Газовый и твердотопливный котлы в одной системе

Андрей_Полтава

Рекомендовані повідомлення

А теплотехники всё время об этом говорят.

Но каждый новый страждущий абсолютно уверен, что он-то уж придумает лясопед.

 

ТА выполняет роль "амортизатора" для избытка тепловой энергии при отключении эл-ва. Естественная циркуляция между ТА и ТТ будет осуществляться - в объёме, достаточном для сброса излишков тепловой энергии.

Я даже иногда не утепляю трубы ТТ -> ТА, тоже в целях сброса энергии.

При этом должна работать и система закрытия поддувала в ТТ - "цепочка". Ей электроэнергия не нужна.

 

а разве ЕЦ не может получиться на отрезке тт-радиаторы? и если вместо цепочки будем использовать Вентилятор для котла WPA-120 и автоматику? заслонка закроется и котел перейдет на тление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а разве ЕЦ не может получиться на отрезке тт-радиаторы? и если вместо цепочки будем использовать Вентилятор для котла WPA-120 и автоматику? заслонка закроется и котел перейдет на тление?

Может да, может нет. Вопрос в диаметре труб (гидравлическом сопротивлении).

 

ТА - это, в первую очередь, увеличение комфорта и экономии топлива.

А потом уже и безопасность. Идеальное горение дров - без тления.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может да, может нет. Вопрос в диаметре труб (гидравлическом сопротивлении).

 

ТА - это, в первую очередь, увеличение комфорта и экономии топлива.

А потом уже и безопасность. Идеальное горение дров - без тления.

 

Диаметр 50. И склоняемся к гидрокольцу от которого потом отводы на бойлер радиаторы ТП!на радиаторы пп-труба 25 на сколько помню.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

!на радиаторы пп-труба 25 на сколько помню.

Без ТА или системы антизакипания ППР трубы могут оплавиться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
Доброго дня. имеется старая однотрубная гравиц ионка с напольником маяк 25квт ( насос с байпасом) пристроил котельню с тт Альтеп кт 2е 25 квт . как все это подружить чтоб при затухании тт котла подхватывал газовый ?приходили уже человек 10 мастеров и у всех разные решения , одни наварачивают кучу клапанов ладоматы датчики ,другие говорят просто паралельно подключить и непарится . уже мозг пухнет ,хочется все сделать и правильно и без лишних наворотов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня. имеется старая однотрубная гравиц ионка с напольником маяк 25квт ( насос с байпасом) пристроил котельню с тт Альтеп кт 2е 25 квт . как все это подружить чтоб при затухании тт котла подхватывал газовый ?приходили уже человек 10 мастеров и у всех разные решения , одни наварачивают кучу клапанов ладоматы датчики ,другие говорят просто паралельно подключить и непарится . уже мозг пухнет ,хочется все сделать и правильно и без лишних наворотов.

 

Так вы хотите правильно? Или без лишних наворотов?

Это совсем не одно и то же.

 

Ладдомат не имеет отношения к газовому котлу (или любой другой узел подмеса) этот узел нужен для качественной работы вашего ТТ котла. Он обеспечивает подмес подачи ТТ-котла в обратку чтобы обратка была выше +60С и ваш котел работал без образования конденсата, дегтя и в итоге прослужил долго.

 

По сути любой ТТ котел нужно подключать с узлом подмеса, это написано в инструкции, в части гарантийных обязательств по котлу.

 

Остальные клапаны и датчики это тоже возможно часть системы безопасности ТТ котла.

 

Ну а так простейшее решение которое приходит на ум это если ваш маяк умеет переходить в режим ожидания "запальника" при нагреве до определенной температуры воды в системе то просто выставляете на газовом +50, а на ТТ-котле +65.

 

Пока в ТТ котле горят дрова - в системе +65С, как потух, и система остыла до +50, уже включится газовый котел, и будет поддерживать, пока не разожжете опять на +65 ТТ котел.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а второй насос обязателен или насос который на газовом прокачает? два соседа непарились ,просто врезали тт котлы в существующую систему без трехходового и без доп насоса ,все работает но чем это черевато я незнаю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а второй насос обязателен или насос который на газовом прокачает? два соседа непарились ,просто врезали тт котлы в существующую систему без трехходового и без доп насоса ,все работает но чем это черевато я незнаю.

