Ремонт котлов отопления и не только...

Теплотехник

Рекомендовані повідомлення

Интересует любая инфа .

 

www.servisjunkers.sk/data/Navody/145/ZR,ZSR,ZWR18,24-3KE%20%2805.12%29.pdf

 

teplo.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

День добрый.

Периодически выскакивает ошибка Ф1, и как-то сервис чешет в затылке. Начинаю сомневаться в них, в преддверии холодов хочется решить.

Может подскажете, с чего начать.

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

День добрый.

Периодически выскакивает ошибка Ф1, и как-то сервис чешет в затылке. Начинаю сомневаться в них, в преддверии холодов хочется решить.

Может подскажете, с чего начать.

 

Спасибо.

 

мдя... для ясности дайте хоть знать на каком оборудовании что ли...;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мдя... для ясности дайте хоть знать на каком оборудовании что ли...;)

 

котел Висман, Витоденс 300, конденсационный

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котел Висман, Витоденс 300, конденсационный

F1 - Неисправность горелки. - Сработал ограничитель температуры продуктов сгорания. - Проверить уровень наполнения отопительной установки. Удалить воздух из установки. Нажать деблокирующую кнопку "RESET" после охлаждения газовыпускной системы (не ранее чем через 20 минут).

 

как давно дымоход чистили? тяга нормальная?

Змінено користувачем alex_step
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

F1 - Неисправность горелки. - Сработал ограничитель температуры продуктов сгорания. - Проверить уровень наполнения отопительной установки. Удалить воздух из установки. Нажать деблокирующую кнопку "RESET" после охлаждения газовыпускной системы.

 

Спасибо.Уровень и давление в норме, воздух по всем радиаторам стравил, перезапустил, через 10 часов опять ошибка.

Возможно дальше надо оставшийся воздух попытаться убрать.

 

Тяга вроде нормальная, а вот дымоход ни разу не чистил, дом топится 3 сезона, дымоход коаксиальный, я даже без понятия как его чистить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дымоход в стену или на крышу?

причина ошибки ясна - температура продуктов сгорания превышает допустимую, срабатывает ограничитель. возможно не достаточна тяга...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дымоход в стену или на крышу?

причина ошибки ясна - температура продуктов сгорания превышает допустимую, срабатывает ограничитель. возможно не достаточна тяга...

 

дымоход на крышу, сделан по всем нормам, высотам и т.д.

чистить? если да, то как? или искать специалистов по дымоходам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

этим обычно пожарники занимаются - им заявку, а они уже проверят тягу и при необходимости почистят
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

этим обычно пожарники занимаются - им заявку, а они уже проверят нужно ли и при необходимости почистят

 

спасибо, понял, завтра еще сервис в очередной раз приедет, тоже пусть еще раз тягу проверят

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо, понял, завтра еще сервис в очередной раз приедет, тоже пусть еще раз тягу проверят

 

тяга в норме, состав отработавших газов в норме, поменяли датчик отработавших газов, будем ждать результата.

Еще есть момент - температура поступающего воздуха в котел 23 градуса, пока не понимаю откуда, не может же от пластиковой трубы так воздух нагреваться в воздушном канале, подмеса отработавших газов во входящий воздух нет, иначе СО зашкалило бы пр анализе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а 23 градуса - это много? какая температура в помещении где котел установлен?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а 23 градуса - это много? какая температура в помещении где котел установлен?

ну вообще-то, если я правильно понимать, воздух забирается из вентканала, и он имеет температуру немного более чем на улице, а температура в котельной градусов 15 была сегодня. На улице было 9.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Уважаемые форумчане!

Возникла проблема с запуском котла. (скорее всего плата розжига)

Большая просьба помочь с ремонтом платы в Киеве.

Заранее благодарен, Слава:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте специалисты, и проходящие мимо....:)

Имеем такую проблемку - в котле VAILLANT VCM ES282 Прогорел теплообменник.

Все началось с того что потихоньку "уходило" давление в ноль, от 1.3атм до ноля в течении пары недель. Дело было летом. Похолодало, включил котел, давление начало падать к нулю за пару дней. Понятное дело что проверено было все что было можно и нельзя на предмет утечек. Кругом чисто. Сегодня пришел к выводу что не осмотрены были только самые потаенные внутренности котла. Полез в камеру сгорания - есть контакт. На фотке видно пятнышко потемнения. Добавил давления воды на подпитку до 2,5 атм и в том месте появилась капля воды. Все понятно почему я не мог найти место утечки в виде лужицы - она просто испарялась в трубу.

Так вот, собственно, возможно ли приобретение самого теплообменника, исходя из того что котлу 14 лет, покупался он новым, и шел он на рынок Испании. Думаю что механика должна быть взаимозаменяема с другими рынками...

IMG_0970.JPG.a4f9f264baf335989ce0c7cc5a8c8a73.JPG

IMG_0972.JPG.cb57542ed6c0ad9c518994e6c890d7e3.JPG

IMG_0973.JPG.05ddcf5a3abc67a205c7c0771603ff59.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возможно ли приобретение самого теплообменника

дайте качественное фото самого обменника с разных ракурсов.И длину можно было бы тоже померять с шириной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ, мистер fagot68.

Глубина теплообменника -20см. Ширина - 33 см

Такое впечатление что коннектится он с системой отопления с помощью резьбовых соединений. (на фото -внизу)

Что характерно - следы протечек в нескольких местах, но все на одной трубке. Но это лирика - никто ж ее паять не будет...

P1010119.thumb.jpg.f883e51cb961b44790e61624fe3e7a89.jpg

P1010120.thumb.jpg.7ac7dd7a915ddc5ffd9b29d8384ea6e0.jpg

P1010121.thumb.JPG.312314bc98089c8361fa66c69dac355a.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, Помогите найти сервис по Беретте в Кривом Рогу.

 

г. Кривой Рог

"Аквасити"

тел.: 0 (50) 917-58-83, 0 (67) 638-54-96

 

Подробнее: www.bt.kiev.ua/aux-222.html

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер! У нас начал подкапывать кран на одной из веток отопления. Слили систему, починили, снова заполнили. Теперь с краном все в порядке, но начала шуметь вода в системе, на втором этаже как будто горные реки в трубах и радиаторах, а иногда даже водопады:unknown:. Много раз пытались спускать воздух со всех батарей, но воздуха уже давно как бы и нет, - сразу идет вода, а шум в батареях не изменился. Отопление от итальянского газового двухконтурного котла, расширительный бачок тоже присутствует. Много раз приходилось сливать систему, но такого раньше никогда не было. Подскажите, что это может быть?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все таки - воздух...

 

И как же его оттуда вытащить:) не сливая систему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как же его оттуда вытащить:) не сливая систему?
Наберите побольше давление 2,5 Бар. Со временем, воздух выйдет, возможно.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как же его оттуда вытащить не сливая систему?

 

Поставьте угловой автоматический воздухоотводчик пол-дюйма на концевой радиатор (если радиаторы стальные),

250px-Caleffi_504.jpg.e688d759898556b9676c3834d9d652dc.jpg

если алюминиевые, то дюймовый.

250px-Caleffi_507.jpg.c497bfa6131ad8486fd4b685959ed2fa.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах