pdf Опубліковано: 18 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 Хотел бы продолжить этот топик. Столкнулся с таким не понятным для меня фактом: начал трясти гидроаккумулятор и выяснил, что в нём вода. Подумал, что лопнула резиновая мембрана. Снял ГА с насосной станции, замерял давление в ГА = 1,4 бара. Разобрал, вылил воду и на моё удивление оказалось, что мембрана целая. Самое интересное, что насосная станция в сборе работала исправно. Правда, в 24 литровом ГА в грушу вмещалось 5 литров, а не 7,2л (как это должно быть 30% от объема ГА). Теперь не могу понять, что мне делать дальше ? Использовать ли старую мембрану? И откуда произошел вытек воды в ГА ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 18 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 По темі - мембрани гавно... Двіччі міняв - двіччі розійшлася по шву за рік часу. Рідна пропрацювала понад 3 роки. Потім купив якусь китайлянську втриччі дорожчу - про проблему забув. pdf, варіантів не багато;) Відповідь очевидна. І добре огляньте фланець, часто прогниває до перфорації! Довго не міг найти звідки підтікає... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 18 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 По темі - мембрани гавно... Двіччі міняв - двіччі розійшлася по шву за рік часу. Рідна пропрацювала понад 3 роки. Потім купив якусь китайлянську втриччі дорожчу - про проблему забув. pdf, варіантів не багато;) Відповідь очевидна. І добре огляньте фланець, часто прогниває до перфорації! Довго не міг найти звідки підтікає... То, что мембраны - гавно, никто не спорит. Просто, в данном конкретном выпадку у меня - визуально просмотрел резину, всё целое, со стенками ГА не соприкасалась, видимых дырок нет. Набрал в нее воду, сжал, нигде не протекает. По другому никак проверить её не могу. Фланец не ржавый. Если бы протекало через фланец, то давление в ГА моментально упало бы. А у меня оно в течение года 1,4 бара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 Рассмешили, проверяя мембрану визуально Там давит насос не менее 3 атмосфер, а вы визуально. Проверьте после запуска золотник, если пойдет вода, мембрану в утиль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Проверьте после запуска золотник, если пойдет вода, мембрану в утиль Переведите на человеческий язык. Из этого всего понял слово золотник и мембрана. Я извиняюсь, куда запускать золотник ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Переведите на человеческий язык. Из этого всего понял слово золотник и мембрана. Я извиняюсь, куда запускать золотник ? Накачиваете пустой бак воздухом на 0,2 меньше вкл насоса. Запускаете станцию, ждете часики (если дырка микроскопическая, ждете сутки двое). В штуцера, через который накачивали есть золотник, на нем штырек, нажав на штырек, должен пойти воздух, если вода, то все, смерть резине. Так понятно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Накачиваете пустой бак воздухом на 0,2 меньше вкл насоса. Запускаете станцию, ждете часики (если дырка микроскопическая, ждете сутки двое). В штуцера, через который накачивали есть золотник, на нем штырек, нажав на штырек, должен пойти воздух, если вода, то все, смерть резине. Так понятно? Так понятно. Но если учесть, что всё это безумное предприятие надо делать в колодце, где стоит насосная станция и подключать к скважине, то как-то откручивать-закручивать по 50 раз насосную станцию ради проверки груши не очень хочется. Поэтому и был вопрос, как проверить грушу не монтируя-демонтирую к скважине. А разве не логично, если в груше есть микроскопические дырки, то через эти дырки будет выходить накаченное давление из ГА ? А я дважды написал, что давление из ГА не выходит и стоит на отметке 1,4 бар уже целый год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 разве не логично, если в груше есть микроскопические дырки, то через эти дырки будет выходить накаченное давление из ГА ? Не факт. В рабочем состоянии давление воды и воздуха в ГА одинаковое. Почти. В момент наполнения груши давление воды немного больше. Учитывая микродырку - попадание воздуха в грушу маловероятно. Когда из груши полностью уходит вода - груша смыкается - возможно микродырка "самоликвидируется" и воздух из ГА не уходит в систему. т.е. она, микродырка, раскрывается только на растянутой резине. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Теперь не могу понять, что мне делать дальше ? 1. Собрать все обратно. 2. Накачать правильно давление в грушу. 3. Не лазить куда не попадя. Работает, не трогайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
agb Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Такой вопрос, тесть жалуется, что у него каждые пол года протирается мембрана в 100л вертикальном гидроаккумуляторе, говорит, что он его изнутри прокрасил, покрыл эпоксидкой (не знаю зачем), но каждые пол года мембрана притирается и надо новую покупать. Поэтому он решил купить бак из нержавейки, мол так проблема будет решена. Но что-то терзают меня сомнения в этом деле, что-то мне подсказывает, что тут не в этом дело. Я в этом вопросе не специалист, подскажите, в чем может быть проблема, и как лучше быть. Я так понимаю, что причина либо в неверной настройке гидроаккумулятора (давления), мембрана не должна вообще тереться, срок службы хорошей мембраны несколько лет. Верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 Верно? Верно. Это скорей всего человеческий фактор. У тестя руки стоят, но как обслужить правильно бак, понятия не имеет. Все манипуляции по баку, описаны выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
agb Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 только что уточнил. протирается мембрана там где сварной шов. мембрану покупает итальянскую, бак итальянский, нипель рабочий. значит вывод, просто надо выставлять верно давление и все будет хорошо. поправьте, если что не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2020 значит вывод, просто надо выставлять верно давление и все будет хорошо.поправьте, если что не так. И проверить тактильно на наличие зазубрин на шве. Бывало такое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...