228 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Лет так 10-ть назад дядьки самоучки установили нам систему отопления,ибо держава отрезала дом от центрального отопления. Имеется 3-х комнатная кварира. 60кв. 2-х контурный котел ВЕЛГАЗ Система с обраткой. На одной сторое котла установлен кран маевского, внизу кран для подпитки системы водой. С другой стороны котла идут трубы на отопления через пластину и так же на горячую воду в краны.Там же установлен насос и розш.бачек. Труби идут ПП 200мм по всей системе. Батареи чугунные 3-шт(СССР) по 13 секций в комнате. Давление в бачке на холодную1,5атм, на макс темп 2,5 атм. Давление в системе 1.9 бара.Манометр стоит перед краном для слива воды с розш бачка. Подскажите други, что не так в системе, и почему последняя батарея в системе еле теплая.Первая самая горячая.Если в первой батареи кран призакрыть в то последней более-менее теплая. Мне говорили что трубы не должны быть одинакового диаметра.Посоветовали заменить трубу в последней комнате на меньшего диаметра для создания давления. И еще момоент.Что бы вода в душевой начала идти теплая нужно слить литров 3-4 ре.Ибо душевая от котла находится в 10-ти метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 (змінено) Труби идут ПП 200мм по всей системе. Батареи чугунные 3-шт(СССР) по 13 секций в комнате. Мне говорили что трубы не должны быть одинакового диаметра. Посоветовали заменить трубу в последней комнате на меньшего диаметра для создания давления. И еще момоент.Что бы вода в душевой начала идти теплая нужно слить литров 3-4 ре.Ибо душевая от котла находится в 10-ти метров. ПП (полипропилен ?) 200 мм ? тобишь 20 см в диаметре ? - круто... Или 20 мм ? если да - то нужно менять не трубы на последней батарее, а трубы ДО последней батареи и желательно на 32 мм ПП., а последнюю тогда на 25 мм ППР. Змінено 14 жовтня 2014 користувачем bgt Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 наверное ПП - чет другое, но во че эт такое - загадка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
228 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 ПП (полипропилен ?) 200 мм ? тобишь 20 см в диаметре ? - круто... Или 20 мм ? если да - то нужно менять не трубы на последней батарее, а трубы ДО последней батареи и желательно на 32 мм ПП., а последнюю тогда на 25 мм ППР. ПП-Полипропилен. Трубы по всей квартире 2см по внешнем диаметре. Если сменю трубу до посл.батареи на меньшего диметра-что это даст? И если сменить мотор на более поизводительный-это не повлечет на повышения расхода газа на нагрев большего количества воды? Извините за неточность, отопление мне новое.Но вникаю быстро. Какие будут советы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Какие будут советы? Попробуйте отбалансировать систему... У Вас двухтрубная система? Краны на радиаторах какие стоят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 и желательно на 32 мм ПП., а последнюю тогда на 25 мм ППР. На три радиатора, в трехкомнатной квартире? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 На три радиатора, в трехкомнатной квартире? 32 перебор, но 25 ппр я бы поставил на старые радиаторы. . . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Лет так 10-ть назад почему последняя батарея в системе еле теплая. Изначально последняя грела? Фильтр когда чистили, ежли имеется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...