Toxa@ Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Доброї години дня! Хіба так можна по стандарту? Жила (∅ 2,5мм мідь моноліт ) йде від лічильника до автомата, а потім до розподільного щитка в середину будинку. В будинку; на розетки моноліт ∅ 2,5 мідь, світло ∅ 1,5 мідь. Проблеми зявились в електромережі, ДБЖ постійно спрацьовувало із-за електро шумів в мережі. При огляді електро-щитка на будинку, по звуку чутно було що в автоматі (СТС)щось коротить, болт клеми на автоматі виглядав перепаленим. "Ширпотребний щиток" з потрохами встановлювало колись Киїобленерго. Подав заявку в аварійну бригаду 5 жовтня, приїхали сьогодні під вечір хами, почали заливати... В мене взяли нерви, горе електриків послав (не терплю коли мені брешуть):-x Сам замінив автомата Як думаєте що робити з проводом від лічильника, мала жила 2,5 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 напишіть які в Вас споживачі,тоді можна і думати щось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Если автомат можно заменить самостоятельно(не опломбирован)то зачем было электриков вызывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 напишіть які в Вас споживачі,тоді можна і думати щось Електро-бойлер 2000Вт; Холодильники 2 шт; Електрочайник 2000 Вт; ПК до 800Вт; Насоси 2 шт по 30-70 Вт; Телеки; Освітлення; Мікрохвильовка; Зварювальний апарат+електроінструмент; Якось так Добавлено через 55 секунд Если автомат можно заменить самостоятельно(не опломбирован)то зачем было электриков вызывать? Ви електрик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 навіщо Ви встановили на вводі Диф автомат? 2,5 квадрати між автоматом і лічильником досить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 2,5 мм-це +/- 6000вт,якщо все разом включити може і грітись,якщо є можливість краще 4 мм кинути,хоча у Вас автомат більше 25А і так не дасть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 В нас тут ще фігня, ходять чутки що по договору Київобленерго обмеження максимум 25 А автомат В реальності ніколи не бачив договору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Ви собі можете який завгодно поставити,він неопломбований Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Ви собі можете який завгодно поставити,він неопломбований В планах автомат встановити в середині будинку, але-але пломбиии =( Намагаюсь зрозуміти, чи невірна товщина жили використана зі сторони Київобленерго Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 навіщо Ви встановили на вводі Диф автомат? плохая идея, вам бы установить простой автомат - а з дифами играться в щитке который установлен не посредственно дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 В планах автомат встановити в середині будинку, але-але пломбиии =( Намагаюсь зрозуміти, чи невірна товщина жили використана зі сторони Київобленерго Якщо виявиться що прав, то зможу розраховувати на безкоштовне перепломбування лічильника, (тому що давно монтери допустили помилку...) Такі плани в теорії, а от як на практиці Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Як думаєте що робити з проводом від лічильника, мала жила 2,5 мм ну при таком автомате С25, провод-кабель нужен 4мм2. только я не пойму это диаметр 2.5 или сечение 2.5? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toxa@ Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 ну при таком автомате С25, провод-кабель нужен 4мм2. только я не пойму это диаметр 2.5 или сечение 2.5? Перетин жили 2,5 мм! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автомат грелся по причине отсутствия наконечника на СИПе, который к нему подключен. Широко распространеный брак Облэнерговских монтеров. Их им просто не дают. Подключение тоже неправильное. Вначале автомат, потом счетчик. И это все пломбируется. У Вас точно ящик не был опломбирован? Ну а по поводу номинала автомата и провода..... Ваша мощность указана в договоре. нА руках его мало кто имеет. оБычно это 3кВт. Редко 5 бывает. Вот и поставили провод по номиналу автомата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taurus78 Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 В нас тут ще фігня, ходять чутки що по договору Київобленерго обмеження максимум 25 А автомат В реальності ніколи не бачив договору. залежно від договірної потужності автомати можуть бути і 16 А, і 10А Добавлено через 6 минут Автомат грелся по причине отсутствия наконечника на СИПе, который к нему подключен. Широко распространеный брак Облэнерговских монтеров. Их им просто не дают. есть и вот такое мнение На самом деле, использование "втычных" наконечников, на мой взгляд, только снижает надежность и повышает сопротивление соединения. Не нужны они, зажимы современных автоматов гораздо лучше и качественне обожмут неоконцованный СИП, чем жесткий штырь наконечника. Если есть необходимость, можно дополнительно повысить надежность соединения использованием контактной проводящей пасты. Для Нуля (тем более, если происходит деление PEN на PE и N) рекомендую использовать медные шины прямоугольного сечения и наконечники ТМЛ, ТАМ или ТА (паста также не помешает). Контакт со стороны СИПа просто надо подтягивать время от времени, чтоб не грелся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Контакт со стороны СИПа просто надо подтягивать это скорее всего, плохая непродуманная геометрия самих клемм таких вот дешевых автоматов. Клемма не позволяет уже в принципе хорошо зажать такой вот провод. У брендов с таким вот делом куда лучше предстоят дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Ох жеж... сечение сечением, но почему провода желто-зеленые то? Дифавтомат возле счетчика не лучшая идея. Как говорили, лучше его поставить в домашнем щитке, а вводной взять обычный. То что у Вас искрило - это заржавевшая "медь" на контактах бывшего "автомата" (в кавычках бо стыдно это называть такими гордыми словами). Заржавевший болт - индикатор загрязнения автомата. Заржавел - пора менять 2.5мм кв там это очень впритык, если есть возможность, лучше поменять на хотя бы 6мм или же 10мм кв - чтобы сечение соответсвовало сечению алюминия, иначе получается своеобразный предохранитель - самое уязвимое место в цепи. Или как вариант - используйте тот же кусочек СИПа. СИП обжимать не надо, просто хорошо зажать в автомате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Ох жеж... сечение сечением, но почему провода желто-зеленые то? "ЖоЗель" - сама расцветка то не так и страшна - сопротивление изоляции там аналогичное и черному, и синему... это больше культура монтажа, хотя это и обязательный стандарт. Лучше качественная ж/з, нежели халтурное синее или черное. 2.5мм кв там это очень впритык, если есть возможность, лучше поменять на хотя бы 6мм или же 10мм кв - чтобы сечение соответсвовало сечению алюминия, иначе получается своеобразный предохранитель - самое уязвимое место в цепи. Или как вариант - используйте тот же кусочек СИПа. да не - не надо. Длина перемычек, ничтожно мала, ее сопротивление близко к "аПсолютному" нулю - греться там будет нечему. Нормальный гибкий провод, обжать, взять максимум 4 мм.кв. - и это будет "Вам счастье". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...