Надо сделать балку, на которую будут ложится плиты перекрытия(пк32 и пк58).

-Имеется несущая(38см ракушняк) стена внутри дома, которая разрывается где-то на 2,5м. Хочу сделать монолитную балку шир.38см, толщ.20см, каркас: арматура основная продольная 4прута диам. напр.32мм, связываем 12мм. Балка опирается на стену по 0,5м с каждой стороны.

Достаточно ли будет этого. Есть возможность сделать коллону где-то по центру балки, но есть ли в этом необходимость?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нате вам калькулятор.... Хороший!!!

чем же он хорош????

 

4прута диам. напр.32мм

а как вы обеспечите анкеровку арматуры? что еще будет опираться на перемычку кроме плит перекрытия? будет ли армапояс по ракушке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтоб более точно понять суть вопроса, не могли бы вы скинуть схемку,пусть даже от руки нарисованную
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо сделать балку, на которую будут ложится плиты перекрытия(пк32 и пк58).

-Имеется несущая(38см ракушняк) стена внутри дома, которая разрывается где-то на 2,5м. Хочу сделать монолитную балку шир.38см, толщ.20см, каркас: арматура основная продольная 4прута диам. напр.32мм, связываем 12мм. Балка опирается на стену по 0,5м с каждой стороны.

Достаточно ли будет этого. Есть возможность сделать коллону где-то по центру балки, но есть ли в этом необходимость?

32 арматуры с обвязкой 12 мм длиной на 2,5 метра и опиранием по 0,5 м на сторону. То есть 3,5 метра всего, а висит и воспринимает нагрузку 2,5 метра? И колонна? Да эта перемычка выдержит с запасом и ПК 63, а колонна там не нужна.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2,5м. Хочу сделать монолитную балку шир.38см, толщ.20см, каркас: арматура основная продольная 4прута диам. напр.32мм, связываем 12мм. Балка опирается на стену по 0,5м с каждой стороны.

Пролёт балки 2,5м, высота 20см, ширина 38см, двустороннее опирания плит - я всё правильно понял?

 

Если да, то былка высотой 20см при армировании Ф32 - это далеко не айс. Опирание 50см на ракушку - тоже.

 

Опирание сделайте минимум 1м с каждой стороны. Высоту балки примите 30см. Армирование - 3 нитки Ф8мм вверху и три нитки Ф12мм внизу (АIII или А400 по новому ДСТУ). Поперечная арматура Ф6мм (А-I или А240 по новому ДСТУ) с шагом 400мм, на приопорных участках 200мм. Бетон кл. В25.

 

Это на глаз с хорошим запасом. Высота балки в 20см и на половину не сможет вовлечь в работу арматуру Ф32мм. Не нужна там такая арматура. Совсем не нужна.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за подсказки. Вы правильно поняли-опирание двустороннее.

Поскольку в этом месте высота помещения небольная, не хотелось ее еще уменьшать, поэтому посчитал, что более толстая арматура компенсирует толщину балки в 20см... Надеюсь 30 см будет не критично. Может использовать какую-то металлоконструкцию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...на саму балку пока,кроме плит, ничего не планируется опирать, но плиты кроме собственного веса будут нести вес перестенков, стяжи ...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

более толстая арматура компенсирует толщину балки в 20см...

В какой-то степени - да. Однако если оставлять высоту балки 20см её лучше армировать бОльшим количеством стержней меньшего (чем 32) диаметра. Скажем, положить три нитки Ф16мм, бетон не ниже В25. Вверху 3Ф10.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

FUKUSIMA сделайте балку 380х220(h), нижняя арматура 4 шт 16 А400С, верхняя 4 шт 10А400С, и поперечная арматура на 1/4 длины балки с двух сторон шаг 80, а по середине шаг 160, бетон не ниже кл В20 или марки М250, еще выдержите защитные слои. Если делаете дом из ракушки, монолитный жб армапояс будет? Змінено користувачем Drosselbeere
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажу и своё мнение

по поводу толщины балки она действительна должна быть не меньше 300 мм

по поводу опирания на стены то достаточно 50 см, главное не меньше

армирование такой балки должно быть в 8 прутов поскольку как я понимаю дальше ложатся плиты и возводится стена то нижнюю арматуру нужно брать 16 а верхнюю 12, ниже нельзя поскольку по нормативам 2 диаметра берётся на то что с годами арматура покроется коррозией и ёё диаметр уменьшиться до допустимого, поперечную арматуру над пролётом достаточно ставить с шагом в 30см, в местах опирания она должна идти с шагом 10 см,

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по нормативам 2 диаметра берётся на то что с годами арматура покроется коррозией

Это по каким таким нормативам? Почему мне экспертиза ни разу таких голов не закатывала? ни в России, ни в Украине? Причем для России проектируем опасные производственные объекты...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это по каким таким нормативам? Почему мне экспертиза ни разу таких голов не закатывала? ни в России, ни в Украине? Причем для России проектируем опасные производственные объекты...

Потому-что арматура в бетоне хочешь не хочешь, а подвергается коррозии и со временем диаметр уменьшается по-этому в фундаментах например рабочая арматура не может быть меньше 12 диаметра.

Сам прораб, но в этом году от нескольких проектировщиков том числе из крупных фирм услышал о том, что арматура по мимо запаса на прочность, дают ей и запас на коррозию, хотя может быть я не прав, но кажется это логично ( по скольку бетон по любому подсасывает влагу и при это разрушается арматура.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо. Учту все подсказки, сделаю с запасом, постараюсь балку и армопояс залить как единое целое.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому-что арматура в бетоне хочешь не хочешь, а подвергается коррозии и со временем диаметр уменьшается по-этому в фундаментах например рабочая арматура не может быть меньше 12 диаметра.

Сам прораб, но в этом году от нескольких проектировщиков том числе из крупных фирм услышал о том, что арматура по мимо запаса на прочность, дают ей и запас на коррозию, хотя может быть я не прав, но кажется это логично ( по скольку бетон по любому подсасывает влагу и при это разрушается арматура.

 

А что по вашему мнению, работает в железобетоне, если между рабочим телом арматуры и бетоном есть слой коррозии? :)

Если арматура в бетоне покрылась коррозией, то уже нет железобетона.

Есть отдельно бетон, и отдельно арматура (или что от нее осталось) ;)

Если арматура начинает корродировать, то бетон попросту отстреливает. Ибо оксид в объеме увеличивается. Щелочная среда бетона не дает корродировать металлу. Если коррозия таки пошла, то это уже аварийная конструкция.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что по вашему мнению, работает в железобетоне, если между рабочим телом арматуры и бетоном есть слой коррозии? :)

Если арматура в бетоне покрылась коррозией, то уже нет железобетона.

Есть отдельно бетон, и отдельно арматура (или что от нее осталось) ;)

Если арматура начинает корродировать, то бетон попросту отстреливает. Ибо оксид в объеме увеличивается. Щелочная среда бетона не дает корродировать металлу. Если коррозия таки пошла, то это уже аварийная конструкция.

 

Как вы критичны, и правы но это уже в конечном случае когда пришёл полный конец, и среда в бетоне щелочная, но к сожалению при некотором стечении обстоятельств арматура начинает коррозировать, особенно если это автоклавное производство бетонов. Это необязательное явление но вполне возможное, там много умных и предложений в теории, я смогу скинуть несколько ссылок по теории и там более лаконично объясняется теория коррози арматуры в бетонах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во избежание коррозии нормы регламентируют величину защитного слоя и марку по водонепроницаемости бетона. Кроме того, при наличии агрессивных грунтовых вод в бетон вводят сульфатостойкие добавки.

 

В случае выраженного ржавления арматуры в теле бетона налицо нарушения норм, изменения грунтовых условий или конструкция в рамках своего класса отжила свой век.

 

ЗЫ. Щелочная среда у бетона только в первой (из трех) фазе набора прочности.