Добрый день!

 

1) кухонная вытяжка отдельным воздуховодом (т.к. в целях пожарной безопасности к не ничего больше не подключаем). Вентиляционный выход на крыше УТЕПЛЕННЫЙ диаметром @ 125 мм. Высота выхода на крыше 500 мм.

Можно подключить вентилятор, он будет шуметь на крыше, а не на кухне в момент готовки.

2) топочная отдельный вентиляционный выход УТЕПЛЕННЫЙ диаметром @ 160 мм. Также ничего к нему не подключаем (в целях пожарной безопасности). Высота вентиляционной трубы на крыше 500 мм.

 

Т. к. площадь топочной 4 м2, примерная высота потолка 3 м, получаем 4х3 = 12 м3/ час. В топочной должен быть 3-х кратный воздухообмен. Итого получаем 12х3 = 36 м3/ час. При мощности котла в 24 кВт диаметр вентиляционного выхода составляет 160 мм.

3) ДОМ: гардероб + столовая зона + санузлы можно под вентилятор.

Вентилятор мощностью 400 м3/час. Т.к. примерная площадь дома до 100 м2, высота потолка 3 м, получаем 100х3 = 300 м3/час. Запас мощности вентилятора 20%.

Итого 400 м3/час - 20% = 320 м3/час. Этого хватит, чтобы обеспечить воздухообмен всего дома.

4) фановая труба или канализационный стояк тоже под вентиляцию: вентиляционный УТЕПЛЕННЫЙ выход диаметром 110 мм, высота на крыше 500 мм.

 

Примерно это выглядит так.

96058611_w640_h640_montazh_vilpe.jpg

 

kvug.com.ua/g4623827-ventilyatsiya-topochnoj

 

067 429 80 04

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо большое за ответ. Один вопрос, а обязательно выход на крышу, а на стену дома нельзя?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забыла написать, котел турбированый.

А также забыли про стены, простенки, этажнось, перекрытие и крышу. :rolleyes:

Если опишете, то продолжение будет.

555.jpg.ac791bd92b925c7b768bf3b7512641f6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Высота выхода на крыше 500 мм.

Высота вентиляционной трубы на крыше 500 мм.

.фановая труба...высота на крыше 500 мм.

В каком месте? Или у продавцов только заготовленные фразы?

При мощности котла в 24 кВт диаметр вентиляционного выхода составляет 160 мм.

А как связаны между собой мощность котла и диаметр трубы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я конечно, извиняюсь, а можна как-то по-понятнее, типа для чайников. Где проводить, какой трубой?Что можна обьединить.

 

Добавлено через 46 секунд

Забыла написать, котел турбированый.

 

Разводку показал на рисунке. :)

 

Разводка производиться в чердачном пространстве, трубой диаметром 125мм (оцинкованной прямошовной или спиральнонавивной).

ventilyaciya-v-vannoj-komnate.jpg.27984dfdb55cedf0c35cafdffc9358f8.jpg6355.jpg.20760bc309f67e8497fa9d3c02e7e5f9.jpg

 

 

Забор воздуха производиться через анемостаты, приток через микропроветривание на пластиковых окнах.

 

Турбированый котел, конечно выводим через стену. Но есть минус, все продукты сгорания будут возле трубы (непосредственной близости от дома).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А также забыли про стены, простенки, этажнось, перекрытие и крышу. :rolleyes:

Если опишете, то продолжение будет.

Да я не забыла написать, просто не знала что надо. Дом один этаж, чердак большой в планах сделать мансарду, так что не хотелось бы чтобы как то трубы торчали по чердаку.

Простенки в основном кирпич, только простенок между ванной и гардеробной комнатой газоблок. Перекрытие деревянное.Крыша шифер.

Как то так.

 

Добавлено через 2 минуты

Разводку показал на рисунке. :)

 

Разводка производиться в чердачном пространстве, трубой диаметром 125мм (оцинкованной прямошовной или спиральнонавивной).

[ATTACH]388801[/ATTACH][ATTACH]388802[/ATTACH]

 

 

Забор воздуха производиться через анемостаты, приток через микропроветривание на пластиковых окнах.

 

Турбированый котел, конечно выводим через стену. Но есть минус, все продукты сгорания будут возле трубы (непосредственной близости от дома).

 

А можна вопрос: Внизу в туалете это что? Делаются вентиляционные отверстия? Если я правильно поняла, то какого диаметра?

 

Добавлено через 1 минуту

И в коридоре и в комнатах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выход на крышу вентиляционных выходов позволяет сделать перепад высот и тем самым задать максимально возможную тягу при естественной или принудительной вентиляции.

За чердак можно не переживать: как только он будет использоваться как мансарда, трубы можно нарастить в высоту и разместить в конструкции кровли.

 

Примеры на фото:

102079793_w1024_h768_ventilyator_na_kryshe1.jpg

 

Чердак:

102353939_w640_h640_18.jpg

 

Мансарда:

96842072_w640_h640_truba_ventilya__a_cherdake.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какие трубы можна использовать? где то читали, что можна серые, канализационные. Или надо специальные? Спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Используется спирально-навивная труба из оцинкованной стали.

 

102107260_w640_h640_venttruba.jpg

 

В такой трубе соблюдается герметичность, и нет мертвых зон, как в квадратном воздуховоде.

Пластик может быть легко воспламеним. Все зависит от его качества и пожарной сертификации.

 

84294071_w200_h200_20140417150947.jpg это канал загильзован.

77604218_w200_h200_dsc0263.jpg

 

Специальный пластик более дорогой.

Обычный пластиковый воздуховод накапливает статическое электричество и собирает пыль.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да я не забыла написать, просто не знала что надо. Дом один этаж, чердак большой в планах сделать мансарду, так что не хотелось бы чтобы как то трубы торчали по чердаку.

Простенки в основном кирпич, только простенок между ванной и гардеробной комнатой газоблок. Перекрытие деревянное.Крыша шифер.

Как то так.

 

Добавлено через 2 минуты

 

 

А можна вопрос: Внизу в туалете это что? Делаются вентиляционные отверстия? Если я правильно поняла, то какого диаметра?

 

Добавлено через 1 минуту

И в коридоре и в комнатах?

 

Это вентиляция фанового стояка 110мм диаметр (пластик)

 

Значит надо развести трубы так, что бы в дальнейшем не мешали.

 

:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое, вот только я не поняла что означает

"Это вентиляция фанового стояка 110мм диаметр (пластик)" ,что на практике это означает?

 

Добавлено через 2 минуты

И еще не поняла выражение

"За чердак можно не переживать: как только он будет использоваться как мансарда, трубы можно нарастить в высоту и разместить в конструкции кровли." Т.е. труьы можна не выводить через крышу на улицу, а просто вывести на чердак? Или как ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простенки в основном кирпич,

Ну вот и чудненько. :)

В проекции простенка, там где малевал ранее, начиная с пола чердака строите вентшахту из кирпича с 3-4 каналами с внутренним размером в 1/2 кирпича. Шахта ессно выше крыши согласно устоявшихся правил. :) К каждом каналу подключаете кусок трубы (от 125 мм) второй конец выводите в помещение, напр. в с/у и т. д. Благо, что все помещения, требующие вентиляции у Вас рядышком. Шахту и куски труб на чердаке утепляете. Соотв. уделяете внимание примыканию шифера к шахте (отдельная песня).

Схематично на рис, чтобы поняли о чем речь.

Ежли не хоцца класть кирпичную шахту, берете в качестве каналов асбоцементные трубы, ставите их в ряд или в квадрат, как Вам больше нравится, (опирание на простенок). Далее также кусками труб разводите по помещениям. Все это дело можно обыграть коробом или как во вложении (для примера). Использовать вместо них пластик не рекомендую, будет вечная головная боль с текущим конденсатом.

Сделать ОДИН, правильный проход крыши (шифера) пусть и увеличенного размера всегда проще, чем ЧЕТЫРЕ, отдельностоящих, пусть и меньшего. То же касается будущей мансарды. "Замаскировать" одну шахту можно запросто. :D

Выход фановой трубы - забудьте/забейте, не нужно оно Вам.

Вся моя писанина пока без конкретного конструктива и размеров, т.к. нужно больше инфы от Вас или фотки. :rolleyes:

Внизу в туалете это что? Делаются вентиляционные отверстия? Если я правильно поняла, то какого диаметра?

Можно просто подрезать дверное полотно снизу, чтоб получилась щель в 2-3 см.

1635863013_.JPG.39eb96557120b60a90bcb05853407b52.JPG

1941332822__.jpg.58f3c284b3f1a200e7d05d4cedc10f0b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо огромное будем разбираться. Вот только скажите можна пока временно сделать выход со стены котельной на улицу, не через крышу,До зимы не успеем сделать, а через стену. А сделать нужно, т.к. еще комиссия должна принять. Т.к. делаем новый проект, переносим плиту и меняем котел.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можна пока временно сделать выход со стены котельной на улицу, не через крышу,

Все зависит от газовщиков. Безоговорочно примут только так.

Дырка в стене просто на улицу как правило не прокатывает.

1593308458_.JPG.87f6d5b0204178eff32f4e8bb67c2833.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да про дырку понятно. Труба должна быть выше крыши на 1 метр.Но как я поняла, что лучше вывести через крышу, но нам прийдется все же сделать так через стену.Насколько нхже будет функционировать вентиляция?Вообще можна оценить?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Труба должна быть выше крыши на 1 метр.

Как должно быть - на малюнке. :rolleyes:

Насколько нхже будет функционировать вентиляция?Вообще можна оценить?

Зимой в основном будет обратная тяга. :)

1029601191_..jpg.d29917426bacac0a46360c8f729d2850.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да про дырку понятно. Труба должна быть выше крыши на 1 метр.Но как я поняла, что лучше вывести через крышу, но нам прийдется все же сделать так через стену.Насколько нхже будет функционировать вентиляция?Вообще можна оценить?

 

Я так понимаю опыта и навыков в выполнении работ по вентиляции у Вас нет , может предоставить расчеты и выполнение работ людям с этой специальностью и опытом? :rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Форумчане помогите решить одну проблему. Есть коробка дома. На крышу выведен вент.канал (четыре пласт. трубы в утеплённом коробе). Одна труба фановая, вторая вентиляция кухни, третья вентиляция сан.узла. Для чего нужна четвёртая? Может на кухне нужна отдельно вентиляция и отдельно вытяжка?

DSCN1792-2.thumb.jpg.3e1ea9e15013ac6d46dc239a95ddfee7.jpg

10.thumb.jpg.4a40e1e0d1863c7a0548347760e0d79e.jpg

11.thumb.jpg.483eb9f5ce53569bec84e62f81f14de6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

 

У вас два санузла на первом и втором этаже, под каждый санузел свой канал, т.к. в доме предусмотрена согласно нормам естественная вентиляция (шахта с каналами).

Кухонная вытяжка уходит в отдельный вентканал, к ней ничего не соединяем.

И вентиляционный выход канализационного стояка тоже отдельно выведен пластиковой трубой на крышу, все верно.

Если ставить принудительную вентиляцию, то санузлы, гардеробную, прачечную, и дополнительно топочную и кухню (столовую зону, где принимаем пищу), если есть все эти помещения, можно вывести под вентилятор. Все эти каналы разводятся по помещениям и соединяются в один на чердаке, затем выводятся через шахту на крышу под вентилятор.

112338866_w640_h640_ventilyator_v___noj_shahte.jpg

 

В спецификации указано, что каналы из алюминиевой гофры, гильзуются в шахту.

Алюминиевая гофра быстро горит и тлеет (не рекомендуется особенно на кухонную вытяжку, т. к. там всегда горячие летучие жиры), и быстрей накапливает пыль и жир.

Также пластик не рекомендуют, т.к. накапливает статическое электричество, ведь в доме за счет перепада температур и высот создается разряжение, за счет этого разряжения и работает естественная вентиляция.

В фановой все верно, т.к. пластик медленнее разлагается, ведь там выводятся разрушающие трубу газы.

 

Если в тамбуре будет установлено отопительное оборудование, то по рисунку видно, сто один канал еще и на топочную.

