Прошу посоветовать. На сколько есть необходимость заводить кабеля розеточной и группы освещения в гофру в новобудовах монолитно- каркасного типа? Разводка будет вестись по потолку и в заштробленых стенах. Подскажите, плиз, из опыта практики и теории.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу посоветовать. На сколько есть необходимость заводить кабеля розеточной и группы освещения в гофру в новобудовах монолитно- каркасного типа? Разводка будет вестись по потолку и в заштробленых стенах. Подскажите, плиз, из опыта практики и теории.

1) сменяемость проводки

2) доп защита от мех воздействий

 

что то из выше перечисленного нужно?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) сменяемость проводки

2) доп защита от мех воздействий

 

что то из выше перечисленного нужно?

 

Если честно, не думаю,что гофра спасёт от пробивания буром(случай или глупость), так как она будет под штукатуркой и долбиться в случае чего будет по серъёзному. А кабель в гофре заменить будет сложно, мне кажется. Провод 3х2,5 с моножилами так плохо гнётся. А есть ещё аргументы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гофру заменить на трубу. Сечение подобрать таким, чтоб сменяемость была. Например, с помощью программы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вы положите кабель в гофре то вы его никогда не поменяете,кабель затянутый в гофру на полу и закрепленный никогда не вытяните из гофры,если конечно это не прямой участок.Надо иметь возможность либо менять все,либо ничего. И смысл в гофре,все не горючее,да еще и гофра.Пустая трата денег.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...
1) сменяемость проводки

2) доп защита от мех воздействий

 

что то из выше перечисленного нужно?

 

Кроме двух пунктов, гофра еще выполняет какие- то функции?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кроме двух пунктов, гофра еще выполняет какие- то функции?
в квартире и про эти пункты вообще можно забыть. Возможно спасет от острого профиля гипсокартонщиков и то вряд ли - те профиля что сейчас тонкие и очень острые.Единственная польза от гофры, ютипи и ТВ кабеля не просто смять когда они в 16гофре.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гофра имеет еще одно полезное свойство. Это дополнительный барьер между условно химически агрессивной средой штукатурки и условно уязвимой изоляцией кабеля. С гофрой кабель будет стареть чучуть дольше. Но с другого конца палки - охлаждение кабеля хуже.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гофра имеет еще одно полезное свойство. Это дополнительный барьер между условно химически агрессивной средой штукатурки и условно уязвимой изоляцией кабеля. С гофрой кабель будет стареть чучуть дольше. Но с другого конца палки - охлаждение кабеля хуже.

 

Т.е. делая разводку без гофры, мы никакие нормы не нарушаем, приусловии использования кабеля нг?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разве я чтото говорил про нормы? :) насколько я помню слово гофра в правилах не особо часто звучит, все зависит от конкретных случаев.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

приусловии использования кабеля нг?
при условии нгд я бы сказал

 

Добавлено через 1 минуту

условно химически агрессивной средой штукатурки
ИМХО она агрессивна наверное когда щелоч при схватывании раствора, когда он схватился я думаю эта среда уже никак не агрессивна. А вот сейчас раствор для штукатурки уходит с своих позиций, все штукатурят поголовно гипсовой, она то наверняка безвредна.Хотя кто знает на самом то деле.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому я и написал "условно". Сейчас материалов различных мульйон так же и кабеля разные изоляции имеют. Одни комбинации могут быть химически нейтральными, другие наоборот. Во всяком случае гофра уменьшит влияние штукатурки на провод.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому я и написал "условно". Сейчас материалов различных мульйон так же и кабеля разные изоляции имеют. Одни комбинации могут быть химически нейтральными, другие наоборот. Во всяком случае гофра уменьшит влияние штукатурки на провод.

 

Обговорювали в паралельній темі:

Знайшов в ПУЕ такий пункт 12.15.

" при подвесных потолках из несгораемых и трудносгоряемых материалов електропроводки следует выполнять в поливинилхлоридных трубах, а также кабелями и прроводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Я вірно розумію, що не обовязково кабеля класти в трубі?

