76

Температура воды на входе-выходе из испарителя - 12-8С

 

Добавлено через 4 минуты

Судя по всему, необходимо установить в ТРВ дюзу большего размера, т.к. Т кипения низковата и не соответствует возможностям испарителя. Тогда показатели станут еще лучше :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

откройте страницу 17 - там схема вода-вода.

И ПОГРУЖНОЙ НАСОС!

Свежие растворы металлов..:0000 футуризм какой-то

Футуризм прочитайте в любой распечатке анализа воды(Прелагаю- скважина на 90м).

Скважина которая гонит песок - это вообще не скважина, а халтура.

Я не про "земснаряд" а именно про скважину,проток из которой не отягощён мелкими фильтрами.Скажите ещё что в воде не присутсвуют частицы размером от 0,01 мм .

Analiz_1.thumb.jpg.988b0d13f94bd70ec682d640feef45b5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СOP 4.6

Совсем не "среднеевропейский показатель" И опять же не вщитаны насосы. Вщитаете даже циркуляционники -будет 3,9.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

частицы размером от 0,01 мм

а какое мне дело до частиц размером 10 микрон?

 

Добавлено через 28 минут

Совсем не "среднеевропейский показатель"

ну да, это скорее среднеукраинский...:)

 

Добавлено через 1 минуту

Анатолий62, я, право, от Вас устал. Увольте, все равно последнее слово всегда будет за Вами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Увольте, все равно последнее слово всегда будет за Вами.

Да не вопрос... Кстати...заедьте в "гараж дяди Васи" и посмотрите на помпу автомобиля ,который ездил не на тосоле а на воде... А за одно и спросите у него сколько такая помпа ходила... Удачи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

P.S. Сейчас я такие фильтры уже не использую - делаю сам, самодельные получаются мощнее по дебету :)
Можно подробнее - длина, диаметр трубы фильтра, материал трубы и "промокашки", стоимость. Могли бы Вы нам такой фильтр продать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно подробнее - длина, диаметр трубы фильтра, материал трубы и "промокашки", стоимость. Могли бы Вы нам такой фильтр продать?
Труба ПВХ 100мм длина 3м (110 не влазит в обсадную) разрезана вставлена вдвое, перфорирована дырками 25 мм, сверху обмотана геотекстилем пр-ва Люксембург в 2 слоя и зафиксирована щнурком. Торцы глушатся, самый простой способ - армируется проволокой и вдувается монтажной пеной. Если планируете погружать на значительную глубину, то нужно использовать специальную трубу для скважин, она прочнее, и на торцы деревянные или пластиковые мощные заглушки.

Продать могу, без проблем, стоимость порядка 700грн. Но нужно сразу вставлять туда трубу 32 или 40мм, поэтому соединять будете муфтой.

Успехов! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавлено через 2 минуты

Труба ПВХ 100мм разрезана вставлена вдвое,
Получается двойная толщина стенок, это примерно 10мм?
сверху обмотана геотекстилем пр-ва Люксембург в 2 слоя
А наш, чёрного цвета, не годится?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Труба ПВХ 100мм разрезана вставлена вдвое,/QUOTE]Получается двойная толщина стенок, это примерно 10мм?
сверху обмотана геотекстилем пр-ва Люксембург в 2 слоя /QUOTE]А наш, чёрного цвета, не годится?

не могу знать наш не юзал... этот в эпицентре беру, от греха подальше, важно чтоб геотекстиль не был толстым как мне кажется

толщина стенок ливневки 2.5-3 мм, вдвое порядка 5, хотя знакомый делал вообще 1 и стенка 2мм полет нормальный, полипропилен брал вообще 1.8 тоже полет нормальный, так что пробуйте

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Суточное потребление электроэнергии на настоящий момент: 120Квт/ч, за вычетом других потребителей потребление ТН 70КВт/ч. Отапливаемая площадь примерно 230м.кв., проживает 6 человек, 3 санузла.

Температура подачи системы отопления циклически колеблется от 46до 55С.

Таким образом, главные поставленные задачи можно считать достигнутыми, а именно: заказчик укладывается в 1-й тариф по электроэнергии даже при довольно высоких температурах в системе отопления. Месячный суммарный платеж за 3600КВт/ч при тарифе 22коп составит 792 грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таким образом, месячная экономия финансов составляет примерно 4200КВт по 96 коп. или 4000грн.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Суточное потребление электроэнергии на настоящий момент: 120Квт/ч, за вычетом других потребителей потребление ТН 70КВт/ч. Отапливаемая площадь примерно 230м.кв., проживает 6 человек, 3 санузла.

 

Таким образом, месячная экономия финансов составляет примерно 4200КВт по 96 коп. или 4000грн.

