ЮлияЛ Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 А теплотехники всё время об этом говорят. Но каждый новый страждущий абсолютно уверен, что он-то уж придумает лясопед. ТА выполняет роль "амортизатора" для избытка тепловой энергии при отключении эл-ва. Естественная циркуляция между ТА и ТТ будет осуществляться - в объёме, достаточном для сброса излишков тепловой энергии. Я даже иногда не утепляю трубы ТТ -> ТА, тоже в целях сброса энергии. При этом должна работать и система закрытия поддувала в ТТ - "цепочка". Ей электроэнергия не нужна. а разве ЕЦ не может получиться на отрезке тт-радиаторы? и если вместо цепочки будем использовать Вентилятор для котла WPA-120 и автоматику? заслонка закроется и котел перейдет на тление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 а разве ЕЦ не может получиться на отрезке тт-радиаторы? и если вместо цепочки будем использовать Вентилятор для котла WPA-120 и автоматику? заслонка закроется и котел перейдет на тление? Может да, может нет. Вопрос в диаметре труб (гидравлическом сопротивлении). ТА - это, в первую очередь, увеличение комфорта и экономии топлива. А потом уже и безопасность. Идеальное горение дров - без тления. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 Может да, может нет. Вопрос в диаметре труб (гидравлическом сопротивлении). ТА - это, в первую очередь, увеличение комфорта и экономии топлива. А потом уже и безопасность. Идеальное горение дров - без тления. Диаметр 50. И склоняемся к гидрокольцу от которого потом отводы на бойлер радиаторы ТП!на радиаторы пп-труба 25 на сколько помню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 !на радиаторы пп-труба 25 на сколько помню. Без ТА или системы антизакипания ППР трубы могут оплавиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raduznny Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Доброго дня. имеется старая однотрубная гравиц ионка с напольником маяк 25квт ( насос с байпасом) пристроил котельню с тт Альтеп кт 2е 25 квт . как все это подружить чтоб при затухании тт котла подхватывал газовый ?приходили уже человек 10 мастеров и у всех разные решения , одни наварачивают кучу клапанов ладоматы датчики ,другие говорят просто паралельно подключить и непарится . уже мозг пухнет ,хочется все сделать и правильно и без лишних наворотов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Доброго дня. имеется старая однотрубная гравиц ионка с напольником маяк 25квт ( насос с байпасом) пристроил котельню с тт Альтеп кт 2е 25 квт . как все это подружить чтоб при затухании тт котла подхватывал газовый ?приходили уже человек 10 мастеров и у всех разные решения , одни наварачивают кучу клапанов ладоматы датчики ,другие говорят просто паралельно подключить и непарится . уже мозг пухнет ,хочется все сделать и правильно и без лишних наворотов. Так вы хотите правильно? Или без лишних наворотов? Это совсем не одно и то же. Ладдомат не имеет отношения к газовому котлу (или любой другой узел подмеса) этот узел нужен для качественной работы вашего ТТ котла. Он обеспечивает подмес подачи ТТ-котла в обратку чтобы обратка была выше +60С и ваш котел работал без образования конденсата, дегтя и в итоге прослужил долго. По сути любой ТТ котел нужно подключать с узлом подмеса, это написано в инструкции, в части гарантийных обязательств по котлу. Остальные клапаны и датчики это тоже возможно часть системы безопасности ТТ котла. Ну а так простейшее решение которое приходит на ум это если ваш маяк умеет переходить в режим ожидания "запальника" при нагреве до определенной температуры воды в системе то просто выставляете на газовом +50, а на ТТ-котле +65. Пока в ТТ котле горят дрова - в системе +65С, как потух, и система остыла до +50, уже включится газовый котел, и будет поддерживать, пока не разожжете опять на +65 ТТ котел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raduznny Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 а второй насос обязателен или насос который на газовом прокачает? два соседа непарились ,просто врезали тт котлы в существующую систему без трехходового и без доп насоса ,все работает но чем это черевато я незнаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 а второй насос обязателен или насос который на газовом прокачает? два соседа непарились ,просто врезали тт котлы в существующую систему без трехходового и без доп насоса ,все работает но чем это черевато я незнаю. Почитайте форум, или инструкции по монтажу газовых и ТТ-котлов в одной системе. Вот например здесь есть все схемы. www.atmos.eu/russia/instalace-kotlu-006-dalsi-doporuce-zapojeni Учитывая что система гравитационка, я так понимаю металл и ДУ50 или больше то ничем не грозит кроме того что ближние радиаторы будут горячие, а дальние холодее чем при принудительной циркуляции. Ведь в газовом котле если он потухнет насос тоже выключится? Или у вас отдельно газовый котел, отдельно насос, и отдельно ТТ-котел? Если отдельно то проблем не должно быть, но все равно надо проверять схему и смотреть как подключены котлы, куда вода пойдет и как. Лучше придерживаться схем стандартных, как я вам привел ссылку, искать наиболее подходящую и ее воплощать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raduznny Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 насос стоит отдельно ,труба 50 , насос работает постоянно даже когда котел на фителе. с хемы попадались только для закрытых систем или для газ котлов навесных, для моего случая невстречал . сейчас посмотрю на Вашу ссылку. я понимаю что просто и правильно это разные вещи но всетаки стоит ли в моем случае чтото услажнять ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 насос стоит отдельно ,труба 50 , насос работает постоянно даже когда котел на фителе. с хемы попадались только для закрытых систем или для газ котлов навесных, для моего случая невстречал . сейчас посмотрю на Вашу ссылку. я понимаю что просто и правильно это разные вещи но всетаки стоит ли в моем случае чтото услажнять ? Если вы хотите правильно - то прежде всего нужно самому разобраться, какой узел за что отвечает и для чего он нужен. Например газовый котел способен и модулировать мощность (меньше/больше тепла) и главное способен потухнуть на запальник. ТТ-котел не может регулировать мощность (только ограничение воздуха), и он не может потухнуть, а потом разгореться сам. Если мощность котла избыточна - он будет перегревать дом, будет жарко, если прижать воздух снизится КПД котла и большая часть тепла будет лететь в дымоход, а не в дом. Вот согласование работы обеих систем и есть задача всяких "датчиков", узлов, клапанов и ладдоматов... Стоит ли вам городить правильную схему, или делать "попроще" это вопрос к вам - в каком режиме вы хотите эксплуатировать, как часто вы хотите чистить дымоход в ТТ-котле, как часто менять котел из за коррозии теплообменника и т.п. и т.д. Есть часть систем по безопасности - их игнорировать никогда нельзя. Есть часть систем по долговечности - тот же ладдомат на смешении. Есть часть систем по комфорту - буферные емкости, контроль температуры воды в радиаторы и т.п. Кстати а вы продумывали какая температура у вас в доме будет осенью например если вы ТТ-котел в +65С поставите? Ташкента не будет? ТТ-котел ведь не может нормально работать на температурах ниже +65С. Это газовый работает нормально и на +40 или +50 подачу в дом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raduznny Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Кстати а вы продумывали какая температура у вас в доме будет осенью например если вы ТТ-котел в +65С поставите? Ташкента не будет? в межсезонье можно топить только газом ( хотя в прошлом месяце нагорело 600 кубов ,котел на единичке 45градусов и дома совсем нежарко) времени думать особо нет ,скоро зима а с этими ценами нагаз становится совсем грустно. а возможно ли сделать самую простую схему а потом ее усовершенствовать или придется все переделывать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 в межсезонье можно топить только газом ( хотя в прошлом месяце нагорело 600 кубов ,котел на единичке 45градусов и дома совсем нежарко) времени думать особо нет ,скоро зима а с этими ценами нагаз становится совсем грустно. а возможно ли сделать самую простую схему а потом ее усовершенствовать или придется все переделывать ? Еще раз повторю - разберитесь какой узел из предлагаемых вами сантехниками за что отвечает, и для чего каждый из них нужен. Потенциально ничего сложного или страшного в вашей схеме нет, и совместная работа дров и газа обеспечивается за счет контроля температуры газовым котлом (он просто не зажигается до +50 например). Один насос по идее должен быть достаточен для работы системы по кругу. Но узел подмеса (ладдомат, термоклапан esbe + насос) требует свой насос по короткому контуру. В этом смысле ладдомат толковая штука что все с завода готово к работе и настроено. Вообще говоря простым языком - дрова значительно сложнее и опаснее чем газ, поэтому правильная ТТ котельная это сложная и дорогая тема. А по поводу переделок потом - вспомните фразу что скупой платит дважды, дурак трижды. Подберите готовую схему совместной работы двух котлов из даже того списка что я вам дал (там отличие ведь только по расш. баку - открытый или закрытый, но это ничего принципиально не меняет) и на базе этой схемы смотрите что вам и как нужно сделать. Вообще когда вы закончите ТТ-котельную по уму - вам газ бесплатным покажется в итоге... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 в межсезонье можно топить только газом ( хотя в прошлом месяце нагорело 600 кубов ,котел на единичке 45градусов и дома совсем нежарко) времени думать особо нет ,скоро зима а с этими ценами нагаз становится совсем грустно. а возможно ли сделать самую простую схему а потом ее усовершенствовать или придется все переделывать ? Что ж у Вас за дом такой, что при такой Т столько потребляет ??? Вам не с котла надо начинать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raduznny Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 да с домом все нормальо , на участке еще один дом (неузаконеный ) на него кинута воздушка от моего газ счетчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Полипропилен враг любого Т.Т. котла. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2015 Полипропилен враг любого Т.Т. котла.Ага ЩАС, советую на ютубе комменты почитать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2015 Ага ЩАС, советую на ютубе комменты почитать. Могу по пунктам разложить это видио, где ошибки и почему так делать нельзя. Да, по переделкам котелен у меня работа никогда не кончится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юхруп Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 А сколько у Вас стоит подключение тт котла к существующей системе отопления с електрокотлом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raduznny Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Доброго всем дня , вчера собрали обвязку тт котла , насос с байпасом и трехходовой на 63 радуса. есть проблема котел разгоняется до 80 градусов а батареи холодные . может зря ставил трехходовой или надобыло 55градусов , короче дома дубак и непонятно что делать . схему выложить неполучается ,посоветуйте что делать ,может выкинуть трехходовой ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Доброго всем дня , вчера собрали обвязку тт котла , насос с байпасом и трехходовой на 63 радуса. есть проблема котел разгоняется до 80 градусов а батареи холодные . может зря ставил трехходовой или надобыло 55градусов , короче дома дубак и непонятно что делать . схему выложить неполучается ,посоветуйте что делать ,может выкинуть трехходовой ? Стукнуть молотком по трехгодовому и обратному клапану. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Доброго всем дня , вчера собрали обвязку тт котла , насос с байпасом и трехходовой на 63 радуса. есть проблема котел разгоняется до 80 градусов а батареи холодные . может зря ставил трехходовой или надобыло 55градусов , короче дома дубак и непонятно что делать . схему выложить неполучается ,посоветуйте что делать ,может выкинуть трехходовой ? А сколько закладок дров сожгли? Может быть надо топить пока два дома не прогреются? И что значит батареи холодные? Когда газ котел работал были теплые, а когда включили ТТ-котел они остыли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raduznny Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 молотком стучал ,с бубном танцевал!при работе газового котла батареи были горячие . вчера при запуске сравил воздух и на непродолжительное время батареи стали чуть живые но ненадолго! мастера так и говорили что надо протопками нагреть систему и только тогда система заработает. хотел вчера прогдеть систему газом но нифига невышло ,дымоход остыл и котел незахотел запускатся (было уже 2 часа ночи) сегодня сутра нагрел дымоход феном сейчас отапливаю газом система горячая. может я ошибся с температурой трехходовика ? еще обраттил внимание что датчик температуры котла (накладной ) показывает на 10 градусов меньше фактической температуры ( установлены два погружных термометра ) может надо котел разгонять до 90 градусов чтоб этот гадский клапан заработал? Добавлено через 4 минуты вся система выполнен трубой 50 (метал) может на прогретой системе котел и трехходовик заработают нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Есть интересный вопрос... СО ТТ + ГК турбо подключены параллельно.Система закрытая. На ТТ свой РБ+насос. На подаче с котла стоят обратные клапана каждого котла. При запуске ТТ и работе насоса ТТ слышен стук в ГК. Перекрыв кран ГК стук пропадает. Что может стучать....может убрать для пробы клапан на ГК....может он не держит нормально и хлопает? Звук достаточно громкий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raduznny Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 позвонил в альтеп центр , сказали что котел с трехходовиком работать небудет вообще . с их слов надо ставить четырехходовой . чтото я вобще ничего уже непониаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...