 

Почитайте форум, или инструкции по монтажу газовых и ТТ-котлов в одной системе. Вот например здесь есть все схемы.

www.atmos.eu/russia/instalace-kotlu-006-dalsi-doporuce-zapojeni

 

Учитывая что система гравитационка, я так понимаю металл и ДУ50 или больше то ничем не грозит кроме того что ближние радиаторы будут горячие, а дальние холодее чем при принудительной циркуляции.

 

Ведь в газовом котле если он потухнет насос тоже выключится?

 

Или у вас отдельно газовый котел, отдельно насос, и отдельно ТТ-котел?

Если отдельно то проблем не должно быть, но все равно надо проверять схему и смотреть как подключены котлы, куда вода пойдет и как.

 

Лучше придерживаться схем стандартных, как я вам привел ссылку, искать наиболее подходящую и ее воплощать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насос стоит отдельно ,труба 50 , насос работает постоянно даже когда котел на фителе. с хемы попадались только для закрытых систем или для газ котлов навесных, для моего случая невстречал . сейчас посмотрю на Вашу ссылку. я понимаю что просто и правильно это разные вещи но всетаки стоит ли в моем случае чтото услажнять ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насос стоит отдельно ,труба 50 , насос работает постоянно даже когда котел на фителе. с хемы попадались только для закрытых систем или для газ котлов навесных, для моего случая невстречал . сейчас посмотрю на Вашу ссылку. я понимаю что просто и правильно это разные вещи но всетаки стоит ли в моем случае чтото услажнять ?

 

Если вы хотите правильно - то прежде всего нужно самому разобраться, какой узел за что отвечает и для чего он нужен.

 

Например газовый котел способен и модулировать мощность (меньше/больше тепла) и главное способен потухнуть на запальник.

 

ТТ-котел не может регулировать мощность (только ограничение воздуха), и он не может потухнуть, а потом разгореться сам. Если мощность котла избыточна - он будет перегревать дом, будет жарко, если прижать воздух снизится КПД котла и большая часть тепла будет лететь в дымоход, а не в дом.

 

Вот согласование работы обеих систем и есть задача всяких "датчиков", узлов, клапанов и ладдоматов...

 

Стоит ли вам городить правильную схему, или делать "попроще" это вопрос к вам - в каком режиме вы хотите эксплуатировать, как часто вы хотите чистить дымоход в ТТ-котле, как часто менять котел из за коррозии теплообменника и т.п. и т.д.

 

Есть часть систем по безопасности - их игнорировать никогда нельзя.

Есть часть систем по долговечности - тот же ладдомат на смешении.

Есть часть систем по комфорту - буферные емкости, контроль температуры воды в радиаторы и т.п.

 

Кстати а вы продумывали какая температура у вас в доме будет осенью например если вы ТТ-котел в +65С поставите? Ташкента не будет?

 

ТТ-котел ведь не может нормально работать на температурах ниже +65С.

Это газовый работает нормально и на +40 или +50 подачу в дом...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати а вы продумывали какая температура у вас в доме будет осенью например если вы ТТ-котел в +65С поставите? Ташкента не будет?

в межсезонье можно топить только газом ( хотя в прошлом месяце нагорело 600 кубов ,котел на единичке 45градусов и дома совсем нежарко) времени думать особо нет ,скоро зима а с этими ценами нагаз становится совсем грустно. а возможно ли сделать самую простую схему а потом ее усовершенствовать или придется все переделывать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в межсезонье можно топить только газом ( хотя в прошлом месяце нагорело 600 кубов ,котел на единичке 45градусов и дома совсем нежарко) времени думать особо нет ,скоро зима а с этими ценами нагаз становится совсем грустно. а возможно ли сделать самую простую схему а потом ее усовершенствовать или придется все переделывать ?

 

Еще раз повторю - разберитесь какой узел из предлагаемых вами сантехниками за что отвечает, и для чего каждый из них нужен.

 

Потенциально ничего сложного или страшного в вашей схеме нет, и совместная работа дров и газа обеспечивается за счет контроля температуры газовым котлом (он просто не зажигается до +50 например).

 

Один насос по идее должен быть достаточен для работы системы по кругу. Но узел подмеса (ладдомат, термоклапан esbe + насос) требует свой насос по короткому контуру. В этом смысле ладдомат толковая штука что все с завода готово к работе и настроено.

 

Вообще говоря простым языком - дрова значительно сложнее и опаснее чем газ, поэтому правильная ТТ котельная это сложная и дорогая тема.

А по поводу переделок потом - вспомните фразу что скупой платит дважды, дурак трижды. Подберите готовую схему совместной работы двух котлов из даже того списка что я вам дал (там отличие ведь только по расш. баку - открытый или закрытый, но это ничего принципиально не меняет) и на базе этой схемы смотрите что вам и как нужно сделать.

 

Вообще когда вы закончите ТТ-котельную по уму - вам газ бесплатным покажется в итоге...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в межсезонье можно топить только газом ( хотя в прошлом месяце нагорело 600 кубов ,котел на единичке 45градусов и дома совсем нежарко) времени думать особо нет ,скоро зима а с этими ценами нагаз становится совсем грустно. а возможно ли сделать самую простую схему а потом ее усовершенствовать или придется все переделывать ?

 

Что ж у Вас за дом такой, что при такой Т столько потребляет ??? Вам не с котла надо начинать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да с домом все нормальо , на участке еще один дом (неузаконеный ) на него кинута воздушка от моего газ счетчика.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полипропилен враг любого Т.Т. котла.
Ага ЩАС, советую на ютубе комменты почитать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага ЩАС, советую на ютубе комменты почитать.

Могу по пунктам разложить это видио, где ошибки и почему так делать нельзя.

Да, по переделкам котелен у меня работа никогда не кончится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сколько у Вас стоит подключение тт котла к существующей системе отопления с електрокотлом?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго всем дня , вчера собрали обвязку тт котла , насос с байпасом и трехходовой на 63 радуса. есть проблема котел разгоняется до 80 градусов а батареи холодные . может зря ставил трехходовой или надобыло 55градусов , короче дома дубак и непонятно что делать . схему выложить неполучается ,посоветуйте что делать ,может выкинуть трехходовой ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго всем дня , вчера собрали обвязку тт котла , насос с байпасом и трехходовой на 63 радуса. есть проблема котел разгоняется до 80 градусов а батареи холодные . может зря ставил трехходовой или надобыло 55градусов , короче дома дубак и непонятно что делать . схему выложить неполучается ,посоветуйте что делать ,может выкинуть трехходовой ?

Стукнуть молотком по трехгодовому и обратному клапану.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго всем дня , вчера собрали обвязку тт котла , насос с байпасом и трехходовой на 63 радуса. есть проблема котел разгоняется до 80 градусов а батареи холодные . может зря ставил трехходовой или надобыло 55градусов , короче дома дубак и непонятно что делать . схему выложить неполучается ,посоветуйте что делать ,может выкинуть трехходовой ?

 

А сколько закладок дров сожгли? Может быть надо топить пока два дома не прогреются? И что значит батареи холодные? Когда газ котел работал были теплые, а когда включили ТТ-котел они остыли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

молотком стучал ,с бубном танцевал!при работе газового котла батареи были горячие . вчера при запуске сравил воздух и на непродолжительное время батареи стали чуть живые но ненадолго! мастера так и говорили что надо протопками нагреть систему и только тогда система заработает. хотел вчера прогдеть систему газом но нифига невышло ,дымоход остыл и котел незахотел запускатся (было уже 2 часа ночи) сегодня сутра нагрел дымоход феном сейчас отапливаю газом система горячая. может я ошибся с температурой трехходовика ? еще обраттил внимание что датчик температуры котла (накладной ) показывает на 10 градусов меньше фактической температуры ( установлены два погружных термометра ) может надо котел разгонять до 90 градусов чтоб этот гадский клапан заработал?

 

Добавлено через 4 минуты

вся система выполнен трубой 50 (метал) может на прогретой системе котел и трехходовик заработают нормально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть интересный вопрос...

СО ТТ + ГК турбо подключены параллельно.Система закрытая. На ТТ свой РБ+насос. На подаче с котла стоят обратные клапана каждого котла. При запуске ТТ и работе насоса ТТ слышен стук в ГК. Перекрыв кран ГК стук пропадает.

 

Что может стучать....может убрать для пробы клапан на ГК....может он не держит нормально и хлопает? Звук достаточно громкий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

позвонил в альтеп центр , сказали что котел с трехходовиком работать небудет вообще . с их слов надо ставить четырехходовой . чтото я вобще ничего уже непониаю.