 

Перед тем как такое писать зайдите в ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26342&page=37

а то как с другой планеты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перед тем как такое писать зайдите в ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26342&page=37

а то как с другой планеты.

 

Какое мне до этого дело? Я пишу те результаты, которые в моем случае, и, кстати, полностью подтверждаются заказчиком, который платил по 5000 грн в холодные месяцы. Да и не только он, но и многие украинцы вынуждены столько платить из-за дебильной тарифной сетки. Вам не нравится? Значит Вы столько не платите. Тема не для Вас, идите мимо и не грубите незнакомым людям.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и не только он, но и многие украинцы вынуждены столько платить из-за дебильной тарифной сетки.

Ну что поделаешь, дом построили, а про отопление забыли. Можна было на этапе строительства перейти на двухзонный счетчик не говоря про трехзонный. Даже про спец. тариф на электроотопления молчу.

А так судя по поддержке вашего поста. Такие тезисы не в почете, будущих клиентов спугиваю. Извините больше не буду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Entheos, а вы молодец, не дали себя в обиду. :)

 

На фото не все разглядел, если можно, несколько вопросов.

Не заметил у вас на фото реле протока на стороне испарителя. Не боитесь разморозить систему в случае остановки насоса?

Реле давления стоит на стороне испарителя или конденсатора?

Фильтр-осушитель вроде как не на своем месте. Это он после отделителя жидкости стоит?

Кожухотрубные теплообменники заводские или самодельные? фреон кипит в трубах или в межтрубном пространстве?

Не пробовали посчитать такую же систему на R410A?

Вы где-то писали про частые пуски-остановы. Не боитесь уложить компрессор? Все ли в порядке с возвратом масла из испарителя?

Не увидел перед ТРВ соленоид. Не боитесь влажного хода при запуске?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Entheos, а вы молодец, не дали себя в обиду.
Спасибо! :)

 

Не заметил у вас на фото реле протока на стороне испарителя.
ИМХО при нормальной настройке реле давления совершенно ненужная вещь, при остановке насоса отключает практически мгновенно по низкому давлению.

 

Реле давления стоит на стороне испарителя или конденсатора?
Обижаете :) и низкое и высокое, мы таким не балуемся...

 

Фильтр-осушитель вроде как не на своем месте. Это он после отделителя жидкости стоит?
верно. А что не так?

 

Кожухотрубные теплообменники заводские или самодельные? фреон кипит в трубах или в межтрубном пространстве?
Заводские, фреон кипит в пространстве между трубами и кожухом, если быть точным :)

 

Не пробовали посчитать такую же систему на R410A?
Честно говоря нет. Думаю, возникнут проблемы с нахождением в Украине компрессоров, конденсаторов и ТРВ на 410газ. А в остальном - все можно найти без проблем :lol:

 

Добавлено через 7 минут

Вы где-то писали про частые пуски-остановы. Не боитесь уложить компрессор? Все ли в порядке с возвратом масла из испарителя?
сейчас пуски-остановы уже не так часты. цикл где-то 15-20минут включен - 7 выключен.

Масла там аж 1700 мл, при 3 кг газа, ничего ему не грозит.

 

Не увидел перед ТРВ соленоид. Не боитесь влажного хода при запуске?
ТРВ нормально закрывается при остановке,термобаллон хорошо утеплен, газа немного, ресивер отсутствует, отделитель жидкости есть... :) да и компрессорам этим совершенно побоку не только влажный ход, но даже частичный залив.

:beer:коллегам привет и с наступившим!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО при нормальной настройке реле давления совершенно ненужная вещь, при остановке насоса отключает практически мгновенно по низкому давлению.

Реле протока и реле давления несколько разные вещи. :D

 

При работающем компрессоре и отсутствии протока практически мгновенно происходит замерзание воды в испарителе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При работающем компрессоре и отсутствии протока практически мгновенно происходит замерзание воды в испарителе.

__________________

А вот и нет! На замерзание воды система тратит некоторое время, а давление в испарителе как-раз таки падает мгновенно, где-то в течение 5 секунд. Не верите - проверьте :) Включите машину в сервис-режиме и отключите насос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот и нет! На замерзание воды система тратит некоторое время, а давление в испарителе как-раз таки падает мгновенно, где-то в течение 5 секунд. Не верите - проверьте :) Включите машину в сервис-режиме и отключите насос.

Не знаю как у кого, перед новым годом заправляли машинку 507 газом, подклинил обратный клапан. Датчики по температуре работают с лагом. Датчика протока нет. Мы тут газку по низкой поддаем, заправляем значит,а в это время клиент всякие вопросы задает и кругами вокруг ходит, не уследили маленько. Кинулись когда всас обмерзать начал, всего то пара секунд, а в результате на испарителе -18.. Хорошо рассол нормальной концентрации...

Вообще обратные клапана на рассольной части - чур меня, ставим очень редко.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...