Простой отечественный одноконтурный дымоходный котёл ATON с автоматикой Eurosit 630 в гравитационной СО. Поработал 1.5года, стал отключаться.

Вначале попробовал танцы с бубном, не помогло)

Почитал матчасть, подозрение пало на датчик тяги. Так и оказалось, причём виноват, похоже, не сам датчик а два провода к нему (замкнул на датчике - эффект остался; на входе в автоматику - заработало).

Вопрос, кстати - а какой принцип действия у датчика, на что реагирует? - на повышение температуры патрубка выхода продуктов сгорания?

PS/ Тяга вроде есть - на патрубке, к которому прикручен датчик, снизу окно ~20см2. Так если поднести горящую спичку, пламя втягивается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем. Вопрос к "Теплотехнику".

Я у Вас на фирме где-то в феврале 2010 покупал теплообменник на "беретту 24 сиао" и фильтр укороченный 10 дюйм с кристалами соли для смягчения воды, в этом году проблема та-же (как-раз к морозам). Появился шум "закипания чайника" в теплообменнике, упала продуктивность котла, стоит на максимуме проблема та-же.

Нашёл фирму " Газ та Електро" (возле Эпитцентра, напротив обойного рынка), позвонил, объяснил ситуацию, сказал приедет.

Приехал 21.01.12. с так называемой системой "Бустер". Подключился, погонял "бустером" отопление - 10 мин,поговорили, собрался, поехал, итог - 550 гр.

22.01.12. вечером та-же проблема, котёл не выходит в нормальный режим, "приток" нагревается медленно, "обратка" долго холодная.

Котёл на поджиге радотает 1-1,5 минут, шипение и треск с правой стороны теплообменника, выключился. Холодная вода фильтруется 10 дюймовыми фильтрами по 1 микроне+ на входе воды в котёл поставил фильтр с кристалами для смягчения воды.

Проблема я так думаю та-же, забит теплообменник.Снимать его и промывать в эти морозы я дубаря споймаю !!!

посоветуйте, что можно сделать, может у Вас на прокат взять "бустер" ??!!:Bravo:

Теплобменник надо мыть не менее двух-четырёх часов 10-15% раствором химии. Догони того умника с "Бустером" и пущай отработает свои часики.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какой принцип действия у датчика, на что реагирует? - на повышение температуры патрубка выхода продуктов сгорания?
Обычный датчик температуры примерно на 110 град. Если температура превышает, значит тяга недостаточна и нагревается "дымоход" котла, датчик разрывает напряжение термопары и клапан безопасности отключает газ. При остывании датчика, контакт восстанавливается и можно повторно зажечь фитиль.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплобменник надо мыть не менее двух-четырёх часов 10-15% раствором химии. Догони того умника с "Бустером" и пущай отработает свои часики.

Как же мне его мыть столько времени, если дом ВООБЩЕ остынет на корню в такие морозы :o!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Вы на БЕРЕТТУ зря говорите плохо, просто нужно было не эконом вариант ЧАО (это вообще выкидыш БЕРЕТТЫ, как ОКА у Камза), брать, а хороший котел типа СИТИ или МАЙНУТ, а возможно ЭКСКЛЮЗИВ(дороговато).

Вы фильтр на обратке отопления чистили?

В то время когда покупали этот котёл, модели сити или подобного небыло (в 2005 году).:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как же мне его мыть столько времени, если дом ВООБЩЕ остынет на корню в такие морозы :o!!!
Вот поэтому везде,во всех рекомендациях производителей,пишут о проведении ТО котла (в том числе и профилактической промывке теплообменников) в период с мая по сентябрь.Далее,промывка по большому счёту длится не менее 6-8 часов при температуре промывочной жидкости 20-40°С,концентрация раствора не должна превышать нормы,заявленной производителем этой самой (специальной,а не набадяженной где-то,как-то, кем-то)промывочной жидкости.

зы:битермический теплообменник имеет специфическую конструкцию:в данном котле присутствует 16 параллельных каналов СО.При отсутствии циркуляции в одном или нескольких каналах происходит вскипание теплоносителя в СО.Промыть такой обменник представляется очень проблематично,я бы сказал что почти невозможно(но есть исключения).В любом случае промывка занимала никак не 10,даже не 20 часов.

_____________624.png.4edded8d1b9d37361e050f78b227cae9.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как же мне его мыть столько времени, если дом ВООБЩЕ остынет на корню в такие морозы :o!!!

Купите новый, будет подмена. Сегодня часть клиентов так поступают.

"Готовь сани летом..."

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В то время когда покупали этот котёл, модели сити или подобного небыло (в 2005 году).:(

 

У меня самого в квартире висит БЕРЕТТА МАЙНУТ с 2006г, как говорится кто ищет, тот найдет.

Стоят магнитные активаторы (я не рекламирую и не пропагандирую) в целях эксперимента, за это все время котел ни разу не обслуживал, работает отлично, соседи моют почти каждый год.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как же мне его мыть столько времени, если дом ВООБЩЕ остынет на корню в такие морозы :o!!!

 

За два часа не остынет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем. Вопрос к "Теплотехнику".

Я у Вас на фирме где-то в феврале 2010 покупал теплообменник на "беретту 24 сиао" и фильтр укороченный 10 дюйм с кристалами соли для смягчения воды, в этом году проблема та-же (как-раз к морозам). Появился шум "закипания чайника" в теплообменнике, упала продуктивность котла, стоит на максимуме проблема та-же.

