подкорректируйте схему электроразводки

Vikctor

Рекомендовані повідомлення

В следующий раз этот олень после пары пива поменяет 0 на фазу и что тогда будет?

Ну, дерьмо случается конечно...Застраховаться от всего не получится.

Значит ли это, что надо сатвить Зубр и на 0 тоже...

Едва ли такое возможно...

Даже я себе сдалал двухтарифный счетчик и буду делать тариф на электроотопление.

И я уже счётчик приобрёл (2550грн!!! и 500грн за программирование) и в РЭС сдал. Это оказалось в полтора раза дешевле чем просто подключить вводный кабель без замены счётчика! Т.е. открутить/закрутить 4 клеммы на счётчике стоит дороже чем демонтировать/монтировать счётчик и раскрутить/закрутить 8 клемм...

А таких масса, т.е. прыгать будет напруга и фазы будут меняться в заивисимости от колличества жалоб в РЭС.

Я пока в этом плане в хороших условиях. Застройка старая, новым потребителям особо строиться негде, газ по улице идёт и все давно подключены, угольком многие дотапливают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
а радиомодуль в счетчике обязательно должен ставится?

Наверное от конкретного РЭСа зависит. В моём не требуют. Более того монтажник, выдвигая требования к модели счётчика (только модификации НИК с защитой от магнита) справедливо заметил - нафига мол Вам переплачивать за радиомодуль. Эта опция скорее удобна РЭСу, чем потребителю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

похоже пока тетенька не придет показания снять - там ничего не поменяется

Кирилл, Вы не идёте в ногу со временем. Зарегистрируйтесь в биллинге и сами заносите показания в удобное время. Тётя конечно всё равно ходить будет, но платить вы будете строго по занесённым собственноручно данным.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо теперь разобраться что там счетчик показывает за циферки, а то много их там разных листает. Где ночь, где день как понять?

Если у Вас НИК, то у меня на обоих (в квартире тоже двухтарифный) позывает кроме даты и времени три показателя - 1) Т1 - суммарный расход; 2) Т2 - дневной расход; 3) Т12 - ночной расход. Последний показатель у нас преступно маленький - нет ночного отопления электрического.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По всем линиям не соблюдается селективность: после автоматов "В" встречаются автоматы "С" - не совсем короткое замыкание по линии C16 с током в 75А может выбить автомат B25 раньше, чем C16. В итоге, гаснет свет по всей фазе. Если, к тому же, КЗ неявное (внутри корпуса например, и произошедшее в Ваше отсутствие), Вы не определите "виновника". Останется методом перебора (поочередного включения автоматов "С" на линии) определять где проблема.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не соблюдается селективность

ну это дело в домашних условиях практически не реально выполнить, замените на слово многоступенчатость что бы сердце не йокало))

  • Лайк 1