Уважаемые, ГУРУ,

 

Чем лучше на практике управлять вытяжными канальными вентиляторами:

1. Санузел/ванна - датчиком влажности?

2. Спальня - датчиком СО2 или влажности, ...?

 

Заранее признателен за ответы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем лучше на практике управлять вытяжными канальными вентиляторами:

1. Санузел/ванна - датчиком влажности?

2. Спальня - датчиком СО2 или влажности, ...?

 

Заранее признателен за ответы!

Честно сказать. на практике ни когда такое не ставил (обычно из-за цены отпадал вопрос сам собой)

Но если по правильному, учитывая наибольшие вредные поступления, то в ванной это влага и соответственно управлять вытяжкой по влаге, а по вредностям от людей даже в состоянии покоя наибольшем выделением является углекислый газ. т.е. в спальне нужно управлять датчиком СО.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вероятно, датчик влаги не будет реагировать на неприятные запахи в санузле?

а в спальне СО или, всё-таки, - СО2?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вероятно, датчик влаги не будет реагировать на неприятные запахи в санузле?

а в спальне СО или, всё-таки, - СО2?

ну датчик влажности запахи конечно не будет улавливать.

по поводу спальни конечно СО2 просто я не дописал)) СО - это угарный газ (при пожаре) СО2 - это углекислый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть мнения что вентиляторы с датчиками влажности (ВЕНТС) "живут своей жизнью"...

Кто реально пользуется такими вентиляторами?

На сколько они практичны?

Или не "заморачиваться" и ставить обычный включатель с таймером (с задержкой на выключение)?

Есть ли автоматика, которая будет реагировать на запахи?

 

Датчики СО2 кто-нибудь ставил?

Где у нас можно приобрести?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там цена 370s

 

Я смотрел на

(ссылка устарела)

Он в 2 раза дешевле и функций побольше...

 

А у этих датчиков СО2 также ограничен срок службы,

как и у датчиков газа (~2 года)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у этих датчиков СО2 также ограничен срок службы,

как и у датчиков газа (~2 года)?

Это лучше узнать у производителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем лучше на практике управлять вытяжными канальными вентиляторами:

1. В с/у должен маслать постоянно.

2. В спальне, когда задолбет шум, понимание когда вкл/выкл придет само.

 

Думаю буить полезно почитать. :)

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3017692

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем лучше на практике управлять вытяжными канальными вентиляторами:

1. Санузел/ванна - датчиком влажности?

2. Спальня - датчиком СО2 или влажности, ...?

 

С/у-ванна - включение вентилятора на включение света (можно ещё с таймером, чтобы вентилятор поработал ещё минут 5 после выключения света) либо отдельная клавиша возле включения света, для включения вентилятора - вот и всё не заморачивайтесь с датчиками (у вас же не бассейн))

Спальня - если ставите вентилятор вытяжной, то не забудьте и о притоке воздуха (т.е. как минимум о приоткрытом окне на микропроветривание) иначе толк в этом? Что касается датчиков СО. Вопрос Зачем? У Вас там 20 человек спит? Вентилятор должен всегда работать, чтобы обеспечивать необходимый воздухообмен, для этого Вы его и ставите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня в санузле установлен Вентс с датчиком влажности + таймер.По моему из серии квайт .Живет своей жизнью (реагирует на влагу)- но тихо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для санузла достаточно с головой вентилятора с таймером (не забывайте о доп фазе), или запитывать вентилятор на отдельный выключатель. Для спальни лучше ставить рекуператор с датчиком СО2 ... Но это вопрос бюджета.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для санузла достаточно с головой вентилятора с таймером (не забывайте о доп фазе), или запитывать вентилятор на отдельный выключатель. Для спальни лучше ставить рекуператор с датчиком СО2 ... Но это вопрос бюджета.

 

 

Воздухообмен (вентиляция) должен быть постоянным! Воздухообмен: приток во все жилые помещения, а отток через нежилые постоянный! Для меньших теплопотерь он должен быть контролируемый. Поэтому ставя "канальник" на вентиляцию он должен работать постоянно, что бы хоть бы какой то был воздухообмен при минимальных 0,5 обмене. Ну и конечно незабываем о притоке свежего воздуха!

 

СО2 датчик нормально не будет работать, разве, что только для очень приблизительной информации.