 

- чи обовязково гільзувати проходки через стіну, перекриття отвори? Знову ж п.12.24 каже наступне: в местах прохода кабелей через стены, перегородки необходимо обеспечивать возможность смены електрокабеля. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, в коробе или в строительных конструкциях должны быть предусмотрены отверствия.

Що можливо доповнити чи спростувати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чи обовязково гільзувати проходки через стіну, перекриття отвори?

вот это да делать нужно, обрезки ПВХ труб используйте, 1-2 про запас на всякий случай сделайте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для этого проход должен быть выполнен в трубе, в коробе или в строительных конструкциях должны быть предусмотрены отверствия.

Всё правильно. Требование сменяемости проводки было уже сорок лет назад.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что с гофрой (трубой)?

Я правильно понимаю, что нормы не запрещают прокладывать кабель нгд без труб?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я правильно понимаю, что нормы не запрещают прокладывать кабель нгд без труб?
Замуровывать — запрещают. Прокладывать открыто — не запрещают. Уточните вопрос. Если за подвесным потолком или ГКЛ, по нашим нормам — только в металлической трубе.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если за подвесным потолком или ГКЛ, по нашим нормам — только в металлической трубе.

Ссылки на нормы будут?Очень интересное открытие для меня.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замуровывать — запрещают. Прокладывать открыто — не запрещают. Уточните вопрос. Если за подвесным потолком или ГКЛ, по нашим нормам — только в металлической трубе.

 

За гкл, на потолке.

Подскажите, где с нашими нормами можно ознакомиться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За гкл, на потолке.
знаете я как бы читаю ПУЭ, но это вот конечно вверх маразма и дебилизма. ладно если основание дерево или дранка, еще куда бы не шло. Но если бетонные перекрытия то согласитесь это уже то что я написал выше:D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За гкл, на потолке.

Подскажите, где с нашими нормами можно ознакомиться?

 

У меня на потолке за гкл провод был проложен в гофре, когда возникла необходимость его вытянуть, то нифига не получилось, пришлось прокладывать новый, а вот если бы был проложен, например, в пластиковой трубе, то наверняка бы смог вытянуть.

Вот только вписывается ли это в наши суперсовременные нормы не знаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня на потолке за гкл провод был проложен в гофре, когда возникла необходимость его вытянуть, то нифига не получилось, пришлось прокладывать новый, а вот если бы был проложен, например, в пластиковой трубе, то наверняка бы смог вытянуть.

Вот только вписывается ли это в наши суперсовременные нормы не знаю.

Это потому что у вас сначала затянули кабель в гофру, а потом этот "бутерброд" повесили на потолок. А вот если бы монтажники делали наоборот, то они с удивлением бы узнали, что через 16-ую гофру уже после первого поворота хрен что протянешь, даже с мылом и прочими смазками.:o

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это потому что у вас сначала затянули кабель в гофру, а потом этот "бутерброд" повесили на потолок. А вот если бы монтажники делали наоборот, то они с удивлением бы узнали, что через 16-ую гофру уже после первого поворота хрен что протянешь, даже с мылом и прочими смазками.:o

 

Дом был приобретен уже с этим "сюрпризом".

Когда уже мы сами протягивали видеонаблюдение от калитки к регистратору, то делали это в пластиковой трубе - прошли более 10 метров с несколькими приличными поворотами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу посоветовать. На сколько есть необходимость заводить кабеля розеточной и группы освещения в гофру в новобудовах монолитно- каркасного типа? Разводка будет вестись по потолку и в заштробленых стенах. Подскажите, плиз, из опыта практики и теории.

 

гофру раджу клієнтам для ППВ АППВ, бо при мокрих стінах ПЗВ виб'є, а ПВС ШВВП має двійну надійну обмотку

 

Добавлено через 1 минуту

гофру раджу клієнтам для ППВ АППВ, бо при мокрих стінах ПЗВ виб'є, а ПВС ШВВП має двійну надійну обмотку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня мыши погрызли в стене под вагонкой в пенопласте провода в оплетке в нескольких местах.Если бы был рукав то возможно и не погрызли.