S_Vladimir_79 Опубліковано: 28 серпня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2023 В 13.02.2020 в 13:04, S_Vladimir_79 сказал: с.Колонщина, 6 стержней (9 м) - 5,8 Ом c.Колонщина, 7 стержней (10,5м) - 4,2 Ом. с.Колонщина, 4 стержня (6 м) - 8,2 Ом с.Колонщина, 6 стержнів (9 м) - 11 Ом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gons4eg Опубліковано: 9 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2023 Доброго дня. Яка зараз вартість на заземлення з роботою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 9 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2023 (змінено) 12 минут назад, Gons4eg сказал: Доброго дня. Яка зараз вартість на заземлення з роботою? Від 7000 грн Змінено 9 вересня 2023 користувачем S_Vladimir_79 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2023 В 27.07.2023 в 22:33, S_Vladimir_79 сказал: с. Гореничи, 4 стержня (6м) - 7,2 Ом - 6 стержней (9 м) - 3,7 Ом; - 6 стержней (9 м) - 30 Ом. с. Гореничи, 5 стержней (7,5м) - 6 Ом с. Гореничі, 6 стержнів (9м) - 5,7 Ом с. Гореничі, 4 стержня (6м) - 6,7 Ом - 4 стержня (6м) - 10,5 Ом; - 8 стержнів (12м) - 6,5 Ом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 17 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2023 (змінено) Вітаю! 7 стержнів плюс робота скільки наразі будуть коштувати? Змінено 17 жовтня 2023 користувачем tarick Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 18 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2023 6 часов назад, tarick сказал: Вітаю! 7 стержнів плюс робота скільки наразі будуть коштувати? В особисті відповів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 21 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2023 с. Лютіж, 7 стержнів (10,5м) - 16 Ом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 21 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2023 м.Бородянка, 7 стержнів (10,5м) - 3,2 Ома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 23 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2023 В 21.10.2023 в 18:31, S_Vladimir_79 сказал: с. Лютіж, 7 стержнів (10,5м) - 16 Ом трошки не так - били у підвалі на глибині 2 м, так що 12,5м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 23 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2023 7 хвилин тому, tarick сказав: трошки не так - били у підвалі на глибині 2 м, так що 12,5м. 2м - то не важливо, бо майже не впливає на результат, та й заземлення на тих 2м не працює Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 25 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2023 В 24.10.2023 в 01:01, delic сказал: 2м - то не важливо, бо майже не впливає на результат, та й заземлення на тих 2м не працює от дарма ви так думаєте, у наших грунтах 10,5 метри - це 27 ом, а 12 метрів це 17 Ом. мені першу точку заземлення у 2019-ому році робили і тоді міряли кожні 1,5 метри: 9 ст (13,5 м) - 16.3 Ом 8 ст - 16.9 Ом, 7 ст - ~27 Ом 6 ст - ~34 Ом 4 ст - ~45 Ом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 25 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2023 (змінено) В 24.10.2023 в 01:01, delic сказал: 2м - то не важливо, бо майже не впливає на результат, та й заземлення на тих 2м не працює Ближе к грунтовым водам. Влажная земля улучшает показатели работы заземления. У меня тоже в подвале- но проблема - 3-4 метра и скала. пришлось забить в двух диагональных углах да стержня до упора в скалу. суммарно 7 метров в земле Змінено 25 жовтня 2023 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 25 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2023 6 годин тому, Dendnepr сказав: Ближе к грунтовым водам. Влажная земля улучшает показатели работы заземления. У меня тоже в подвале- но проблема - 3-4 метра и скала. пришлось забить в двух диагональных углах да стержня до упора в скалу. суммарно 7 метров в земле Ви до тектонічних плит дійшли? )) А якщо серйозно, я так розумію не варто робити заземлення "аби як" або "як усі" - металевий стержень 16 - 4 шт по 3 метри в глибину і обв'язати металевою полосою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2023 16 часов назад, Андрій Миколайович сказал: Ви до тектонічних плит дійшли? )) А якщо серйозно, я так розумію не варто робити заземлення "аби як" або "як усі" - металевий стержень 16 - 4 шт по 3 метри в глибину і обв'язати металевою полосою? Украинский гранитный щит. у меня два по приблизительно по 3,5 метра на расстоянии около 3 метров и связаны полосой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 28 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2023 В 25.10.2023 в 17:20, Андрій Миколайович сказал: Ви до тектонічних плит дійшли? )) А якщо серйозно, я так розумію не варто робити заземлення "аби як" або "як усі" - металевий стержень 16 - 4 шт по 3 метри в