 

Также можно предусмотреть вентиляцию подвала или цоколя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Форумчане помогите решить одну проблему. Есть коробка дома. На крышу выведен вент.канал (четыре пласт. трубы в утеплённом коробе). Одна труба фановая, вторая вентиляция кухни, третья вентиляция сан.узла. Для чего нужна четвёртая? Может на кухне нужна отдельно вентиляция и отдельно вытяжка?

 

Вы все правильно поняли.

 

1. Фановая

2. Отвод от кухонного зонта (кухонная вытяжка)

3. Кухня перехват (забирать запахи при выключенной кухонной вытяжке)

4. Вентиляция дома через с/у

12.thumb.jpg.2b969c8da9ad6e74a1227577e2b54959.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Можно подключить вентилятор, он будет шуметь на крыше, а не на кухне в момент готовки.

Можно уточнить какой вентилятор? Модель, характеристики?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно уточнить какой вентилятор? Модель, характеристики?

 

Скорее всего это Е190.

 

E190.thumb.jpg.78c0bb7bf760ad7b2e3e7ba467304adc.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер.

Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь. Киевгаз сделал проект газоснабжения дома, согласно которого:

1. В летней кухне вентканал д150. По факту имеется два канала д125 (один для вытяжки, другой для вентиляции) - разводка вент. трубами до дымохода.

2. В основной кухне вентканал д140. По факту имеется два канала д140 (один для вытяжки, другой для вентиляции).

3. В топочной вентканал д150. По факту имеется д100 - разводка вент. трубами до дымохода.

 

 

Исходя из имеющихся размеров помещений (фото 1), какой минимальный диаметр каналов должен быть для летней кухни и топочной?

 

Честно, переделывать не хочется, вентиляционные трубы можно заменить на д150, но максимальный размер дыры в дымоходах 140*140, здесь как быть?

 

P.S. Немного сомневаюсь в расчетах Киевгаза, хотя бы потому, что над летней кухней расположен кирпичный дымоход, а не оцинкованная труба (фото 2), куда они смотрели (((.

 

Буду признателен за ответы.

20141029190447.thumb.jpg.5cbe29569be3b7ff14287228fbf76540.jpg

20141029190548.thumb.jpg.485ee38b6c921517961c8cb38e3b4230.jpg

Змінено користувачем XL.pro
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исходя из имеющихся размеров помещений (фото 1), какой минимальный диаметр каналов должен быть для летней кухни и топочной?

Не менее Ф 150 мм, или кирпичный канал 140*140. К последним у газовщиков вообще вопросов не возникает. :)

1. В летней кухне вентканал д150. По факту имеется два канала д125 (один для вытяжки, другой для вентиляции)

2. В основной кухне вентканал д140. По факту имеется два канала д140 (один для вытяжки, другой для вентиляции).

Оставьте два под вентиляцию, вытяжки (кух. зонты) сделаете через стену на улицу. И Вам польза и газовщики довольны.

3. В топочной вентканал д150. По факту имеется д100

Не примут, придется переделывать.

Честно, переделывать не хочется, вентиляционные трубы можно заменить на д150, но максимальный размер дыры в дымоходах 140*140, здесь как быть?

См. выше. :D

В планы на ночь глядя особо не вникал, завтра гляну.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Оставьте два под вентиляцию, вытяжки (кух. зонты) сделаете через стену на улицу. И Вам польза и газовщики довольны.

 

Не примут, придется переделывать.

 

 

1. Для подключения газа могу я показать 2 каналы (д125) как вентиляционные, а после к одному из них присоединить вытяжку?

Бегло просмотрел проект, смысл расчетов сводится к 3-х кратному воздухообмену в помещениях. Ладно у меня кухня 22 кв.м., а у кого 30,40,50 кв.м. (кухня-студия), то какое количество и диаметр каналов тогда нужно?! Должен же быть здравый смысл. Да и переживаю, что лишнее тепло будет уходить.

 

Котельная.

2. Получается, что для площади 5,2 кв.м. (в моем случае) и 10-15 кв.м. (к примеру) диаметр вентканала д150, где же тогда кратность воздухообмена?

3. Диаметр вентканала зависит от типа котла (у меня конденсатник)?

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування