Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нужен ли стабилизатор для электрокотла

Astromao

Рекомендовані повідомлення

Добрый день,

нужен ли стабилизатор для 3-х фазного электрокотла Protherm Скат?

Если да, то через стабилизатор проводить каждую фазу?

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,

нужен ли стабилизатор для 3-х фазного электрокотла Protherm Скат?

Если да, то через стабилизатор проводить каждую фазу?

Спасибо!

 

если у Вас в сети 500вольт то нужно,через стабилизатор идет каждая фаза

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужен ли стабилизатор для 3-х фазного электрокотла Protherm Скат?

Если да, то через стабилизатор проводить каждую фазу?

Если сеть в пределах 200-250 В - не нужен. Если ощутимо ниже или выше - лучше поставить. Стабилизаторы ВСЕ однофазные. Если написано "трехфазный", значит там в одном корпусе три стабилизатора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сеть в пределах 200-250 В - не нужен. Если ощутимо ниже или выше - лучше поставить. Стабилизаторы ВСЕ однофазные. Если написано "трехфазный", значит там в одном корпусе три стабилизатора.

 

а зачем ставить если ниже,можно поподробнее

и котел трехфазный напряжение нужно мерять фаза-фаза,а не фаза -ноль,или не так

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а зачем ставить если ниже,можно поподробнее

и котел трехфазный напряжение нужно мерять фаза-фаза,а не фаза -ноль,или не так

1. У нагревателей квадратичная зависимость от напряжения, если в сети 140 (а такое, увы, бывает), он будет выдавать 40% номинала. Если котёл подобран "впритирку", мощности просто не хватит.

2. Мерить можно и линейное и фазное, но линейное не покажет картины при перекосе. При плохом нуле на одной фазе может быть 300, на другой 170, а линейное между ними будет в норме - 380. Но если на первой фазе подключена плата управления, ей кирдык. Потому правильнее будет смотреть фазные напряжения и по ним делать вывод - нужен ли стабилизатор.

А ТЭНы могут быть подключены и между фазами (треугольником) и на фазу-ноль (звездой) - надо смотреть схему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответы.

Читал в другом месте, что рекомендуют поставить стабилизатор на фазу, которая питает плату. Как ее определить в котле Protherm?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

рекомендуют поставить стабилизатор на фазу, которая питает плату. Как ее определить в котле Protherm?

Если нет возможности заглянуть внутрь, подключать по одной фазе и смотреть на какой появится индикация.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я думаю, что узнав стоимость трёх фазного стабилизатора на 20-25 кВт, хотелка сразу отпадёт. Управление не страшно, а вот насос не любит больших отклонений, посему подключите нормальную фазу туда , где запитан насос.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я думаю, что узнав стоимость трёх фазного стабилизатора на 20-25 кВт, хотелка сразу отпадёт. Управление не страшно, а вот насос не любит больших отклонений, посему подключите нормальную фазу туда , где запитан насос.

 

нормальная цена как 2-3 котла:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я думаю, что узнав стоимость трёх фазного стабилизатора на 20-25 кВт, хотелка сразу отпадёт. Управление не страшно, а вот насос не любит больших отклонений, посему подключите нормальную фазу туда , где запитан насос.

1. Релейный "Гибрид" 9 кВт на фазу обойдётся в 4450 грн, симисторный "Ампер" - в 7175 грн. Это розница.

2. Плата управления Protherm стоит 4800 грн.

3. Какова вероятность, что плата управления и насос сидят на разных фазах ?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судяпо инструкции, в котле есть несколько предохранителей. Они спасают плату или насос в случае резкого скачка напряжения?

Не может быть, чтоб такая сложная техника не была защищена изготовителем от банальных скачков напряжения...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судяпо инструкции, в котле есть несколько предохранителей. Они спасают плату или насос в случае резкого скачка напряжения?

Не может быть, чтоб такая сложная техника не была защищена изготовителем от банальных скачков напряжения...

 

Предохранители от перенапряжения или низкого напряжения не спасут. Там есть варистор, вот он как-бы должен спасти от перенапряжения, но как правило сервис в таком случае предложит плату поменять))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Плата управления Protherm стоит 4800 грн

Епт, а мне тут когда звонят говорят что плата на стабилизатор напряжения за 850 песец как дорого , йой это ж копийки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Добрый день.

Посоветуйте стабилизатор напряжения для эл.котла Протерм Ска 6.

Что такое Зубр ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Посоветуйте стабилизатор напряжения для эл.котла Протерм Ска 6.

Что такое Зубр ?

 

Это не стабилизатор.Зубр просто отсекатель по пределам выставленных вами.

Консультация по телефону в подписи, велкам

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про стабилизатор для Протерма Скат 3-х фазного.

 

Поставил один LVT симмисторный для Протерма газового (Медведь) и электрического (Скат). Котлы работают по таймеру, ночью эл. днем газовый.

Сервис подключил газовй к стабилизатору все ОК, работает как нужно. Электрический пробовали по разному (только плату управления, для защиты от скачков напряжения, ТЭНы на прямую от сети), не работает котел, индикация загорается, а нагрева нет. Причем за неделю до этого подключали такой же котел в другом месте, там все хорошо. Видимо работают методом тыка, получится-неполучится:).

Разрезали провод который питает плату управления и пускали через стабилизатор.

 

Кто знает в чем проблема?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрический пробовали по разному (только плату управления, для защиты от скачков напряжения, ТЭНы на прямую от сети), не работает котел, индикация загорается, а нагрева нет.

совсем без стабилизатора котел хоть когда-то работал? Предполагаю, что котел неисправен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

совсем без стабилизатора котел хоть когда-то работал? Предполагаю, что котел неисправен.

Не правильно предполагаете.

 

Все работает в автоматическом режиме через реле времени и пару релюшек которые включают/выключают насосы отопления и загрузки косвенника. Днем газ. котел, ночью эл. котел, на каждый котел свой датчик наружный температуры, комнатный программатор Ауротон 2030. Зима прошла без сюрпризов, плата газ. котла через стабилизатор, плата эл. котла напрямую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Кто знает в чем проблема?

 

А можете еще продублировать в этой теме,

самому интересен ответ, потому как сам планирую делать такой фокус.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=110132

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...