Нашёл фирму " Газ та Електро" (возле Эпитцентра, напротив обойного рынка), позвонил, объяснил ситуацию, сказал приедет.

Приехал 21.01.12. с так называемой системой "Бустер". Подключился, погонял "бустером" отопление - 10 мин,поговорили, собрался, поехал, итог - 550 гр.

22.01.12. вечером та-же проблема, котёл не выходит в нормальный режим, "приток" нагревается медленно, "обратка" долго холодная.

Котёл на поджиге радотает 1-1,5 минут, шипение и треск с правой стороны теплообменника, выключился. Холодная вода фильтруется 10 дюймовыми фильтрами по 1 микроне+ на входе воды в котёл поставил фильтр с кристалами для смягчения воды.

Проблема я так думаю та-же, забит теплообменник.Снимать его и промывать в эти морозы я дубаря споймаю !!!

посоветуйте, что можно сделать, может у Вас на прокат взять "бустер" ??!!:Bravo:

 

"Кристаллы соли" защищают теплообменник по контуру ГВС...

Значит нужно искать причину забивания ткплообменника.

Возможно не правильно подключение сделано, возможно постоянно подпитываете систему... И т.д.

Если обратка холодная, то значит циркуляция плохая...

Мыть надо нормально, за 10-15 мин, однозначно результата не будет.

Я бы посоветовал обратиться в компанию, которая мыла Вам теплообменник и попросить доделать работу, которую Вы оплатили...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Стоят магнитные активаторы (я не рекламирую и не пропагандирую) в целях эксперимента, за это все время котел ни разу не обслуживал, работает отлично, соседи моют почти каждый год.

Вы имеете в виду так называемые электромагнитные фильтры ???!!! Что он из себя представляет и сколько стоит !!!:Bravo:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы имеете в виду так называемые электромагнитные фильтры ???!!! Что он из себя представляет и сколько стоит !!!:Bravo:

 

Нет простые магнитные вставки без электрики.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:( Господа, плиз, хелп!!!! Что-то уж совсем грустно. Снял квартиру, в ней установлен двухконтурник Chaffoteaux & Maury, Elexia. У меня режим работы - сутки через трое. Когда ухожу на работу - котёл полностью обестачиваю. При возвращении начинаются танцы с бубном. Котёл приходится перезапускать по 20-40 раз, пока отработает зажигание. :o при перезапусках на долю секунды загорается индикатор блокировки, через некоторое время, пошумев насосом, котёл мигающими датчиками выдаёт неисправность, которая в паспорте значится, как "вентилятор включён, но прессостат не задействован". Чё делать - ума не приложу. В паспорте уже две отметки о замене платы управления, соседи говорят (весь дом укомплектован такими котлами),что котлы и запчасти к ним уже не выпускают, ремонт сервисом ляжет где-то в штуку (до этого, судя по записям, плату меняли гривень по 300-400) и рекомендуют менять котёл. Но моя фамилия, к сожалению, не Рокфеллер. Может, у кого-то подобные проблемы были и удалось их решить? Или дельные мастера смогут дать столь же дельные советы? Буду премного признателен :beer:, уж больно тепла хоцца, но без регулярного мозготраха
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда ухожу на работу - котёл полностью обестачиваю. При возвращении начинаются танцы с бубном.
А не выключать пробовали? Поставьте на минимум и не выключайте.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не выключать пробовали? Поставьте на минимум и не выключайте.

 

а его разве можно так оставлять? Хозяева рекомендовали вырубать, типа, а вдруг там что-то с перебоями газа, света, и т.д. Сам-то не спец, с окраины, где газ - балонный, не до котлов там...:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо большое. А что со всем остальным делать, не подскажете?
С каким остальным, с прессостатом?

котёл мигающими датчиками выдаёт неисправность, которая в паспорте значится, как "вентилятор включён, но прессостат не задействован".
Должно вылечиться, если труба с уклоном наружу и на улицу не торчит сильно.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С каким остальным, с прессостатом?

Должно вылечиться, если труба с уклоном наружу и на улицу не торчит сильно.

 

то есть, оставить, как есть? плату не менять?

Змінено користувачем seamajman
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть, оставить, как есть? плату не менять?
Зачем ее менять? Плата всегда последнее, что нужно менять. Да и отремонтировать ее часто можно, если что.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здрасте!!! Подскажите чем грозит завышенное МАХ давление на газовом клапане (Ariston T2)вместо положенных 110мм установлено 140мм Н2О

ПРИЧИНА температура ГВС на максимуме 30-35 гр.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: был уменьшен проток (краном под котлом) до 10-12л/мин. и повышено давление на газ клапане до 140мм

температура на МАХ стала 40-45гр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите чем грозит завышенное МАХ давление на газовом клапане (Ariston T2)вместо положенных 110мм установлено 140мм Н2О
Лучшим комфортом для пользователя:good:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здрасте!!! Подскажите чем грозит завышенное МАХ давление на газовом клапане (Ariston T2)вместо положенных 110мм установлено 140мм Н2О

ПРИЧИНА температура ГВС на максимуме 30-35 гр.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: был уменьшен проток (краном под котлом) до 10-12л/мин. и повышено давление на газ клапане до 140мм

температура на МАХ стала 40-45гр.

Сгорит обменник (а там битермик за 3 000 грв) нах,а так то ничего........