light-09 Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Народ, кто что подскажет по моему вопросу, буду благодарна. Ситуация: осенью планировалось одно, теперь срочно переигралось по-другому. осенью в конек крыши была выведена сэндвич-труба по внутреннему диаметру 200мм. сейчас была куплена каминная печь, к ней идет дымоход диаметров 115/120мм. Вопрос - как стыковать дымоход с трубой, которая в коньке? варианты, которые пока пришли на ум: 1. заказывать переходник 120 на 200? мне в магазине, торгующем печами и дымоходами, сказали, что это может ухудшить тягу. но это уже в самом верху ведь будет. высота порядка 8 метров. 2. поставить трубу узкую, как дымоход, 120мм, завести ее внутрь широкой, которая в коньке, до самого верха трубы. Но нужно загерметизировать полости, которые получаются между стенками. Что кто посоветует? Очень надо и желательно, вот уже на вчера, т.к. все смонтировано, а подключить не можем никак... Большое спасибо заранее всем, кто не пройдет мимо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grand kamin Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Сделайте переходник это будет более грамотно . Вед сечение трубы увеличеться тяга будет отличная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 2. поставить трубу узкую, как дымоход, 120мм, завести ее внутрь широкой, которая в коньке, до самого верха трубы. Но нужно загерметизировать полости, которые получаются между стенками. Если не напрягают чуть большие затраты чем на переходник, то вполне годится. Зазор забьете минватой и защитите от осадков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Вед сечение трубы увеличеться тяга будет отличная. Такое утверждение в корне неправильно! При переходе на увеличенное, более чем на 15% сечение, скорость потока резко падает! Как следствие тяга зачастую ниже + резкое увеличение вероятности образования конденсата. Правильнее, в данном случае, внутри дать трубу соответствующего диаметра. Зазор, сверху и снизу, заглушить. Можно дополнительно заполнить минватой/вспученным вермикулитом/перлитом. Можно не заполнять, если 200я имеет свое утепление в холодной зоне - чердак, улица. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
light-09 Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Такое утверждение в корне неправильно! При переходе на увеличенное, более чем на 15% сечение, скорость потока резко падает! Как следствие тяга зачастую ниже + резкое увеличение вероятности образования конденсата. Правильнее, в данном случае, внутри дать трубу соответствующего диаметра. Зазор, сверху и снизу, заглушить. Можно дополнительно заполнить минватой/вспученным вермикулитом/перлитом. Можно не заполнять, если 200я имеет свое утепление в холодной зоне - чердак, улица. Вот и я так поняла, что если делать переход на более широкий диаметр, то тяга может ухудшиться. Хотя, и высоко, но все-таки... Чем заглушить зазоры? Делать ли трубу до самого верха внешней широкой трубы или достаточно просто в нее вывод сделать? пока поставили в нее 0,5 метра обычной трубы. она не до самого верха внешней трубы, конечно же. внешняя труба - сэндвич. все трубы, в принципе, в дымоходе, из сэндвич-труб. один обрубок, который вверху поставили вместо переходника, не сэндвич, она внутрь широкой входит просто. так вот как заглушки правильно сделать, из чего? я так понимаю, сверху и снизу закрыть минватой, но и чем-то заглушить надо... герметик потянет или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Внутреннюю гильзу пускайте одностенную, до верха. На верх лучше заказать заглушку у производителя (например "Коминвент" kominvent.ua/ ) из нержавейки. Нижнюю можно вырезать из обычной жести, но лучше конечно фабричной работы. Хорошо бы сверху/снизу на 30-40см заполнить минватой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
light-09 Опубліковано: 10 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 Ух ты. Получается, заглушки можно под мои размеры на заказ сделать? Запихиваем минвату и сверху+снизу заглушки ставим. Все верно поняла? Внутреннюю гильзу пускайте одностенную, до верха. На верх лучше заказать заглушку у производителя (например "Коминвент" kominvent.ua/ ) из нержавейки. Нижнюю можно вырезать из обычной жести, но лучше конечно фабричной работы. Хорошо бы сверху/снизу на 30-40см заполнить минватой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 11 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 Ух ты. Получается, заглушки можно под мои размеры на заказ сделать? Запихиваем минвату и сверху+снизу заглушки ставим. Все верно поняла? Все верно. Под верхнюю минвату хорошо бы вставить поддедживающий элемент. Металл. кольцо шириной чуть меньше зазора между гильзами, крепящееся на 3-4 крючка из проволоки или полоски металла за верх внешней трубы. Такой элемент позволит верхней минвате не сползать вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
scorpp Опубліковано: 11 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 В свое время тоже интересовался этим вопросом, но однозначного ответа не получил. Пошел по первому пути - был заказан переходник 120 на 200. Каминофен работает нормально - конденсата нет, тяга нормальная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
light-09 Опубліковано: 11 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 В свое время тоже интересовался этим вопросом, но однозначного ответа не получил. Пошел по первому пути - был заказан переходник 120 на 200. Каминофен работает нормально - конденсата нет, тяга нормальная. Спасибо Вам за ответ. У Вас, как я вижу по фото, переходник стоит сразу под потолком первого этажа? У меня аж на крыше, от печки метров 7,5 до переходника. Наверное, на тягу еще меньше повлияло бы... Все-таки, хоть переходник и проще заказать, но наверное, более правильно сделать заглушки и не менять диаметр трубы... на всякий пожарный ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lobane Опубліковано: 11 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 Лучше вставить внутрь трубу и засыпать перлитом или вермикулитом. Буквально на днях что-то подобное делали только в бане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
light-09 Опубліковано: 11 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 Лучше вставить внутрь трубу и засыпать перлитом или вермикулитом. Буквально на днях что-то подобное делали только в бане. Спасибо за совет! А зачем, вообще, засыпать перлитом или минватой, если внешняя труба широкая и с изоляцией, т.е. сэндвич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lobane Опубліковано: 12 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 Если сендвич то не надо. Перлитом, вермикулитом получается в два раза дешевле магазинного сендвича, и если правильно сделано то и по качеству лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
light-09 Опубліковано: 19 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2015 Не получится трубу вставить внутрь большой на всю длину и заглушкой закрыть - как это сделать с внешней стороны, если крыша закрыта уже? Наверное, будет таки переходник. Высота 7,5м, не должно влиять на тягу, думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
light-09 Опубліковано: 2 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2015 Что могу подсказать по дополнительной изоляции прохода через деревяное перекрытие,..низнаю какой у Вас сендвич,но этот сами видите(двойная рубашка) конкретная изоляция с гарантией....на картинке видно... а из чего состоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trubochist Опубліковано: 21 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 На тягу влиять и в правду не должно, но вариант с заглушками все таки лучше. Так и не понял почему нельзя заглушить с внешней стороны. Нет возможности выхода на крышу? И если все таки соберетесь ставить заглушки, стык между трубой и заглушкой лучше промазать герметиком, для надежности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...