Что ж ты, друг инвертор американский FTXG не поставил рядом с DAIKIN, а on-off ? Еще больше бы прозрел .

Выделю для стенда и на склад чуть, с 18-06 зайдет пару пароходиков Будет полный комплект

 

А шо я... Я на стороне клиента! Разберу, сделаю анализ и выложу. Хо с фотоотчетом и правдивыми фактами.

 

У меня по бытовухе принцип - продаю только то, в чем сам уверен. Разобрал и действительно проверил. Мне не важен бренд, страна производства, и реклама. Мне нужен товар отвечающий моим принципам работы.

 

Ты же меня знаешь, я продаю решения и системы в проме. Быт только начал, но позориться и терять репутацию набрав 20 бригад и продавать все, что жужжит я не хочу.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вопрос, на неделе сброшу фотки внутрянок, наружку будут ставить после утепления фасада, потом и запускать будем.

 

Фотки внутренних блоков, интересно что 25 и 50 идут в одном размере.

SN850547.gif.6c2a4bdef068076f3d315ddc70063b72.gif

SN850550.gif.4e4c5ca275947424a50df483dd872d80.gif

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фотки внутренних блоков, интересно что 25 и 50 идут в одном размере.

 

як рівень шуму у 5-ки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа! Еще недавно я тут хвастался своей безотказной девяткой сплитТошибой.

Накаркал, что называется. Потек внутрикомнатный блок.

Кондишн работал, холодил, перед протечкой был странный звук, похожий на мягкий негромкий щелчок, и вытекло с блока снизу в целом стакана 2 чистой холодной воды...

Теперь нужен мастер, для починки, а заодно для заправки и профилактики.

Если таковые здесь есть, пишите в личку. Лучше сразу с цифрами стоимости, если ее можно сложить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И у меня внезапно возник вопрос по работе кондиционера :)

 

Конденсат на фреоновой магистрали, на трубки одет утеплитель/"шуба" по всей длине, и поверх обмотана лентой. Так вот где ленты нет, там утеплитель не сжат и видно лучше держит температуру, а вот где обмотано лентой везде конденсат, даже внутри квартиры в коробе(открывал смотрел). Это нормальное явление ? Или сильно утеплитель пережали лентой ? Или может слишком низкая температура трубок/фреона и надо заправлять или ещё что ? Подскажите пожалуйста.

 

Спасибо.

 

Кстати отзыв про инвертор МЕ если кому интересно:

1) Холодного потока не получить, выдаёт только прохладный, это или так задумано или просто не холодит как надо ?

2) Если всё время на минимальной нагрузке работает то норм, но если вкл/выкл циклы то таки трещит пластик внутри блока, видать места крепления испарителя к внутреннему пластиковому шаси.

3) Очень тихий.

4) В комнате комфортно/прохладно, хоть и не сильно холодным потоком но своё дело делает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Панове, дзвоніть своїм горе майстрам нехай виправляють свої баги, або робіть сервіс не коли "жарений півень в попу клюне" а перед сезоном. Зараз у сезон важко буде знайти вільних і толкових.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Панове, дзвоніть своїм горе майстрам нехай виправляють свої баги, або робіть сервіс не коли "жарений півень в попу клюне" а перед сезоном. Зараз у сезон важко буде знайти вільних і толкових.

 

 

Спасибо, так и сделаю. Только почему "горе-мастера"?

У меня к ним претензий никаких - техника бесперебойно проработала 10 лет.

По здравому размышлению, в моем случае проверю сточную трубочку

на предмет ее проходимости, возможно, нужно всего лишь устранить засор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

техника бесперебойно проработала 10 лет

Ну так 10-12 лет - это и есть срок жизни обычного кондиционера. Если еще работает - пусть работает. Если начнет ломаться, то тут нужно смотреть на него внимательно. Как правило лучше (во всех отношениях) устанавливать новый, а не пытаться реанимировать мертвеца. Зачем Вам зомби в доме? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

похожий на мягкий негромкий щелчок, и вытекло с блока снизу в целом стакана 2 чистой холодной воды...

походу дренажка забилась и с ванночки каким то образом вода попала на плату.

тут по месту смотреть придется что и как

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по конденсату на теплоизоляторе труб, именно где перемотано лентой, скажите плиз норм или не норм ? А то ведь переживаю, вроде так качественно ставили. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по конденсату на теплоизоляторе труб, именно где перемотано лентой, скажите плиз норм или не норм ? А то ведь переживаю, вроде так качественно ставили. Спасибо.

 

Конденсат на не утепленной части фреонопровода или на его кранах явление абсолютно нормальное. Не беспокойтесь. Вот если обмерзать начнет - тогда звоните в сервис.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по конденсату на теплоизоляторе труб, именно где перемотано лентой, скажите плиз норм или не норм ?

 

если фреона достаточно, то это не нормально.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на теплоизоляторе труб, именно где перемотано лентой

Так, минуточку. У Вас конденсат на утепленной части трубы? На медь одет изолятор (порядка 5 мм) и он обмотан лентой? Или же просто медь обмотана лентой и там конденсат?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по конденсату на теплоизоляторе труб, именно где перемотано лентой, скажите плиз норм или не норм ? А то ведь переживаю, вроде так качественно ставили. Спасибо.

При сжимании теплоизоляции происходит потеря ее свойств и растет вероятность выпадения конденсата. Конденсат будет если совсем туго стянуть теплоизоляцию. Это не нормально и является браком монтажа! Что часто особенно в местах прохода стен и перегородок, т.к. так монтажники экономят на мелких отверстиях, т.к. для больших нужен нормальный перфоратор и буры или алмазорезка, что дорого или надо делать два отверстия для фреонопроводов, что долго монтажникам. Это типовое нарушение типовых монтажников, за чем обязан следить внутренний технадзор монтажной организации и таких монтажников наказывать. Ели не наказывать, то это становиться нормой монтажа...

 

Мало того - теплоизоляция сплит-систем толщиной 6мм применяется в Украине 99% случаев, что стало нормой, а для меня это МАНАГЕРСТВО И ЖЛОБСТВО!

И мне побоку на Ваши мнения, на Ваши "так делают все", "кто за это заплатит" - это я смело заявляю как инженер систем ОВиК (отопление вентиляция и кондиционирование).

Мое заключение - глум и жлобство экономить на копеешной теплоизоляции при таком дорогом оборудовании с таким дорогим монтажом.

Теплоизоляция необходима минимум толщиной 15мм, а согласно нормативов Daikin при наружной выше +25С все 20мм.

 

Только не кидайте тапками - все монтируют кондиционеры с нарушением технологии монтажа и заказчику ЭТО оформляют как "типовой монтаж" (ужас "типового монтажа" заказчик поймет потом), где теплоизоляция толщиной 6мм опадает под воздействием ультрафиолета и нуждается в защите тефлоновой лентой, которая опадает через 1-2 года эксплуатации... и фреонопроводы остаются "голыми". Но это диктует рынок, хотя противоречит логике и нормативам, но разве это то на чем стоит экономить?

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так, минуточку. У Вас конденсат на утепленной части трубы? На медь одет изолятор (порядка 5 мм) и он обмотан лентой? Или же просто медь обмотана лентой и там конденсат?

 

Именно что конденсат поверх утеплённой части, трубка->утеплитель->белая лента пережимающая утеплитель. Вот на этой ленте и конденсат. Открывал короб внутри квартиры по которому всё выходит там тоже немного мокрый утеплитель был.

 

 

..

В месте где утеплитель не перетянут лентой(возле кранов) диаметр самого утеплителя 20мм, а где перетянут там две трубки и провод питания все вместе имеют почти такой же диаметр, ну может 25мм.

 

 

Последние дни проверяю регулярно, конденсат не всегда видать зависит от влажности/температуры снаружи и режима работы кондиционера.

Это критично ? Или желательно переутеплить/доутеплить ?

 

 

Спасибо всем огромное за советы.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гість Твой Климат

Канал хорошо, но если замена сплитам то его нужно еще разводить а это доп затраты

 

Добавлено через 2 минуты

Именно что конденсат поверх утеплённой части, трубка->утеплитель->белая лента пережимающая утеплитель. Вот на этой ленте и конденсат. Открывал короб внутри квартиры по которому всё выходит там тоже немного мокрый утеплитель был.

 

 

 

В месте где утеплитель не перетянут лентой(возле кранов) диаметр самого утеплителя 20мм, а где перетянут там две трубки и провод питания все вместе имеют почти такой же диаметр, ну может 25мм.

 

 

Последние дни проверяю регулярно, конденсат не всегда видать зависит от влажности/температуры снаружи и режима работы кондиционера.

Это критично ? Или желательно переутеплить/доутеплить ?

 

 

Спасибо всем огромное за советы.:beer:

 

 

Ушол фреон

 

Добавлено через 58 секунд

Канал хорошо, но если замена сплитам то его нужно еще разводить а это доп затраты

 

Добавлено через 2 минуты

 

 

 

Ушол фреон, надо смотреть какая из двух труб в конденсате?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Твой климат как,как вы определили что ушел фреон?

Люди мучаются возят кучу дорогих приборов для этого,а вы перегрев определяете коснувшись рукой труб.

Или вы из секты фреоноливов :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа! Еще недавно я тут хвастался своей безотказной девяткой сплитТошибой.

Накаркал, что называется. Потек внутрикомнатный блок.

Кондишн работал, холодил, перед протечкой был странный звук, похожий на мягкий негромкий щелчок, и вытекло с блока снизу в целом стакана 2 чистой холодной воды...

Теперь нужен мастер, для починки, а заодно для заправки и профилактики.

Если таковые здесь есть, пишите в личку. Лучше сразу с цифрами стоимости, если ее можно сложить.

 

 

Чем закончилось - после осмотра нашел залом на дренажной трубе,

в месте изгиба на проходе стены, устранил ломаный участок с помощью щтуцера,

и снова я с кондишеном, ур-ра! :beer:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем закончилось - после осмотра нашел залом на дренажной трубе,

в месте изгиба на проходе стены, устранил ломаный участок с помощью щтуцера,

и снова я с кондишеном, ур-ра! :beer:

Залом на дренажке...она у вас случаем не электрогофрой сделана?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

як рівень шуму у 5-ки?

 

Еще не проверяли (установлены только внутренние блоки), наружки установят после фасадных работ, потом отпишусь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Залом на дренажке...она у вас случаем не электрогофрой сделана?

 

Нет, не электрогофрой :-), но трубочка обходила сложный участок,

и за долгое время работы деформировалась (изломалась) на изгибе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, не электрогофрой :-), но трубочка обходила сложный участок,

и за долгое время работы деформировалась (изломалась) на изгибе.

 

Просто есть и такие олени,монтажниками язык не поворачивается их назвать