Гріється насос WILO TOP 25/7,5: проблема чи норма?

Vol_Kon

Рекомендовані повідомлення

Шановні фахівці,

 

Прошу Вас допомогти порадою у наступному питанні:

 

Минулого тижня було запушено теплу підлогу. Сьогодні звернув увагу, що зелений корпус циркуляційного насосу WILO TOP 25/7,5 дуже гарячий (втримати руку більше 1-2 секунд неможливо). При цьому подача води в систему на рівні 23 градусів. Площа всіх підлог біля 200 м2 (біля 18 контурів). З системи видалено повітря, всі контури заповнені (розхід біля 3 л). В будинку тепло, тобто, система працює.

 

Подзвонив виконавцям - кажуть, що це нормальний режим роботи даного насоса. Разом з тим, мій електрик наполягає, що ця ситуація не є нормальною.

 

Допоможіть, буль ласка. Нормальна ця ситуація чи ні.

 

Дякую,

Володимир.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На морде насоса большая белая гайка. Открутите ее на пол оборота, выйдет воздух и снова закрутите.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня в прошлом году тоже так грелся, а в этом году сгорел.

теплуха срабатывает и вырубается насос.

пришлось купить новый.:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановні фахівці,

 

Прошу Вас допомогти порадою у наступному питанні:

 

Минулого тижня було запушено теплу підлогу. Сьогодні звернув увагу, що зелений корпус циркуляційного насосу WILO TOP 25/7,5 дуже гарячий (втримати руку більше 1-2 секунд неможливо). При цьому подача води в систему на рівні 23 градусів. Площа всіх підлог біля 200 м2 (біля 18 контурів). З системи видалено повітря, всі контури заповнені (розхід біля 3 л). В будинку тепло, тобто, система працює.

 

Подзвонив виконавцям - кажуть, що це нормальний режим роботи даного насоса. Разом з тим, мій електрик наполягає, що ця ситуація не є нормальною.

 

Допоможіть, буль ласка. Нормальна ця ситуація чи ні.

 

Дякую,

Володимир.

По всей видимости насос завышен по мощности,хватило бы и 6ти метрового.

Попробуйте установить на первую скорость и температуру теплоносителя повысте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормальна ця ситуація чи ні.

Померяйте потребляемый ток и сравните с тем, что написано на шильдике.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут на форуме были случаи закрытых кранов возле насоса. Может у Вас они прикрыты и насос работает в натяг постоянно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановні фахівці,

Подзвонив виконавцям - кажуть, що це нормальний режим роботи даного насоса. Разом з тим, мій електрик наполягає, що ця ситуація не є нормальною.

 

Допоможіть, буль ласка. Нормальна ця ситуація чи ні.

 

Дякую,

Володимир.

 

А он случайно не головой (приводом) вверх смонтирован? Правильно Ваш электрик наполягає, при такой температуре теплоносителя он должен быть еле теплым.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По всей видимости насос завышен по мощности,хватило бы и 6ти метрового.

Попробуйте установить на первую скорость и температуру теплоносителя повысте.

 

якщо насос більшої потужності ніж має бути то він не мав би грітись, ось якщо б навпаки тоді б перегрівався..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Дякую всім за відповіді. Насос і далі трохи гарячий, хоча повітря ні в ньому, ні в системі немає.

 

Буду вдячний за додаткові коментарі.