Котел Roca.

С наступлением холодов, с 19.01. регулярно(2-3 раза в сутки) отключается. Выдает ошибку "Недостаток воды в системе отопления". Позвонила обслуживающему газовщику с данной проблемой. В ответ "недостаток тяги", из - за погоды. Ничем не лечится. НЕ ПОНЯТНО при чем давление к тяге?

О системе - теплый пол + батареи.

Кто что подскажет.:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Roca.

С наступлением холодов, с 19.01. регулярно(2-3 раза в сутки) отключается. Выдает ошибку "Недостаток воды в системе отопления". Позвонила обслуживающему газовщику с данной проблемой. В ответ "недостаток тяги", из - за погоды. Ничем не лечится. НЕ ПОНЯТНО при чем давление к тяге?

О системе - теплый пол + батареи.

Кто что подскажет.:unknown:

А кто, что может подсказать, если даже марки котла нет.

А ответ газовщика на голову не налазит :)

На то он и котел, чтобы работать и давать тепло людям в мороз. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

показания манометра

и сколько он показывает?

насколько я знаю давление должно быть 1 при холодных батареях

 

а газовщик показаниями манометра интересовался?

Змінено користувачем lim
а газовщик показаниями манометра интересовался?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Roca.

"Недостаток воды в системе отопления".

и

показания манометра

а давление поднять, не?

Инструкция что пишет об этой ошибке?:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и сколько он показывает?

насколько я знаю давление должно быть 1 при холодных батареях

 

а газовщик показаниями манометра интересовался?

 

в данном случае ниже единицы, на красном поле.

ему было озвучено, что показания падают до нуля и котел в следствии останавливается.:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавьте давление в систему до 1,5. Судя по фото оно меньше 1 Бара. Следите чтоб не падало.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

показания манометра

Ну вот видите и все прояснилось, пока.

Поднимите давление в системе краном подпитки до 1 бар (до 1,5 макс если холодная).

Отпишитесь потом. Останавливается понятно почему, когда температура носителя вышла в норму котел отключается, носитель остывает давление падает до 0.6а (надо смотреть ваш мануал) и останов по ошибке.

Следите за давлением в системе, меньше 1атм быть не должно, если падает или сильно прыгает, надо проверять расширительный бак (подкачать воздух)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давление поднимаю регулярно после того как отключается котел(а отключается он 2 раза в день, а иногда ночью). Днем работа, ночью сон(просыпаюсь из-за холода) т.е. наблюдение только по вечерам. Подкачиваем, в результате все равно отключение...

Получается что постоянно падает давление.

В чем может быть причина (визуально утечка воды нигде не наблюдается)?

WP_20140129_009.thumb.jpg.392f46dcd6edc88540d0c4cee4bc699f.jpg

WP_20140129_010.thumb.jpg.e7aa2faa9579b42b2d351ea680487069.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Причин падения давления масса. Но в такую погоду Вам остается только подпитывать, ждать потепления и одновременно искать утечку визуально.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давление поднимаю регулярно после того как отключается котел(а отключается он 2 раза в день, а иногда ночью). Днем работа, ночью сон(просыпаюсь из-за холода) т.е. наблюдение только по вечерам. Подкачиваем, в результате все равно отключение...

Получается что постоянно падает давление.

В чем может быть причина (визуально утечка воды нигде не наблюдается)?

Когда вы подкачали на холодную воду, при прогреве до скольки оно поднимается ?

В общем, для начала, проверить расширительный бак, когда его последний раз проверяли ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...при прогреве, кх...не смотрела на манометр(сегодня гляну, дам ответ).

"Проверить расширительный бак" - а котел то новый...весной 2013 запущен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...при прогреве, кх...не смотрела на манометр(сегодня гляну, дам ответ).

"Проверить расширительный бак" - а котел то новый...весной 2013 запущен.

 

У меня бак через год полетел:( Если котлу еще нет года, почему не вызовите мастеров по гарантии?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему не вызовите мастеров по гарантии

так ведь у мастера - В ответ "недостаток тяги", из - за погоды

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так ведь у мастера - В ответ "недостаток тяги", из - за погоды

 

Насколько я поняла, то это ответ газовщика, а я имела ввиду вызов мастера по гарантии.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Позвонила обслуживающему газовщику с данной проблемой. В ответ "недостаток тяги", из - за погоды.

видать их эта непогода и выезды уже достали и все связанные с этим проблемы, вот и отвечают одинаково на все вопросы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

видать их эта непогода и выезды уже достали и все связанные с этим проблемы, вот и отвечают одинаково на все вопросы.

А любопытно - договор на обслуживание/сервис есть?

Если нет, то все разговоры о "года не прошло, то гарантия" - просто ни о чем.

Еще вопросы - кто монтировал котел, кто монтировал СО, кто делал первый запуск котла, есть ли вообще сервисный центр...

Вот когда ТС даст ответы на вопросы эти, нарисуется картинка

А по факту - ИМХО, падает давление в СО, вот котел не дурак, и выходит в аварию, чтобы взрыва не было

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

95 %, что проблема в падении давления воздуха в расширительном бачке. Когда котел нагревает теплоноситель - он расширяется(теплоноситель), так как воздуха в "груше" нет, то расширение ничем некомпенсируется, давление повышается до 3 атмосфер и ткрывается аварийный клапан - сбрасывает лишнее давление через сброс теплоносителя. Когда контур остывает - давление падает, в том числе и до критического - котел входит в аварийный режим. Расширительный бачок как правило в верхней правой части котла - мнимаете колпачок, к золотнику подключаете компрессор или насос и накачайте больше еденицы. Правильно было бы стравить полностью давление и накачать, но это морока.

ну и вторая причина - негерметичность системы, но скорей - расширительный бак.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас котел первый раз отключился, показав ошибку о недостатке тяги. Оказалось, что труба, которая на улице вся изнутри покрылась льдом. Само собой подача воздуха в котел прекратилась и котел выключился. Отогрели феном и выковыряли все из трубы - котел начал работать. Второй раз отключился котел и начал показывать ошибку, что недостаточное давление в системе отопления. Оказалось, что произошла та же история, что и в прошлый раз, только котел дольше простоял выключившимся и батареи успели остыть, при этом давление в них, само собой, упало. Поэтому при морозах несколько раз в день прочищаем трубу от наледи, снега, сосулек и т.п. Перед тем, как спать ложимся, производим те же манипуляции. Ну и утром, часов в 5 собак просыпается, ну и мы чистим трубу))))))) В общем, ждем потепления!
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас котел первый раз отключился, показав ошибку о недостатке тяги.

а как у вас труба выполнена? с северной-южной стороны дома, как дует ветер?

может неправильный монтаж трубы или она недостаточно утеплена?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем, ждем потепления!

Вы не ждите и не ковыряйте. Пока холодно, пусть муж залезет на табурет и сверху на котле откроет лючок (два или три винтика). котел начнет брать воздух из помещения и замерзшая труба будет ему по барабану.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котел начнет брать воздух из помещения

Ошибка загорается "Недостаток тяги", по словам ТС

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...