Всем доброго времени суток.

В соседней теме вычитал что котел нужно выбирать исходя из теплопотерь дома.

Помогите просчитать.

Вводные данные:

Дом 200м кв, два этажа, холодный чердак.

Стены 400мм AEROC + 50мм минвата. Перекрытие между чердаком и вторым этажем дерево + 250мм минваты, перекрытие между этажами монолит. Фундамент монолит вместе с плитой утеплены 50мм пенополистеролом. На полу первого этажа 50мм пенополистерол, на втором этаже 20мм. Окна МП, профиль 80мм, стеклопакет двух камерный.

Отопление: первый этаж теплый пол + резервные радиаторы, второй этаж только радиаторы.

Заранее всем благодарен за помощь.

 

П.С. Если не в той теме написал, прошу понять и простить)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите просчитать. Вводные данные:

Мало данных.

Еще нужно - площадь фасада, площадь остекления и теплосопротивление окон, (!) площадь дома по этажу, пристройки/гаражи и т.д.

Даж если выложите проект, вряд-ли кто захочет складывать до кучи вышеназванные площади. Это пожалуй самое муторное в расчете теплопотерь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В соседней теме вычитал что котел нужно выбирать исходя из теплопотерь дома.

 

Если только для котла

То чем будите греть ГВС?

Если газовым котлом без бойлера, то не меньше 21 кВт

 

А вообще из теплопотерь каждого помещения подбирают радиаторы в каждое помещение ( или метры ТП )

А потом на основании суммарной мощности радиаторов подбирают мощность котла для отопления ( если одноконтурный )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если только для котла

То чем будите греть ГВС?

Если газовым котлом без бойлера, то не меньше 21 кВт

 

А вообще из теплопотерь каждого помещения подбирают радиаторы в каждое помещение ( или метры ТП )

А потом на основании суммарной мощности радиаторов подбирают мощность котла для отопления ( если одноконтурный )

 

Газ есть у соседа но он не официальный. В любой момент могут перекрыть + денег за подключение по любому попросит.

 

Котел твердотопливный, ГВС также от котла.

 

По окнам прилагаю все что есть) Там и цены если кому интересно.

212205088_(1).thumb.jpg.d32e807d5a35634cbe340a39a71ba8ef.jpg

992966603_(2).thumb.jpg.71dbfadb049d2193ae8ecc2f7b0e37cf.jpg

253897233_(3).thumb.jpg.14c03d7e6c75fee793f32a7f08666794.jpg

509958423_(4).thumb.jpg.be30395a3494a69eb92d169a01276de1.jpg

1901497939_(5).thumb.jpg.6a63a0a75585d3103ac6763901af457a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если что то забыл, с радостью добавлю

Сложить площади до кучи по группам, (наружные стены, окна). :)

Мне проще посчитать имея бумажный проект перед глазами, с экрана монитора это делать крайне неудобно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сложить площади до кучи по группам, (наружные стены, окна). :)

Мне проще посчитать имея бумажный проект перед глазами, с экрана монитора это делать крайне неудобно.

Площадь остекления - 25,82 м. кв

Площадь фасада - 232 м. кв

Размер дома по наружным стенам 10,9Х9,7м

Сума площадей комнат: 1 этаж 87м кв, 2 этаж 84м кв

 

Добавлено через 15 минут

Ещё проще считать когда есть cad исходник проекта в dwg или pln

Исходника нет((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чуток покурите. :) Считаю по старинке на листочке карандашиком. :D

Тех. помещение 105 на 1 этаже, зачем там такая дырка 500*400 ?

Дымоход по фасаду ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чуток покурите. :) Считаю по старинке на листочке карандашиком. :D

Тех. помещение 105 на 1 этаже, зачем там такая дырка 500*400 ?

Дымоход по фасаду ?

Тех помещение 105, в нем и вентканалы с дымоходом. О какой дырке идет речь? По-моему догадываюсь. Скорей всего идет речь о дырке в фундаменте для канализации. Вместо нее заложили две гильзы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорей всего идет речь о дырке в фундаменте для канализации. Вместо нее заложили две гильзы.

Просто без примечаний не видно. :)

Плотность Аэрока 500 кг/куб?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тнар - минус 20 гр., Т вн.- +20.

Тгрунта под домом взял +9 гр.

На особую точность не претендую, да она Вам и не особо нужна.

Окна (R стеклопакета 0,75) - 1386 Вт/ч

Стены (экспл. режим) - 2337

Пол (1эт) - 765

Перекрытие (2эт) - 537

Итого - 5025 Вт/ч

Процентов 15-20 можно докинуть на вентиляцию.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5кВт на 200м2 ?

как-то слишком круто IMHO.

 

ЗЫ: Дом 180м2. ГБ400 40см (северня стена 60см). 30см ваты на холодном чердаке. 10 см эппс по грунту. фундамент 5см эппс. Окна Kommerling 88+ с аргоном и i-стеклом (всего 24м2).

14 кВт расчетных теплопотерь. (правда с вентиляцией).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5кВт на 200м2 ?

как-то слишком круто IMHO.

5кВт + 1 Квт (реально больше) на вентиляцию 6*24часа*30 дней=4320кВт/ч поделить на 8 (по газу) = 540 м3. :\"\": Без ГВС при минус 20 за бортом.

 

180м2. ГБ400 40см (северня стена 60см). 30см ваты на холодном чердаке. 10 см эппс по грунту. фундамент 5см эппс. Окна Kommerling 88+ с аргоном и i-стеклом (всего 24м2).

14 кВт расчетных теплопотерь. (правда с вентиляцией).

Расчет покажите

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расчет покажите

 

Показать не смогу.

Один расчет у меня в виде проекта на отопление.

Второй расчет делали когда интересовался тепловыми насосами. (Вводные те-же, цифру дали на 2 кВт больше чем проект отопления.)

 

Ну и "старый народный" метод. 100Вт/м2 для кирпичных домов в "кирпич".

 

По соотношению R кирпич/газоблок и соотношению толщины старого дома в "полтора кирпича" и в 40 см "типа современного" берем 40-50Вт/м2.

Отсюда 200*45 = 9 кВт это очень в идеале. А по факту торчат армопояса наружу и плиты перекрытия выступают на 2 метра (типа "балконы").

 

PS: Я только "за" чтоб ваши расчеты были "реальными". тогда у меня тоже примерно 5кВт потерь....

А по факту "дуйка" 4.5кВт стоит не выключаясь и как-то холодно на 2-м этаже ... :unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тнар - минус 20 гр., Т вн.- +20.

Тгрунта под домом взял +9 гр.

На особую точность не претендую, да она Вам и не особо нужна.

Окна (R стеклопакета 0,75) - 1386 Вт/ч

Стены (экспл. режим) - 2337

Пол (1эт) - 765

Перекрытие (2эт) - 537

Итого - 5025 Вт/ч

Процентов 15-20 можно докинуть на вентиляцию.

 

выходит мне 15КВт ТТ котла должно хватить на отопление и ГВС (бак косвенного нагрева)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

выходит мне 15КВт ТТ котла должно хватить на отопление и ГВС (бак косвенного нагрева)?

15 кВт - это уже почти 100 Ватт на квадрат. :)

По ГВС - зависит от хотелок и кол-ва обитателей.

 

Добавлено через 45 секунд

По соотношению R кирпич/газоблок и соотношению толщины старого в "полтора кирпича" и в 40 см "типа современного" берем 40-50Вт/м2.

R 40 см стены из кирпича прим. 0, 57, теплопотери - 70 Вт/м2

R 40 см из ГБ прим. 2,7 .......................................... -14 Вт/м2

Разница почти в 5 раз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 кВт - это уже почти 100 Ватт на квадрат. :)

Простите не понял что это значит! Это много или мало?

 

По ГВС - зависит от хотелок и кол-ва обитателей.

Обитателей два с половиной. Сейчас бойлера на 80л для ванной хватает. Плюс на кухню, думаю 250л с головой хватит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простите не понял что это значит! Это много или мало?

100Вт/м2 а то и все 150 считали для холодных домов со стеной в 1,5 кирпича.

Плюс на кухню, думаю 250л с головой хватит.

250 литров воды с 10 до 60 гр. 15 кВт котел будет нагревать больше часа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

100Вт/м2 а то и все 150 считали для холодных домов со стеной в 1,5 кирпича.

 

250 литров воды с 10 до 60 гр. 15 кВт котел будет нагревать больше часа.

ну я не планирую котел тушить))) пусть греет на здоровье)))

А какую мощность котла вы бы посоветовали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну я не планирую котел тушить))) пусть греет на здоровье)))

В разе ТТ-котла не все так просто. :D

А какую мощность котла вы бы посоветовали?

Моя ИМХА, что лучше смотреть в сторону пеллетного котла с автоподачей. Мощность уже другой вопрос, меньше 10-12 кВт практически нет.

 

У Вас там в проекте зонты над шахтами. Дымоходы должны проходить этот зонт насквозь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Моя ИМХА, что лучше смотреть в сторону пеллетного котла с автоподачей. Мощность уже другой вопрос, меньше 10-12 кВт практически нет.

 

У Вас там в проекте зонты над шахтами. Дымоходы должны проходить этот зонт насквозь.

Пелетники и смотрю, но с мощностью не понятно что выбрать. От мощности и цена зависит, а переплачивать за лищнюю мощность не сильно хочется.

Зонтов пока нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если устраивает время нагрева бойлера, можно остановиться на 15 кВт, если приемлемо и большее время можно смотреть и на 10 кВт.

У пеллетников довольно большой диапазан мощности, минимал. 10% от максим.