глибину і обв'язати металевою полосою? на 3 метрах глибини ваше заземлення буде дуже залежати від кількості опадів за останні дні 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2023 В 21.10.2023 в 18:33, S_Vladimir_79 сказал: - Осокорки, 24 стержня в 3 точки - 4 Ома - Осокорки: 10 стержней (15м) - сопротивление 2,8 Ом - Осокорки, 7 стержней (10,5м) - 13 Ом - Осокорки, 10 стержней (15м) - 10 Ом - Осокорки, 13 стержней в 2 точки - 8 Ом - Осокорки, 8 стержней (12м) - 8 Ом - Осокорки, 30 стержней в несколько точек - гарантированно ниже 1 Ом - Осокорки, 9 стержней (13,5м) - 7,7 Ом - Осокорки, 11 стержней (16,5м) - 12 Ом - Осокорки, 6 стержней (9м) - 17 Ом - Осокорки, 29 стержней в 4 точки - 3 Ома - Осокорки, 6 стержнів (9м) - 18 Ом - Осокорки, 8 стержнів (12м) - 11,4 Ом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2023 (змінено) В 25.07.2019 в 15:54, S_Vladimir_79 сказал: с. Белогородка, 8 муфтовых стержней (12м) - 10,3 Ом c. Белогородка, Солнечный-1, 4 стержня (6м) - 6.5 Ом, добавили еще 1 (7.5м) - 4.3 Ом с. Белогородка, 8 стержней (12 м) - 14,9 Ом с. Белогородка, 5 стержней (7.5 м) - 10,7 Ом с.Білогородка, КМ «Зелений бульвар», 7 стержнів (10,5м) - 10,3 Ом Змінено 31 жовтня 2023 користувачем S_Vladimir_79 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2023 В 31.10.2023 в 14:21, S_Vladimir_79 сказал: - Осокорки, 24 стержня в 3 точки - 4 Ома - Осокорки: 10 стержней (15м) - сопротивление 2,8 Ом - Осокорки, 7 стержней (10,5м) - 13 Ом - Осокорки, 10 стержней (15м) - 10 Ом - Осокорки, 13 стержней в 2 точки - 8 Ом - Осокорки, 8 стержней (12м) - 8 Ом - Осокорки, 30 стержней в несколько точек - гарантированно ниже 1 Ом - Осокорки, 9 стержней (13,5м) - 7,7 Ом - Осокорки, 11 стержней (16,5м) - 12 Ом - Осокорки, 6 стержней (9м) - 17 Ом - Осокорки, 29 стержней в 4 точки - 3 Ома - Осокорки, 6 стержнів (9м) - 18 Ом - Осокорки, 8 стержнів (12м) - 11,4 Ом - Осокорки (р-н Осокор Резіденс), 4 стержня (6м) - 6,8 Ом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 (змінено) с.Горенка, 6 стержнів (9м) - 20,5 Ом с.Горенка, 6 стержнів (9м) - 16,1 Ом різниця між точками до 100м Змінено 6 грудня 2023 користувачем S_Vladimir_79 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 6 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 Ось так потрібно! Дешево і сердито ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 6 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2023 57 минут назад, delic сказал: Ось так потрібно! Дешево і сердито 😉 Цікаве відео) настільки, що аж почав коменти з арабської перекладати) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 9 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2023 м.Київ, р-н Столичного шосе, 5 стержнів (7,5м) - 5 Ом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhyk Опубліковано: 15 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2023 (змінено) Моєму досвіду взаємодії з топікстартером вже більше року, але він може бути корисним для потенційних замовників. Бориспільский район, звернувся до S_Vladimir_79 з питанням про заземлння, адже з читання цього топіку складається враження, що все просто і надійно. По факту, після забивання стержнів опір вийшов більше 50 Ом, шо більше максимально доспустимого рівня. Причому, починаючи з 4-го стержня опір не знижувався, а навіть зростав. На 4-му опір був 33 Ом, а потім на кожному наступному стержні опір зростав. Гарантії, що опір не буде зростати і на наступних стержнях, мені не дали, тому далі бити стержні не стали. Перевірив зараз переписку, вбили загалом 7 стержнів, опір вийшов 55 Ом. Бригада пана S_Vladimir_79 запропонувала вихід - бити стержні по класичній схемі в трьох точках, але технічно були до цього не готові. Потім надіслали калькуляцію, там виходило десь ще плюс 20 тис грн. Пообіцяли, що с часом опір сам собою буде знижатись і навіть обіцяли безкоштовно заїхати переміряти, але поки що не доїхали. Втім, заземлення зроблено і свою функцію виконує, навіть з опором 55 Ом. Я його підключив, в такому вигляді залишив, і користуюся. Так що наче і все добре. Але з читання цієї гілки я був не готовий до тих складнощів, що виникли. Змінено 15 грудня 2023 користувачем Serhyk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 15 грудня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2023 Більше того, я памʼятаю, що обіцяв ще одну безплатний вимір опору, коли хлопці будуть у вашому районі, але реально за цей час абсолютно поруч нічого не було. Вже знайшов, хто живе в Переяславі і по дорозі заїхав би, але дуже погана дорога до ділянки відлякує. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 9 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2024 м.Митниця (Київ.обл.), 4 стержня (6м) - 5,6 Ом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз